测量方案7 O/ ^& n/ E6 _4 M( p
一、工程概况. t+ I7 P4 w! P X
大连xxx项目位于大连市xxx交会处。地下四层,地上60层,建筑最高点达279.250m,结构形式为钢筋混凝土核心筒+钢与混凝土混合支撑框架巨型结构,总建筑面积约10万㎡,标准层每层面积约1600㎡。; {- |* q& Q# _5 ~
& j" Z8 U9 R$ D' m. b
二、编制依据" w* [4 [: _; v8 d* h
1、《工程测量规范》(GB50026-2007)( R$ f2 e0 [+ T
2、《精密工程测量规范》(GB/T15314-94)4 x7 V5 i) T5 i: V$ R6 Z" a# B$ D3 ]' S5 b
3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)
9 x7 K5 I2 w# P R* Y4、大连市勘察测绘研究院《工程测量技术说明》(06-H165)
, v c- y' B9 b5、《城市测量规范》CJJ8-99
6 D8 J0 p* }/ q5 W d' M6、合同文件、施工图纸。
: X8 }2 j# y; V三、施工测量放线准备
8 Q3 R- l! R* Y- J5 C1、认真审阅各专业设计图纸,检查平面坐标、高程是否有矛盾,预留洞口是否有冲突等,及时发现问题并解决问题。" n. ^, X! Q- E& M! J
2、熟悉测量规范对施工测量要求,确保测量精度符合规范相关规定要求。
1 u* F, Y3 d2 Y6 [8 B9 U3、对所有进场测量器具按检定周期进行检定,检查检定合格证书。
* x2 u9 f6 G" B4、测量人员进行技术交底。# F) A4 j# F) J* u7 I
5、与业主或前期施工单位办理测量成果交接手续。
# X7 \" X2 X) t; a) i; b; A. p% ~6、检查规划设计院定位桩、红线桩及水准点。1 j% `- {( u9 @) U7 `5 R
7、编制测量工程一级平面控制网控制桩布置图。$ ?! B; N& e" k! r# u$ L. N
8、控制点测量成果汇总,输入计算机建立测量数据库。
& R' y' Q; u/ W+ b0 C2 f& G
$ D* Z3 q9 d. r- m5 F5 C四、测量器具
, `3 X& a: ?& l% W9 `5 ^% V3 W P0 d# F& a1 z: L
测量器具配备计划表
8 @* F' }* R* l5 ~" a0 c五、 测量人员0 a1 N6 N) P! R- W
项目经理部工程部下设测量组,设测量组长一名,测量工程师3名,专职测量工5名;测量负责人负责整个工程测量方案的制定、实施管理和测量技术复核工作;测量工程师在测量负责人领导下,完成整个工程施工测量任务。
( R' p9 W# r% ]* G. i' q( m. b9 [6 W' `7 H% S# I# z
六、施工测量基本要求
8 B6 X0 b! G$ e* K+ R: e1、明确测量工作为工程施工服务,对按图施工和工程进度负责的要求。6 V0 h. [$ H, t
2、认真审核测量原始依据的正确性,做到测量作业步步有校核。$ f: d- i$ H# C( s
3、根据测设场区控制网测设本工程控制网。
1 @- j1 O3 R7 @0 {% J8 n4、定位、放线工作在自检互检合格后上报雇主和监理验线。5 n+ B' j; J6 b! i3 j2 N! l% D
5、认真做好测量定位桩的保护工作。( _3 d5 u( [3 t) j# G+ o
6、做好误差分析,尽量减少误差,发现问题及时报雇主和监理。+ ~! u, U: F. f1 K, `- T$ _, d( A3 Q7 ]
; H+ b ~& S" b0 G七、场区内平面控制网的建立
k4 E. Z/ R7 S$ J" S( [1、场区平面控制网布设原则
5 V7 e- D% ]; n$ u: K4 x1)场区平面控制网布设应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。
* p8 S2 g1 J, T% l- C. c' i2)本工程场区面积较狭小,布设平面控制网首先根据业主所提供的城市控制点在施工场地外测设4个主控点,经闭合平差后确定其坐标,此时首级施工控制网设置完毕。(见方案附图PN-04-01:首级控制网点布置图)。8 s" O$ v4 W3 X/ i2 p
3)选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
! C, O4 E) m3 F/ u6 v T$ A( D" Z4)桩位必须用混凝土保护,必要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标8 M" a( `+ B! @+ V