" I$ |4 g: B6 A) R接地极3 w& R9 p! [0 |+ W& q2 o2 w7 M# P! \
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
) d; k* ?8 l5 j; _& q' ~2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。4 f4 B# K7 r, h8 Y' \) z
3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
/ S' }+ F' L4 C) {2 S引下线安装8 Q2 ~8 _6 {. h' p
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。5 ?" e/ f' I1 H( [, k( c# Z
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。0 S/ i4 P+ c) Y2 L: q5 b, @
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。: a( k0 @6 T% h* k* y, X! e
屋面女儿墙引下线
7 S! O# W2 z0 U. n+ R1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。
3 {6 @+ W" o3 W) D2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
" g) g5 ~' i- e) o# A: n3 _- _3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
' h' A+ X, V' A+ g* x6 }; `