8 N% |8 f, w: B! D+ B5 @/ X% s1 工程概况
+ e6 J4 o4 t' \$ p! n7 L- H* Q本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。" m- [ q; h8 x; s/ |$ n
1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)
% ^" \+ r) t+ b6 @0 L1 C! C2 J从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。% h* K% [, b6 D0 \; R2 p0 J
2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
/ N$ N7 C( r0 H与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。) C3 g/ n5 V C5 C
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)
" K7 L2 m5 E3 W5 h. [* ^从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。