电力电缆的成本价格计算公式:
! |( G' \8 b$ u0 ^* c
! D( f4 \9 p9 F% H$ EYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。; T0 }9 p- Q2 d, P* o3 r
; I) e& T$ d* @4 c9 c* }7 {
2.橡套电缆的成本价格计算
4 U# {! d0 w( \5 `* I
+ E- y7 o/ w. d- s* T$ @% s/ B平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费) j! d C0 O3 D
4 ]& g! [! x* P+ P( [6 ^* f' f/ z3 s电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
* ^: K+ E7 o9 ]# _; H8 |- l9 y1 Z
) w8 o' x9 @0 k9 a& j制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)/ ~9 u x: r5 ^' R& ]/ a7 i! W, T
' R4 I. \$ ~( P$ F" D; D
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用7 X0 L1 d* Y3 k# ^1 U. K% w
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面) b* e# v' g! t2 T9 b
h+ e% g. |: O: E5 z
国标电线电缆的单丝 :
& \3 w9 x. I6 a" E/ d6 Y; g3 m3 b2 u7 ^) Y0 Q2 z" C7 f. t* ~! _
7 l' I- R8 j) c% h& Z7 T$ E% R* gBV电线* ~* @" Y$ v$ w" g
1平方用丝1.14 5 K) t) d% S1 s6 ?# V/ y
* x4 _, o6 G) b& ]0 \1 I" ~1.5平方用丝1.38, Q( R c, b( `+ a) f
2.5平方用丝1.786 y `) I8 a2 D7 v- D
4平方用丝2.25
1 `: t( U7 k- I6 k4 S# w' R, H- a% f' E6平方用丝2.76
2 K, k: T* g' P D' Y$ l10平方用丝1.34. B3 f9 ~) M/ b( y1 T) B
16平方用丝1.705
9 [- [; Z* v3 M25平方用丝2.139 y3 M v, R, I0 v1 A l+ z
35平方用丝2.52
8 Z# \" q7 a/ c1 ?" v7 V50平方用丝1.83
( }& g. J9 _/ t( |2 b! O70平方用丝2.166" C8 {. g' x$ l0 i) K& m+ W
95平方用丝2.52
/ y1 x. {6 O3 F; L- \+ X" R7 F) \- J: {2 j, _; i& [7 {( }9 w) f
% Y3 h. k0 m; T/ e2 S1 M
V V电缆
2 [8 {4 Q4 Q3 |$ M' t# X1平方用丝1.14: ?3 Q( H7 f, p& c% Q
1.5平方用丝1.38
/ ^0 V l! s( v2.5平方用丝1.78
8 m' F6 _ @6 m/ p5 _ t' r4平方用丝2.25
# Q4 S1 d% k3 k& f4 ?6平方用丝2.76
% L; s1 h1 x0 m4 O10平方用丝1.34
& P5 c, |3 x4 D. `/ H7 c16平方用丝1.706
% ]' L- p2 V8 @( m1 a25平方用丝2.13
; p7 x0 n8 o9 n( S9 i35平方用丝2.52
" v' O% x9 {- u50平方用丝2.52, {" _4 Q, Y$ n' O1 {$ K+ e9 ~' k3 i
70平方用丝2.52
* r% w! G- _! K2 ^; ]+ S$ X95平方用丝2.52
; m# |: \5 F# w& ~0 X70平方用丝2.52
& |% i* t( w4 E95平方用丝2.52
" \( ~. e+ x. b% O120平方用丝2.52, j |+ o% }& s: T* u5 g
150平方用丝2.528 O, X _( Q3 O3 M
185平方用丝2.520 x1 B+ V' w/ c$ k! V
240平方用丝2.52
0 K I" x5 t. A- J300平方用丝2.524 o) _( l' B) A: h+ ], `
# ?. h1 U" B: f( X- ] P* \
, V, g8 r# b+ E/ [2 U* HBVR电线+ Z1 e8 R- D, ]7 B
0.5平方用丝0.3
* n* p2 V: i* {. q X, y0.75平方用丝0.37
3 @* [9 d3 Z, p1 平方用丝0.42/ ^5 A6 V+ X3 g% l4 c. A
1.5平方用丝0.522" u9 b( B3 s: p3 o4 v, p
2.5 平方用丝0.419 {) Z+ h: q* @8 E# c# y, R% x: W
4平方用丝0.51
) w1 u6 W2 D- I `6平方用丝0.63& h1 d' N1 }. Y" l
2 e+ ]2 _- c3 t* C
( u9 T8 v7 P5 C
: B' M3 F% V1 @$ _! t f电缆载流量表
T$ a9 t% X d
$ _: l& q( S1 t7 D
! s4 V7 R8 C% G9 T& S+ c电缆载流量口决:2 _7 f4 l, P1 C5 l) w c0 ~+ l
估算口诀:) b& W5 H0 R ?+ u1 w3 p2 F
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
! C5 n. J- l( H6 z0 @三十五乘三点五,双双成组减点五。
0 Y+ ]4 a7 i4 x6 ~% I* _条件有变加折算,高温九折铜升级。7 X& \$ t2 L5 @& V
穿管根数二三四,八七六折满载流。
2 v6 K* z4 m( Q+ q说明:. H; k: E, Y' ] ]$ [) Y6 A
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。# x; Q/ Q, a; _* D
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。8 r* e3 {$ @. p: N9 _
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。% u7 R& s+ J8 z1 r
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
; u7 d5 X3 t! k6 H: v, O- I计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):7 I9 p, X3 d! Q; i/ H
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。- D/ f! I+ f: `5 ?# f/ J
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
# K) X% W" b* o" H7 L10下五,100上二,
" a' b$ N5 x# |* B* c! |" a3 G4 u25、35,四、三界,.
2 ^: S) s: q+ ~/ _& x9 H70、95,两倍半。! F% v" x3 j" s, ~
穿管、温度,八、九折。
) s2 h! ~* G; T+ G. v裸线加一半。5 U" n) e% E6 [# d1 C5 Q
铜线升级算。
0 y" i7 Q- [ ]& I说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:, r9 V% r1 h% G
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……2 Y: o, v8 g W' n; c8 D
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:3 p" ~( L/ r8 D! [( t9 w* G
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
) M: u1 k: ~0 F; ~; i* y﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀& I: K" u% q% X( p$ J& {2 c
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
/ H+ C' m! r8 s% _8 X现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
+ b i9 U8 b# B: n4 S9 }# ^5 m例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
) D; s3 w* _' f; T, z) p' @当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
4 [4 t% U0 {, [9 {: G# p当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
+ R0 u3 U6 b. s( v# h" F当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;$ a G. C! I/ O% E, q$ j9 s. c
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
. R9 \/ a4 k. b2 e# T# R$ m7 i+ j(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
4 a& }. r+ }4 ]8 R% {. P, z关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。; g3 U" Q3 C: U* L6 A/ |' ]
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
8 b3 v1 `6 o4 ]) U/ b2 l当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。+ ?7 j2 V: c8 x
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。* S. I; `/ x5 a) \8 M5 l
例如对裸铝线载流量的计算:4 M- _7 j7 l( o- v- W. N K
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
- k C3 J- @* C(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
% _9 K4 w" j( U$ F4 h例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
) @2 U6 _" w2 n/ R$ K3 i) M对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
2 U' p6 e6 a! u& r0 n8 I1 L三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|