目 录8 {% u. d# N! f: V6 L, E
$ }6 C5 ]- _ E+ P) [& p1. 工程概况 3
! o# {# N7 C, ]5 f" P' x2 y2. 主要设备的供应来源 68 u: V7 V% [0 A+ p. c7 K0 H
3. 工程的资料报告 65 T/ m: G1 }2 M2 w4 H
4. 安全文明施工措施 77 E( `) P C+ {4 a; y
5. 工程质量控制 7
% |. Z5 B7 ^/ e, ?' h1 d7 `9 f0 g6. 质量评定 84 A& A' I% O8 E9 R, v7 _
9 r A$ y" N( q( f 0 ^, q/ m3 }9 s+ O7 X; G
1 工程概况
2 k$ ?9 F' J9 X4 q* L1 b( @7 c本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。6 y7 _' y( E* W; g$ g
1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)+ d! J& E5 U- b/ f! C; ~0 A5 r
从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。
1 y# d4 c: x" W9 W& U8 O: V2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)0 }- V I6 g6 g' t; }. A
与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。6 a; M/ S6 @ t# V9 J
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)3 [" {, g0 x7 {/ o
从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。1 t) o5 H' p5 A6 O% ^9 h
3 o& m F4 s3 a* Z4 j- ?" M D- B