一、墙体裂缝防治的技术措施
& t$ Q$ ?8 _9 o2 B 1.设计
- B! b" y" y5 C* Q (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。
4 [0 n+ [$ `5 v  B2 L4 ^8 U (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
/ w7 {4 [4 a3 M% e, Q0 N (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
' C/ X" `# n+ }3 F2 }( `6 o1 U (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
6 D% C' U" |$ ^4 c6 h6 @ (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。
% z# o) e" b% v3 ]9 z& R. V. [ (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。
0 S% K/ i, ^( k5 @. V( A (7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
# V: n9 b5 z3 } (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
- B! f2 |. N( X, y: T, V (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
7 E& r6 E, G. Z" e4 H (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。
! {9 o* L5 c" i+ B 2.施工& Q! \* J  s9 ?9 C( u( q1 A
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。
' h5 I8 f: }9 ~+ P, A4 C (2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。# I" Y/ _! S/ m% @& o. Q
(3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。. m6 E) c& T" O7 k3 H9 N
(4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。
6 Z6 V" J: f9 N. }- P) C9 d (5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
- d% t6 h2 `$ }- J$ i. S% u. q (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。
5 f$ a5 R& k6 @3 v. B  h0 w6 ?, x4 b (7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。; r: S. y! j# C$ _% T
(8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
5 V" b+ i4 d. h1 C! Z# R 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施# _+ f6 A" \1 Q+ e4 L
1.设计
! Z2 M2 @' B9 [! \  M (1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。; n$ Q# H. J0 {
(2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。% R8 N' V1 ?$ p1 m$ @- l' h
(3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。* K5 z' U$ s' u- H5 h
(4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。/ c: c, P1 V" _5 Z1 Z- U' D( t
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。7 }4 a# s' a' ]1 r8 p$ G' u* u
(6)现浇板强度等级不宜大于C30。
  V: R4 c" U$ o, y' m (7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
. P/ D+ U, Y+ D+ p0 E& Q 2.施工
5 X3 ~! p( F. G* j; y8 P; ]% d (1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。' U8 W; @5 I; |) a8 o
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。
0 p" _( g/ _( c* j (3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
, V4 S- \) `- s- @) c' H4 V: y, } (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。
) L* y6 E7 r) u (5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。3 w( d. T! e! g: n0 U% w
(6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。! M5 y. S' m  z0 y; A
(7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
6 n8 t2 D* N4 W  F2 A' z) Y (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。& h) y( d. g: @6 y6 R5 Q: V/ G  K
(9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。8 x5 s" B% \4 Z9 J0 s
(10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
9 I* w8 z. F% _# [+ H, G, U (11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。: R% O5 z! ?. f# M5 U* B4 U
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。  v% @  c' C& W, p5 l7 ~1 Z) A. Q
三、楼地面渗漏防治的技术措施& B* p% Z- B  F& c2 w; K! W! {) Z
1.设计
" @; j% Y2 u$ T' J8 Y/ k (1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。! I5 s9 s2 w. \6 F; n
(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。; ?, y+ h( v. b& S
2.施工( l; ?# ]9 T& ?/ D( ^% }
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。7 ~, q( T/ T& {
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
! M9 T! T* m& ]9 @' F  j8 } (3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
' }5 g4 z! X0 P (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。5 [0 f6 ?0 O5 \3 T% X
(5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。5 y$ M% |8 j! i, g: a+ O' m! Q2 }) k
(6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。
0 [$ W' k) t, [  y! A (7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
2 i; D/ s* m3 ~0 J% ~5 g (8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。+ F" D5 R$ V) J2 [, u0 w9 E9 C
四、外墙渗漏防治的技术措施! g% Q' P6 T, x1 g
1.设计- l% M+ K8 q* d! K
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
* X7 ~. q' }' f0 g' o (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。" ~5 p0 v- X5 X* E: V4 ~. r! Q
2.施工' i2 n, a- \0 A1 O' a" P
(1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。+ A3 O4 j, |6 i% X( k% l
(2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。$ u- I" J5 @4 V0 I; m6 g* ^
(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。/ K# v3 k5 a6 A, U( L5 Q' w1 P; b
(4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。6 t3 }! |! Q# g6 i, C2 \8 x+ q
(5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。. P* v( ^8 L% y3 I/ W0 a
(6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。; b/ k8 a2 V( W  g6 _; d  I
(7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。' K" P2 L9 J1 p  y$ U' D1 E$ ]8 I
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
5 q) |, b- N* k0 @. F1 F (9)外粉刷必须设置分格缝。% D2 ]* z) U" E+ H$ R' _$ w# Q$ Y4 i
(10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。
8 A7 v5 s5 B2 S/ |, W (11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。
+ k8 ?, O# @( ]# C (12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
4 u" h8 h. U! R" g# q  q  B3 s (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。0 T5 }9 e) V; d
五、门窗渗漏防治的技术措施5 ~/ g& y3 e  ]9 j0 F- }' F7 R
1.设计) Q; i) ]7 g1 C, \
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。. |* r$ `: |# S, ~6 K- J4 n
(2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。
4 l; n# O6 f1 d! \8 W5 g (3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。8 k+ A( k. I9 M0 ]1 u: w
2.施工
/ K) Q( @. Q* c8 o: k5 w (1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。9 J7 c" ^% E) z( b0 g8 i
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。" \: l+ p8 q1 k8 E
(3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。# R9 f! {( G! z
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。0 s, C/ R, a  P: R. Q( ]3 K9 g0 |
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。
; f( j0 j9 x  { (6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。