施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!8 a6 _0 D$ D" F, ~
# u7 Z7 y8 G" ~1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 / s! d2 {, w0 ~9 {4 F2 c+ _. @
2 u) l' ~% f! \. u3 Z8 m- @+ Y% D0 e
2、安规中的3种安全距离:
- S" ^# y5 g3 D( l B% R1 e. G$ y+ ?' b/ M" _1 Y! r
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 ; y- F5 h1 p2 E: j. ]5 D1 C
+ \+ F# J3 Z. Q& c! s5 _
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 : [ ]6 U+ f, }+ n
! u, C$ S0 r& A' ?# ]
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。 # f% Z) z6 e) t) E
0 t3 E* B0 W- }- j4 y
9 \( ~& I2 @$ e4 O3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 ' t0 W8 c9 I9 M4 D* W
1 H" t4 m% p0 g 6 L" o5 ]1 {3 f) o! R8 E' d
- Z, W! b7 L) e7 e0 k( r' F3 J' T
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 ' \- f8 `; z- ]' O- Z5 k) p1 L
7 X9 w( U% R* ^+ D
# c2 K1 z# x/ R! [+ M! v
* [& h4 Y7 r# R7 N- c; m# p
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
6 G: |: P7 l4 G5 E0 g5 K5 X
5 l' y9 i* i2 S9 O$ [5 X- R
, {; G: |, o: a( G
! t# |4 Y( l" b0 q6 G! |/ Y6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 % ]8 Z- g5 z7 t; T! N A; T$ m
1 y$ |2 E2 ?4 o
& o; L: p* ^+ s' D5 V$ j8 _5 f. x5 D* p+ T1 ^
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 1 v/ _5 \1 P# f; X* g \/ i
! l& z$ q& ~+ e, v7 h4 A! x% t
(一)城市市区,不少于8m; 7 b# o0 r0 W' A: Y
& {0 H) S" _/ M! D1 a
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
+ B/ J. n+ ]: s( }. f$ C% N4 \
4 S7 r! @& z- z2 P+ j) t9 e(三)村镇居民居住区,不少于12m; 1 ]7 R9 l9 N1 J1 L
5 D; w. X0 R1 C1 X m7 J! u
(四)其他地区,不少于15m。 : W' E3 }! s9 u# K$ t
) d$ w! c; m, ~9 E0 u* Z ' ~- v/ r+ `. p$ c% W
! @; y* k" e m
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
# B7 b& S8 Z. l1 S0 e9 {- r: ]. [; ~4 `
$ g4 g$ x$ }! J% ]9、公路与石油库安全距离40m。
( l0 Y0 e6 p" H- n% O, |$ I* x$ S, E4 d' z4 y5 w* V7 a
8 H7 k5 w2 v/ e9 s
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 % U" `% O& V ]& `) |' K: ^6 O: u
; g- z- }& O* P2 p 4 p+ U2 P. M" |# R$ J5 |9 N+ A+ _/ M
. v2 X+ e) a7 [0 l11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 . [& a2 G, `! ^, R8 W( q
- b- F: Y& Y! Y6 K( C* d0 G5 u
3 b# n; i- t$ f9 @, K
1 S% b( ~) I( x# _# e; \ k" S- ~12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
3 C4 c/ b4 U0 [5 R0 n- I7 |% Z% T
1 E* o9 V6 R8 y" o; w. w/ x* b9 q, c& v* i2 Q1 d3 J9 d# |' ]
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
. N, {. b& o% B' c9 K
/ @/ l( L" O# z1 @0 ^- g* p 8 n. r1 I( ]7 g1 }! F' b" n7 X( J: L
- M9 ]* e& q! `( H- s, _
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 ) h8 P5 w! j" B
+ j @7 y& C* \ {0 U " l6 u. ^4 r% N8 Q: Y' h. o$ ~
+ ^0 t* S% L* B5 n& S# F1 r15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
7 X7 N- \8 }2 I5 n' p$ ? F, P5 Y% _. A% ]. o
" u. j& d1 ]: s# f2 v0 U. F4 s& p9 [/ Y
& N6 c/ h- ]8 m. r& ?2 B) n
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 6 \; Y* x7 R0 O/ ~2 u" L
+ `7 l/ Z; W1 b# W% {
, I) K9 k! O4 Z% D+ e- {' a+ u* s& U8 N. g* O$ Y6 M0 a& \- c! a W
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
$ c$ \& p9 @3 m, l. A, }# F: T& {/ }
% a( E4 N- `# c, C2 ^0 f
* M k# {2 X+ g8 f' p+ m* j; z18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
- J- ]$ `: |) [9 J+ ^% t `* s8 _8 J) l9 h; z
; h+ s P9 [/ \5 L4 h/ x8 m( S
8 V3 J4 H8 [; w6 x0 }$ Z" F19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 ( M; \# \0 e, u' { E* y& i' Q" R
^1 i# o( z7 r7 v' d D' c
) P0 r8 B' U3 a
0 r9 E' ]. E" \% C. N( w20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 3 K" M/ B5 ]: y8 `# f. {
* C6 T4 Y6 d; A$ F4 x2 O
, X' \ ?& Z; q5 e* J
; ^ F, L$ r: I# E% n7 z21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
2 [5 S e0 J5 _' h) M5 w/ E/ p- v8 j+ x9 s! k* ~6 s/ D$ t+ `* \
n* [6 v; s0 ]4 M/ d6 p, r- c( M
( E2 h% D9 W, p! _22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
3 d! D' R& u+ b1 r" K3 f
4 M; R( s) Z! `5 ^: [, ` $ ^/ P- s& {+ q; _
# N1 i% N, O4 C7 i4 J4 ?
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 : t$ s2 X: R& M- c/ W+ v* W" [
% I' [. z2 y7 u. a& N
) o+ C- i' y1 @$ E7 M
7 @: F# q. g4 i, I! Y; e2 D$ I24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
3 c' R9 {, X6 n; D4 J; w
" s8 R! U7 [5 v9 b
$ L6 j8 F; Y! c% }% g3 k
s( f& v$ ], O# @25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
2 S8 d4 ?2 V! `4 Q; ^! g% w0 ]; p
: t( J$ S' J6 U+ C! R0 B
3 y# y$ b: G6 |; g26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 - u+ f+ p( ^- m: C
0 d$ b4 ?* L. B& r
* R! ^% A& n* Q; {2 n0 L) Y; M
# ?/ Z. `: |& O6 C" O: \* q
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 * J# D; }6 L( w: E8 ?7 M+ A% t: S
5 S; t8 y0 W1 i3 @1 _8 X
8 M1 X; r1 Y& ^, f# a1 B4 b
3 k& Z+ D- M2 G) o28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
% ^& [* @0 {9 j& |( K% K, P) z! e' W8 b: J7 I/ j
9 e! f8 z) I/ P5 G/ n
5 m: {! R! V# z$ e8 o% ?9 N: J29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 # N& G6 `2 E3 L! ^0 N! `6 p: }9 s
" L( M1 u& |( \) K% L' {
# H Z, d# f. D3 e @30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
6 l, E3 a. Z& A( q' _$ Q; H! y/ X/ @# S1 k: a5 o
0 Y) n( y) L9 T+ v
% f- o8 F, G9 z" L5 u31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
% T1 ~' l/ e$ C9 A- F& r7 g" X0 y) ]% G2 I
4 ]! k4 B/ z( t) B3 g9 `% A" a: `8 H# J2 z3 G- B9 T
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
7 A0 b( o& _3 O7 [9 q) ~ F9 l4 C/ w; q
( T2 I. g, C9 l3 n8 g: y3 d* F
8 Q0 U' Q4 ^) S33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
" l, }& R/ P; u0 x3 `3 B
1 ]8 a# B9 G1 Z* L9 w/ a8 Z3 Q 7 H, F: A) f; r" c; m
5 W. P# M) `; v' o; H Q F
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
) ^* l! H$ @# J, a
) ~4 H' ^$ z% S9 E(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 * R4 F! v& v- C( G! U1 G5 I6 H
9 W- d& }0 V4 Y(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
0 u R4 a* r( E. f* w3 x
" {; i7 X0 ?( p5 f! S6 z8 O(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
5 P; y+ S% b* c6 H U2 ^. J5 X
! O3 P) q7 o5 l6 G9 j(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
& P6 [9 o0 d% M* _
; R# G$ p8 T) w(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 3 l! q( h+ A8 D- b' V/ O6 E
; u" t2 L5 \/ S. F# c. k* \- _2 R# v
$ R! I, |( L5 W1 \8 T
# ~( O' u: u7 A4 ^& G
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 # z6 n4 P' y* `6 `8 q# s
6 C" n5 G1 G7 V+ ]
4 [( G9 Z6 k7 P r, Y! S1 J
+ b. M# x1 K1 V
36、临时线路跨过路时必须高于4m。 " Z) [* C7 e( u$ Y. h
2 o; n' E$ G7 ?. V5 j+ }/ Z
# P3 G) Z' `6 P- \
* p ]! ?, n& U37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 / S- m- D) r7 ^' |
7 P+ n: L4 B- T" ^' c
" s( @/ F4 V8 p
7 S: W! {3 Z+ n e' S38、仓库安全距离 4 s, Q, V% V4 d
7 E) l7 B% N" O
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
1 A: {4 S3 Z& g$ ~, r% y7 ?9 d
* k, {* K, K: d9 H8 l6 j(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。 * i7 q" G% W% B: R- ]: G' a' }
% O4 Y5 b& j& y6 k/ o, j(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
. d! w4 v& P2 o) Y6 A5 P. X+ j3 e6 }+ j# b8 \, {# n! Z( |
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 8 d( d% P3 l. J7 [
) D1 M$ u. C0 B3 a9 y; Y4 F
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 2 }% t3 y% Z( V# a6 g5 m
+ e( R/ f2 V+ ?5 m2 \( F
4 {+ w$ d9 C9 O! z% J8 ~' ^3 o% x4 f
. v# m) Z! [5 Z; U
39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 $ w/ ?. D( z' A ]' @* Z" V4 S# B
. N& o9 C5 A/ k* u) ^5 \* S. F+ W
9 a% d; q3 T5 b' V
$ E( ]5 G2 X# f7 h8 ?' U$ e5 j40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 3 n+ T }. b9 s- e2 L2 d9 m' e
$ e; K. ]6 U. p
) x" V7 F! B- _6 `& Y4 S, w* |; ]0 H4 Q
1 Z% T6 y9 v# |- ]/ J) G
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: 6 ^! }8 G! u. `* \( _, z# v
! j/ n" r$ O7 C, ~
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。 & W `0 S- I" I
& z" @. V* K! ^% [5 Y" i4 N(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
6 W% r6 h6 [) b' Z m4 V* _0 h" g! `9 w* }- b: {
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 : w5 t# [: z, b6 N& g- ~6 O
/ M4 h M4 j& a! m
7 S P- P8 \9 l1 T+ g0 ~42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
& O h+ t1 U% |" {% z- E5 b! o& V' z2 i7 z H; q4 L: d( j
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 7 ~$ @% Y/ J8 O, \0 i
: w6 m4 n3 ~+ m6 }6 S4 x(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
% { P2 g* E+ p/ S3 Y L( @6 a* A6 S" F2 }8 e3 t* g ]5 Z
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。 0 T7 @; M' z9 \. U1 n+ B, Q O) g
0 K2 | ]" n/ {3 Z, |
) i$ k: U2 n0 z( z+ f
! w; e0 T/ m4 Y. V$ E$ Z
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
2 o7 W& N( ]5 |" p6 \
4 M& s% b' h$ N# }! F3 T7 C(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 5 G0 j" I- `! J5 L# e ?- R& k
% V3 \* ] G0 d6 \
(二)路面上净空高度不应低于5m。 , h' N# e* m9 V& V2 r( f
8 M5 n0 {. |3 O' {# i: L- ?* k$ W
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|