万科建筑规则
) ^5 m5 ^: M n( ]& T4 P
. O! T. x" g3 l6 N" s3 w第一部分 住宅设计统一技术措施
* Y6 J5 Y# Y) }9 R) }1 Y一. 总平面设计
1 Q. |4 A. c1 T6 B8 g1. 间距 ' `" ]- H: S7 m7 F" R
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
1 }9 E$ M, r3 M% c2. 消防
# e# x) R @- ?0 C2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
( |- _6 d# c" x: g0 o7 ?2.2 登高面
/ k! f% p, @8 H j- T( [, \; Q5 c; x2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
X, l3 C' P" |9 H2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 , v! S7 o$ _4 \& f* I, X
2.3 消防车道 7 Q1 M( O2 g/ K \! j6 e: C
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 ( m% j, P' S" e2 h
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 * z/ u7 U2 S n5 O
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
7 y; x& h7 L0 G; U. r2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
$ T* }) m& e) R' u& p2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
D0 h% Z7 G& O6 t2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
8 r9 [5 R% J' z: I. t2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
6 V, U8 ]% T" u7 c! }3.流线设计
* F2 w; @' U$ e3 k+ u+ K* Y3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 4 B7 l) A, _- R& Y z& ^
4. 附属用房
. X$ _3 ^9 p, r, Z* S+ t( o4 C: Q1 k4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 0 W$ I2 D4 n0 [5 Y- x
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 # h2 G& F, t$ G# M! J
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 ( `, I% |2 ~" ~% U
5.摩托车、自行车存放
( f6 y) h4 d5 m: y+ w5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 9 _. P6 f3 f2 |8 M7 w v
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。# _9 I5 E" T7 W1 u- u: a
二. 单元户型设计
1 s9 ^1 @$ {+ s1. 单元户型基本设计要求
~" }4 O# Q: i- K1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 8 o2 {8 @$ r7 O5 I( e0 i2 W
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
8 X6 }2 D. n. U1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 ! e3 w% l! C; |
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 1 n6 X% A0 f+ H3 O# X8 |& \7 m% ^
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
4 K% i& a4 N( |, C+ u# Y1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
3 b# u( o# D& {& C6 K+ ?8 j1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 : A. j! _# |$ b2 o
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
7 W! H, T6 o/ H6 P1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
. N( L! k# @& _1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 7 k1 k4 _$ {5 z: Z* p
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
( v+ O1 X8 y( a) n5 s) o1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 . C$ n6 @2 f& b( {% W5 e
2. 玄关
& B7 R- e: m( b0 R5 K2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 " @2 B' W0 M& v6 ]9 Y( |6 Z& {
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 & |: ~; [7 M+ G J5 l1 K; D
3. 厨房
4 I& K- F2 ]9 {$ h9 y# @3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 / K& c* f j4 l4 x# y1 q
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) `/ D% R: p0 t& n" k: o) _
厨房主要设备尺寸表 : u8 V( Y4 w" z \' E. u2 f" l
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
3 G+ v: T; ?( U6 X! a灶台 800 500-550 650-7005 z5 z/ ?1 @& d, Y( f# A$ D
洗涤台 900-1200 500-550 800
: M' y" P/ f& }操作台 400-1200 500-550 800
m! w. q, U" {/ i# H0 f吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
2 D# v8 A& N( c6 ?+ F调料 400-1200 300-350 350-400
4 Q- `$ y; X6 q3 c, ]4 B+ j6 g; V抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
9 o0 L1 y2 P: Q* h3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
* d! X# B3 g+ b6 A, C' {0 Z' I3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 D. T) j/ C* x- N
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
9 L9 q# L! C, F# _( {3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
2 ]4 A6 x# j, g$ ~' i& J, ?5 l0 x3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 8 P1 }$ D5 p, I; G- t) x0 Q
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
3 c N) U) F8 h" {9 y3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 ' F: J% f; t6 J R+ ]
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 2 _1 ]" t, J2 e6 m# r
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
6 |2 c# U# ^' a$ Q3 `0 @% n3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
1 I c( ?( W. J9 Y4 G4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 $ S/ }( m" N! j9 ~! a
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
+ a" N8 c5 _9 X9 C- s4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 ' c2 p! D8 W( Z; s% t6 Y
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
5 d' L: }/ s5 l$ V* F4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
I! v% m1 o8 D6 ~7 x4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
- r e, i* `4 B& e2 W: G4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; / G4 `3 w5 Z5 i( h% V- X0 O
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 3 ]2 ]# l$ t& F& r7 f' y, {( C
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 & x+ s' F3 \4 J- w
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
% i9 F# |+ v& n* z: _6 h4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 & s, K8 ?/ s$ \' H, f3 {) J
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|