|
|
7 e7 x' `! C. h& D9 w; H3 p(1) 护筒冒水5 C; u) w$ O; X
护筒外壁冒水,严重的会引起地基下沉、护筒倾斜和位移,造成桩孔偏斜,甚至无法施工。
- X. W! p" E: C/ R$ _$ V病因分析 埋设护筒时周围土不密实,或护筒水位差太大,或钻头起落时碰撞。! [$ F1 y0 r# `/ y
防治措施 埋护筒时坑底与四周要选用最佳含水量的粘土分层夯实;在护筒适当高度开孔,使护筒内保持有 1~1.5m 的水头高度;起落钻头时防止碰撞护筒;初发现护筒冒水时可用粘土在四周填实加固,如护筒严重下沉或位移则应返工重埋。
) R7 H4 i8 F3 j+ x8 t% {" ?1 w$ y: E( z
(2) 钻进极慢或不进尺9 M' B* E( `) k5 D& v
在硬可塑粘土层中钻进极慢,一般为 8~10h,占单桩钻进进间的 60%~70%。; g1 O5 k. i# H& ^5 |+ ^
病因分析 钻头选型不当,合金刀具安装角度欠妥,刀具切土过浅,钻头配重过轻,钻头被粘土糊满。
$ q1 z+ G. r9 o/ y& V2 N防治措施 更换或改造钻头,重新安排刀具角度、形状、排列方向,加大配重、加强排渣、降低泥浆比重或改用钻进方式,采取反循环钻进方式。3 ~5 X& L# }+ _' t2 L0 E
# [: z7 ~, i$ Y8 g$ O(3) 桩孔孔壁坍塌/ |; q$ G) E" ^5 j9 r. w
成孔中或成孔后,孔壁不同程度塌落。成孔中排出的泥浆不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下降,均为塌孔的兆头。
) Q' p* p7 U3 H8 ]5 H- f病因分析 主要是由于土质松散,加之泥浆护壁不好;护筒埋设不好,筒内水位不高;提住钻头钻进;钻头钻速过快或空转时间太长都易引起钻孔下部坍塌;成孔后待灌时间和灌注时间过长。
6 ]1 F1 b: F$ `2 x% O防治措施 在松散易坍土层中适当深埋护筒,密实回填土,使用优质泥浆,提高泥浆比重和粘度,升高护筒,终孔后补给泥浆,保持要求的水头高度,保证钢筋笼制作质 量,防止变形;吊设时要对准孔位,吊直扶稳,缓缓下沉,防止碰撞孔壁;成孔后待灌时间一般不超过 3h,并尽可能加快灌注速度、缩短灌注时间;在钢筋笼未下孔内的情况 下,浆砂、粘土混合物回填至坍塌孔深以上 1~2m,或全孔回填并密实后再用原钻头和优质泥浆扫孔;在钢筋笼碰孔壁而引起轻微坍塌的情况下,用直径小于钢筋笼内径的钻头以优质泥浆扫孔或用导管清孔。
$ T) `8 E6 P% q, d% G! V0 u$ H. Q X
(4) 桩孔局部缩颈* [( i d0 z# q9 T) }% N
局部缩颈是指局部孔径小于设计孔径。
$ j; `1 `- q# G. f8 L5 [病因分析 泥浆性能欠佳,失水量大。引起塑性,土层吸水膨胀,或形成疏松,蜂窝状厚层泥皮;邻桩施工间距不当,土层中应力尚未消散,新孔孔壁软土流变;钻头直 径磨损过大。0 t( t. I- o f6 T
防治措施 采用优质泥浆,控制泥浆比重和粘度,降低失水量;当设计桩距<4D 时 应跳隔 1~2 根桩施工;新桩尽可能在邻桩成桩 36h 后开钻;选用双导正环保径的笼状钻头;用泥浆和足尺寸钻头扫孔;扫通清孔后尽快灌注砼。2 Z7 h9 z* s- G- U! W
& C9 h. P# t( |6 E: e; q(5) 桩孔偏移倾斜( i+ Y3 {, `9 e5 w- |
成孔后桩孔出现较大垂直偏差或弯曲。
& H5 c& i( u! H9 Q5 B; x n/ M0 t1 W病因分析 钻机安装不平或钻台下有虚土产生不均匀沉陷;桩架不稳,钻杆导架垂直,钻机磨损,部件松动;护筒埋设偏斜,钻杆弯曲,主动钻杆倾斜;遇旧基础或大石等地下障碍物,土层软硬不均或基岩倾斜。$ ]' o6 A0 j, M' B' W7 ^" c
防治措施 钻机安装周正、水平、稳固、无束前缘切点,转盘中心和护筒中心三点面一线;护筒不偏斜,钻杆不弯曲,主动钻杆保持垂直,增添导向架,控制提引水龙头, 尽可能采用钻挺加压;清除地下障碍物;除软硬互层采用轻压慢转技术参数外,从软塑粘土层,尤其流塑粘土层和砂层进入硬塑粘土层或从粘土层进入基岩时,笼装钻下端的 锥形导向小钻头需改用平底导向小钻头,或者直接用不带导向小钻头的平底钻头钻进; 采用沉井、控孔桩等方式清除地下障碍物;在硬塑料粘土层发生偏斜时,用砂、料土混 合物回填偏斜以上 1~2m,待密实后用平度合金钻头轻压慢转倾斜;在基岩面发生偏斜时,可投入 20~40mm 粒径碎石,略高于偏斜处,冲击密实后用平底合金钻头、牙轮滚刀钻或平底钢粒钻头纠斜。
7 M- w {2 [ I7 ]
" w, O7 ^8 |+ ?( y( j( g(6) 孔底沉渣过多0 V0 I1 h, {5 T
孔底沉淤,残留泥砂过厚或孔壁泥土塌落在孔底。
% J* C1 B/ }( K! _( n" h病因分析 清孔未净,清孔泥浆比重过小或清水置换;钢筋笼吊放未垂直对中,碰刮孔壁泥土坍落孔底;清孔后待灌时间过长,泥浆沉淀;沉渣厚度测量的孔底标高不统 一。
7 a0 ^# I% E' [+ ~# H+ H: n7 v& s防治措施 终孔后钻头提高孔底 10~20cm,保持慢速空转,维持循环清孔时间不少于 30min;清孔采用优质泥浆,控制泥浆比重和粘度不要直接用清水置换,钢筋笼垂直缓放入孔;用平底钻头时沉渣厚度从钻头底部所达到的孔底平面算起;用底部带圆锤的 笼头钻头时沉渣厚度从钻头底部所达到的孔底平面算起;或采用导管二次清水,冲孔时间以导管内测量的孔底沉渣厚度达到规范要求为准;提高砼初灌时对孔底的冲击力,导 管底端距孔底控制在 30~40cm,初灌砼量须满足导管底端能埋入砼中 1.0m 以上的要求,利用隔水塞和砼冲刷残留沉渣。2 k, c6 r! J$ I7 {' H( u0 u
|
|