GB50720-建设工程施工现场消防安全技术规范
$ X! G9 b; D0 u6 l9 n1 总 则/ @9 a6 o$ b# J0 ?
1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
) W/ X3 p: |6 s/ ]1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。
/ V1 [3 S6 D/ h4 [, f1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。) \; U& _8 e# d. N( q) [* ], Y
1.0.4 建设工程施工现场的防火,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
% n6 y- j; ^1 Y! H; S$ _+ `) M# d$ Z
2 术 语
# K1 ~; Q/ }8 [2 Q4 U7 h0 D5 t' r# h2.0.1 临时用房 Temporary construction, W$ ]/ {$ Y8 G T- M# |" e: V
在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。
; Y. P: l. ^! v. h- b% j4 E6 ?0 N" V2.0.2 临时设施 Temporary facility
% _" f S" K. Z$ w& I在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。
8 I7 M( `1 W5 j; X2.0.3 临时消防设施 Temporary fire control facility
5 K: f1 M' J7 w0 B3 |4 d设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。$ ^* }; N x6 v; X
2.0.4 临时疏散通道 Temporary evacuation route6 z, Z9 h! P! Z( O" J+ k
施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。
! D4 P* ?! G. s! F8 K5 I8 |. C2.0.5 临时消防救援场地 Temporary fire fighting and rescue site9 N# y( I/ T) Y6 m
施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。" i: {6 n+ o/ M# |( s
% K: ~: [' Z6 P2 b! Q! k
3 总平面布局
0 X5 k* O' K+ u0 f. x0 Q3.1 一般规定
: E# b6 r( n7 G( N- h$ A3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。
3 K" g- ]) c$ n! Q3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:
9 L5 u- w0 N2 m+ X3 L1 施工现场的出入口、围墙、围挡;
: u) c& X" u+ i' ^( R2 场内临时道路;
" g/ |' V8 [) F( B B3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度;
# {- ^ `" r1 g- k* |1 L1 \4 F3 O4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等;
. H; i3 K$ S' o6 b3 ]' E+ Z; C5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。
' D# ]0 O( r& ?% e( k! v4 m3.1.3 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2 个。当确有困难只能设置1 个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。
. a! `) i3 o+ G: w0 h M7 ?3.1.4 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,防火间距应符合本规范第3.2.1 条及第3.2.2 条要求。4 ~% ]7 J6 f1 e$ w4 G
3.1.5 固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。, f( _" y2 _: d3 u9 r
3.1.6 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。( V4 x% V6 Y5 T9 a2 V
3.1.7 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。
9 R2 X! d s: F% Q% D7 q; j ~
. k/ B% T1 c1 `
GB50720-2011施工现场消防安全技术规范.rar