混凝土标养和同养的区别: j8 x D- @5 }# N# A
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):3 e* b y8 u9 k: w o5 k: i. p
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。# H0 ]1 X# f9 K; K
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。% i! Y( f2 Q) ^( [8 b" _) s
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。! b; `* t' i# a4 N) n8 E
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。# H- E" R) c" `; J
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
/ R( P9 J8 r3 I4 u6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
& F2 K4 o' x# u2 \3 t7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
! x' X! b6 T+ ]0 b, W4 E |综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
, H7 F9 E9 V1 y$ r2 z3 M3 j* w8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
' W: K3 b; c7 u5 }①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。$ P! e: V7 s7 U; B6 e& t) \' a0 F4 z Z
" y! M& O4 X* v7 O
wen标养试块留置的目的是什么.4 z2 Y+ G: G1 @
是对混凝土施工水平的检验?
6 B' L' D( Y: r- a是对混凝土强度的检验?
p' \& E6 v+ B& S是对混凝土配合比的检验?
& j O6 ^9 h# H' T$ `& J试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处., @; q" b: S' a+ j$ l. M4 {# k
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.2 p0 q& O F, v! W9 |2 I
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
$ j' a/ z4 C2 X, n q( h# T% x$ v a# W
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.' i/ B: Q7 y" O( r6 x- ]
4 R0 t7 k5 C- M& H! r对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.; l8 k9 }' x$ c7 k8 o8 E
! R0 j2 I Z6 j% c( B% Z6 W
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.* n7 }0 @9 o% \2 v+ c$ u" G
. D# V& ?+ r9 y8 G' _$ U9 L B# T6 G
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.( L6 f9 E# O' E% X
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:, |5 B8 m2 o {, X, ]
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;* I9 D& Y2 Y8 B3 Q
此条如何体现在商品混凝土上.
* o& _& u% W$ z- f& i; h9 S2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
1 u8 M7 G9 t' m1 a3 \8 s4 ?此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP
9 p1 K3 Y! C M! u R% e' J# E3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;, r& p+ F" V" U: T. W3 J
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
! w6 n- T4 B2 _4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
; B! g8 ?4 C; @此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
! w7 v) M; J2 E针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.
3 d4 F$ [+ s8 \混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。5 w- }* N" G$ M: E, b& v6 s3 N6 n
因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.( L" |& f$ c4 u7 e! H# [# ~
, a0 e; I5 W+ Q" P5 E对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.
+ k( M+ S1 ?% t% s7 G6 h/ Z) x1 ~对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度./ V& d) W( B8 Y5 |* T
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
4 M2 a% D' q. A) M/ ] r# f. Q3 i. u' ]% C
是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
. j3 ~8 l3 t3 j- I4 n( {, M试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。5 [: W* _! C |9 A" e) Q
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。0 p/ [- J" H, A' i& O
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
8 p7 T$ P r: F- D |
|