电力电缆的成本价格计算公式:
* E* s G9 |3 A+ F4 q6 H
5 u( N2 [. q" CYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。$ |* o t* Q) A' ]1 r5 X/ q# l
! _$ t! X4 C! U! _
2.橡套电缆的成本价格计算7 \! [' _" V/ l7 @% {4 f* T9 f
! d% L3 G6 ] {, k/ X% T平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
5 \. O( l' ~9 r! s& U9 l' w* `$ }' i% X
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润2 j- B4 b' V7 Q4 L* s; T2 ~
& l- I6 R( N! \1 e制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)+ g. H1 `0 ?5 y' t& j. z- u' U. d
* V# \. f+ o+ ?, s+ q% T& q& m
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用! S9 k! L2 f I6 G) M
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
+ e2 u- Z/ h) Q# Z& a
- u" a$ V, y! g# ]" O国标电线电缆的单丝 :2 W* E4 T2 B; j' [
% ]) S$ M' N, {: u
" D4 a/ Z, d" `* ^9 X* [, jBV电线: u5 H9 r4 t: a: d; }9 n
1平方用丝1.14
5 E, g9 |1 A9 @2 X0 C( Y% P- l5 s: M \ B8 r3 I6 O5 S/ H
1.5平方用丝1.38
* i1 J( f7 ]0 ^2.5平方用丝1.78
( x/ J4 P9 u+ R9 C7 _4平方用丝2.25' v7 C' u; d) ?8 t
6平方用丝2.76
. S$ } N7 b( S10平方用丝1.34: s) ~- t$ k3 I$ j9 B
16平方用丝1.705
" U+ M9 y+ |4 p% D5 K5 O7 a25平方用丝2.13$ v* ?3 T) q9 Z r- ~
35平方用丝2.529 C4 w; Q$ ~" ^0 L. G: z8 _
50平方用丝1.83
9 ~0 e% K) w4 \8 {) \70平方用丝2.166* }* M7 ?3 t2 w( c- F6 n5 F% d' I
95平方用丝2.52: q6 D7 e! v1 f7 m6 d
3 @+ u( C' O* _- N* @4 q
) f- c8 U: X3 {% n1 X* `V V电缆
; p4 e% V% [. m1 {1 F1平方用丝1.14! f- q' `5 }1 a# O* C5 p4 d
1.5平方用丝1.380 R+ m3 e3 ~* @3 U3 ~7 ~3 e
2.5平方用丝1.787 l5 D8 [) r u) N# U& b# a! H4 g2 _
4平方用丝2.25/ o/ x+ n* H/ V! ^4 b5 l" W# d
6平方用丝2.76% Y' s7 B' x! O
10平方用丝1.34" F I5 P9 N7 }$ X. U8 }
16平方用丝1.706' c1 r B$ w. U1 E; D- {" g" ~8 k& x
25平方用丝2.13
8 o) o# s" n8 c) w2 ~% L4 s35平方用丝2.52
: X o2 k' w( o0 Q2 `2 P50平方用丝2.52, X5 Y: \8 d; N7 B0 C/ p
70平方用丝2.52& P0 |4 `, p, @. g( h
95平方用丝2.52- p! N& `8 m, u
70平方用丝2.52 ?( K- i; P0 c# \5 b) o5 S
95平方用丝2.52( W) h$ V: E! N0 t1 j
120平方用丝2.52
, L7 O+ S) P* C/ |9 k6 r. D150平方用丝2.52
& c3 c2 U+ O/ r+ A, w4 |185平方用丝2.52. K! @7 a; \5 W5 p9 x+ k* B
240平方用丝2.52
5 h5 c5 h3 |7 U* V3 W300平方用丝2.523 x- @; Q, y6 H. ~# ^) g
4 Q7 _ q$ |/ d* i& |
2 `" E; Z9 D2 ^6 b; e; N9 I
BVR电线+ U" Z" _- p$ H# f- Y' q" J
0.5平方用丝0.3. o2 P; ~5 r1 D7 P% F! x# t" Y
0.75平方用丝0.37' U: c/ b& N& @: A4 W
1 平方用丝0.420 p, f1 i r" `; D1 j
1.5平方用丝0.522
& d8 C! ~) K6 u$ h# K& t( Q2.5 平方用丝0.41- c% [$ d8 T2 x0 ^' u( G
4平方用丝0.51: O$ Z8 A3 f/ X$ J( u) ^0 ^
6平方用丝0.63
8 S2 j# x% U3 P- N5 g3 f! W" j0 m2 B2 e8 L/ j0 }
5 f5 N1 ?8 d* \3 ?* s. I9 n
! ]! \, K: J" k0 _) r电缆载流量表5 S2 l9 N7 u. W" S: N; D) f- m
2 V5 d% a# x7 C$ ^4 X8 C# M# \# k/ Q) k6 Q
; M( k. ~( k U2 y7 t电缆载流量口决:% @' v9 x1 B ]# j2 r; _
估算口诀:4 V/ k4 a' { O% ?) U- f. S; n) r) k
二点五下乘以九,往上减一顺号走。5 [: K7 R) A3 D5 Y
三十五乘三点五,双双成组减点五。
2 b7 m4 g5 X4 S5 \' v0 @* b2 V条件有变加折算,高温九折铜升级。. q- z% Z0 d, k3 c9 w6 f
穿管根数二三四,八七六折满载流。7 x8 @4 S; u O# |( B6 W
说明:" @- h1 S5 \7 F0 w% D5 `
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。2 |" K9 H" q) M4 M" d$ _7 ~
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。5 q) b: `$ z f! R5 |
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
6 B: g; v; q4 L“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。( O4 U5 d5 U* V1 T# u
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):" K/ F. ~3 b$ P& b
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
. U4 ? P1 y2 {! k1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
) q% m# ?/ a" P$ m- i: i10下五,100上二,
2 N3 K% [1 [: y" G6 T25、35,四、三界,.
4 }* ?4 d7 i, L5 p$ Z5 h, B70、95,两倍半。8 m6 q S/ K1 `! z. m
穿管、温度,八、九折。
4 m4 ^2 x: s$ p0 R. Z裸线加一半。
/ y: ^3 Z! i, _. e铜线升级算。
, @4 r% R; l/ V) p说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:% v! x( H! ~3 o* m
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
; x( k, u5 }6 H; I7 L9 d(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:( }. v: t0 S) q) t2 r$ i9 T
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上! F7 i ]" d3 Z+ H, g4 W0 Q
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
- ^7 _. u0 {* t8 P b r五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
1 `0 @4 W% n6 e/ O( S" F4 o. q5 r现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
' ^ b: u$ e( M2 i例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:5 l" U; p8 V r. a; Y+ f( i6 [
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; Q5 q; Z8 N- G1 ^; ^/ F! _" K' }
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;, V9 W% T j0 S5 @8 z% u2 _. p
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
" {; ]! {8 P# V9 X" P3 s( ]从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
6 x, y9 r; |5 B0 Y$ I! P0 U/ w(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。! S H+ |$ Q% R. G; a* W! K
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。! }4 ~$ l& g* ^, M" k1 U
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:, R9 j+ }5 G7 V2 v+ g+ M5 Z+ Y
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。( O0 ^' B, T) t0 D1 ^, k
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
1 A: d9 c' D6 Q% i8 s l- f( P例如对裸铝线载流量的计算:/ e! ?/ Y' }) B* o
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
6 P# z1 d5 ^" [3 k(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。4 t0 n9 V8 W4 Z ]- @
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.3 O i) I5 v' K( z# p) k# T3 Y5 Q
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。6 B& M1 h6 |2 ]: b2 t) L. w1 y
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|