电气施工总结
& q, G  A* V7 |8 @5 y7 b& }/ A, {4 m接地极
/ t& J  k2 o2 p/ A* E3 ^" p- Q1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。3 o1 a2 ], Y% k: ^! t% c
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
+ L4 w9 u8 G# @3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。2 F4 e/ ]6 u, ?* q$ @# B$ H
引下线安装9 m, j& T% a+ |% D8 S
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。
* x& r0 G; J! b/ g6 k9 M0 e$ r7 z2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。7 Z$ x# O. ~: B7 c% O: V
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。9 M8 m% ?" w& Y# ^
屋面女儿墙引下线
; b! p9 j2 D0 q1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。0 h/ Y, G: \( _: C  C
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。7 Y1 t2 f. h. G1 b- x1 n
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
; o% g! K- f8 |+ ?# t$ V) W8 P) T