施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
) O! B: M* f; R0 }$ x# u
* _% V3 R4 I) e9 X; c# ~% Z1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 4 j1 t! M5 r- G0 I3 p) j
r/ m' G0 z7 Z% M3 R
2、安规中的3种安全距离:
$ `3 x8 n+ I! G5 v1 b% o5 B! U; W0 t- j
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
* a' c$ W! v/ z. E
, N+ X9 w6 P' X8 T9 u' K第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
- K* M% y. b) X9 P
, n9 p/ F7 d5 j# n R' U; I7 R第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
+ W. b/ m. p8 h2 y4 G# g( X/ \" @3 Z% W
- j) ~! q1 f3 B. I3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 % x) h% M. P# o% h( U; u2 ?
C! Z4 I9 b5 W# j
% g( x/ e( A# ?0 v
: r% c8 b* x& N5 Q* G: T p; s$ b
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
# d* X& b% `: G. e ^% q$ y' \- O4 g+ f# i
@% b0 X0 y3 L( _+ @
& V) y* Y! L! Z. P R, n/ J5 \
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 " Z' C1 ~# n( ? N0 \% e
6 |% }% V/ E/ s1 _6 ~8 {/ U
) y9 O: m6 V& Z; b) V3 `6 O* V N& L6 _) z
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 # [" B" n7 Y7 V+ m
4 O; f$ _- S5 e4 \8 G. y. h0 ?0 s: d( r
) @; p% j5 Z7 j+ F* d: B% a
7 n- a4 l1 }8 w3 ]4 l, b7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 0 a# u* N5 J! l# Q( T% @1 u
' [6 _) m: r1 |3 U3 d
(一)城市市区,不少于8m; 2 L+ y6 |8 g. {, q4 P
' g! C: `: q' v& O(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
' z$ J! F: Y0 x9 d/ A+ C. u( \
$ j/ ]! n# N I8 p2 Y, A: z(三)村镇居民居住区,不少于12m; : @4 y0 P9 G1 r
. J3 x# _# L! Q6 p4 }( z4 M5 k
(四)其他地区,不少于15m。
* }: A4 l. q# R3 M% M* x& k+ ]0 T% r
, I) ]8 {9 N! e H4 z9 v$ \) C" R
# s( S% `9 _8 K' D: f! E
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 1 B. A* o8 u# G( U# S& c. s
7 v7 ~ z4 _% m, ?
+ f0 c7 I/ l, I' r9、公路与石油库安全距离40m。
$ {% \# G }2 `: }+ n# ^& p4 k
& T& V3 K, R# |0 b& z' a9 A# m: w! T3 u+ L: m( z1 c1 Z2 \
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
7 U0 K. ] h) A- \6 e9 U3 `/ T8 M. ]+ ~
- J" c' Y% c) [7 x' q. E% a
4 `. |" F2 M7 D$ y7 z11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
# T5 P, n: I" s. K Y& G
& j8 Y6 S) K; h% v & k$ G( i/ \1 ^" ~8 C; P" Z# E
" w2 q3 X+ i% U [7 j! h1 |- s; {) `12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
% d: [1 o# h8 l$ y+ t4 f# @5 g7 F6 `- b* |9 K
8 q! ^+ \! c; P6 g' B" t- v; A4 `8 }
# z* Y. O7 V7 f" O, L) p13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
1 L8 r! P N6 ]. w/ e/ @' R# s6 V
! N0 F' F1 X5 Y9 N$ k0 c! N& t: j U* z, `
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 & t% A% T4 y/ }5 y, ^) |. W- y$ r% ^
T3 y- w' K$ y4 y! u" P" G
; c4 q x+ ^. x
0 t: I1 N" c$ q6 A15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
2 N+ r7 t! E9 g1 ?9 N" I5 A( A' X, H1 j: j* G/ |3 e
b; B; \, \$ i* L7 w
4 y5 h/ m. j1 Q( W' E+ I& J/ r
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
5 f$ B2 J3 ]) v. E" A3 x5 E2 j& ]( ]
* k5 b& V% r$ p1 o" r: S1 M# ?# q; z2 C% \4 W" x
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 2 G6 I& b& n. Z* O# O. Y
9 U) C& ]& D4 ^
! W" _8 n7 r5 G6 j' v! r
1 Q+ }' K/ M9 G18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
% X% l; y5 j0 W; B1 @
3 f& H6 K- K( D3 `* I5 R# D; X1 K) L
6 R" u: T( C( L6 Z, S# ?
8 F: D$ I7 u9 ?( g u4 r- O19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
4 X% [9 O1 g5 H) h" {( w D; i' a( l' H
* `( P0 I# T0 F4 }
9 _& \0 i+ ^( }. e20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 ( v& g: C! N( [- ~, X3 [
) K8 V; ?- r8 M9 C$ b. ]- \
3 d" Z1 |4 r- F( L! _
/ J4 o- N# ?7 c+ q& b21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 $ y3 c U5 |* h2 D
. p4 y1 Q" g D' c
! R& |1 J: L4 K$ X% q U% i0 J T1 M* l$ F; g5 A6 X
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
8 Q, {- n9 @& [, E* z, o9 q( F9 z! @2 @/ ^, J
. C9 K% Z8 w' z+ k- D0 q$ ?4 B- T, E9 c9 F/ ?- l0 j
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
9 |. H# T4 x4 k: g) s: c V: F ?
4 I6 _* M3 I. @6 `, r * x) @4 t/ o0 m* l0 W
- b' A6 j) j- P: R; Y; \3 k# j24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
9 D8 D6 x l L) M/ F. l- \( F. A. h* |7 D A
9 ?- k% Y0 Z6 u+ m; Y3 n# e
2 n; X+ Y0 } K% v* z25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。 ; l1 k# ~* d" g* \2 l0 J0 V6 ^
$ y0 I2 O) w3 ^( i
$ b. H% r8 l- [- c+ F/ J6 ~+ S- p
+ L: l; P% @6 F" |0 L9 t* W26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
Z' ^/ Z/ J, S: G( w
8 [* D8 H. R7 H( t, S: n+ B
3 G9 w* M. T7 K S# {
% f4 @- I: K( t) [27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 0 C& u9 w1 W( I8 Y5 m: m$ p
' `$ E- X1 I; d2 j3 X
2 h& ^, Q5 j" W# T! M9 ^ y* N4 r/ j1 z
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
% M/ g( f* H; t: o3 c+ A, C4 x# s. a
5 Z5 s; d. @& G6 X: `1 w
$ k+ b4 ?& y0 P29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 % V; u( D! {" ]& }' X
/ u1 W r! F6 h! x* c, Y
6 x" ?) ?* a' x f& D
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。 ( q+ D( R1 K% M* n- p
. S) W, D% P( o( s( J, V$ u
6 Q+ R* E9 T9 ]# M' N+ d* K4 G# b
; j) v0 Q" |) O# l; g1 y( T; z31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
% N0 i. C$ |% F; {: g6 F( \+ L8 b; }# g ^1 p
* ]7 z6 ]; y" V
" h& z- X3 J4 }
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
- g/ ?; [5 R5 w3 X+ ?. N2 P/ C3 T2 E. C* z) E$ c6 H
" M& t* N6 u% L& J8 _
2 x+ u" P- o9 o# K3 @1 I33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 9 ? o& l* H& I$ j* y4 }8 G, ]2 x. F
, |( Z9 H) a, v! V
# O* i7 O6 e$ F. X4 Q7 C3 I" \6 A% D5 ~$ P1 M2 a8 h
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
% y( j" {1 h2 u2 |! h
& c+ I* J2 |/ K(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
7 O8 z9 p3 G5 b7 S) J' g3 Z# p" g3 F2 C) A4 L
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 5 b% Q8 f( N E+ T" y& u: o6 _0 T
9 v6 I$ [- T; k% ?(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
: i) ~ R; c8 z/ A m
, z" J7 c0 u( `(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
) a: D/ @" p4 Q# K4 v- d$ Z0 i& n
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
% `0 | w6 ~2 B4 I, j$ t. P: H
; A( h' Q2 {5 I. n ! P2 I$ P+ Q' p3 o
% K4 Y0 b8 s2 z7 r
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 . P5 p- D- u: P$ j) r7 I
, j; _. L: Q T- {1 n* Z8 R# i5 z1 K t
4 {+ u% S* @2 h' y5 ?3 h& Y: R
6 w1 |/ w/ F: _4 p
36、临时线路跨过路时必须高于4m。
4 j, S3 s! q& w" G: t+ [$ M# P' M y) m9 w, D
/ v9 u. @, V B
' d0 ]/ P& a/ t7 v4 z- d, x37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 ( G: [9 i6 z8 K- {5 E" ~
% Y. Y l5 q3 K$ s5 x2 b' @. ~
1 S* t# _9 b. n' \5 C, [; k4 h8 X9 [
& B: U4 o3 X4 y7 x9 T }
38、仓库安全距离
" [, I3 d0 }7 I. r$ S7 E% t' M! `- _+ d: X P" M
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
! t- @* m9 P# |$ @6 b6 k, C& l& e. I# c: g; Y2 V
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
' q, c( n! K( r; A% d; |# J% m
1 \) K' V v! R G0 Z(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 ) X! d4 v! ]/ E* {+ z: y9 ^
/ ?$ X# p* P9 y(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
. b& m! A5 q: ^7 i. v" H
1 `0 }5 _7 u( T; t6 F(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
, x- e: i2 j0 ]7 l* r V0 _( r8 {# x( `( Z( H
# ~$ W4 d O: X& E' ~0 M
" \7 V+ c9 |' `+ P39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
9 f4 u) f2 Z' D3 ~. q+ `$ D8 n" B: E& c
" n; _( u+ y* | \% e) G" h
$ y$ [; @ Z; N; p4 J3 z$ @$ u* L40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 9 G6 m9 l9 t9 M) D
. i, K8 ]1 X M* n) i; H 0 d1 Q8 d/ _9 B' H8 v ~
. K) G2 W# H) k$ i
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
8 F& L W; \7 ?5 g2 I
( t) {; |4 u) Z3 E) I(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
! A3 g: O) y; ^. N) W- _6 g& ]9 ]% b- H3 ?. r8 c# a
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。 ( O' C; l2 H" m9 g/ S4 b4 O
/ K4 J- n4 Y5 i% m2 H! d(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
M3 g" |9 ^7 B2 N$ K# d; L* g% V0 o; j6 L1 o* D7 H
; z$ X* p2 `2 o3 t1 z
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
8 B1 e9 r/ S# ?9 s- x4 M l# n/ A% Z6 ~# c
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 " ?4 v$ l6 Q+ W' w! V
# [; T. e, X: d) O/ Q(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
}) d% m$ [2 P% n; _* @2 n1 n7 s3 Q7 x2 O: ?
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
2 ^! @3 w1 Q* Q4 Y. ^8 \/ _& Z$ k% a2 O, g1 R! l, J$ D
9 t! G7 X, Y( \8 S" t
* \3 u- p8 L E! @43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: 8 L# u8 ^' w* z; @$ t
& Q/ r6 {+ ^7 v6 X(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 * ?1 i( R. a2 D( l2 @) a
) ]4 S) [) e' |7 v( D8 [3 a
(二)路面上净空高度不应低于5m。 $ {4 u9 F G% |, w( M2 q, h {0 l
# k# H) ^/ H @3 z9 Y. ^( w+ ?(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|