万科建筑规则4 T+ P) m6 I0 T+ _+ O: [4 v3 }5 `
3 G: d9 w0 M$ x' n4 j第一部分 住宅设计统一技术措施
, r" {0 r4 l& J) B& n: C一. 总平面设计
: _. P2 [$ W4 U& X8 U' j6 a% }1. 间距
2 l, l7 L& s4 e! M1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 J+ U; h) |: d5 g* [
2. 消防
. o5 d8 V& d# `* @3 t* l, X" a2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 2 P$ V( ?, } E1 Y7 J
2.2 登高面
) B1 A. Y' B n% R' f9 G2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 7 G9 r! ^8 [* w n
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 - P2 [; }" }8 O3 R2 `5 b M
2.3 消防车道 # l2 Q8 H2 L+ J: o- G
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
g8 U! z2 j4 Z& \3 W' k2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
: U4 _$ E$ s: ]- A5 j! B/ n& { b5 u2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
. {" p P3 d8 I2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 $ Q- N3 g i7 U. [2 l7 i: R
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 : u0 J* z- S5 v- D
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
6 }8 A9 w7 [6 n5 k6 H3 ?6 O2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 + `6 n- A5 T' P' D# R/ O
3.流线设计
% L4 _3 h8 t% O5 c9 i4 Z3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 I$ D# o* ^6 j, W
4. 附属用房 ' l3 @" [* Z5 y* T
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
5 R* X8 R! {6 _; ~- b X# A4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 5 C: F. [; X; Q+ R) n" f
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 3 O5 L3 {. \/ w; f& L2 |) T
5.摩托车、自行车存放
! P# s5 R/ T; u: U8 w) Q# ~+ R, D3 C5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
- b& t$ W# C& T9 D5 U8 H1 {' \( V; l5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
0 w# s1 ?6 W6 P/ H- F, ^7 S; B' |二. 单元户型设计
$ T2 Q2 U, r6 f2 o# a8 C/ _& D1. 单元户型基本设计要求 - e$ L; u6 l. `* E
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 % x* P b! v; P* Q, H$ X
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 [1 o! V7 n, ^/ _4 i
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
8 d) _4 M4 N0 U9 J( J. B# Q- o, ?1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 & G0 B: Q# _" W1 l* }+ m3 D$ h f
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 : X" a4 e9 m# n* o/ d4 ~2 M
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
2 d& R) X% d& L7 _ Z1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
! C7 ~& N6 c! h% ^) c1 K1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
, k5 o" T" P' r& g$ W$ @' A1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
3 ]6 [' B0 L! `8 h$ Y+ F1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
1 ]# A1 R2 v* Y2 j3 W* z1 k1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
0 R, o, M! K% L/ I ^' P8 q1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 ; G) H6 n% l! ~* t+ i) r3 w# z
2. 玄关
: I7 y' @, ~: Z! Q4 U4 T2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 8 ?) I- j, L& p' g/ @& T4 v5 x& @* D/ I
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
# p/ v2 C! i& u3. 厨房 & G% G5 _8 E" A _
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
- ?* O6 O& t! s# F$ \% |3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
+ O6 N |& C3 a r- X/ H* p' j 厨房主要设备尺寸表 : r& U, _7 R! T- v; a6 S% l- w
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 2 T Y! ~, ]6 J4 W2 G$ P
灶台 800 500-550 650-700" ~4 f" e/ p4 R8 s5 {
洗涤台 900-1200 500-550 800
6 i4 t2 i5 G2 W8 d& y& d操作台 400-1200 500-550 800# X+ _) y8 P; S
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮5005 v7 A; I6 d; m8 f. S% y0 B/ M
调料 400-1200 300-350 350-400* ^+ L& \" h6 Z* m% c
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 , w1 m1 r- h; y! X7 [
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
5 x: P2 b3 v& U- Z3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
2 h6 h, K4 U7 e3 L3 H3 w3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 3 V! U( S) V/ k
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
7 m* K+ [& j: U/ p: y4 C6 d7 P3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 5 L0 M( G9 z1 M( a- L( r
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 , c9 Z1 l6 v8 z
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
. X+ w# Z( L. u2 q3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 2 b6 H2 e* ~- B7 F, P
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
/ F& t9 {1 w; {7 O- p3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 / d6 c y1 i0 t. b
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 - q- Y, v( |0 s' F# N7 }
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 ! ]8 U/ Y% X. G% \1 K
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 7 u! S) X' ]3 G! j) c4 b9 R
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
( E5 Z; @) ]" r1 D# \4 a' Q4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
; \9 X @; \5 f! x4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; ; q7 J! L/ z" n/ d
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; 0 a6 H* R8 O9 M. B7 i6 c/ I
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 ; i6 J6 W3 i, w9 G# L
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
" K) T* Q( W9 {; m7 h4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
0 S! B9 o. V- {5 c9 f9 J: N4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 - b; _1 ?8 F6 E: o
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|