电气施工总结8 u4 a8 g8 @% T
接地极/ v% ?2 z8 v- u) w' r6 F
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。3 N) x9 x9 K# o5 w0 Z% {! k0 @% h; M$ T
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。" l7 k' F6 M2 c& _$ x- d2 q5 `/ h0 G
3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。; P) z; L3 K7 t) l. B0 N' ]; t( `8 h, W `
引下线安装, N0 l& u e# u
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。/ k* ]3 _+ C2 l) D+ P
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
- |6 P, O* M! m0 o; \3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
+ m) }; o+ E& g9 c: n+ q, e. S) M屋面女儿墙引下线- D& c8 O9 [2 y$ m. I) X
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。
3 S6 {( D H% R+ f* e2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。1 P8 M- U: D( u
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。 h, o* f" a9 F l9 [ C% \
- n( l t5 n1 ?1 n; `9 `3 i
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|