1 地质报告看什么 ?; @8 G0 ]$ U: P0 J3 D
答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
6 x A9 p* }- b/ D( ?2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 3 p3 P$ g5 y- B" S- h
3、确定基础形式; ' P9 X( h( b! R* i$ P
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 5 [6 o. o9 g) }5 A1 W1 v- L; v. V
5、沉降数据分析; ! P/ K, v% z" ~5 d5 u6 `
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 1 k" u5 X5 ?# D. ]+ b; { S: U
2 钢筋验收验什么 ?/ Z5 r! o* ^$ n) P% Y( O
答:1 钢筋锚固;
8 f0 h# ]8 K* o" ?2 钢筋数量与直径;
" C$ Q6 x) f8 @4 y/ ]; s5 j3 钢筋间距; 1 S9 g! g4 R- k [! H( n' H4 b
4 钢筋保护层;
5 p6 J* ]4 i [9 Q5 箍筋弯钩;
/ h u" ?* m% z6 后浇带钢筋; 9 p2 [9 z( W5 F2 s4 f5 I7 S6 v$ {
7 拉结筋; " j8 B5 z5 L* ~4 u
8 钢筋搭接长度及接头率;
* V; p; J& E2 f0 y6 ]& n! m% z0 @9 钢筋接头部位; # X) ?6 [- c0 L& U
10 钢筋合格证及试验报告。 \" U% c' e" D0 s( {* ~7 a
3 验槽到底该验什么 ?( c: a8 N9 k) r% W
答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。 9 ^$ y, s( A5 m$ {8 l. w. U
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
( N8 x7 @& e6 o7 w& f2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸; % ?# l k' M' m0 a' r6 z
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案; 1 I" }1 {2 E8 a* @# z
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5 b& x4 b; }2 _% @5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
- o5 z8 }( Q% J. A6 }4 主体验收验什么 ?
# B B& \( {: s) D; Y0 R) n/ A$ N答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有: 2 L* s: W+ J9 y* |% w7 B% _
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
6 B1 \- k- h1 W1 o' l2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 : j' y# @4 ]: y) U
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
6 g- H& Z* ^$ p5 B; [ A4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
' A* h; [( _ }9 @4 d1 T. Z* M5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
) {+ f( q0 w! j/ n% V& s4 o5 计算书内容主要有什么 ?
) X8 W7 H& T9 s/ H J5 L答:一、 设计依据 # M, }( H4 z. ?( P, V
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
5 V0 c0 ]6 W% j b2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; 0 g+ G% ^& e0 ]& `
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
- D% O; }# @' f; m# u* n二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 % f2 V( a* h% x- C3 y U6 q! `
三、荷载取值
# G9 K" m: g! l* c F6 S! T1.墙自重取值:(1) 砼墙 6 b# l* W+ L3 N1 A* l% T3 H! H" @; r9 e
(2) 围护外墙 ( n% a8 d2 t; w" m! W# l) T
(3) 内隔墙
2 ]0 Z n8 f; q) t(4) 活动隔断等效荷载
5 C; O# F! k- g; Z5 V2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 0 _. @' S; S; U; q6 _
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
5 i2 ~) P2 |; o! k+ Y荐值) $ I( S1 l K8 e
1. 底层楼面 ) e0 H* |6 G2 \/ B' l
静载: ' A9 U5 V/ b. f7 K( B
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 3 b$ }% C, `1 x/ V% _
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
# b3 M# T9 O* ~3 O(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
9 ]; _: q w" R- N(含吊挂灯具风管重) ; I7 K4 }# k3 \& N
静载合计 标准值 (kN)/m2 0 m& d n9 m. g
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
/ ?# W- \' s/ s2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
, m n% N8 P2 ~/ e/ i一般楼面:
. l- G% S1 W( l, T# C静载:
% m, [6 T! P/ I) q9 K(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
( ?9 ]4 O/ C2 l, u, J(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 ; e, `6 ~' c3 M# c, T7 [
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。 3 D& W4 o2 Q! ? J. f/ E5 X1 m$ ?
小计 kN/m2
' K* K8 j4 z+ l! m) k; I* U8 k6 m" ?活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
0 y8 Q7 d- ~2 @, D# A. l; U(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。 2 D6 Y6 Q) d/ M. I$ }- T4 L4 U
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。 & P4 G2 t; r* M& o
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m 6 |( \& P: t$ n: w0 Y8 x
hio(净高)
. W) \/ `5 U9 [, _- @不上人屋面: 6 I9 S, g% N7 K$ z% N
静载: 2 B/ a; P, S2 W1 U" ?
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
' ]* N& r% m" Y% J, R(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
! ]; T$ T' b* F0 d(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数 3 m+ N+ y# t2 ^5 j7 q5 t5 ]) ^1 e9 d
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数 6 k; j: _, r2 l- ^. w" e2 }
静载合计: kN/m2 + L3 l; W) y( @2 G- M5 u
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
! s: i' u2 J7 D+ ?3 O注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
" B7 b( K0 T! j1 h. `9 [上人屋面: # ?7 _+ i6 Y& ]6 G6 |
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
: e) Y* [) V o# c! ^% s刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
% E0 x1 R- c9 C5 R4 N/ l找平层,标准值 kN/m2,分项系数。 : c6 @0 h% @/ o# @1 X
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
: _0 n- i! V5 ~2 s9 c" |保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
, C' |. B7 ^) V e7 a8 X: ~: g找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。 4 ~8 l# G1 |9 y( z% a/ F' P& d0 H
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。 % A9 D( v! v$ N& j5 ~+ r, A8 n0 u, i
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
$ z) w$ O6 e; q/ U/ e1 m' H$ L* q合 计: kN/m2 0 W5 U4 {7 J, L) |
楼梯荷载计算:
) W4 }0 o- A' @' s, Z号楼梯静载:
' q! w2 [: k6 ^+ }: `! ?% I(1) 楼板自重标准值,分项系数。
% `8 v5 M; G# ~3 x8 R$ v5 C(2) 饰面自重标准值,分项系数。
5 k9 j( r, Q6 O ](3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。3 ?4 N1 \! c* C. j
合 计: kN/m2
. h2 p6 |# x' ^/ B五、地基基础计算书 " F5 j- {3 s$ j1 S( \% k! h$ V2 N
1. 天然地基
) ^5 V- |2 w: O5 g(1) 持力层选择,基础底面标高。
5 w6 t5 ?& n! u* T# t- O. `(2) 地基承载力设计值计算。
$ L, ^) U* a+ C4 X3 i; r0 O(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
; K) b2 G% ^: E% r0 j(4) 基础底面积计算、地基变形计算
( e# r- T) N( M) y应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。 : x' A% Y" Q8 U& S
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
. l% \. @6 |' e! |7 T+ ~# x4 \2 _2. 复合地基
5 ?9 h5 Z9 A- p- y0 `(1) 静载试验值。 # b" {0 Q. u' B8 u1 a! _$ ^6 p
(2) 承载力设计值计算与选用值。
8 d7 [4 a+ e7 P9 I3 s(3) 、(4)、(5)同天然地基。 ) g! q5 s5 |# p7 M( U9 y' z8 h
3. 桩基 ! v" ]2 ^( G/ M
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
0 b( ^" t3 [& Z* y( u1 i b(2) 桩数计算 2 B' j. v# T; L; X! _& g
总桩数,总荷载设计值。
. w2 |; |+ I, [' o9 g3 Z/ D) O(3) 静载试验分析,桩位调整。
. x5 @4 D1 M* }+ T& w) \(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
+ V- P% T, H; r! K) n. R% I) l六、地下室计算
& s; G: ?3 d2 R6 f1. 荷载计算
; D u6 b1 G( f* _2 r& S2. 内力分析:侧板、底板。 1 q& X6 w% S6 F, O P( s8 E
3. 配筋原则 : F+ ^' M0 e; ~* J: `
(1) 强度控制顶板。
, h) S0 G' ]2 \3 H4 }(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
+ _1 z7 T- P B) ] [( l$ q七 电算部分
! ?8 i0 ~: a4 B; ?% U: d1 结构设计总信息
" x0 u D' Z" K3 D+ `( f2 周期、振型、地震力
0 c+ n" K8 v9 J$ X( e$ s# z( V: R3 结构位移 ( N, @* q9 B3 [2 F6 P- e& {
4 轴压比与有效计算长度系数简图 7 T+ I( S% @0 e* ]8 n) S/ S1 {
5各层楼面及墙、梁荷载 . k5 F! W1 ]/ K6 U6 V4 T
6各层平面简图 % I7 x Y1 U+ z$ X0 |) i
7各层配筋简图 # ^& E% M% M5 K6 O, g) s
8层超筋超限输出信息
) ~4 x h( l5 j8 T0 Z8 y6 E八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。
8 m: J5 u# b% e% P0 c6 结构专业扩初说明包含什么 ?
' b( t; V e S* q" @答:一、设计依据 7 |1 k. W5 w# v0 b \
1.主要设计规范和规定
2 k* G9 Z. K$ C5 P; b2. 岩土工程勘察
8 N) y& x% K; y二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。 : ?) i& q5 \3 z# M* {
三、基础 ( w$ S7 y: y5 F& X1 B
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 $ q/ ?" L; Q6 ~: ~! {
2.拟建建筑物基础形式。
6 i4 }4 M7 T: G, _3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。 1 Z; c) s4 ^( s8 _/ y
四、上部结构形式及平面布置说明 % g" F, P6 y/ g* M
五、材料 5 M) n) @# O8 _1 \% @( G
1.混凝土强度等级
9 w& l" q& O1 [* d2.隔墙材料 . b! B* O3 f }. V0 |" l
六、使用荷载标准值
5 L0 n4 a: w6 h2 ]) ]七、计算方法和结果
6 m! i' U1 e0 s, m1 计算软件
* e. v3 d2 N) X0 ?) S2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。 8 R8 u+ j6 |$ a/ `
7 桩基础的设计的步骤是什么 ?
2 Z, _3 k4 C9 J+ n8 p$ s答:1 结构计算,取出柱底内力;
- q2 G$ a% ]2 N$ E' ?2 根据地质报告确定桩型; ' c% Z/ f; q5 X1 c. ]
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩; . H; W4 {1 T5 ?
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切; : B2 K& \1 X& t6 i1 ~2 G- O
5 沉降计算;
8 `; n! x' }; l& c8 d6 拉梁设计; + D0 h; m) O2 c6 ]5 n
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
2 s8 I; T2 A0 d& r8 结构施工图主要画什么 ?
$ [9 B; F% B; p) P9 e答:1 结构设计说明; & L; ~' i7 k6 g3 C3 v! H9 l7 ^
2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图; 8 U, c2 x) Z( K9 s9 s
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;
5 b9 l p; u" l9 o4 u; i6 s6 |" O6 k4 楼梯详图; 6 H, Z! n' b6 C4 x) t
5 梁详图、平面配筋图;
: E0 y. l% P1 U' Y6 柱详图及构造;
! `( Y6 N" A; `6 B3 t7 墙、暗柱详图及构造; ' K9 I1 a L1 J5 U, m7 d2 n2 |
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
- J$ R4 j9 {" E4 Z! X6 z+ k9 非结构构件详图及构造。
' b N O# k: i5 U' F9 结构总说明主要包括什么 ?. {2 W. t; o7 e+ d
答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值; ; t+ Y0 h# e+ ] N5 L* I
2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
6 U' a) [2 \2 t- V" k4 P5 j$ v3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;
# `4 v2 Z5 n6 H' z3 f4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
0 w4 b" ~' Q* b' M5 梁、板、柱构造与施工要求; ( Q5 e* \, w* y$ M# C! R
6 剪力墙、连梁构造与施工要求;
( ~' k6 ?9 b1 s3 f+ L% t1 ]7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;
4 E3 n9 j+ p; e$ I! o# g6 E8 沉降观察要求;
3 ] H& p/ F& b z2 }1 C9 非结构构件与主体结构的连接; 1 \/ v) X7 u! Y0 c& b2 Q- @
10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收; # |- u F/ [9 x" P! m: t& v) h
11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; 6 g& [3 n: I8 q
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工; 3 W2 m* {2 J, D1 H* C
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;
/ M; S/ Y) g5 c j* V) x14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀; + W0 r' N) ~! }3 X( m9 Q
15 其它要求。- G% u* H5 p% |% C0 A( B& H7 {
|
|