混凝土标养和同养的区别- D/ n5 D6 H( v! G- T
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):8 U. N3 O$ b* G7 S
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
, b8 z! H9 y3 b6 i- [4 V2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。# `1 F- I/ L- W, F1 U
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。7 v) A2 c F# j z5 I
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。. _+ U& ~, o" l. ^4 P
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。$ I- F' E% F; R# `' P" B2 r
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。. M0 X9 p9 k1 x( R* J* Z, f. G! h
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
0 s9 ?0 Y9 A: O综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
1 B2 x. k. \9 r: e8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。$ D4 u4 P3 B0 F
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
# e/ X' q! @8 N% k) A* ]/ W3 U2 Z$ p2 L. I# ^
wen标养试块留置的目的是什么., d9 F( V, a, H- l
是对混凝土施工水平的检验?0 W& I# S% V* `# m
是对混凝土强度的检验?
2 c) p. f' G+ I8 `) k是对混凝土配合比的检验?
% ]3 L$ x6 K6 p) W& T9 R* W试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.* \; K8 [8 }1 ]4 U- |. z- n. e& w5 t
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
$ H% ~! v# d* g2 Q/ R; {9 M2 J商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
5 s0 R; n8 e7 s3 Z% Z' K1 `+ U, ^5 w6 P b
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.( f7 v% E1 m5 R2 U4 p
, |$ I8 w3 q1 y7 g3 i+ D1 Q9 E对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.
% T o% ~; s& J% N) M
% ]. P- @6 _2 l- w' A6 b8 w对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.; i9 y4 o* C4 W% s/ }% k
/ Q; F! {- l5 ?1 pda 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
# L9 u9 Q! n- G- e2 z结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:3 v* G9 x6 u% ^% {# ~
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;8 l: S7 z0 {: |" S
此条如何体现在商品混凝土上.
8 b8 ~; q$ j' y/ z- c2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
& ?: X8 k, u4 |* j: |此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP0 q, ]" F) Q, A; C& p8 T4 I' ~
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
d2 C6 I' S1 ?# \ P此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.( z- k1 B6 R' |" R8 @/ M6 H7 v+ {2 l
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
! l% w5 Q+ C/ _7 s此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.! s7 W: D* g1 Y' n
针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.' I. t% w8 q6 ?. j
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。4 E4 t8 S0 q* _- C I1 |1 C! D3 S
因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.2 A \* e5 q3 Z9 A- T; a' a
" U2 u9 N& t2 q8 @" K' L* `
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法." m: n# r# L8 r9 P; u
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度." l7 y2 d7 S; g4 j- f5 ?# |% Y
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.( D% q i {% L
q h5 r/ E4 b2 d8 k0 w8 O是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
" [" S& b( {! Z: f. X0 j% `试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
% U- Z2 G. G" c/ P2 O" N& ?8 `. V& n商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。 S s2 ?9 K1 n/ b: X# S
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
7 P" X; ]- ]$ g" |6 X! ?( m# F4 c; ` |
|