万科建筑规则
+ h: K$ B) H; f9 P' Z5 t% H" p" E# r+ f+ T+ @- n
第一部分 住宅设计统一技术措施
2 c( j% b# y& A8 v一. 总平面设计 1 I% b5 ], }$ O: O
1. 间距 5 d" b0 b8 a9 C7 a; B
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 6 y; N# w; f" ?; d$ I: n( t
2. 消防
' X4 T1 J! z) O8 ]/ [7 e2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 , u& Q: x4 K A& U5 [: n1 t
2.2 登高面 5 A. w0 a) n" U
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 # G$ k6 O/ n- O. R6 L5 C
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 % g5 X( A+ C2 Q! p% ~- q$ }
2.3 消防车道 3 ?% W% `( v0 b& r* ]$ J
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 3 \" P0 M/ Q9 ]; ~" c$ M
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 $ @2 {& H$ v. ~2 W5 j1 v+ k7 I' p
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 ) a$ E Z& ]/ b% i2 p* U
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
. j, R; M# s& l- p! X: W2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 . W0 I( z a- w% V" p
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 * p! e. j& m3 o2 L# P" F
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
$ y" X8 u( ^( w8 p( G3.流线设计 # I: K. q6 \! V5 T
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
7 A- N! `/ |7 D1 D4. 附属用房
0 b2 g1 X/ o# {7 m3 N4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
$ B' o$ j+ \/ v+ O4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
% P; V8 `6 S# y3 ^5 ]: {4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 , m j. E7 c1 [/ y0 f) h" M0 N
5.摩托车、自行车存放
$ z3 ?( E7 W6 J. ?4 `; E5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 1 e* j4 t) l- Z( b% Z6 U
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
+ l* y4 Q* R, u! h+ w2 v0 V二. 单元户型设计 . q) l9 }/ S/ ]% Z" m6 W, t
1. 单元户型基本设计要求 2 t- c* |4 ]( s# p# D$ u+ z& y
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 8 O7 ?- ~1 v( U( h- E E( t4 {4 o |
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 4 n0 X! Q$ G7 T9 B6 g3 O6 [
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
f* o# P1 K8 e4 h1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 $ m) N) _+ U+ _# [& o
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
* q/ i) R3 q, t( ?* d5 i1 ?. k' R4 k1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
* ] i# q4 v: Q. }8 S! M2 [1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 ) H* d. y; l+ Z5 f
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
' Z5 T$ s: B$ K9 N1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
6 d! j0 n( F4 e1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
2 a. c6 G s- \- o$ {/ V1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
7 Q; Q. y* b/ h5 d1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 $ f$ `4 W7 v- j" I+ c
2. 玄关 $ t9 o. H- F) Q/ D
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
% O7 ]7 ]8 `) \7 V% y2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
7 D" ~: w. A! x9 n8 f+ K/ o3. 厨房
# T v3 \# F9 ]- D7 o( D3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
2 `- Q! _* r! ^& T3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
5 U5 \% z9 d- F$ L1 w 厨房主要设备尺寸表
8 t- ?$ N0 }9 l8 L( t设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) & f8 a! a4 k6 z+ ?- O' k
灶台 800 500-550 650-700
# N; ~% T( G$ \* C: q B洗涤台 900-1200 500-550 800
- k r) v) l4 M z R& o操作台 400-1200 500-550 800
2 h! K T4 \ C吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
+ G! s9 r+ |- J6 x( R调料 400-1200 300-350 350-400
9 Y- f4 e+ i. L: k* t4 c抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 * T# @3 {5 y' _6 V' ^! S+ C, U
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
- C( k; m( f0 s3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
' }* Z$ V h: q9 F! P+ ]! g/ Z3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 6 S8 N; S6 t; t
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
& h- D4 Q9 l! ], K' [3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 : ?0 U9 u$ o& C
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
. m/ B; F; Y% I3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 : p: `. p+ T" m
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 " S, C8 m/ T% X) @
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) ! r+ M% n0 o4 u
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 # Y4 U! ?- M3 s6 M
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
, N. G0 n" M/ r# i; B4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 ( b# n- h- O [. H5 [& U
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 4 j, l+ m) E: ^1 |5 b- J3 e+ m
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
- h5 o) ~* w6 O) @: X4 [4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
- Q+ ~8 o$ p" b/ \2 n' o( S4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; / M+ D) d, ^, C+ D( T/ _6 e! n
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; 6 h$ k+ E' @' w$ r; ?& V. }
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 ; ]4 ~5 {7 O8 y% K5 d
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 7 I. U3 n- m4 x& C0 b! o
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
$ y: D& Y7 o0 B s4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 6 z: _! i; {0 {0 u9 v
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|