1钢筋  Q5 |5 x& c' K+ ~+ w
# I; X1 ^( v+ O( [- {8 u& B
钢筋进场时的验收:  Y4 c- Q0 w% m6 f" s
  钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。" Y+ _6 r. N7 a: j8 u- [
  验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
. G9 W& I0 n! |  Z* i4 j   取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
  t& q& c( Q$ m% Z3 Q, M   试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)" _$ v% j  t) c0 |* e0 f6 \% h
  冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
0 s! B' r: F. h3 u, _7 k   取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
6 q; `$ t& j  o 2钢筋焊接
6 t) j' m; T1 f' W
' E' M/ G% ]+ j! w3 B7 h, N钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。  P/ D7 K& X9 {% y0 J
  取样方法:
. I  T& c6 j- d2 b   1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
* h& E6 I& W+ w# w0 Y+ m$ V: Q& Q   其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
  G9 y3 _) J9 f8 G   验收方法:
( V0 k) Q# S$ c9 {7 l3 k   (1)接头处不得有横向袭纹;* l- e0 x$ f8 X  u# J) V
  (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
2 J' ?; b* a5 e1 A6 x, R   (3)接头处的弯折角不得大于4。;
* P, ?9 j$ D9 i6 r7 H/ H, y" [" Q   (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。6 P% e- r$ X$ }3 m+ H

( H3 U- v! X; I1 ~, |' }' G+ \2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。2 v) H- g6 ?4 f  d% P! f
  热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。' M5 r" I. T1 W
  3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。% M! K! b+ ^0 ~. g' @) a
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。1 e$ M6 D8 j' i% m* h
% X' ^* g8 T2 K: B
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。$ q7 p5 e. }7 |, l  [/ h  J
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
/ F6 [/ p: ]  X. L3 g   验收方法:
! k- B* u+ I: I' `7 c1 L8 o   (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
) e9 R% p6 I- B) F( i) f8 J$ G   (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;; [$ H5 _1 Y1 W* P$ D  o( H
  (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。# S" \+ F  r! G
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。
5 T' q5 r. Y; x" u5 h7 a- g   (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
' F7 [, b" B4 X  M4 d 3水泥、砂石
: Q. X/ r2 R$ y' ?0 ?
: w7 D  L$ \$ N1、水泥
6 I* ]  W+ g( G  z: E2 w/ ^9 ]4 t' ]4 o   水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。; j* m) d! ?1 d0 q: R' i* w8 Z
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。* [7 n- m( b0 _
  钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。, L0 i) N" \" }- b! V7 i% U
  检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
9 E8 z8 i% E7 k4 ^/ G0 W7 E   取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。' O/ d6 g$ Q5 y/ L. B8 i
  (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)4 C% z# _' x: |9 {* g7 q" T
  (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)' h( w" R9 e' m8 v/ _" I8 e9 E

  U/ ~# B2 I  ^- R9 O' e: i9 j2、砂石
3 O. j$ T# \: u8 U   以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。3 v6 _& q1 r3 k) C* A( I
  取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
/ F# d0 J: K9 U( F 4砼配合比/ Y  v; _9 D- j) W1 s- c

& D/ _5 T% M- g砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
* g6 q- S$ K: V8 Y* ~- s 5建筑砂浆
6 t, b+ z6 q6 n, t  O  Z5 A$ H8 e
$ n0 m" @, ^# z' U0 _1、水泥砂浆; C+ Z6 J5 b" Z+ f2 `
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。5 e/ N" N. o  h9 j, r
  取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。3 k/ p* ?! q( L. b
  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。) B: {/ n' |! ?0 G# R# M! S1 I
  制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
; F1 G/ i0 X, K# C) B! P# b ' ?/ I0 }- A; V' M% E! {- \( p8 ?2 C) s
监督砂浆试块制作注意事项:
! I  v0 t: e! p# q   1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。$ n: @" l9 F0 p, |( C0 }- @  X" [
  2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。* X+ m" T) f4 U2 H. V
  3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
$ M2 o4 h6 ^- g( E. _ 6墙体材料3 r) T+ y5 X, o8 z+ G

9 d7 c- Y$ R, U1 J& r7 |# H5 M根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。% S7 b6 w$ y7 J( u7 \" V
  取样方法:3 U4 e) E/ i( N) i* k: f
  1、蒸压灰砂砖
* F: h5 h* h0 L$ G1 T( \5 X5 c   每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
, v; k8 |6 o9 T   强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
; `/ \- L6 z% X' I, G& M3 ~) t   2、烧结多孔砖9 n, e- B, y/ }6 x/ F
  每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。" f5 _8 x/ f( h6 t' }$ p
  强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。2 l* I$ a- K6 ]
7基本回填材料: q( u5 k. A# u$ Y" o( u

- c  F- T0 b) U) k. p8 x4 D土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。8 P/ D6 I; ?6 o! O; `
  取样方法:
, @; L* g7 v9 p$ m% s+ A0 Z   (一)取样数量5 q& W9 Q4 r; k* f- M  F
  土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。5 {( T. V; P9 Q7 B
  1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
5 v% h7 B# }/ @4 V9 r6 t4 Z   (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填
% R  d- a+ W' |8 Q   a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
# q4 h) O3 M! @% b$ O   b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
" @/ D- W4 e7 |! k, Q3 b   c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
# Z" b  V& ^; j0 S6 k   d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
+ t6 S7 \' ]5 t   (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。
$ |1 t; m9 S5 u: Z / _1 M6 [7 W& \5 j
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样% _9 Q$ C, @. g" L
  (1)整片垫层
. h9 c: W% e& ~   a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。! r. I# X6 p( ^3 D8 G1 y3 k
  b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。
4 ^# h) g# i3 c3 e4 ^  R   (2)条形基础下垫层" L+ X6 a2 ~$ W" x7 u
  a、参照整片垫层要求。
' |/ H# ]7 U8 r; N( @6 @   b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。+ ]; a+ n" Y5 N- J
  (3)单独基础下垫层
; {( p: a( F3 l   a、参照整片垫层要求。
. A( B. s1 A8 e2 y% g! \2 [   b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
% H1 n2 g6 ?# P8 q( h (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。  t8 d! Y7 |  q) B' f
1 w5 Y: x5 Q: m. c& }
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)! ?0 T% D9 h, C  c4 ~: T
8砼工程4 l  V* n3 I/ y) @0 l

% \4 j1 K  O8 ?9 |0 w+ ?; o) j1 C取样方法:, Y# O8 N" H5 b5 d- t
  (一)主控项目& R8 }5 ]3 h- B8 @
  1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:% j- G: N& ~6 d7 Z9 S
  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
' _9 p, p0 w0 F3 U/ R3 Q   (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;, Z, D2 ~0 ?. I$ e; |" S+ P- H
  (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;9 [8 X  Q) V/ s# X
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
0 A, K$ \$ U2 T' n# }! W, ^  ~5 t8 z5 E   (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
/ D- V! b9 U# |$ B" X   检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
/ {7 O% d. f+ c0 {- s* [/ D( C  v
9 L# A$ Z) k, c9 G/ Y) @2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。: `! W5 [9 N( y3 y. O" U$ K. T
  检验方法:检查试件抗渗试验报告。
& K) h; }2 g: P5 J9 [# N9 j
; j" o+ c6 f3 Q0 Z& y# c' N(二)一般项目+ Z, q' C3 O4 s9 |
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。: L; q3 c8 ^. ]% ?& U( B
  检查方法:观察、检查施工记录。
1 _0 h/ V2 J# M# X5 n$ u1 P / i: X! s2 R# i* n! o6 f* ]2 ~
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:: k+ u! C. O( A3 C* e
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
6 ~+ Y! s' d$ d$ Q   (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;% u$ K( F: l. |9 _3 X0 t1 s# G! l
  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
8 B- B( E4 M+ w+ ~# E! C   (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;% |$ e/ O) s* i/ C7 X% l
  (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
( E. q- `  g  U$ s
) q8 ~4 E/ O! ^* {' `0 L3 B5 h, U: i备注:
0 w# \6 E, C3 I/ b% |6 }   1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
: w, J. |4 ~5 r; k) t  z3 E   2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;8 F# Z0 i: ]3 I5 J6 ?  C3 c
  3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
$ \  B- R1 P* w- B" u   检查数量:全数检查。
2 N/ X: W* m# `   检验方法:观察,检查施工记录。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册