JGJ_46-2005施工现场临时用电安全技术规范7 R; Z+ ~8 B7 R- q& \
辽宁省建设厅
; _* I1 T# z6 J/ _( l 抚顺市工程质量安全监督站0 ^+ [3 j& p. O; {2 O
本规范主要起草人:徐荣杰 秦春芳 孔锦强 李印 吴秀丽 顾建生 刘世才 张明 蒲宇锋 操贤平 边尔伦 王晓波 刘少飞 李长凯 白波+ t( p$ p6 f1 X) ?
1 总则5 q" J4 q( N: Z
1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。
. V" U9 v$ Y6 @. g7 e) n3 X 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
+ c% l7 n) w9 O2 }6 P 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
# M$ n% i2 w6 E2 O6 z( D M 1 采用三级配电系统;
/ Z; j# b2 ~. C: W) _6 S/ P" G+ A' d 2 采用TN-S接零保护系统;
! b# G7 h7 [9 G 3 采用二级漏电保护系统。
7 f* J( f) D1 { 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。1 Q: I4 z) N7 F# }4 |, `# K V
2 术语、代号4 M7 E* D; P9 I' |( b2 D* c5 I
2.1 术语
A$ ^9 w/ m9 Z4 }; J 2.1.1 低压 low voltage
( U$ v$ ^/ W r# `: p3 q, Q9 } 交流额定电压在1 kV及以下的电压。( J. D5 W0 e0 k& K( c, y' e
2.1.2 高压 high voltage
V/ b% u7 `8 J9 }* S 交流额定电压在1 kV以上的电压。: \; e. [: W8 x' n1 J' w
2.1.3 外电线路 external circuit- B! O4 L: Q* o/ l7 {" u# R
施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。1 E. O7 z" q& n! S" ~4 E1 @( b) _
2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field
0 N/ h/ S* L& w6 `8 p8 k 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。! P: F9 K+ q. x O6 \
2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave. |4 f# s2 Z) [) w4 U: q/ S/ q% W
辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
) k' P8 l* O! N. N. j 2.1.6 接地 ground connection
4 n' ^% y$ D1 q+ ?5 v i 设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。
% A! L$ V( M4 }' H( f7 y, Z5 _ 2.1.7 工作接地 working ground connection8 H2 T: u( g$ E- Y* n5 t
为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。& E/ D# T3 \$ ^0 Y
2.1.8 重复接地 iterative ground connection. ]7 R' f6 I# i9 h6 ?1 |0 m
设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。+ K. X& p% r/ d0 d0 U. n
2.1.9 接地体 earth lead
' Q) T# N* {, `+ x n5 Q# |/ m 埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
. W c% M8 `7 t) R& d. H8 {. n/ d# f- T 2.1.10 人工接地体 manual grounding
- ^2 _8 V& T& `8 R 人工埋入地中的接地体。
5 Y- y0 |7 r: O: p7 v4 i7 g 2.1.11 自然接地体 natural grounding
* q* [0 ]' s- r7 m 施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。
+ U$ `: ~3 @$ t 2.1.12 接地线 ground line
3 H5 U4 p) t0 c3 G( E0 Y 连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。
2 M! W# s5 q3 ?' O 2.1.13 接地装置 grounding device3 H. D2 w5 {+ j9 N& H1 B& L9 s
接地体和接地线的总和。
& p8 y' e9 f- h, _6 C/ Q1 R 2.1.14 接地电阻 ground resistance; ~0 _- m5 i; l
接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。/ q2 t4 w. v* x) R7 y; }( G
接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。
6 {* y! s) M& S2 k 2.1.15 工频接地电阻 power frequency ground resistance
7 v( F8 ]! I) O; p7 Y- d 按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。" Z4 v! E3 m1 _. m6 f! D8 e
2.1.16 冲击接地电阻 shock ground resistance
% D% z2 z/ |: U) A 按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻。
& t, L: `" X9 M 2.1.17 电气连接 electric connect
$ O! ?! Q: q/ a+ J9 w0 g" l$ Y) {" r' h' i7 \! g