|
|
电气施工总结
1 d' i" F+ b7 K; [0 J9 \& d) T接地极
* D, q6 [2 T; K9 X, j( `+ J1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
& V$ z: J p. q5 @# s" r/ s2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
- v$ x0 s; ]" g3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
4 i" V2 M2 a7 F, w5 j( p; m* R9 M引下线安装
{# p% l$ @6 k9 u5 j9 o1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。7 v; m8 |3 G, \" c# i
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。& H; d6 Q2 G2 |1 Y4 R
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。0 b( j$ ^9 I+ I0 E$ R2 O# r+ N
屋面女儿墙引下线
3 ~+ j3 c8 L2 p# W( ~0 O5 }1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。1 R5 y% F) T2 z! h& u' j
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。7 c& ~. U* O) E
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。" G P2 G4 j4 B
, `& U/ v& p5 ]! E$ B' v5 `
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|