低温热水地板辐射采暖设计步骤总结& t9 g4 z# m$ r) O* Q
1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;5 l- ~3 N/ n- [9 O: y9 H
2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。
5 ?0 K% L4 W) o n/ M3. 确定供、回温度(55/45°C)及业主要求的地面装修材料;+ ?$ k# o4 t5 P9 ^% k. s
4. 根据房间热负荷、可敷设加热管地面面积、水温、室内温度等进行地热管间距计算(由于地面敷设可以考虑成一个整体,不同外径加热管散热量基本可以参考De20(即《规程》附录A)【执行天正、鸿业相关地热计算】;4 C3 u" F0 u$ ~, y
5. 由于《规程》3.7.5要求每套分集水环路的总阻力不宜大于30Kpa,而低温热水地板辐射采暖的局部阻力大约为沿程阻力的20~30%(包括加热管弯头、分集水器、阀门等),也就是说加热管的沿程阻力应控制在30000/(1+0.3)==23000/120=192Pa/m(控制每环120m),考虑各种因素,按0.8X192=153Pa/m(在《技术措施》P34要求室内最不利环路控制比摩阻为60~120Pa/m,在《技术措施》P41要求室外最不利环路控制比摩阻为40~100Pa/m),注意地热管温差小,流量大,不可以套用95/70相关数据表格。加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s) 。. T+ ~0 \1 N( X v4 Y, z: d1 _6 g7 B