万科建筑规则7 L) \, w, Y+ B( E( m
- m4 H/ ]; z$ F$ F: G
第一部分 住宅设计统一技术措施
& x: y! ~+ u" q$ y1 P }7 T一. 总平面设计
8 _! c; `+ B$ K1. 间距 5 c5 S0 f! @0 B
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 + o! g7 X7 A2 ?0 B7 @! g* `
2. 消防
, w$ l; Q/ K7 e; T" \$ J1 h2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
: v6 K! C6 J* e# H7 M: u2.2 登高面 & o; S# j) C* ]9 ?7 E8 w+ y
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
0 p7 p1 ]- v: E8 ~, Y5 B) ?6 U2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 ) }' f% J4 M( a) O E
2.3 消防车道
' C, Y9 |+ }+ B6 b( Q3 o2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
7 x7 k- j, ]$ Z8 s \; L c2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
! G1 `7 B3 t- t1 R: K8 a2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 # p. ?! Z. C) A4 t' k5 N1 r
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 ' D- j u& ~+ v( ~
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 4 y; q2 u9 C# y1 ?1 J" E, M4 U4 N- A( u
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
, z& f( P! E, N* g5 ] |8 Q2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
# |8 `9 Y0 _6 \0 C8 a3 s3.流线设计 & [3 }5 ~; B& H: N7 q' ?7 J$ f
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
8 n) U2 t3 B5 [! M; s4. 附属用房
2 ?* A8 Y! u6 X$ _! ]7 t* v) r4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
( L) J! ~! a; U4 c# W4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
$ p7 F1 J$ E8 d6 B; k* b" _8 K4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
0 @: { E @7 }$ Q2 o( n" T" o5.摩托车、自行车存放
- }" R- C# u- E( o5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 9 x3 \2 F1 y3 z. q, P
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。$ U( g) R$ {' B
二. 单元户型设计
+ U+ f; T1 f7 d: {9 c" i1. 单元户型基本设计要求 1 O/ t6 t& ~8 x& v" R0 y
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
0 n% n/ b4 u/ f1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 6 l" Y9 a D9 h, v! X5 U
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 $ W1 `8 J& M; m2 n" z/ H9 C1 N0 \( c
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 9 q' X$ f0 _: z4 w
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
+ ?" ?2 |- U% Q* W& R1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 ; \' U9 z' |2 U. L+ h/ ]- p5 n
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
0 V! s: [' M+ o/ \1 G# v6 t+ y1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
3 G: o( ?, U3 F6 q% \/ f* _5 _% f0 i1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 ! Q+ U( l. c& a
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
9 N( W4 b* F; Y N; j% b& t1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 & l2 N9 d/ C3 d I- T; ~
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
$ `- ]2 x; x7 {" p: n2. 玄关 5 K$ F, \8 ~( G+ T; b$ [+ x, w# E
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
, {( ?) `- _1 I9 V2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 / L& f |# A, \0 z& a8 t# v
3. 厨房 1 J" ?2 H% Q; c+ v- S L
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 ; w: n" ? \1 ?# d
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) ' [* `; ^. h0 N" \4 l
厨房主要设备尺寸表
# V2 Y1 o7 _6 {/ J" {2 }6 v设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) ! |. C" G! X6 _
灶台 800 500-550 650-700
. T# `0 e* g- K9 a- i. T$ O8 ?洗涤台 900-1200 500-550 8003 j" b, J# b# M& S7 f- \
操作台 400-1200 500-550 8003 q, K* V4 j$ K) G! t2 c
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
2 s, P1 g) ^! s- V9 |6 ]* G K调料 400-1200 300-350 350-400& k) N9 v2 f" z z+ U! e
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 ) b, ?' E2 F& U
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 ; {6 n' J, F3 |! o" t+ }. y! h6 {
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
1 Z/ ^ m {6 j' i4 F1 A3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 + Y' F8 ^. u8 o; ]- V' m
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 - a; G7 w) g' R# I3 e
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 0 A3 t. s/ {& q+ V" D& u' ?/ [8 j2 e7 X
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 V; P, X+ i3 f4 g$ F6 x, T
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
; i% G* X& ^2 [% U) w. j* b3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 0 D. K/ A" s( q6 r
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
" ~ Q3 R. K) ~3 f% Q* b+ ~6 n3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
8 h3 n/ \# X( V5 `8 x4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
: X5 f" H5 B7 X* J/ w4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
: f- M: [& Y. C4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 $ Q; _3 y: N; R5 S
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
2 l4 Y" z4 g( b+ n; r' {4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
) F( B' b/ T' y: u4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; U0 n: I" ~% M( u% {# Z
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
, d& E m8 X2 I4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
7 M+ U7 z, ]0 g7 Z$ W6 k4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
6 O! c' T) s, `+ z4 W4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 6 C |, h3 R$ v& U- L r
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。
+ f" K- ?( v! ]3 X; v4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|