电气施工总结
& M4 S1 [4 o1 C9 b5 e接地极
+ S  d) O9 @0 E$ X; r3 b1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
$ F+ v% w5 B) B  ~; A& d; g3 E2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
; o4 U% [& _7 ?& o/ g( T8 \, q4 J3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。" i: v; C% i" \; g6 e
引下线安装
, a# r, P9 s2 X1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。
( ?' a; T1 S# }. |/ p, `# |2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。# V9 |$ A+ C; }. p3 U
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。, ^/ i2 f9 W* z$ f4 U9 X
屋面女儿墙引下线
0 H! i( O% H/ N4 H, Y8 f1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。3 Z: b9 }, a/ p6 I7 p- G5 r2 j
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。- P0 @3 z: h9 m8 f5 x3 F
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。# m" V* r& \7 j7 s9 @$ J