万科建筑规则2 [7 d' a$ q* V( [
@/ v4 N' \1 J2 }5 J& o7 M第一部分 住宅设计统一技术措施 7 P$ r, k/ F; ~ C0 F
一. 总平面设计 / ~* ]' C. @2 y3 a
1. 间距 ( w! T, _" d. k4 }/ d3 `1 F; }
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 ! n/ x D$ p" S$ m" u0 L7 [3 Z
2. 消防 $ _, r' E7 P0 c# r$ X3 }
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
' b# J8 Q: m1 U' r& X0 K2.2 登高面 ; m/ W2 i3 O6 z. ^
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 . K6 j3 o7 I* S. Y2 x# k. ^
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 , [1 e( z. Y2 L( I' o* u
2.3 消防车道
& n1 C# T+ F* M4 D3 X$ {/ Q3 ]1 C5 T F( q( D2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 U& C( q) \* P4 w$ x z1 z6 R
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
- L v" |' w9 p; K3 C9 s: S2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 2 T8 s; H5 \! @# I) t# k+ Q" c
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 + T: m7 y" o' O- [8 W! J( a1 x( t6 Z
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 Q* m1 J4 P6 W' d* V
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 8 c( I2 q Z& H. i) \- E) {
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
* e( d) u1 c+ s4 W" t% s+ O3.流线设计
5 z% `3 `; T1 [. ?; u3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 8 D: v( S5 A4 m0 E
4. 附属用房 1 J6 P5 ]1 y$ R8 s7 A
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 , y1 D k5 |# ^8 N' `' G1 o* `
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 4 J) D8 f2 W0 W
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
9 P4 p; T6 S3 N5 t, D4 G5.摩托车、自行车存放 & x3 }% F. U% `1 x2 ~1 q
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 / y& ?+ ]9 g( U9 l$ O! Z
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。3 r9 u3 g. ?/ z) \- ^
二. 单元户型设计 % h1 z1 _( J* A
1. 单元户型基本设计要求 , x; t2 ], W/ `& {) @' f
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 / @7 `. i1 R# X6 g) A
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 % u8 k, h; \! T2 w8 b
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
% v! M2 Y% C# i' l$ t5 T* i1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
% j0 ?9 c1 D; o& g1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 ) U4 F+ O, j0 @) |- o) N
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
& M$ l/ Q, j% }7 I; Q1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
% }2 b% ^, m" k1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
- R5 q2 h/ U+ j" Y3 |! t: s1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 8 E1 |/ m* M e
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 6 r5 @( f+ m- s- a
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 . O- n* l q7 m; y' @) W+ M
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
% F, n6 Q' g: t2. 玄关
" g- J5 o1 n8 H, f5 y2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 8 F% u1 g w: ?' O7 T- G# f* v
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
" { [; z/ a% N5 h3. 厨房 7 T) b* L0 }4 c* b- q
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
8 s3 {7 Z" T& A o4 m- [7 I1 s3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) , R$ P7 c- }- _( T
厨房主要设备尺寸表
* z3 I* s/ t( E; }2 `设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
% E- c: f8 s4 V- g% P灶台 800 500-550 650-700
2 M; a/ |* w- z- R! U7 V6 @洗涤台 900-1200 500-550 800
! L k' a3 e, S W; r8 e# U3 R9 C操作台 400-1200 500-550 800
# ^% q) M* x# H吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500% n% \$ }. U/ ^) n
调料 400-1200 300-350 350-400
) z O% L" I1 s# M# ]9 |抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 * I' d& L2 Q* w6 Y
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
( s& c- {4 B M/ m2 F3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
) o6 f; B% ^! G6 ~$ ~3 ~- D; A1 u3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
' z8 }& ?9 q* D4 @% ^8 p( [3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 * h( `* ?/ B$ F. W
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 # U: B0 A" S* W1 t E0 K! }9 g
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 $ G" M+ k8 A: ^1 ^; ~8 {/ L
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 4 I( _2 N0 B7 _# O2 ~
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 8 ~) y) \$ W7 [3 s4 |& m
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
/ K( P7 {7 m! c d( ?3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
' J8 B, b ~" E! C/ n* |4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
$ V' z* \$ s+ Q- ~: x4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
6 {- t8 U8 ^* `: U( n4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
. f* f9 H) a" @5 U* C/ }: _; E/ c4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
# i" |8 D8 h& ?5 p4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; $ O6 j# ?; s6 |2 X+ \
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
" `7 O; @- I/ P4 ?4 A5 \/ a. o% f4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; " Q4 { k6 _5 ^: J3 E4 ?0 K0 \6 B
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 , [, d' |7 ~ g! z
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
5 T6 d- c2 z: {1 b( ^9 R% \9 X4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
8 ~& s7 _3 n: P1 M4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 . \- ]4 D \* q4 c7 ~
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|