目 录
! @% ^6 Q& j+ z z4 m' E. W( o9 o3 j) n, x: h) Y
1. 工程概况 3
' U/ n4 ~' y; J: e- [, {2. 主要设备的供应来源 6
- D- f9 U4 u, |" d3. 工程的资料报告 6
. R& J# D3 d- s4. 安全文明施工措施 70 ]" o) e! W8 E/ u/ T
5. 工程质量控制 7# W5 S2 H2 e- J; m5 K
6. 质量评定 8
4 H4 ~5 n, r) l* d# X
% J7 R- [5 K7 K0 V9 V# s
& k; ^& e; T4 [( n" G1 工程概况1 J$ V, T* i& j# x
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。7 E* s; g' O4 f
1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)
! h' S, U- Y5 G; ]* d) {$ ^5 k从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。
1 W% p& Z9 r0 q0 _2 g$ \3 E$ _8 l& u f6 ^2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
; {* V) `' z# \7 E& m% ^2 l与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。
8 a: V6 U% S9 J& J6 j! F4 C3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)% ~$ W1 u; ^6 u0 X: m1 T& k
从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。