万科建筑规则
2 D( h1 b' e2 u. N/ K+ m7 p
, ?; Z- |: E; j6 f" f! f9 B( L Y7 O第一部分 住宅设计统一技术措施
% p5 a& a$ j: F, a# n/ T% b一. 总平面设计
8 E1 A, Z( k) f. ?' }* r E1. 间距
. q9 t. g1 l) w1 R* {2 ?+ {1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
, p H* O- U+ J$ n ~) X+ w2. 消防
, v4 j4 R! Q! ` H8 I5 B- ?2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
5 C# T0 Y1 ?* ]2 S2.2 登高面
# n+ `# j, v E2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 5 I6 B5 _% J* Z# G a
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 0 h) W- j) s2 s' U4 k! W
2.3 消防车道
% x. L$ @( R/ q. B& B- g2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
( [0 ]% W+ Q# q0 @2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
/ l( Y; f9 b5 W8 J2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 " e. \& I7 r+ x+ }, m
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 " J5 w( f4 Q; K' E, ^( U, O" S
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
& b! X+ D$ [) h3 r2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
3 a3 k1 t5 y! G. V9 _$ h6 D2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 ; P8 q' T/ D) L9 m4 v/ n
3.流线设计 / a" G2 j! s* D: a" ~/ U! R% B, p
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 " Z0 |* Z! V: E
4. 附属用房 % S' i- ?* y6 n+ Q
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
9 e4 b0 Q8 X8 }9 a4 w2 H4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
2 X5 R! o. x+ Y* }) Y( _4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
9 `- L! Y8 S0 ?" V, L5.摩托车、自行车存放
. D5 r0 L# S; V5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 / I/ D8 R% m5 L4 k5 S
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。* M/ t* ]/ g/ e, [2 X4 l! \& R
二. 单元户型设计
: x/ T2 h1 R& [* F1. 单元户型基本设计要求 # B- X: J# ]! y% }+ \3 ~' |1 _* H2 H: C
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
' R5 I+ K% T; T1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
. I1 b& ]0 I: X4 o" A* O6 P1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
2 V3 y. v8 v+ u }: r$ F1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
L% b, e. {) l; E) d1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 5 {; @) O, R3 r: b z
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 7 a- E$ P$ |$ I9 W& d8 F! Z1 O
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
5 ~6 G. b ?, }* `6 j! r2 H1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 + \ y. }. k2 n! A# n+ S* u
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 : q% T9 X u$ |6 t$ r8 k* U
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 / ~& {. b7 E$ s
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
' ~$ f, p. @- e3 u% M9 c3 n/ e% l1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 ; ^; ]7 A7 d: \4 F
2. 玄关 3 O: _% y2 i8 a+ F' |! N
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 + |! D* B9 Z. ~0 a0 O* ~$ H w
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
% l7 K3 R5 s9 B! K; P& F3. 厨房
/ @* B7 `1 Z g) @3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 : Y# l. e9 H5 T/ Q c
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
( a; R5 U4 J& `' c- X 厨房主要设备尺寸表
# M4 q& D' p5 ~2 G' p$ g) w1 z3 N设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
n' ]4 P4 L$ j* E: [# [* m灶台 800 500-550 650-700 H) P9 Q( `3 M2 f' W9 _- h" L% D
洗涤台 900-1200 500-550 800: N1 m3 n, E3 g T$ v, S
操作台 400-1200 500-550 800
0 M& E1 P8 i/ k3 {8 H [" p吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500' | q: Z/ y- h, y4 r8 S4 P# l
调料 400-1200 300-350 350-4004 b( i# p, l4 o: [
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 / y: A- N% M$ F- t
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 . T6 M7 o2 v$ Q8 q
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 1 e6 M3 Z6 I, z. P5 H
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 ; ~: U/ N9 X* Z+ F
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 n& k. J6 _' W! a% z
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
% l- f0 |% Z( `$ m9 W/ l. Z3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 2 t2 O: K0 I4 R* ~# y
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 3 n' l% |, V a# w) \5 X$ e
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
3 ^) L3 g3 o( C# h3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
9 {) ]* H* c q2 i# R$ L) \- g3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
4 b" P) M& y7 f6 W9 r4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 7 R4 [) f0 I" o8 {) h
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 5 R, {- I5 ~& L2 c# g
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
( ]/ o. n8 C& I# r4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) # h# B$ K& o9 R) M/ u/ e
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
4 k/ T5 L# g. F% p [& d [4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
5 v* L' Y3 [. h! H/ F4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
5 W( c5 Y q7 Z# r3 e4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
1 W$ r* u) C$ w# J) k0 u" ?& L6 Y4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 # k" I2 g6 q, n& [
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
/ w! M9 e8 K" P+ S1 y# T+ s4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。
2 x2 g n" L0 D9 i5 r1 c( h) p" \; S* c4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|