% @' Y; ?; B8 e( j/ p一、墙体裂缝防治的技术措施% k0 _* q2 U2 U
1.设计
& ?6 o* T& d9 W (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。/ t' z; f# ~4 i; ]+ X6 ^7 }
(2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
" c* }5 o+ f$ L7 L (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
1 [- ~, q- _0 C/ D( s* Y (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
6 L( c/ P2 v" N6 ^/ C- O* a (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。
2 r/ k2 _/ b+ ~! I3 @ (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。
. a3 _- c. T& i4 p8 i* u% X (7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。. X, e4 P; Y/ q C# w, u' a
(8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
2 }( D& _ I# `) a (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。' d9 Y+ Q/ g) |) ]
(10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。$ M3 n) J! G' w7 [9 h* g8 ?
2.施工/ r( X+ q) R" c3 ] T
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。( n+ I. G! X9 h$ e
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
6 D+ V7 ^3 G$ I; {$ K) f! o (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
8 ], h5 c) p, V (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。6 q* R& f! K) G) Z9 X
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。& u6 m8 f0 j, p* w
(6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。% q1 O8 R" e- j1 x* g
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
, i( ]0 u i' i' f; ^0 r, B (8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
2 b) g: B% c6 @) i! z 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施
^' B7 o }3 j' d9 b9 W7 } 1.设计
# x1 L8 L( R- n: y) M) ?7 b (1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
* ]; C" Z; Q8 W7 b (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
# a# O( u' N+ C7 I3 r (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
_7 q+ @7 L; r/ D$ W1 p8 k (4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。+ V7 N9 q& Z: W1 J# m
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
+ c$ p0 y! `! U/ n6 { (6)现浇板强度等级不宜大于C30。
$ m$ Q6 a! G8 }* Z9 `% B' i (7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
! t3 B" _! ?* r; N 2.施工 `" P8 H8 w% T6 t$ [1 E
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。
2 h t f4 `' V O7 a0 Q (2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。8 O* |# G( e- S- @
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
* q& P. Y( \& q2 {2 R9 Z/ I (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。3 T) E' J5 G, L# ^! z) B
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。
+ X$ y2 y# F4 M+ q. r' B) N (6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。
; u. x' q* ? Q# c B (7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
, t* x2 s3 F1 c+ ? (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
7 B3 l# N' ~! h/ W" z (9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
/ f6 L e7 z1 M& P* s; e; l (10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
/ V8 I _: G2 x9 B# p (11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。
( Z+ K9 v: I8 N (12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。
$ \9 O3 a+ i- A5 z! L, @" H 三、楼地面渗漏防治的技术措施, [) s0 h& f) v) T* {7 F. I3 {; w' G: R
1.设计1 \4 t/ C6 e0 s4 V& B7 Q
(1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
4 T( O- S& ~+ k C( V% Z (2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。$ M* k; o. d& P/ U
2.施工
: x' }0 T2 h6 l4 H, a& U. W) Y (1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。
% ?; N8 l1 `, z8 e$ c, _( p (2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。5 U% V. u' d* k" D( {5 E8 K
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
: h" L, R' C' Z( u) d (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
* I4 m& N3 ^3 k1 A" Z (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
, l: v" p& ?5 Z( L (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。
! I. \0 Q( V1 @4 a (7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
. V: v2 ?7 q7 G. }; G (8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。7 x, v8 H7 b! W$ j: M; P$ `3 M* O0 Y5 s
四、外墙渗漏防治的技术措施. v3 m7 s" F' y+ y
1.设计. E+ Q, j/ O1 A
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
3 E" c- H o# ^7 E' Y& q! o (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。
* C$ G5 X/ `# B$ B1 l- }8 J# W. P 2.施工1 N( q( ~% t& g# L8 t
(1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
3 w# b+ ^5 |+ Y) d (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。
/ c% q* W, }) |$ R6 M) n* h (3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。) E5 S1 Y4 \5 Y6 G4 ]
(4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
' k) z8 S9 ~& J# n+ g3 \1 x( v (5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
- `% k3 p& [! X. ~! n (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。' P- u3 f2 }/ b) c1 N' L' I
(7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。
. X) Q+ b2 `& _4 ]8 ^. H; b (8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。9 u( Z5 ]* L6 J: |* G
(9)外粉刷必须设置分格缝。+ H2 A: z( y W; K: l6 @
(10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。3 }( V# @& v# c+ {) ]: p) Z
(11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。
6 X2 n6 N' x6 H( h- i$ d (12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
$ U5 q$ ?" S, h( d (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。
: j2 ^7 |3 d& S, _ 五、门窗渗漏防治的技术措施0 U2 N8 G+ r3 f: ]( f( H
1.设计
8 K! W% `/ y1 G. m3 S" A (1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。( V8 c0 D/ j: e0 K& G0 R7 A
(2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。4 A4 p/ ?: q9 C
(3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。+ E/ i; T3 j3 b. r
2.施工
! z2 p# U1 w9 T% _ (1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。2 x M |4 Q' r P2 c) Z
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
6 V" H& R& v; T% l( `4 Z (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。
$ o0 J- Q$ K2 }5 F' ^ Q (4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。2 i$ [9 [6 b9 H
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。# e- u0 j1 p* p8 f0 U4 w* o4 i
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|