1钢筋$ A" v2 S9 V0 B) P( R: b" q
: H* K' D8 f) t. j' @% p9 m. I钢筋进场时的验收:3 V v) L6 p- m/ J
钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。7 b {& [( N z7 t+ D# _
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
" v) {8 m4 F( v$ \ 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
/ y( [( e) g4 |6 L9 g0 Z* k0 x. ]; d 试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
" k% t# _8 D$ v3 W' _ 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。0 U" n* W+ q$ ~2 j- a
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
% t2 s# Q' J( O" @8 I 2钢筋焊接& o' a8 Q2 S* }; w" n! U
0 p3 ~2 e. Y+ ^! s5 Y& Q. |7 U钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。% O! E% X3 |8 ]( u; t' \6 m$ |) B: f
取样方法:
( W6 w* |, z' D- a( \ 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。1 A+ ]6 |8 d: _; n/ }2 e2 u; n
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
( u2 _ B' E, m 验收方法:
4 P: l8 f& f7 I (1)接头处不得有横向袭纹;! J+ g! D6 _$ Y$ `
(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;$ V5 g/ v2 u( N' b. E8 s2 b# U
(3)接头处的弯折角不得大于4。;
8 R) I6 R& Z3 z! w; c5 {) o (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
+ ?; T: c, ~0 k, V! U5 c + D5 k: O+ J: x7 s2 Z2 V
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。, k1 k2 N; b/ e
热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
! O% @: g. k, f$ @! K# j 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。+ W( g, T L3 L6 [: d/ v
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。* x( i8 C1 M0 N) w1 G9 r
7 e5 ?0 G6 ~( P: d( C4 A
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。( q7 y# s8 u3 l9 A4 E9 J' L! ^
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
) b8 t" n. i; R' v- ` 验收方法:7 V- f) ^ A8 W* A
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;# s' l% t0 _8 C: c8 b& v
(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
: j( f; l2 u& n2 ^# ]9 f% r# O- o! ` (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
; z$ P8 I# F: ]& |5 X (4)接头处的弯折角不得大于4。。, y/ `/ i P* t; q* |, q' X4 a# [
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)4 x+ x" \# u; R, p7 J2 P
3水泥、砂石
/ ~) P q$ S% @! F' j4 a
$ p" J! X3 V3 u& l1 s2 W& r9 F" Z1、水泥! ]0 ]! H- k. [6 F1 p, p6 Y3 ^
水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。; c4 B' r* u4 X1 q+ q8 _
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。% A. R& F7 C, z6 O. g
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。$ j5 u' c& Y# I# C6 w' U
检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
6 p e8 [5 ]5 y- _ 取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
2 W. I% k3 N0 }" j) B (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)9 a. M! ~* o$ F# u- [9 i7 H
(另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)0 z$ N g/ ?' f' Q
, q" Z) f/ ^, }. h1 h3 K2、砂石
- }. f) F) d$ N 以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。2 E8 w& T9 S# N6 R
取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
H. n ?2 f4 ?2 A! k8 m 4砼配合比! b {4 U1 A* v% }( J$ h
7 L* w3 _% m7 N7 w# u7 W" Q& l
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
8 O% D5 M) x4 s 5建筑砂浆
" y" W9 \- k' F6 l$ ?+ k
! Y+ E- K+ R- Q3 |1、水泥砂浆5 F7 _! F5 y" K! k
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
' N. J- }5 ?; y+ n+ A# J, z 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。3 W& D/ T, ~2 s4 I1 `% i5 V, f
做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。. P! z2 m( E, n$ y) j
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。 t `+ r9 H6 s# n+ a
' y' R; ?- F+ S/ q4 k1 d1 j# F监督砂浆试块制作注意事项:
7 C2 v1 |, z& i3 z. N, O 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。$ W( E+ R0 A; h6 _1 B2 Z: c2 C
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。6 X# [8 F- y7 E9 D9 E1 Y
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。5 h6 U: `4 P) x7 X! [9 I' v4 L5 `' j: Q
6墙体材料' p j2 A6 N: V1 c: g
9 C, D. Y3 b# ^( B% |" P根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。1 ^6 e: _" |$ n8 }, I2 d6 t2 N3 F% {
取样方法:
# p0 E! W+ @; k& _ 1、蒸压灰砂砖# H z P2 f$ ~/ F5 w4 u
每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。, t6 @5 S6 v9 e i- G2 X
强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。+ w: m; ~+ G6 W- R
2、烧结多孔砖4 M! L+ |/ `, i/ {" U
每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。9 C' B% v) S" n( s& ]
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
: f" C o! B/ N; ]7 M8 {7 D4 z 7基本回填材料
0 P' ?3 L; Q5 y& s4 `$ Y/ z- r. i - `1 Y# }+ y7 X4 v
土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
% w$ o( r1 ~/ p 取样方法:
, s7 ?" \; o# H- e3 @4 N$ o (一)取样数量
6 ~$ R. F+ p. X K2 N! @9 a" b0 E9 t 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。1 _' W! c8 Z) W4 O, m' f
1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
% v8 r6 |8 ]+ F" t! D' P" Q (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填4 ]: W8 a4 e4 e" O
a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;; N" f% x% ~% J1 O( ?/ ^- W A
b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;) Z) q$ [; \, k0 t7 B/ [! A, ~
c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
% J+ w5 D% i. N9 Y$ s d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
. p, a/ j& }5 e& f' U" O6 z (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。! W- b# r6 a4 J7 C0 Y j0 i& k# P
8 \8 k) v2 y4 s7 a
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
$ g! I. f1 u9 D3 @* F; P' Q5 e (1)整片垫层
: n3 Z) `0 ]( v a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
! q; y/ u8 f3 g0 E b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。" h* S% H9 M9 T3 G) H7 v! l. h( f# q0 |
(2)条形基础下垫层" I9 I, V+ ^8 U5 p
a、参照整片垫层要求。
7 n" B; i$ ~2 P3 ~) i' c b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。& G. \ \. U2 b, @4 N' c
(3)单独基础下垫层
8 e8 [& G! Y( n0 T- c& R4 l0 U a、参照整片垫层要求。
/ x( H3 ]9 M) K% n% o b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
& d2 ?2 L8 L4 e# b V: l8 |: z (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。6 t* O2 H6 L1 s* G) q f/ C0 M' y5 R- \
! v3 O, v" q. X
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)# j& z* G& B J$ f
8砼工程
0 \7 j, I a" B" ]$ x7 w! { , i* K$ K9 r5 u) T9 a
取样方法:
3 `+ v5 M- m( j3 B( S4 z+ z (一)主控项目: ?! b0 [& a1 ~( p S
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:$ F C) K+ A4 S! j; w
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;: q; D$ S- l/ V, f6 B+ O
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;" c( W; r* \* o1 ?4 i+ t' P) u
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
! Y9 K& {" E; |% }/ Q (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;# n- Y3 Z" j) U/ k* r3 Y
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2 f; p- p: [' S. ^ K E
检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
: w' |* \+ z# C- z" O
7 p. B" W. K8 Y2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
; X5 c/ T1 {" ]) J+ |" p 检验方法:检查试件抗渗试验报告。
+ \: Y7 t* _# y6 F; F1 N X9 r
8 F* K& b$ ?" B- a, h! H(二)一般项目
: L2 b- j. E( x, T 1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
; E# w# M$ S, [1 B% C 检查方法:观察、检查施工记录。0 c9 I" O1 L. T
2 L; }* B1 ~6 S4 t4 h2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
" _2 ~3 `# o' N% E0 ~) N (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
7 l( L6 k; e/ C7 G (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
* L/ y& C6 {9 T9 v' Y- n) f' | (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
" N; [# [# ]( k- ~* ^ U% s (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
* Q' T' C0 ~9 q3 f" Q) I: ` (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
9 r6 x% ~+ N, c @; a # r h6 |* q9 q! f5 ~. i( A" w
备注:
- \" P: I2 z, D5 n$ \+ }9 v( ? 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;5 ?6 c4 t' u6 i. k5 V3 D- q7 m
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;3 P2 S2 r- L% n* t; G* k
3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。& i9 x' w" a# m
检查数量:全数检查。
3 N) ~5 q1 D0 r( d) u7 Q 检验方法:观察,检查施工记录。 |
|