施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!

[复制链接]
发表于 2015-5-25 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
- T& a  q& z# o- b8 E
  u+ e  k" T) r6 L0 a. }9 _1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
" w' D4 A) I. A# q3 I7 N
. l4 p% X7 g4 B2、安规中的3种安全距离:
, B7 E$ l. a: o, Q
$ ^) }2 ^" H# w/ v2 Y/ {, ?5 ^第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 2 b0 `) C4 p6 ^  g9 Y2 Q' R
0 v- F: L& P- ^8 l- n/ b
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 9 C' j; p# X' Y1 J, C& X

6 R7 q; j* c8 G/ `6 Z8 q$ U第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。 ; @' A2 h# ]: U% E3 `3 Q
0 S- j: t5 j, V1 w

/ P) J+ g/ N5 F+ q  P+ [3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
. g$ `$ {( O$ e) O# F: x- s+ r2 R) Q& P
  
* Q2 E( y7 }& K* C6 W
$ B, V+ d5 {/ B4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 6 g1 l! W! H; X; x" x; n

; ?/ ~$ d4 C6 |) f- M  
, u  s3 b; E3 ^
$ V* c6 U4 ]# ]8 p$ Z& C5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
7 b6 @# Z# A( G5 K0 _. j$ W2 v: p" O8 D
  
, |- l$ s$ G' g% m7 X' ^1 W+ j. m+ H2 K, O. w0 d4 s7 i
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 % j# J& Y+ b# R
4 @6 M& K; i0 I2 Q
  , W( T% k9 E- L; b: N. D
% }7 L# g" k5 F
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
0 B/ x  v1 o7 L' F
1 u: M' S. d8 [3 W; Z0 C) C" r2 U) Z/ a(一)城市市区,不少于8m;
9 `2 F; c+ I  `! N
+ O2 b5 M; V6 d2 G1 o(二)城市郊区居民居住区,不少于10m; 3 e, M3 m3 Z) ^, h& L1 c

. @; }4 H$ [& U1 o- ~(三)村镇居民居住区,不少于12m; 5 P- W. h" @3 k2 s  R
! n* W) `( [% V. c7 A; T
(四)其他地区,不少于15m。 5 o- _3 X% i3 _, ~5 h6 h3 U# o0 h

( `5 |$ l$ i0 K! q: l" J; l* v0 L  , \# `0 e+ F( [/ c. p
! P* ]5 }, @2 b1 {/ e3 h+ c
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 & U5 }; q% K* W% ?& Q

# N9 H" k$ C- S: Z% H. Y: l+ x$ j' W
+ k; L- t- i$ t! x9、公路与石油库安全距离40m。 ( K2 t/ J7 N" C' K

$ s; W) R  x" f" D
8 [9 D' z' k7 T6 y9 U% M10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
) y' u4 H) S! B, q' |) b) s; C
5 c- A0 a# o. l' g  / ]: x9 g2 O0 j' L* ]

; |+ I" a+ B' p7 p11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 3 x, |) t! B3 _3 K6 P! r) H& R
; l2 Q2 n. V& ]$ C7 M/ |
  4 H8 D; I4 Q2 D) }8 {3 ?( j

: Z; p" _+ O% @! c* K, [! \5 y6 z4 H12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 + T# G0 m* r( T  T
' e+ J! z6 x2 ]. I7 k% ^7 E
  2 b, R( w7 N- K$ d1 }1 M6 o
  X* m+ n7 t' W% M
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 6 {) H. O5 F( p& j

$ y9 V0 x( m+ Y  
" {  k3 _3 I, E7 {" N
; y+ m2 l. Q5 ^( Y: n1 _, I14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 : _% H( l2 H, _+ B
) z8 P6 S6 `6 _* e' Z
  * a9 A" b5 @8 L, J1 w, k, y
4 A/ V2 b3 ^8 b$ o; d
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
2 ]+ [5 w% ~5 r- D
  _* x4 ~- e1 S  7 P- T* s! }8 v2 n
! a+ ?8 \( H' i$ W( w5 p' Z
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 * e7 X( j, F7 I' V0 o
) O! S# i, [: s' X  U- l2 P/ K3 x
  
4 M1 U! m+ s+ c
+ x1 D. I% s: @& d. N9 K17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
( H5 N) ~4 |/ h( \: \1 M/ L" h% k' b$ g  e' P& [0 G
    W' E; p: N( r
" X5 X( ^1 y3 ]9 i, ~6 x0 X% R
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
- f& Z- {' ?$ M/ m1 ?4 I
0 x4 b" l5 {; H% \/ z$ o' `  
; I+ J5 a& O+ V/ W2 c  u3 ?' c- y1 f5 X  j) O
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 - ~' q( H8 D: H2 t" V6 w% |0 J

+ f. o9 S/ F) O+ y5 E6 S4 l; }  * c4 |% _% g7 R: S6 z
" C( C" |" M+ u' w( p' M
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
1 ]2 s! i% z+ t( G7 C6 F* W
4 O) H2 @) r  k7 l2 V  
  }: F: Q1 e: G5 P3 a9 J
  E0 z- z% j" x& p, _21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 7 s1 |! y/ I$ D8 K1 p
4 w2 W, ]0 L( F) x6 D( _
  
. O+ s* N8 Q3 B# \- ]9 `! a( ~: @4 I' {4 ~9 ?
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
, {: M! v7 |$ `; @: f$ M6 W3 x9 h' M1 [) `- p* q
  
6 S' Z, P1 [" y9 w4 U9 }
' c* n& p$ N6 B+ ~% X23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 " h- j( ?  \  @& n
& {6 w8 P/ d" L' L) A% e1 B% I
  , a6 Z) A8 @) g1 T
" |9 h. ]# d, h
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。 - }7 i% X: {0 ?
3 w. m- d7 H% U9 t
  5 n) R- y5 J- G
( N: \  j* h, f" B; ]- R) l: f6 H5 Y
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。 , f' q1 z; m; ?& E9 c
) V" o! D) g) }3 |. U
  
; r1 q* {( e7 M. g3 q: q* J( ^* d3 h
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
1 k0 i7 O' {1 z3 d5 z' A  i
) `) a1 n; I( s) M1 s  
. _$ {  x0 |/ V  ^
4 v( M* F) Y( G/ H7 |  Y% }27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
% }6 ]& J: v( D8 h/ C' X5 Y( D  o/ C) H$ a6 [
  
; {- a7 L( ^* ^7 a2 P9 B) p0 k* V: m5 S8 E
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。, v( W& \4 [5 D

8 \) q1 m$ s9 W' l* L  
! X; e9 o) _2 M5 T  W3 d& f5 A7 z: {& F1 Y- c' |5 d9 k
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
% p% Z7 x# U9 D+ U# w5 K/ K. a$ r0 Y# e2 x. Y8 p

, l' m' @$ ]; p  ~" g4 w' f$ d30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。 ( o# k! [1 E, ?+ R% X
4 q+ e" b4 @& m6 y# M) S  L# Y
  
. }4 s& T( @+ Q& v1 R* J' Z
6 h/ S/ r" b( ]) _3 D5 w" g31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 1 H. [7 S* \* Z

( m! B9 b# e+ D# N/ e( A; p  
7 h% P0 a7 u3 @0 q: M% R4 u* C" ^' C9 E, a, @+ L8 e3 M( t
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 : u, V4 j( k, k* L6 {2 U

* U2 _; ^' C# f/ Q: P  
- i+ D- B- g9 J+ E  D6 ~! Z' t- z9 Y, E' F$ B9 [6 i. i/ w
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
$ v/ Q) ^% b5 _9 k6 }
9 S- z% `6 j/ [' r  " \" j7 R- E0 w% |% F

2 C; {; I- Y" _" x34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
* T7 [* J; u# ~$ C$ ?% H' _
: ?3 r4 ^9 P+ n3 v3 d9 `- @(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 ! h- R1 W& o5 H% ]' Q& n; Z4 }
4 J2 {6 Y  R8 u* h. Z
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
" R+ P* E" d- S# z0 O: h+ e+ D5 L9 j. |" t! s; K. x* _: M
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
6 c/ u( [9 ?9 k3 Q: w1 N7 M( |; F; E8 R2 y$ y% g! }/ E# f
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
" c: }9 J3 r9 x
9 B/ n4 x7 q' l, ^(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 1 f; t4 c4 F1 {5 u7 m9 z, b: c

6 C+ X' Y; `+ o/ D9 b3 u6 q  
1 }! L  C# p  O  L" [5 e4 _
$ k2 Z6 V2 j4 v7 U/ ^8 t35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 0 c/ K+ x" K1 w& I- P4 U0 v

8 Q5 D  Z& E; ]# f' F5 E  % r8 m$ s8 @3 j

/ X' Y9 s$ F) p36、临时线路跨过路时必须高于4m。
& N6 E8 u* `$ P8 s: s; a+ G6 \% ?* `6 ~1 x7 O2 a/ H
  ( q" c/ q$ W+ w4 A; r( o( s! ]

: [3 \: r# |* i* |37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
1 s  y& r2 v  R) l  U* d  e# ]+ y) A$ d
    B% H2 A7 j! c7 E* a3 s: r

6 S% x7 Y3 `- X9 |9 h. @3 j38、仓库安全距离
3 ]- ?' L& P4 Y1 z; C4 H
) w, P3 _8 @' ^" M/ R(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
; Z1 W: T+ N; t3 S$ A' g& N; P0 t5 \, [# w, U1 P1 l7 _
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
" f6 F- n+ E& _1 ]* @* U8 `5 d( ^. I( B1 u7 l- }0 f; M/ g' H
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 - `  H- ?8 G& Z% x
" w% T1 a2 \1 |+ O4 ~; i7 t
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
& X( _; H5 H# w
3 k: U2 V  B4 E# _3 Y5 }" q(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
* b5 g: Y( t& M$ m4 `: B
* ], D8 z. O' v  * T: K' U  `- B6 H! h0 F* b5 {3 d

) t" e: s' k( {! p8 [5 T9 @39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 0 v1 [. q# k+ l

7 A. n/ w" _1 V3 U  I. S  : e; ~* G$ V- `: w6 a8 o$ J

/ V9 X9 N* ~) X5 t40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 ( I: ]2 E  J; H7 c8 L
3 x* [, G  b  S% D, G0 X
  
$ Q; Y: s+ H  Q
  F( {3 X- e0 r' _41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
7 C7 E7 Z' Q, A8 s. c/ E2 ]6 k9 z# D4 l8 B
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
0 v! O, z4 }+ ]7 R. h6 g+ N+ Y( z8 f; S* h" m8 v& M  k' B9 I
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
5 F/ K+ E. m  I9 O6 j7 {* R" o# _* O. K9 L, Y, g
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
) K/ U$ V, n8 M+ [5 ?8 u1 T# ]* r) q% O' e
  n0 d3 I( y, }7 b
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
. O1 u6 B2 y. f( B$ u$ M5 `- G7 V8 b% P7 E1 b% r' w$ T
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
2 w/ M9 M/ s) M+ {
2 C# O) `* h* s/ N. Q9 f5 t& u2 i(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 7 N8 h9 _; h4 e) [  b

8 U  G. w! j' Q$ N(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
6 h% ?/ c- ^0 o- {( X! Y+ z  K1 P
9 e% D$ O! d1 U1 D  
0 I2 E) F$ G& }# ]# n- ^
* |( O+ ^* Z% a* i8 G43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: ; B) b0 D: D' K

9 d# N) N8 y8 G1 r3 a6 S2 Q(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 9 Q5 s& N$ ~' f" Y

' z7 a; E# Y. G( ^5 ?) r(二)路面上净空高度不应低于5m。 : o# l* I" s9 K9 ?! y3 G# J% r
6 N# _9 y) F- R3 s
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12