万科建筑规则9 z; v" Y; z% A( f% V3 E
% P D$ I) L# |/ z& P第一部分 住宅设计统一技术措施
; G# c7 M5 t( h* b! e0 A1 U一. 总平面设计
* r& r8 n& A1 B$ o2 p* l1 U% {, X3 Z# e1. 间距
; f2 S8 n' S9 T" |8 C1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 , a& E# g/ L1 s$ J! Q
2. 消防
; d+ W( |6 U1 e f. q2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
. D' S6 h7 ?' Z$ D0 R- {2.2 登高面
6 E2 W A9 _. C- y6 ^2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
8 |/ }1 O# j* B& m8 d2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。
/ I1 h% A9 T# z* z$ X# ]& u2.3 消防车道 5 U4 s! L8 c3 J
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
8 R6 x- o/ X2 H9 M! D2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
( A( v. h5 f, L! }; I# a( r A, I2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 % V- Y& M$ k! W0 x- Z2 Z% r6 n
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 , b* a% x$ E! a
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 1 Z8 i* H: i! s! ]/ [( s
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
& \7 [! \3 f# A1 o' S2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
( W7 K5 h6 j" B2 D* v5 Z* x- V8 O3.流线设计
% |& ?7 [" T' h3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 ' G6 I7 d, P! i' }2 p* L
4. 附属用房
' D" V/ P6 _; ]7 `0 J& k% c6 A+ W4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 / g9 o2 H+ C/ I! x H4 G
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
) \$ _" }' F% t) {; J0 p8 s4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
; ?- @0 K4 ~) @* t5.摩托车、自行车存放
. ^* N* Y9 N, m! d! M6 o( C, J/ l9 U5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
, e7 C! F, `$ v# _4 l# r& o2 h5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
, T' v, e8 _/ q: w二. 单元户型设计
y# v+ h7 d |6 {. Y, Q& Z1. 单元户型基本设计要求
2 b# ]# Z8 g' G, L1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 4 Y1 ^8 X1 g1 J( p. n( z
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
( {$ c* c: `, P1 m" j; B4 A' |1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
4 p( y+ Q+ _. Y: C6 M" c1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 % J+ Q3 z! G* u- O- o" _
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 % Q) z# y( K b. H5 a. j9 Y: L
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 6 P3 z7 R) ]4 k j) s6 V4 O3 a {# B, W
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 0 ~& q. c" Z# z4 h! ?3 r8 d% p
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 6 Z3 }$ k1 D, a( u( k C( ]
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 3 u5 Q$ b6 Y- j3 U1 }
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 2 t+ h6 F. U( ~6 l7 D
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
, z! Y4 O' `! @$ ^. f. m1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
# I- T4 r4 C- Y1 Y2. 玄关
4 U6 K7 u0 M+ P1 m" E2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 8 ]" ]" G% P$ I& L, q( X# O# @
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
: D, W" Z5 b. T) i4 ?# K$ Y0 i, n3. 厨房
# ]8 j' x, f6 c! U9 ?& {: X+ m* F3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
, x) D) b2 b' Q8 s- j9 h3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
6 G4 o' Q/ Q0 G* d3 d1 U 厨房主要设备尺寸表
4 k. N$ c, Q/ ^8 v, `9 C( z: j; v设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) # j7 g/ [: u+ b) c3 t; s s
灶台 800 500-550 650-7000 }+ y' ^" @( k" m6 R- V* }& {
洗涤台 900-1200 500-550 8000 V. w9 A% _ v
操作台 400-1200 500-550 800
4 j6 U% d2 n% ?' X- i5 U7 {吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
1 ^5 p$ M% j3 m调料 400-1200 300-350 350-400! I$ J' @" t% ?. z( k+ t
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 : O; W( a' \ d5 n
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 . T% Z1 B7 U* f" `" J
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 ! {8 R& u" a; s
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 4 w( d; Y# ]/ e! K4 H! }+ |+ ^
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
. S9 S, B c, f3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 / k) _% ~% N; W9 N: ]
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
7 t3 e1 ^- l4 B0 D3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
- v2 k7 B o) w7 @; Z D3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
$ V$ l; s r+ Q$ X& y5 ?; T. e5 q% Y3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
* k+ N1 l- T6 @3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 5 Z3 k, \( O8 f* x
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 1 ]3 F- a4 g6 K% K& E0 x
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
( L" @$ f6 l, l9 J. {# Q6 e4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
& \! s) o7 @; ?* S2 A/ }4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) : X% j( q8 g& h" W: B6 R" z% x% N" \
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; ' I; S+ P6 ~/ I6 E& Y# N3 N
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
$ ?3 |7 ~) q& v9 D% k3 F4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
* w0 _8 M6 a }/ u5 {, G+ I4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 ' U4 @" _) n6 W* `; k- ]3 W! v
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 % H% X) }4 v4 W4 i
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 5 z$ q2 X/ |- m8 r9 o4 D8 o
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 # V$ G) @; B% f
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|