电力电缆的成本价格计算公式:
* w2 V2 s/ ]1 _; t! i! A# l3 r! L) K- R( E4 I; m
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。- C- k- J2 d4 w1 o8 W
, c M! V ?" G2 H8 O; D2.橡套电缆的成本价格计算7 U( i: @% i% \: q2 V1 x5 L
5 {# s+ o I i6 {% G
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
( l4 r) [5 L4 U3 V: m h7 R5 m6 }/ {% Q! }$ |" V
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润7 |. m: [ T$ {) m) g! i, O) ~
7 `4 B8 X0 {+ C, x) S: Q: [制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
$ a, L2 [0 L! [7 B9 f
6 T! B5 @8 f' U, h" H& q固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
7 K, D: H# G- C3 |) ^电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面6 J5 K3 K2 f* N
2 w( K) r- H7 @# Z1 I$ F4 L国标电线电缆的单丝 :5 {, ^% g6 b" }8 B' y% J5 g0 [: q
1 O. g# }# r6 L3 u, s: X5 t% t* E% U' b
BV电线1 ?, D: s3 f6 M
1平方用丝1.14 8 }/ v/ c) ^; x
$ h* @2 ?' h# s; D) J
1.5平方用丝1.38$ n8 ]* _( m8 x9 Q. r% O# Q/ s
2.5平方用丝1.785 E3 c! |& @1 u3 S* j
4平方用丝2.25
t: J' U1 u6 P. g6 L6平方用丝2.76
5 s% y* y& n/ v10平方用丝1.34 q/ r) \/ k$ M' ?2 V7 H3 [
16平方用丝1.705
/ Z* T3 I! t2 U# I4 o3 V2 {25平方用丝2.136 f- a( M8 ^9 p2 w k
35平方用丝2.52
" |+ Z1 E9 b+ l50平方用丝1.83
) n4 ^( m) `" d6 z3 d$ l70平方用丝2.166
7 }1 P: {2 d) c0 C/ T7 Y3 O95平方用丝2.52$ k/ U: O( v1 w* Q
% P! z( H1 U/ Z' g4 L5 s( _) m# r
5 n& C# r& h+ O2 x( f! y3 cV V电缆$ Y7 L1 h& N* _1 t; x$ O! B
1平方用丝1.14
2 X' q- W0 w7 n1 m1.5平方用丝1.38( R: T3 I2 {) B' v
2.5平方用丝1.781 [1 v0 Y" ?8 ^& W
4平方用丝2.25
$ \/ u; `+ H/ u C$ B6平方用丝2.76! d) Z2 |8 U2 ~1 K
10平方用丝1.34
8 g' l0 W7 q t) m6 Y% c16平方用丝1.706) Z! D6 d6 p( b J2 n; U3 S" x( z
25平方用丝2.13* B) K! h5 P/ K' g3 p) ^, U
35平方用丝2.52: G4 B7 j) P4 c" l0 }5 @
50平方用丝2.52# }( [& S- _+ n
70平方用丝2.520 G# A7 V1 J# N% `
95平方用丝2.52
; H; u, u K/ R1 ?70平方用丝2.52
5 v5 j. U& ?; ~# O8 V; t95平方用丝2.52
! I3 V- u$ [) i7 F120平方用丝2.52$ C* O: y+ W# F5 G- O" `5 N7 U# V
150平方用丝2.52
$ S. ^/ X E- M# Q) l185平方用丝2.52
0 q+ H) N! e5 {240平方用丝2.52. h9 u' I% x& |
300平方用丝2.52
- n5 V$ ?7 R% ~% d# t
! ~3 O& k' M ^+ V: p+ g& U& M5 v) Z$ W/ B
BVR电线
4 U& B% h5 `8 E+ S# @! a0.5平方用丝0.3* F& y- L0 r' e3 |" a
0.75平方用丝0.37
9 R# V) g( l4 Z- I9 c* Q9 r1 平方用丝0.42
: k. l1 P% Z8 G3 e9 {2 f1.5平方用丝0.522
3 s z& _& R' @+ [( F; a1 y2.5 平方用丝0.414 a% P4 Q6 V& ^, Z' T
4平方用丝0.51
' D4 ] p1 G6 c6 D d6平方用丝0.63
: O% J, E$ v4 {- `7 ` w8 w* P! j
t* d/ f2 M& G, p% w' ]' z0 l5 \. I2 e
; l% B3 n. R* ^7 t电缆载流量表
+ G; p& g" R/ z+ O
2 H2 ~9 B1 I: Y; w* \7 j2 l$ [6 c( v; Y% V
. Y ?2 F r& M7 e% Y电缆载流量口决:" z0 y. D$ M3 x+ c$ n3 }
估算口诀:
: h% t- j1 {9 r二点五下乘以九,往上减一顺号走。6 z& f8 K |/ R% O# {5 `4 {5 t
三十五乘三点五,双双成组减点五。
. L) _' k, n k2 W条件有变加折算,高温九折铜升级。& z* H2 H: F% m0 z0 u
穿管根数二三四,八七六折满载流。 I2 A2 q% ^: V# \
说明:7 l @* V) A. k- |7 H
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。, s/ `/ g8 E3 q
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。/ b2 b% F( h8 H9 O! P% V. e5 T
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。6 R" R. R$ Q+ D: @7 A& Y
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
* o1 t4 d- ]9 I6 X" b7 E计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):, q/ T( j. G; q. R
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
0 ~# c: y, n% F" `5 m5 x1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
- y% N: ?, |% D( L* n' \/ i% P10下五,100上二,; f/ X1 b* K% y; O* H; x
25、35,四、三界,.4 e) ~& |0 Y6 H% S5 p: H/ ~
70、95,两倍半。
! W- Y# d7 P# _穿管、温度,八、九折。
4 u0 f7 P8 w! _* K裸线加一半。
) }+ t8 q/ B; I% e1 ^, P铜线升级算。
9 ?, R5 H4 t) b/ @( E' G说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:; {. \1 @6 M7 w. y. C; J
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……$ H1 ^! }$ [( U, O
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:6 l# s* W; z" U: \
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上* L$ y3 {$ S3 t9 v) @! r
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
+ Y2 m+ H. \, _9 L. s, u五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
' |; c5 N, i7 N7 d: A现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。) m' U) u- }/ N% Q( S
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
+ u' c5 }5 k( d7 C9 @当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;# ]4 {" G2 O' M8 C4 N
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
6 I5 p7 T( U; `9 c当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;9 N8 [' |& a: S5 L: _) e$ T5 b
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
1 J0 R3 B$ b, v) Y( t(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。/ Y. {( a0 R! x
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。& c& { C7 ~0 S K& c
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:9 ] i3 M2 k4 S; r/ b
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 P- U8 T9 \+ b' B
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
, z8 Q8 J+ \. _1 p- V" r. h例如对裸铝线载流量的计算:- `3 }' D# T4 u7 P& l
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
$ | n+ }: g& j. m/ Q' ~' Z(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。7 ^+ e# j" g0 o
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
a- O* }! d8 y; ~1 K对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。4 X. D" b. O' q9 Q: `1 o' @
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|