电气施工总结9 ]! I4 A" s' L' S% X( \
接地极9 N- h) K: Z5 m4 f" W
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
' Z; B) c; e. F& l2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
* J$ i4 h1 O% i  L3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
! z5 C9 t5 v4 m* s引下线安装
& q$ o1 Q* }% L* O+ L2 O1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。$ Q. m! ^% j- o- k# @
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。( [( ^* G" A0 h
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。7 k6 |' H  i6 {+ g2 J% X+ _. ]
屋面女儿墙引下线5 h! z" M/ a1 d2 T8 E1 n2 ]
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。
7 I% {  ?9 N8 o) Z3 F- i- O% v2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
3 f$ w+ p, x2 o6 @/ F1 w5 G; X3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
; d" F% ~+ w3 h
3 p9 X* g& k/ X4 q3 ]/ D8 i: P& P7 A 电气施工总结.rar (16.62 KB, 下载次数: 4)