混凝土标养和同养的区别# f8 f2 v- F- G1 n. {* L, E$ F
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
9 x5 {; b {' x; a2 R1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。8 r7 P. C$ @( ^4 R" x- k
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
^5 G2 \- A1 e4 x. q8 Y! L3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
3 n2 S+ j& `" C3 |4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。2 Y, J- u% t+ v+ l0 P8 r/ V
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。! D1 o _( N" {% |( m
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
5 K- u3 c5 d4 e& p9 O1 S7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。) r4 B: E4 }8 h7 _& E- O7 N
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。9 n/ j* e3 U% @+ P, T
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
/ T' A9 y i- i$ ^8 G/ s①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。/ `# s$ U; b. B) M) K; d2 {# B: B
3 m6 L- q) \8 b1 a- }/ S4 s# n
wen标养试块留置的目的是什么.2 E! m8 m" y+ u. h. l: }
是对混凝土施工水平的检验?
V& a U+ Y% A9 W& }1 k0 d是对混凝土强度的检验?' K6 P) L0 p I
是对混凝土配合比的检验?- n! [3 B0 N) H- |/ S/ D9 Z. R& T! A
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
0 |7 u5 A* J. [& g对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.4 j) u' |3 Y' x& z# \+ B. f
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.3 a' a( B) v% }+ I# M# j3 p
/ ^+ ^4 \8 k% [' ] B1 A$ `- B
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.; M/ O: f' N" Q3 G* {0 H& |' M0 g
+ ]5 @, ]. W) J. [( N
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.- \' p P0 K9 a1 O7 ]2 o
$ G/ s7 q2 v, B4 j! S" W5 ?( u
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.$ S `: G0 q6 C. z# O
. b; G! b. z0 c3 fda 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
# Z- T7 |; @! s" F结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
7 q3 k' X% y2 _( y. p2 f5 p5 r1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
( c: s3 x" J3 y7 v! ]此条如何体现在商品混凝土上.
6 D4 T( E! k( Z* c. f6 v2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
. b2 }7 W3 h6 D此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP. k `. M& \- q2 }1 n
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
* H, c$ V5 @0 B& m2 b2 P此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.' i G% H8 L9 }# E
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
1 x% l9 U( d! ^' w7 w! [' o此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
- N% P- m' e- d- [针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.
' \) k( m" N" S) i& k) r3 F混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
P( Y# x4 w, I0 D因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.
3 t" c$ r; b% R4 [% ]; t0 n" b, r0 T) W" k/ O1 k
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.
, A4 B4 k. D6 q) o$ J( U对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度. T9 j0 x. d2 P7 d9 e3 j( k
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.8 R/ \) f( J6 Z3 }# `5 R' p4 m
* q) Y( Y4 [; _# E8 |是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
. k8 |3 u* E# B# X0 F" ?# A试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。3 l/ N$ G: C! \& u: P/ ^
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
3 ?0 B# W5 h! @( v3 y" z% I在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。