7 t' {$ c* {" L* G, k# @6 d一、墙体裂缝防治的技术措施
' x( O. D& p5 X! W# ^$ q9 ~7 o 1.设计
. G! |3 _( P# Z5 M  d5 | (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。1 @  T5 j, f  s# z$ d: z
(2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
" c) ~; i: ]/ S7 d8 B1 d; n* r2 M (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。1 J2 n9 P+ F# V; l) Y+ s
(4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
3 V) L, G1 b0 ]5 R$ X! X (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。& ], a+ j+ E+ I3 _& A2 L. l0 I
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。8 R+ Z+ m2 K$ J9 W) A
(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
& p$ O2 s, d3 l% Y& w" d (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
- l2 l0 y8 w2 S; G. k  C (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。$ K1 O* J6 i; t3 n+ P! e$ f
(10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。
' O7 y7 v9 u2 Q% w8 r 2.施工' H( y. c1 f' e$ D) B4 M
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。) f" `! H& c9 N/ w7 Y$ A; G
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
$ f0 ]! J" J* Q0 Q& [1 s (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。* n7 c- m) z( l$ M
(4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。) E  _' P) c+ D
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
* T4 w" Y. O+ V) y* e (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。; e# ^) u- G; x! p  n4 S& c7 U8 N
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。9 l6 w9 C% ^- T, B" i+ K
(8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
1 Q# N4 x7 `& r3 I 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施
& q$ q, |; i* J4 ` 1.设计- N' X: w- t! E* ?
(1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
* ^8 P% b2 M. R  A- G. W3 Q (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。/ z( G7 f, P# L1 F+ f9 N
(3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
' K0 n8 E! G. }. Z8 w3 ` (4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
: T( f( b0 ^! b& {: L (5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
, J% m' |, a1 }( z6 y& \' } (6)现浇板强度等级不宜大于C30。- o$ S% u6 j9 F0 P1 N" B' J
(7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。( S) t: r# V8 t0 J/ t3 |
2.施工
/ |/ \' }5 W- O0 x: z8 o: s( h (1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。/ A6 y  x. v$ h+ n
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。1 U0 n3 l! z% Q1 J2 y! G, V
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
7 ^, X% M, j0 a0 R+ P! Z  _  X (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。( j) k9 M1 I! g: E0 }3 J( Z
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。: V5 Q5 O3 r0 M/ i# H+ y7 X8 Q7 \1 ^
(6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。) D7 w6 d; W6 |7 x4 b
(7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。' @# X  C4 ]! h" v
(8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
4 W( ?4 B1 R3 J (9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。6 A$ g+ V( ]0 \* L/ \& z2 ?
(10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。" N4 I2 n7 Q6 S/ h0 O! x3 K
(11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。
* s$ X) X+ X& |, d! g: f! S' X (12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。* j  s! V  h! m$ `5 A* u3 G0 g6 F' p
三、楼地面渗漏防治的技术措施
) j: |( w- i9 W1 N) H( \& n 1.设计
( J5 e. B- n1 S( H6 k" T% e/ n$ S (1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
3 F& W+ I0 ~! ^ (2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。
) ]9 r: u1 ?% d4 x. c/ H 2.施工
9 J6 E/ R* ]  ?# _& z* L7 x/ y7 } (1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。% ~( k9 z2 T, f5 D6 c. y0 U
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
3 y' t9 J8 c- ~3 b6 v- j (3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
3 l$ `& ?: x2 Z# W. M2 ^ (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
/ x/ n% w. I& b1 c& P (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
& ]# f- k' D$ |* K+ { (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。' B, a, j% v. c+ i
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
7 K, `" t- s" M (8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。# \5 P* b2 z* Z* c
四、外墙渗漏防治的技术措施
9 c1 w2 g6 g: n* I 1.设计! J1 h# t) O# e: r
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
* r# J( e* h- }; F1 E9 G6 l (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。
  N' o2 U! I8 J9 b) v 2.施工
( k% ~! j4 r; l6 n% d! J: S (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。5 R0 ^: G2 I& |. n) y
(2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。7 z3 U1 ~6 E! P  j
(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
; z. `( x! j4 x* k( i! @ (4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
5 k' M8 M' w, G- i  j4 A9 N (5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。  X& b1 A9 p6 C7 K, a
(6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
0 P' g3 V4 S2 ^% |* Y% t9 h# o+ K (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。
) o  |+ b: N1 n! h (8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。  x  R, U4 |% I" S9 Q  h
(9)外粉刷必须设置分格缝。
3 E( C0 Q% b  ^0 j6 G4 ]9 c (10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。4 _9 {$ X7 Y4 R- n# S
(11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。" u- }- Q, _! K  S! X) h
(12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。- ?$ X4 u' T& K
(13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。& C' _7 y3 O3 ]3 y0 C# H9 w3 i
五、门窗渗漏防治的技术措施3 B5 c$ x& ]) _/ p9 V; N$ {
1.设计% a5 L+ E) p+ j. p8 I' s
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。/ k5 a! t* H% ?6 @1 O) C
(2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。
. Q/ Q! H  R* S4 ]( E (3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。& m# w+ e2 C. f
2.施工: j- @' G& v  R
(1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。3 F5 z# Z9 \5 S' Z( d3 A  T$ k
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
  n# L5 W; q. L! X (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。: u+ y, }5 N) U: f4 U  Y
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。
$ F7 S' q/ ?! {: {) d9 \ (5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。" z7 p1 Q  O8 }2 I+ i% l4 i( a
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。