混凝土标养和同养的区别/ F+ g3 u# ^! x; i6 J+ F
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):2 ^3 _0 i+ f5 ]+ W
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。3 s3 H& f( P7 B2 U* o2 n
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。) u# H/ R8 h/ o- h5 L, Q2 W
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
+ S6 i2 ` _ \6 X Z9 l4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
: w/ y q. Z$ m* E7 n- @5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。: M$ P7 q* Z* X" U8 Z" W: E
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
9 C I, t4 [" F7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
# W6 V/ p& F' Z! o综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
& S& W9 k) ^% O" }7 L5 A) k8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
: e( y# c+ B ^( m6 }①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。 E8 B+ d3 j# \3 f. v4 Z2 @' \) t
% {: z) H* O0 T. p& iwen标养试块留置的目的是什么.
. M" i: Y E0 ~是对混凝土施工水平的检验?3 r7 B7 w2 C/ O( f& E# w
是对混凝土强度的检验?
1 N6 b% F: N: B1 D: ?是对混凝土配合比的检验?/ K. F6 E: _5 u m7 E; C* I+ t
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
3 D3 O5 D: r0 M# g' c! v+ d对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
0 A' ? O$ L; t: i; _+ V+ Y6 F商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
' o, [7 M' Y! G8 c& d
+ S6 b2 s; _" f9 |5 n对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验. W$ T& a- V: m' H# e& B& }
# z- p V. V' d
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.
) [- P% {& b' U8 E+ U. Y
! \( g6 I! K7 Q. V对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
1 y& K) q4 I: }& m- C; U! x$ I2 S t3 ]2 L- d; P2 ^) k0 j, I* x/ i
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.+ O. J, |& A. n! s1 L8 l0 C
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:! Q* Z7 G! X& J4 \/ H* r
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
8 x0 c1 y6 ?; F8 a! T) [* } T此条如何体现在商品混凝土上.
, m2 b/ Z1 f& |" W1 G4 _$ t2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
' T) d' b) y5 _" f; V _. c4 f6 r此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP7 I+ K5 W2 j0 o! O- K
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
, Q L4 f( a9 e" v: K5 |此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.9 ]% x9 e# D4 W/ g5 M9 N* N3 G
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
# }. D/ f9 Y5 V6 A/ E此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.1 Y% K9 ]* ?4 {8 W) Q& h% z
针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.! u2 j+ Y) L" X, B4 o
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
) r1 o* y% g) t, }0 e$ M6 W& o因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.: I+ |+ X1 Q! L% H- Z6 b, k* Q) u
( `, _5 B7 g1 u2 V) H对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.. l w" A1 C" T! x$ A( @% }
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度./ F6 ~5 N% `) l- }, W% O3 e* u
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
; ?1 C& d1 P6 v& @( t. ]) d* G8 v/ B6 w% G( A L/ k& Z7 r$ a
是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。% l5 L% o; a( a( w3 A
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。& [/ ^* B5 E; v9 u3 d
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
& }% }0 ?) {* Q4 T6 i& H( S0 J在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
4 l, M" S, s" P9 ]& k4 }5 j2 O4 g |
|