施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!3 l4 ]( c; D. l R- H" A
, R e, i' H6 b0 f- u0 Z1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 ! t# W6 D ~" T M( W# r
: ]# \, k$ u* K# x5 l2、安规中的3种安全距离:
6 @, T' o$ f& g, ?* \5 Q# G4 p
& r6 Q3 A1 ^6 G3 N. y9 G m0 V第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
) q; W1 P6 y, h2 P, X9 g
1 r( J: g$ P- g0 X第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
* L& M9 @/ P, M# A: Z9 g
9 e8 o" B7 y, M' [第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。 2 q) j. c! t7 h9 I$ Z, }) L
/ g6 R, W4 l/ a) c9 H' J( d2 m2 @; @
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
, M2 L) l: h; {5 @+ i5 _ G" _, N0 z! V2 t `
8 |0 J0 t: Z) [8 a: @
( ]: o K( v8 d2 I- S4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 # @) ]/ ^5 h' P( u& o! i
" }% v: e' n5 e2 ^
- e- x- P7 I# q4 Q0 E4 m' L
! N- `7 Y8 r9 g4 f8 ]0 G* ]5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
" I ~1 w$ k2 `' H4 ^! j, g6 s! T3 e# d4 ^
% j& S4 B) U, m- Q: X, \
D$ ]; G: ~$ `$ d' A0 ~. [) _6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。
( `, {$ O1 } X# Q' e3 Q0 n, b' Z: c- M, r1 `/ I% k$ w
u! i9 i# [' l Z) D" Z8 y" S3 J- |$ u% T% Q
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 4 p D8 ~$ t: K( f; s) w
. F# a' {& p! h+ g(一)城市市区,不少于8m; F/ C1 R1 ]. z9 B: y
. o/ V5 x( R- M, X8 T(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
u1 x1 W, Q2 I/ R* ~. y3 s r* z7 j5 h w$ }- ?( n
(三)村镇居民居住区,不少于12m; " F, d# s# t' Y
1 P- `& @7 [! L! ^5 M$ k
(四)其他地区,不少于15m。
4 P) M7 Y! }" }" w* _/ | q7 a) v8 m! a6 [: u! Q i! z3 h9 ]7 F
" c( u3 y3 g% Y6 u# V6 z. G4 `7 j6 G1 g* L. x/ q& L4 A
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 ! g3 [+ H: i! B0 s1 N. e
) B K. i& [0 s; o. D) F6 Z5 o+ u* P; u
9、公路与石油库安全距离40m。 7 G/ p0 y) C+ o0 I/ _! r
G' V( @3 D/ s' A
( i7 k: n; n8 e% a$ I$ S10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
: T# P3 l) g+ Z4 d$ C. t/ J# c( v
; p! {8 s# T8 P/ Q, K
( N2 i8 c$ D4 @0 n& h S
5 K2 t; H, x0 x: z11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 7 A+ r. Z9 I% h
1 H) ~+ X$ Q6 W% D/ D
: o/ g% I- ]" ~8 R
: g) {( d" [8 k3 D12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
. U+ ^" B& n8 b* R- g4 H6 K
+ Q2 g: e. S$ M" X$ D7 h$ q
3 y" ]! U$ V7 o; {) {2 `) x! {0 k8 l8 L' Y
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 a0 W1 H3 o1 c1 Q
m/ m9 B1 F, h8 e8 D( H
: L; a3 J9 k' b' c
5 k$ t" M @! t: \, l14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 - F* A) M, ~8 j- m% m3 H
% o/ U" c2 a9 h: K) A' E! a
2 o8 y0 X7 G$ t5 b1 {
4 Q) G* V5 S3 E$ N% g& E15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 8 S9 P! D4 |+ Q* X" w; R( x
+ ?% }$ E x& q( l2 J+ p 1 T5 G* u8 \% k6 X! J0 x! I
( B& _2 ~& ?) I+ Q7 C' F16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
. ~; M# R8 R: }
0 \) b2 a4 s# N' s3 Z9 {8 U6 ]
/ W; n$ d; b1 ~- O+ J! C6 I; H# H, D7 X
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 8 G, _3 A) F/ \3 ]
9 W M# y6 d. M3 _- n* p6 X; l
; }& G3 |: e4 R: I5 P5 l+ S/ u6 |8 C, X+ N" b; J( e6 D7 u3 L
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
9 A$ C. P2 G. j9 ^
: _& k4 l9 o( l) i! Y5 ~# T ) E3 ~( E! W8 ~. h' m5 X
+ V g: S, z/ ?8 T1 k19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 * ]; D4 N- F# j
: o* j1 N e( e: V& w {. x
( {+ G( F0 \% H* {9 T4 c
% I5 f: w$ E- q! }20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 4 O7 V* n; J$ ]/ i2 d; q
, }% h8 j( L3 }: W/ j, i # [& f0 r5 H# L" x- k# G* x' m) G1 z
" Z9 P) R0 y3 q7 d9 W21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
7 [- }# I: o4 @* F
2 d6 B. l+ M* H; n o# c, Z' r
! `) R: S" P. z. q E2 z) d; Z& R4 N8 `3 }- v/ _1 G/ e1 Z
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。 ( L' Q8 ~ ?# o
$ Z; V U7 ^" Z* R( s, F7 e
7 q7 |, F( Q9 N" i1 i) }$ j- E# c
8 w: Q: [3 b3 D) t+ P! F6 R
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
+ e6 ~. O4 D" H& m
: E5 O! r/ D [% n6 C/ E% p( F9 ? + C; j. b0 M( C* O- M# q
% M! [4 u8 q2 m6 F/ f
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
2 A1 v' q) ]; ~' D% M; o7 c5 A
: v9 A: ?( a9 K: u3 R/ a - c0 a$ r( I N! w" d) V" t4 R
: C2 E9 F# O/ u" b$ A- s25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
1 s" ~7 v* J* ^% f
, k% `& y: u! N* ` 1 p7 y0 b8 G+ i7 [
6 t% V& a7 Q8 k! \1 N8 l3 ~26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 ' X) b2 F: `) N
! _7 {0 v, p3 C8 g1 D. y0 m7 v- v/ y. e
% g& Z8 ^" u2 H7 l' @6 J2 C$ }8 ~8 I1 ]7 F4 n3 ]2 \
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 % e T& Z( h& R8 u3 k1 d7 ~9 ]
( Y: p' o' F4 s; q1 L
. R# E: X% K3 l/ h
" ]* P/ x. m/ [0 v; H" [. M28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。# f- ]2 m$ R4 Z) W4 q+ L
6 s1 h1 [6 ? y+ E
- k: j6 V4 o' O" y: _8 f! k- `/ U2 x/ y
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 8 Z3 E* K# p+ Y- Q( ^
% ^# }2 R* c6 w. A7 `( m* A% U4 q; Y! u7 f% U. O
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。 ( |( m. Z: `% ?+ V
4 a! J: e8 }0 _
7 M% _6 P; s p# u* G# R$ q2 Z
' R. R, ~% c, r( B% L$ j# O& [
31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 " a J! u+ D4 M0 I; j
. r$ K4 c1 q! b k 3 M9 Z% d; x6 j
8 `) I4 s1 r" V* K% U- m. l
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 1 O$ z/ t+ {; |. B1 Y! }: E
9 t* ^/ C# F1 E1 y' [* o $ R" O$ p. Q3 t4 l1 Y; L
5 q8 \ L4 O5 W9 s- J- f
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 9 R4 r. j" j) J7 O# d
4 A7 @/ W3 z. X+ _ 4 V# {5 |/ R) d2 r7 ~7 T; ^
! G: b6 ?) b1 T: l, L! C0 m- A34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
. w; A# M w5 N1 K+ v0 t
: G8 x ]( ?2 x* c4 F7 h- j(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 9 s: _" B' p* W7 H& \
5 K! f/ s% W5 P( O4 L
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 7 _1 ]& U9 i# V( n4 S
: m# W( d ?' f2 z1 [(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
8 g+ |. q# r, U9 o$ n( w: ^6 A- m5 a9 n
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 2 Q$ j0 l2 F+ h& X0 u
" A7 E4 n: p; ^3 h
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 # g$ K" ]0 w; ]
$ N% A5 U8 f/ ~* x" h9 I
7 y: P4 V1 ~ ?0 z! W
2 a; C( T! O8 L- k3 r }3 v/ W35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 ! J/ x8 Y6 h. i+ x
* G2 z/ a+ |" e U
4 X4 [ N# p; C9 r
& n4 H( i! W! f! [+ c- I5 f+ d# l36、临时线路跨过路时必须高于4m。 * [: C; L1 S! ~4 \! W6 }
+ s! d, m/ R" j! N
& L+ f4 n0 w, I* w- a
; \* ~/ Q0 T# @( \4 \37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 4 f q }% B0 l% @" p- C# ]
$ g# s; i$ x' B" x- j
8 J- u0 r8 ]7 ^, @5 r9 H8 x8 [& o/ q) I$ |& y
38、仓库安全距离 1 C! p! f* x3 l' u
# _% W, s. P5 H. S! i(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
4 E, {- L8 L8 u/ s M: y- P; ` r2 a5 |) r r9 w6 Y- Z
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。 " Z3 |. t Y0 K" t
5 T8 |) o* Q. K. [ i
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
: K6 G. @2 r/ k# W4 L0 v6 a+ u8 I) _/ Z# C. y; O! k* C: V
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 # B& h& [5 G6 f; {+ e
( A' d0 z8 V; w' H* ]+ _
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 6 v( L4 S, J$ a3 u, T6 q; ?6 A" k
% i4 w7 D0 `- A4 B& m& N2 Q& r ! o# ] ` y( M" T$ R7 o: ^5 z7 }2 |' ?$ ?
6 q7 e q( Y; Y7 U% @( E) k( H39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 ; o. m$ ]) @! X2 U
( ~6 }8 `: I3 o! L2 Q ! Y5 J1 [7 h( r# v7 \* x+ O2 c
4 m, `' E- i7 i6 ~40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 0 _5 ?$ j% x6 x- Q6 ]2 ]) S3 z4 \
6 x9 n6 }" T! L" u4 e/ \
* |3 ?8 {* u3 G8 o9 J B- B
4 q* s) x$ C9 m" V! ]1 g. [( I
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
1 j2 P; f. [& d/ }( y. H: n% }
$ N$ n0 K1 b9 f, `1 a9 n(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。 0 W( S7 B9 _ [% c6 _7 ]3 b2 E" h4 w
& z# I" `# w: k& m' ](二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。 9 ]5 U+ `' V' K- `8 H3 W' N
" m: d& @9 `; h
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
7 m: v5 T9 }: B' P9 e
1 W/ R2 T" J7 T6 ^" K9 N9 }$ B
$ ?' m. X" m1 ?7 M42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
5 O1 ^) D9 B& M6 i/ I* {" H; d3 k. f/ @. ]0 r0 ?% O
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
; N" v! M" Y; \" d) C
8 M }9 f5 [ O4 R(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 2 |) B% w6 a" s, ~
$ k% v r a e* S/ _
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
5 j# K7 n' b- @8 f
$ @& H4 L1 h, y: K8 M6 b8 F/ A , v! B( t, c$ N l" k
) x. ^: j3 x p, @1 x9 u6 r+ w, w
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
$ s4 f. o m c( `' d
. |1 w# G$ ^+ G2 }8 C* T4 M(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
2 \2 v6 Z5 T( _( M
8 v1 H% k3 C, B5 f- }$ R5 ?0 B6 d$ e(二)路面上净空高度不应低于5m。 , @8 J, m, P5 y4 Z; A
; D; q! [* t+ h9 e+ w6 Q, R
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|