电力电缆的成本价格计算公式:
6 U) \- s$ l l6 W) b. {- o7 a' U4 f7 C. I9 O* Z0 U/ r
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。6 w" c2 ~3 V/ z# S. ]6 C
) U; \4 e5 G0 I z2.橡套电缆的成本价格计算
5 Z, d/ `0 Y3 I0 G
/ b1 g# z4 N5 Q0 _平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
; c2 O$ t* Y5 S+ Q6 d+ X
% x8 N) l, ^! s0 e6 a% H电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
5 i* M6 f7 J! T! x2 e8 C$ G4 ]- `3 M( M8 I: c; }9 b
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)9 S: r( L& _: R# n2 m7 q1 x V
# G* X: R p! d
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用: w, l$ q5 ` w, V/ \3 Q( z
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面) a2 I: u2 l1 w5 b/ M
R1 ~+ g/ `# i% H
国标电线电缆的单丝 :! _9 q) A! K4 v
; r9 O5 A0 Y& U* I, n, D: t/ H
2 P: q8 [/ {- K f3 c% c, PBV电线
0 y) ~; D2 q s) S# I; Q1 T1平方用丝1.14 / _9 V2 i5 c1 X3 j- P4 J' j
9 i" Q8 s! b0 @3 Z: o1.5平方用丝1.38/ l; p- D b9 v& \
2.5平方用丝1.78
' }4 Y9 m/ j5 k) P4平方用丝2.25
& ]: L0 y# |- t6平方用丝2.76
6 f+ [$ L: V3 \10平方用丝1.34
. A$ ~: L6 q( x' l3 n5 r, E16平方用丝1.7056 A# ?! b6 `' ~* q0 n
25平方用丝2.13# r% }% A/ ^" D! ` _- J7 G$ F8 }% _
35平方用丝2.52
5 n1 q( E- x: V: p7 l: p50平方用丝1.83
+ a) u9 _3 }; C8 t4 f& s3 C- G70平方用丝2.166
J8 g6 o( h9 ]$ ^+ {% \95平方用丝2.52. B6 K6 f. x9 p: w3 N+ d! C
" ~3 C5 h4 V' p8 q4 G* _
, R! u: H5 j$ E8 ?+ wV V电缆6 K9 b9 A( [3 m, P! r8 Y. E2 O0 @
1平方用丝1.14/ D; w& `. [' T4 b; Y3 ]# p M0 ]
1.5平方用丝1.38
/ j4 a( F; x& T k3 F5 i2.5平方用丝1.78
6 r, @) S& u( G* k: P4平方用丝2.25% U4 `/ R9 c r! e4 j. w
6平方用丝2.765 A+ c# k, t* U0 s, p
10平方用丝1.34
' H* y7 d! W: f0 _/ {7 h; i16平方用丝1.706. f1 z6 d" I- a; k5 Y
25平方用丝2.13
1 L) T" r$ e& y& P9 T# A- M35平方用丝2.52
2 b5 c Z: b: x C1 `9 j50平方用丝2.52
' k* c# I% i" n/ I( ~1 Y% j70平方用丝2.52
, z X3 T; N, t5 T6 j( H5 P95平方用丝2.52, A! R* u5 h/ h$ o5 ~% @4 K8 d, r, J
70平方用丝2.52
& P0 `" B9 z$ j95平方用丝2.527 ~$ t# c! S3 x& H
120平方用丝2.52% z: U4 ^5 @' q% C
150平方用丝2.52! [7 H1 a J# ^3 z) W, Y
185平方用丝2.52
r5 m" @4 x6 s240平方用丝2.52- f- B, f6 g4 }. R3 i5 o
300平方用丝2.52
- O o! v7 E" Y7 }
( s7 D- B! s v2 N7 t! G3 X+ h% I6 Y/ v6 T+ ]! U# @: w( x
BVR电线4 [' r- X( h. ]) N. b- Q
0.5平方用丝0.3
8 F5 z6 c8 |( }1 a# E9 J6 O) B1 o0.75平方用丝0.37( u. w1 a, ~) w+ z# k9 A O
1 平方用丝0.42
( F" F/ k1 `3 T, a) X% {1.5平方用丝0.5228 _- U7 J" c& m* \7 X' R
2.5 平方用丝0.41* r. ~- ~7 X& {& f+ ~
4平方用丝0.51
! J0 F" p+ d p. K2 X6平方用丝0.636 @" b* f; Q5 l7 u: ^7 |8 h
/ z7 }" a" o. v9 d/ i0 W8 Q8 F: U
# }5 p% N" i/ m3 {
电缆载流量表
$ ^+ i) ^- M4 g& u. W1 B
2 q1 p, D" U$ c! k+ R: o9 S5 J, X: l; k. @- j2 N' x- s
电缆载流量口决:1 G2 g3 q. X4 ]7 y% U
估算口诀:& k" j7 w/ I' q6 ]
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
1 [0 I$ u0 `2 |; b/ S( Z! p! b三十五乘三点五,双双成组减点五。
0 K5 d; E8 [7 R! @# K3 E, o条件有变加折算,高温九折铜升级。0 D' Y( @) C2 u
穿管根数二三四,八七六折满载流。
# l1 g' L2 Y" Z& v" a" K7 S说明:& f3 P9 I; C3 ?' {0 _
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
8 D2 I* h+ H7 ?9 l$ y“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
, d/ U& C4 H/ S; e“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。+ O- h3 @7 y( t0 H
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
: o. N# c' C! O1 Q! H+ O$ W4 {计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
4 V5 m4 A8 c7 s: M! x) g导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
$ }2 h; y8 ^6 S5 B+ g1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
; W6 N) o2 r' M2 u) | {8 z10下五,100上二,7 {- L7 d3 x8 j$ b2 N' s: |
25、35,四、三界,.5 a( y; C% U3 T- Y7 P8 q
70、95,两倍半。
. r' I) W- U. ~6 \1 X. {0 O" x穿管、温度,八、九折。
8 z" x z* s6 r" ^8 @; w3 Z0 D裸线加一半。( q* _% m/ W: e% L5 Y
铜线升级算。/ A: M3 u7 |! a6 _' M+ D
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:5 c0 r- D- @$ n( i4 Z% @- `
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……# d2 Y- [" [) n, `/ H6 s
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
, R. `1 q* P* L- _9 }2 n- w! j1~10 16、25 35、50 70、95 120以上3 g- \6 L t+ s1 m9 ^ S
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
( X$ i& k0 y4 F五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
6 ]3 l( w1 E( J& Z. ]现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。7 I0 M, ?- Z2 |2 } a3 M F2 F
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
' I3 o! a b, D9 F) ^3 T3 ?当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
3 i" |2 d' r" A" f. y( ~/ ?6 |当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;6 @4 G/ |; d K S' w
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;1 o# @& X) k. \
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
0 j2 I, ?* C7 M) s! N. S(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
" k* p0 w9 T- E$ U- }$ c- \1 L关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
2 x& S/ s9 \ C! \例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
/ A4 g/ Y/ B% P f当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
3 u4 K+ Z3 k9 ^ K4 _$ ^' I2 ](3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。2 P, V, I) N5 W0 D
例如对裸铝线载流量的计算:
W/ i) p Z9 y+ i- Z- [当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
, E3 m; _ \0 M3 U% f(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
$ W+ {. z" `: W% _例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安., F. A; o6 P* G) j0 V
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。' y$ s0 i [" }$ D
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|