* X2 p( K) W( C4 A
一、墙体裂缝防治的技术措施
8 F3 i0 K* {/ r3 d 1.设计
9 V/ f" G( P/ p2 s (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。+ c) I$ {6 Y! C& d+ I8 _' X
(2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
; F4 G0 @1 }9 t" o5 L (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
. Z+ J, g0 U; K, l: p (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
4 N5 d. M) v* Z( L! ^9 O/ w (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。" }8 J& z7 B- u
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。
! c9 ?( r0 L) v5 [; t0 ?4 q4 t& o1 k (7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
9 ?8 z: t# F/ T5 @; \' ] (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
. j# |' Z, a. R2 g6 f$ P1 R% d6 `- j (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。8 ^( a( V* r8 V
(10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。
! h( [+ }. V9 ]9 \8 p% a9 N3 I 2.施工9 s( Z Q4 B# ~
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。
3 ?2 D* O8 ~3 ~% [5 c) g. r (2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
6 v3 n3 R, g: |, |; x (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。( n8 A/ j/ S4 o1 `! Z/ ]
(4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。8 v& g6 c2 X7 B/ T8 p% z
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
+ O/ W+ H- w+ W' x3 W (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。+ C/ ]( s9 B2 h: t$ o
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。5 a7 L! }# C( ^1 x/ L
(8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
# I4 ?" i9 G1 p( ~ 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施, d: G2 M9 O) r' _. `* a
1.设计
$ ~( S" g7 Q- @) L+ t/ z, e: V (1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。0 [9 e- ]% u, }$ Z* ]8 B3 ?/ _
(2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
9 s1 x9 S% F# |( O (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。# \! J/ s# W3 \7 V+ {
(4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。2 t: @" \3 k7 n1 B$ E1 L% @! e5 g4 x' N
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
% J* ^; F! Q) B% i (6)现浇板强度等级不宜大于C30。0 M+ r) V& u- r d! R6 H
(7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
5 I5 D6 S5 l J6 l, m! c 2.施工2 O% h% x8 Y/ D* @* \! J6 a
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。% o5 Z" d- p( Z+ z5 C8 A
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。5 \( r" V, W$ j' K, J$ j
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。) y% x8 w7 |. Z5 b
(4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。0 b2 E5 q2 n2 P& [6 p: p& s
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。
1 i; _1 b# n8 K% G (6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。# C& _) N$ t. f: \7 R( m# F# q) O
(7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
% l; | h! a' r* ^ (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
- }3 u- E2 I$ b6 ~, U (9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
/ ^1 y5 v2 |' \! m (10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
6 q* ?. m0 |, c( p1 y8 C- t: }6 h (11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。6 ~, u& i8 H6 _
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。8 ^$ d9 [' w0 S0 x7 N5 q
三、楼地面渗漏防治的技术措施
+ [; B6 ^+ ]- I6 v: @, a 1.设计
6 o" _5 K* J6 m" Z ] (1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
/ v# t+ J1 W0 c$ i (2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。
% t7 I5 m4 g* m7 \ 2.施工7 S! w; d+ \5 E* N
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。* g, E0 V' i8 |7 s0 m1 B& ?% U
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
/ u' J) u, J* ~, y3 |; n& P9 H. h) V (3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
+ Y" G" y; O: z* _ (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。, F; v2 d; U9 ? A
(5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
, N$ l# n4 i, S% @) f (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。
: R8 Y. b* D8 s% E- B: t' I8 a/ D (7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
% m& r( t6 N ^! h- s4 w+ U4 @ (8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。
4 b, _4 I' v# }2 b4 ?; y; W 四、外墙渗漏防治的技术措施
2 n( J: d& g4 n% l( J 1.设计 G, B9 h( v3 _( k6 ~' }
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
9 q8 k) j6 j+ [, L- [, G; ] (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。. f) k6 ?% R4 v6 Z6 N( k) j( ^
2.施工0 r4 |/ z& W% A9 V/ @2 ] I
(1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。: q5 p1 `( d; C0 v. l+ O) k& ~ w
(2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。' d( G4 V! s7 W* b9 `& q
(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
, n; `4 R+ @; Q1 e( n( [; ] (4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。7 I5 h1 O$ ]7 {# a4 @# G% B
(5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。6 W5 r# {+ @- ?2 k& n
(6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
4 m7 ~9 z) ]- C$ h J& B (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。6 F5 R% G# j+ [& |& M( `
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
/ p% a$ n! ^4 P (9)外粉刷必须设置分格缝。
* c- C$ ~% u. R3 m2 H1 h! @ (10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。
3 o- Z% O9 N5 `* a& a$ i (11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。
5 o8 u! h6 m8 I) _( t. f (12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
9 j( X8 @" p: f; s (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。' }/ y$ J; e* Z7 @8 s( G: U
五、门窗渗漏防治的技术措施
* c% M2 }$ P2 R% w# R 1.设计7 g3 _; k; l# F& J& j0 }" H' P
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。. L, L# a- _2 s* f3 T% V
(2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。$ o7 A1 ^$ I% c/ |
(3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。2 h; n1 n4 C3 ^) c& f
2.施工* M! A0 t0 G! O- J* `
(1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。
# _! b5 K% n+ A6 e/ R3 B" [ (2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。" d6 e, [) Y6 u a _, s
(3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。" V6 j8 W+ I1 E1 G
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。4 S" d1 k9 k- R
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。' o& @7 z; F& F" ^0 D" k) L
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|