  K" [. D6 L& B" a" ?5 i1 A一、墙体裂缝防治的技术措施6 J" Y9 |4 {' Q& w
1.设计
& g, A# D$ e, c8 g! C- h (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。7 a9 g0 y- X/ M! N- k
(2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
' O7 d0 j. I- k$ s; y (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
4 f( q1 J$ Q1 d0 @6 f2 U; O, Z (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
' q6 x! [: ]" z; X/ N6 h (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。+ R2 {, N* G& V! @
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。' B; h% C$ S* t9 y
(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
9 Y- ~6 Y5 g- q) A (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
( }& x& C$ K  k# v2 o$ A; X) i (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
& O- m: \8 T/ @2 |8 U2 o( z/ K (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。
" ~4 v2 |3 }' Q, z 2.施工0 K" ?0 q3 L- g% T
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。8 `4 w; h# A) X1 y, ?
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
. l5 k9 l* q2 r& ~9 b (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
# {0 h+ t* [+ w: @ (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。
% P+ l1 r( C6 D (5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。4 L3 E4 ~4 k# n
(6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。
0 J8 Q) g$ Q( { (7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。  d! l( G9 ?) V  W9 U6 ?
(8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
9 }/ I7 p0 L$ W/ l4 ? 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施
1 H- i/ ^" q. S( E 1.设计1 [* c* A, x* d0 L; D
(1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
; l! S: r# D  f% q; e3 @  Y# G6 j (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。6 ]/ @2 I& u0 r" Z$ T; v
(3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
* J/ ?+ m8 \4 m; |0 T (4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
6 T6 n/ S- E0 J" [- g" C (5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。! ]- M* y8 a; a8 T" }5 K3 L3 E
(6)现浇板强度等级不宜大于C30。
0 k2 L* o1 I; X: A (7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
9 O+ x; t/ I3 x+ u- | 2.施工( u  n$ o+ k3 z# Z# O9 e4 V
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。
& P2 [( g3 j6 p7 D0 k- { (2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。% E/ z+ \# u3 [8 Z8 a, m9 \) Q1 L* }
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
# A: K' V+ Y2 c9 ^ (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。; K9 W$ J/ g$ T( t6 e& o7 I3 m
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。. i" s6 B# G5 J; f" n/ l; v1 ]- H
(6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。0 f( Q, I- c4 m3 b. t
(7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
8 [$ E! `: j0 w! z" C (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。; r" M$ ^* A4 ^- d# R, D  L! m
(9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
3 H$ S& Y+ p: R, n: S; ?7 W- v  N0 H; \ (10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
2 l1 A: M4 \. T' U& Y' x! n! A2 V4 K (11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。2 E. v! r% T2 ?4 P# p
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。
7 B  E' G- {+ i$ f' [" ]( T 三、楼地面渗漏防治的技术措施
# k& I* E( G/ n& B: P. O2 X 1.设计$ K/ S+ r! x- Z, b; _
(1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。( _) x: k; \: p" A' e/ t
(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。  V0 C6 p$ |! P- Y3 C5 F
2.施工
- x5 O# ?. _0 j% {1 w6 g0 L+ c1 ] (1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。
, f' G- F8 j9 w- J0 f4 P- S' D (2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。! m. y- i% X& R! [
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
3 J/ R* k* n4 D( w0 E! ~' E, A (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
6 L3 D8 j. `8 }8 y( r (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
( T8 P% }" P1 u) u% ~1 G (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。4 g. N! d* V" ~, J; F
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。$ Y+ y, d/ c- M$ D6 G/ j: K
(8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。
8 O7 o& v+ [  S+ ?2 I+ T 四、外墙渗漏防治的技术措施
! N/ o* N5 e8 W( ?4 o! K 1.设计
" v( m4 D" G* G4 l3 i; T (1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
! u+ i) U5 V: \# ` (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。! O+ B8 T  D+ t2 v
2.施工4 V( I; R* K) w( D6 [5 |
(1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
9 K/ b- y5 T) }2 C& o' B (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。  h0 s7 ?4 S4 T' V1 e* J1 b6 ~
(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。" }1 v$ i5 J8 ]) j
(4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。$ C. l$ z: v" v- P. L  P1 [* L
(5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
5 \$ d1 O/ e) z2 Q3 ? (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
/ r3 `; V2 t& E, z4 ~# V3 F (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。! r3 S/ C$ {7 J( u/ }; }/ ~4 O) N. t
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
5 H7 K) _& l  A: l% s4 j9 Z (9)外粉刷必须设置分格缝。0 X/ M5 L( Q2 Z; O
(10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。
$ [; S9 B, e8 J$ p( U' J (11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。5 R/ a+ r% F" N7 |
(12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
1 r; `6 M6 [/ p7 {% G( L+ ] (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。9 Y8 K7 e* U& J4 I
五、门窗渗漏防治的技术措施$ [1 U9 }0 s$ _3 o( {& R& x8 q
1.设计
0 e/ S8 s# T: I' s. f (1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。. c9 \% S. [' t5 b) m2 J# u
(2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。
: `- R1 s# z$ u. k/ ^7 a6 U3 e (3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。* s; u1 D# X: ^0 f
2.施工
6 J/ T: V, ]2 [ (1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。
# R! ^( q( a: _' {6 _  X! M( f (2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
# P5 y/ s2 [5 b9 l (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。3 U5 S. }' m- W
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。
: O5 X0 b' e' C' s$ Y; \, F; L (5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。
, T$ A# o# y8 F; B9 ? (6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。