1钢筋
2 |3 Z3 Z+ A- i8 z u% F7 q: V( C' ^8 F' T& k6 p
钢筋进场时的验收:/ R; m7 j( |/ [' P. b) ^6 r
钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。& A4 A( z1 e0 t% f+ S1 P, j& R% f
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
4 ^- d f- D! K3 ] 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。# `* C/ k- H0 a4 B e n
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
. e7 E. l: j" e: y" n' t7 l 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
7 d2 t8 y+ @3 T/ `: V 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
% y2 L, i* z% n 2钢筋焊接- `# }1 m7 B9 ]/ W
# {' Y5 F1 a7 \" e
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。- n, w9 u6 f0 p% A
取样方法:
3 ]) @9 W2 G: F/ u1 k6 b! T 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。1 D; P9 S! f( Q7 `1 T$ r# t! r
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
. i9 `2 M; Y* e/ \& u 验收方法:
% t& y$ i0 G8 q1 A W. N (1)接头处不得有横向袭纹;
) U& l* p- Y: ^' w' u. u: X; w0 j9 U! i (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
, s6 |; d! H G3 A& G+ _; M0 J (3)接头处的弯折角不得大于4。;
8 W* W$ N X7 V, Z- v7 b4 | (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。" I) p* C1 @0 P
; C; v' M, M" V e4 h' B
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
& E- m. L( X& g; Z1 A. r 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。; F8 Q2 I0 y2 I
3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
, H8 T) r& z' b9 j6 Z, Z 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。( A) r7 [5 H8 }0 i" h
# I7 T. e+ K3 @
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
& `0 Y! ^& ]; s- ~. B 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。* H" V+ z- ^3 V
验收方法:' n% r- q9 r& r9 \" N' ^
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;& y- r8 J+ k, ?& B z& O) x/ ^
(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
- w2 z& _! ^# W: W/ N0 N9 f% t+ ]* {& \ (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。4 t) Q5 I' W! g6 J0 _
(4)接头处的弯折角不得大于4。。3 r6 b& U: V7 E! E. I: w
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
" @# u0 Y i9 ?) |: Z; ^* ^$ z- ~ 3水泥、砂石6 G. X, p/ f* S8 V
$ |% H: C/ ~# C- ]! k& O [# S& Z
1、水泥6 @) R3 i& ^) n1 J( z$ { s2 b
水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
8 n5 K! p1 U, E# m; D* } 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
" P; H( s; C s 钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
) W- A& R/ ^& G0 e; n 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。& G. I `$ x0 X3 z, }& E
取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
, {# ~% V7 w0 S. r6 h (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)2 E8 s/ W4 r; u; Q, ~& b
(另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。) v9 g- e, G6 h7 X
9 n9 W: }: Q- j. S; X9 F2、砂石
5 ], m8 L; Y/ J' t' i; I8 n" d K 以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
/ r. D1 M8 C2 ]) U: O/ v 取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
) Z" T/ B; v0 K% m: Y 4砼配合比
0 \" S# P" U+ X, n" T" L: s3 u! f 8 w: B! t, O. o/ b
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。! ~/ O1 R- P! x6 s
5建筑砂浆
J5 M$ X% Q' @
* P- [/ W# s ~% R) w9 E1、水泥砂浆2 n( A" f! F/ n) T( q& d; j) P
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
+ b& M. c# v! e: m0 K' l3 {% l& L 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。* e, w' K8 B* ~6 B+ [# K
做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。; m- Z, v, ]+ z% g
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。, U2 a) ?+ _& g4 w; f9 y' L
' d# z4 ]0 p9 L: B监督砂浆试块制作注意事项:
6 {) o+ [. y+ l' G 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。' H7 M7 T& ^6 S6 M+ T$ u2 M/ V
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
; [ D2 }2 k& p% n5 b 3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。 _8 n8 E8 ^! J
6墙体材料+ `$ I- v) n/ d1 i: B; t* G
# n' ?/ ?3 n8 s8 \& z }
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
$ X3 W( S) V8 H7 N5 | 取样方法:) @3 Q5 t o7 H0 |( N% N4 g
1、蒸压灰砂砖
, l3 d* I% `, O; p5 _* o3 v' Z 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
( ^, r# ^, L; W- P) I4 G( L 强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
3 a/ n) V C7 @1 ?! s) | 2、烧结多孔砖0 W. }1 X! ^' P* [+ L# H
每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。1 N; P* q; C: f; v- D2 Y: ]$ c
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
8 b- M+ x6 u! f. V$ S- D4 H- C 7基本回填材料6 G3 A/ T, ?2 k3 R. f5 g
# I% d# N& r2 x土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。6 u( W# n6 O0 V. M
取样方法:! Z( i& ~4 ?+ ?; y1 E. ?
(一)取样数量
3 T; d! d6 m$ R3 d 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。, o$ z$ C+ k+ _
1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
9 {# I# E8 F5 j5 O (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填
& q1 Z- [/ z( i3 L, f/ |' [7 @ a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;4 J" Z0 B8 |% G, ]
b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;; X/ S/ _1 |9 z# d
c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;: t9 n) c- C/ {2 v1 W3 c$ f
d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。! u( n. B7 ?& o3 T# h
(2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。( Q; a! f6 l* D7 I
/ R$ L& ]! J. _
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样1 V- V; Z- b# b5 s+ O
(1)整片垫层
* s% Y; [# y& |1 L" X- q" {. R5 x4 f a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
/ E0 U! [8 r/ _" _1 s( I0 Z b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。, B1 I5 V3 ^9 m' d& z* E
(2)条形基础下垫层
0 n: z# {1 Q) d a、参照整片垫层要求。* m& W6 E. ^) s7 t
b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。% b# h. Y" |5 z% O7 N
(3)单独基础下垫层
" i( I4 S, Q; a) R/ j! R( z a、参照整片垫层要求。6 M; ~ P& T8 l/ W$ i3 Y% n$ V! K
b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。% W9 M: H. X+ `
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。# C5 j3 L& ]0 T6 U; M
j) U# ?! x( w# r2 Q% r
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
2 [6 a, O5 g7 H) N) p! H 8砼工程
0 y; N% y* C( `8 _2 L; u# x 5 f/ t- f$ h4 i" t3 L( H8 C
取样方法:
e2 m5 H x4 a/ c2 g5 w5 M (一)主控项目8 s& {8 G: A6 f* ~
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
8 C1 ^# {; n7 B4 }$ [0 v (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
. w2 U% a* N8 _4 J* _7 \6 I (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
# M2 e* h F! D- p& J' @) b: @ (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;! R1 A# g+ q* W+ [" Y' e
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;! D& t3 w0 x* _1 P
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。+ \' G( [0 K" u {6 T9 |! W
检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
2 R c0 ]& Y3 V- y: V% g' N% G " L4 ?6 q! f! D
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
" g8 I1 H7 z! Z 检验方法:检查试件抗渗试验报告。8 k m5 J h0 q& z; n7 }' E, B
" s4 B0 F0 A1 R6 q
(二)一般项目
( q; v2 y, o: L4 }7 Z7 J 1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
! B0 D" A4 Y6 O1 K- a 检查方法:观察、检查施工记录。
/ H2 U5 V" X2 h- v: @ - A, ?4 K- V$ {( k: P* B8 }
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:, } N: m0 I7 ]6 D3 h$ W1 H
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; F8 w. i# U8 S& P& `
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
3 o" ~! h" i" j/ a+ |" E! N, t+ _ (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
3 [+ n! G) A# Z. L (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
$ E8 x, |9 i# M (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。1 K9 g: t |9 J( O5 ]
& w5 u0 g7 W7 E' P8 O8 g备注:
* K" Q# l* }9 i 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;, Y G k; i: }3 ?1 b
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
( w, V. t3 Z0 T, A9 y! R1 I# |2 k4 V 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。0 l( P$ p! G4 ^3 y% d' x
检查数量:全数检查。
/ c# O% p/ I/ m/ x0 h 检验方法:观察,检查施工记录。 |
|