第一部分 住宅设计统一技术措施
4 I" c4 \# |; j一. 总平面设计
, E" C/ m0 m) i5 M1. 间距
3 N* T0 u. V8 M5 H. Q5 w8 V% t0 q% w6 w1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 }' L/ u7 I2 S- x& o3 B! M; u
2. 消防 7 s" A$ \& O) \. Q/ e& k7 J" I
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 $ o3 Y7 v" R: B
2.2 登高面 + v( H+ v2 ?: B+ \! U
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 & ~; u% D# K7 ^; J
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。
% e5 |# C# T- C0 p8 p. k& o* q" ?2.3 消防车道
$ l! a8 w, ?0 |5 a2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
' M" L* k+ O8 h" H& }; h. R2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
, a# [- R% ]& _! Q+ Y% p: f! q2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
4 R) [ k/ R! M+ X, s2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 8 i+ m8 M! L/ B* [: e, h" E
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 , E" e2 Q* ~/ [$ F3 e
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
. q6 E/ |/ _- p, c) u2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
7 ^8 j4 f9 K/ ]- o! N1 r( I3.流线设计
8 M3 k m& F! U" ~) f3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
2 X" ?! V0 a% h' ]* T1 m6 P4. 附属用房 - i: Y- ?4 R, l. y3 b$ g# ]
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 0 L, O8 a4 E# `3 g2 U) b
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 . ]; `& K, t: H4 z
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
0 q* d) S+ Q. G9 C4 m5.摩托车、自行车存放
! Y8 \7 Q/ v: Z5 N0 J- m3 m5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 : T3 p: p" ^# r2 k. z7 }
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
: M0 m+ A: O' ?) n二. 单元户型设计
; h% W! t# f# B9 L$ P# T1. 单元户型基本设计要求
+ B" |: M" y- z9 C7 k1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 3 \' T9 e$ R' E1 t% d, n$ k5 ?
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 5 W% d& n$ C. M
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
# R' A: `0 l- @$ f) K1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 ) l& S1 n: _/ o# V1 K
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
) W( X* \: ?! U' Z* f1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 / ~& b! z; D! s0 T+ m, Z
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 : J2 W4 n5 {6 ]! b
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
! }& a, _" w. F+ [ K1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
) Q( a$ V1 C* N8 o! {1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
" o/ u6 r# ]/ d$ T+ o4 e8 A' u2 {1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 5 ?' ]. V3 m& r" I/ X6 [7 W
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
7 L4 j. d) w8 J) E+ r6 _0 _" \ g2. 玄关
" H; t7 `: M5 L& `2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
+ X' p5 J, E, m! A: o% I: P8 P2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 3 |; r$ o1 ^8 ~7 D
3. 厨房 + a' p0 R- A& v4 F+ T: u
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 7 Y- g8 {( ]& x4 C, V! d% f
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) * `- Q3 i& B0 c0 ]. u
厨房主要设备尺寸表 - t$ L) Z( z6 ^$ C( x5 f% ~
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
9 \8 x0 H- W( T" Y2 ]/ z1 {( y7 u1 D灶台 800 500-550 650-700& c4 k2 I! w1 s9 _
洗涤台 900-1200 500-550 800
6 I' A8 c9 m m6 L' e% @! E2 l操作台 400-1200 500-550 800. f5 U5 V5 Y. k% c: P
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
T$ {2 `( x! q# K& _( Q( u调料 400-1200 300-350 350-400+ F) h! s1 D+ s' H; U
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
1 W$ D& P" B6 F3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 ( L6 _3 C- G8 c! k
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
8 v, ~/ d$ w- }) d% n; p* T3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 ! K1 J1 J J# W% m8 Q' z0 Z1 L* n
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
- _/ A Y" K- M2 a# {3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 ! K0 W8 Q1 k: p N. N3 a6 f
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 ) a3 L; h7 ~& q! y
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 4 C7 ~+ \3 O$ u" \# k
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
4 X9 x8 r6 \+ @; u7 i# t3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) Y2 I) u1 d8 |& R* ^% Y$ D) @
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 7 ]% F+ Q1 X& q$ W2 B
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
?& c+ E$ e5 b3 S/ C3 }" n* j4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 - Y) r) o1 L& Q# L- u
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 # l- ?- @, N% h
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) " [$ T$ t V& G, I% p, u$ b
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
% T$ q2 j/ `; ~. p8 ?# \( f4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; ! r, S) ~' ^# x5 @0 y3 M- T
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; * x% [: H0 N- u. n- `
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 ; x/ q) n k; u6 }4 a9 L+ b
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 " n( T* b4 _: m; g6 R
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 - m+ W* C# t0 |9 s4 ~6 f5 i
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 . ~4 ` C0 u3 T4 [' h: z
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|