混凝土标养和同养的区别' x. t0 E/ F, g5 |% E+ O
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):+ t+ o1 ~' ~2 f5 e# [
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
! l" E* u7 ^( ?4 z2 Y* j" C7 R4 P2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。: i7 p2 N% H4 y
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
0 f# ]8 v9 x7 r: U8 W! D2 W0 u z" {! Y) [4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。; ]2 @' Y0 ]! I; \: E* v" A
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。1 F0 Z9 _& O% j/ X7 {
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。! l6 i, l4 L" d' {1 Q) q
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。: z* g9 k& ~/ w7 J4 V# S! w V
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
5 L& f& o/ p, n6 G0 `! y& Y6 j8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
5 Y; A2 n8 e) l/ y2 K; S①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。+ `0 O6 C7 r _: e! Y8 S" y1 J
/ x6 p5 N% z' l. vwen标养试块留置的目的是什么. a7 q$ g. Q* O: |
是对混凝土施工水平的检验?0 {6 T- z! t. ?( }' S$ U0 C
是对混凝土强度的检验?
7 P( f( y9 k9 _/ \( J+ [, a) A. _是对混凝土配合比的检验?4 n0 l$ p8 L. D! w0 C+ w7 H c
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
: m) w+ q2 B8 d- A对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
; p5 J9 Y: O9 ^' ~商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.' I# v, `2 f, E9 |- s
( t* p3 H9 i; L2 ]) b- C
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验., O+ |& U- n6 ^
6 c" p8 A* I0 \% w) d& ?
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.
( q$ H& Y' ~* C- \% y1 s' k# K/ l6 g& P* k( J
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.8 k. ^, ?( k* z, p. ~; M" P: ?" @
/ n, ~6 Y9 O4 m" u
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.3 h S3 _/ o" X) K. G- P9 |7 C
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: }1 n3 ]9 ?9 u$ e5 d+ S& v7 F
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
( Q& V$ x4 A) K/ U u) [1 c0 s此条如何体现在商品混凝土上.& z+ I( E# l8 Z* m; k& l6 _. r) u" q
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
% \' W! f% [0 x此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP+ I0 ]& P: E9 K8 w- F: k
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
1 r: A% e. y/ X- I; h( S9 }4 A此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.( Z- S+ W9 I* }7 L! P: i
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
& w8 ~) Z2 n* L此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用./ I- n0 V g2 |, e- c& U( K
针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.8 _8 f ^ ~: f3 f1 z5 p" |
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
2 p. L. G, P+ E" ]3 m" m6 Q5 f& o" f因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.8 q( _7 B3 v5 P1 T5 Q
8 N0 j7 w. O# u3 |/ `' ?- m
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.
4 I8 W& P% e5 H4 X7 ]/ r( i对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.% @: w# S: w& ?6 V7 n- z2 Z) b
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.4 h- {8 k& q$ K4 I6 k9 w. Q8 j
9 s& [( _, F9 Y是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。5 @5 t% @& m/ S! ?0 ?4 X. W
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。7 |6 W/ ?, T/ O0 @- s
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
$ B U; G# H5 @: F4 O, R# _在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。: Q$ g/ j5 c# r5 x: `; I
|
|