. K; i7 A% a* F" ^; |+ G
( Z2 i$ x- _. P" L; B0 s$ Q第一部分 住宅设计统一技术措施 1 ^$ ]/ |1 M/ C2 Q! Y
一. 总平面设计 1 q2 g+ y% `6 V& _$ f$ v1 s
1. 间距
7 O3 {' O- \5 d9 b, o: t) O1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 1 `& l* A( j/ d# C% A- @$ {, ] h0 {
2. 消防
- _% I2 S( I, S7 Z# F$ q2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
- N8 i3 q3 f6 X: I2.2 登高面 7 y7 n. r6 D- d/ T- T9 @2 m
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
, o$ z4 l) m0 H1 H0 p, m! [7 ?2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 , h/ L5 ~. P# M/ e) j4 P( H
2.3 消防车道
- G. v; D3 @5 q3 h2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
. R4 N# b7 c( Q$ y9 t* w, l2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
5 B$ b! J( I& ~) m* Z- W2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
, v" M- x v: Q# f. \9 g& ]. V% P2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
. u# b$ i) d. y1 c. L8 E l3 o, u9 g2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
0 H2 O' e$ X, G ^2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
% `3 ^% P+ c) s; D: l+ V: X: x2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
3 H. }) Y, Q. }! ~3.流线设计
7 \: e( F% e& |0 a3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 ( @2 |4 `6 f) O' L
4. 附属用房 * ], @& M) w, E* t
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
. y8 O$ s0 u$ p! A. c* e# n b: }3 v6 B4 E4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
8 R2 z& a" J9 C6 p% B4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 ( S; K9 [( |: x1 \( f {
5.摩托车、自行车存放
! T) P- Q9 m) {% j; z5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 & p: j, C% _) L0 c' ?% Z' n
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
' B3 [! l" j5 e5 \二. 单元户型设计
^- n l! \) Y* F+ ]3 a& e1. 单元户型基本设计要求 3 {1 O) g1 N3 `5 t) C5 u
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 * j2 O3 n3 y9 f8 p4 m7 f
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 6 V2 T0 A N/ G& ?* r' W
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 O* Y; T2 W3 f6 j6 H5 S& [
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 ) [6 Q; ]8 J2 S6 u
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
# e5 b. K _1 i w. X- _1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
6 q ^1 H d! Q# [1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
1 N0 `' o. u. q$ s0 h1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 3 M+ E1 Y! X$ L& T: F, N- m
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
, b2 ]$ S5 b. C; e1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
6 g! \. z/ K) K4 [% _- \1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
( P" }8 s! Z; S4 o3 x1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
; I/ y: D, G r& |, p' ]$ H* i9 C" ^; I2. 玄关
0 t/ ~$ L: X. f0 m8 s2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
- \& `0 Q( K- O2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 1 K: R$ q0 k1 V, g5 O
3. 厨房
/ p ?" y( X. `3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 ) X/ j$ u! N8 }3 h( L
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) & o4 S: X8 h7 _$ B7 g2 z3 B. F
厨房主要设备尺寸表
3 g& W2 n7 `9 @( q$ j- J设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) . P# C# y/ e! h r2 Q( U% F
灶台 800 500-550 650-700 X; |7 H% W/ H, o; j9 l: m
洗涤台 900-1200 500-550 800
( [) M ?6 y# q( s, q+ U# }操作台 400-1200 500-550 800
- e9 q5 _7 }, F$ Q吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
7 W% |8 Q! s0 V9 d2 @( F( `; J$ F调料 400-1200 300-350 350-400
c3 z" u1 Q/ D- A, p抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
& X3 L. r d7 K/ `3 q3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 / q% ?- A3 T7 o `
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
& [! g: o* B2 d2 \# [3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 3 {, t% M8 m; ?* A, U3 Q
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 ) v8 y) Y; _# o, l# C
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 2 U2 o5 z# Y/ v% G R
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
2 Z |+ L4 W; Z& ]& p Z7 }. L. @# i3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
* J9 F! j! n+ Y3 u+ X# M1 E/ i3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
1 a- h4 D2 Z6 _3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) # S5 e% S' F% `) T+ D! g; J
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 ; e& ^7 k) G- L5 m: f
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 1 [1 Y4 z% x8 d) {9 S
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 2 K3 A( u5 S5 S7 x5 S) o w
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 + f4 f' U) c% g" @( A7 c! {
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) . I' z$ l2 _, V8 i
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
: M2 m1 [, N) T; [9 g- J4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; 6 \! f7 T d8 m. [; }
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
% m+ T" J6 D: A4 T+ b: l- q4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 % |- k# l1 p7 Q7 w0 ?
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
4 B7 _* y$ k- s1 }4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 ) m! h# |7 I/ A, u) }
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。
7 }- J3 f2 e- V# p' S, ]1 ~4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|