目 录 F6 `: _/ d( M) ^/ T+ U& C) q
. u4 h0 V8 m0 ?1. 工程概况 38 L9 t. P6 v7 D3 i7 y9 d
2. 主要设备的供应来源 6
0 ]3 q5 [9 {' I1 h3. 工程的资料报告 63 p- k* z2 q5 E7 J* Y, _
4. 安全文明施工措施 7
' ]; s& b3 j8 o8 ^- m5. 工程质量控制 7$ J$ q7 b. ?* |+ Q) S% I& |8 b
6. 质量评定 8+ U; }) M, x% P; ^! q* }
7 h1 z0 r; f6 j- j- @
' ]* _ f4 c9 \* Y0 c1 工程概况* ]1 y* i8 }9 ^
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
- e+ s0 h+ n0 o8 ?7 c( t1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网). W/ I: z! [, w* y3 @
从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。, P* ^# H& y2 B4 y6 s- {
2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
6 p# s3 t) p1 }/ I5 t) g与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。
) f" i( P- t- c3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)
% I3 u: l" b% m4 A* t% `从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。; J, v+ |/ S0 Y4 C+ u$ `