1钢筋
6 P- f8 m1 M! R6 I
/ `* z7 B' O1 F钢筋进场时的验收:
3 \& {$ T S' D1 M" P% M 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
! s9 `! P" h! p* {, t! Z3 S h) H 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。/ A3 V: _, ]2 F- V% D% |# z
取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。1 c& q5 m; E) W% K8 W
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
7 G" r5 F/ `$ g 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。3 e% ^$ C) ^, D, Y* ~+ u
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
! F/ K1 l' q, r4 M: @$ J 2钢筋焊接, d( J- i- Y* ^$ I y
5 g' r: [3 y" P; j" c+ E* u3 r
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
( d# _6 [- p: j% C5 C7 s 取样方法:. b8 Y# T' P1 f Y9 T
1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
+ @2 T9 J5 d# l0 R 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
' c4 i- N; U/ X 验收方法:; A" U& W9 v/ c$ U4 e
(1)接头处不得有横向袭纹;
* ^. ? K" l5 s7 q$ a9 O (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
& K- q% A8 a T7 v1 T- o& N (3)接头处的弯折角不得大于4。;
) e P1 h3 h& a+ n+ C (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。, y: t- Q) v C6 p( J1 R
) M9 l. ~6 o. Q: r9 S7 z2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
' x: ^% c. v3 ~ q5 H, I+ p 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
A) z5 x7 D8 L" g k. H 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。5 P6 V9 [: }( Z) _* _
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
, m7 f: N9 L6 s% L
- B" v2 M' d! S+ S9 o4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。( J T+ _' r' m9 K; N4 L C
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。" R0 L6 r0 ^+ G) R
验收方法:, @$ _' @% Y z% P5 z" `" t
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
$ e' X1 R( ^8 o (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;8 r! S! j3 S; G- }/ h9 O
(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。# `: _1 _5 S) @8 P4 r# v2 L
(4)接头处的弯折角不得大于4。。8 o4 F9 J2 f* f1 m$ s& w! |
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
" i8 V9 v& v* ?9 j" _* Y; D 3水泥、砂石
- J6 i) Z+ C( O+ J' ~
$ |6 |7 @0 q* X7 p6 K+ [5 T5 u1、水泥2 ^, G/ `& [+ ^3 R; i
水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。5 I) L; B) N8 g
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。1 L Y$ Z1 P5 I% D
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
3 F% `7 C$ K. L1 S) Q; N9 o 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。3 g6 L: a% e" q4 ?3 c5 \& a8 B, b" i
取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
9 e9 U+ f: x% l$ e t" @. r (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
4 W; H' a/ X$ f/ Q; J3 j3 s (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
- Y4 f4 z5 {; d4 S* H! ^
( n; s: j+ W }6 K2 {2、砂石: V# ^4 t5 H* A
以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。% _6 u) L+ f8 W& f0 L/ Y
取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
9 U+ L5 N L/ M5 y 4砼配合比6 j# J' C3 G- y, I I
% I5 L" w1 o1 b& o( F3 k& }$ u砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。+ s' {7 w% Z) R. B& q3 x
5建筑砂浆
' u D- f$ l/ h9 m+ `' q5 w1 i
- r$ f$ E0 O" ]& u/ \8 t/ L1、水泥砂浆
( \2 z, X* r1 ^# Z 验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
9 W' x! v- M6 h- \0 P& s" s 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。2 z2 t& l2 c, i- n
做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
0 F; W2 k2 N9 M9 M* ? 制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
3 p* u) ~& q5 w0 P # |# j# j) N/ o; `- ?" x
监督砂浆试块制作注意事项:2 t8 n6 ?' s% Z5 ^% I p
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。8 y4 I: o; U" Z
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。. _" U, m k5 p5 H
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
) I; v; v q6 f1 I; J* \& v$ k1 _+ b 6墙体材料
. s. v# G' [. }" Q4 n
& f5 B X0 _# l5 l2 ~( G根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。- d6 ], ]" Y( o. l0 r7 E
取样方法:# u- B8 z; h9 E
1、蒸压灰砂砖
( o( O) H6 m6 t/ Q. T, F 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。7 U+ w- p" V9 X- h* A9 x( R
强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
9 z* \3 {; m1 p 2、烧结多孔砖' K6 H9 h- W" }( V. Q
每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。. \6 ^, y2 W0 f% ?; R( b" @
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。- G3 ]2 b9 z; Z( |4 J% P, v- F
7基本回填材料. K- @6 C+ M3 [
4 h N4 h% R6 M3 `! ^土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
T+ z& e+ P: ?. _6 t6 e* i- @+ q7 q) G7 F 取样方法:
4 h) M1 J( h9 u; u5 d l (一)取样数量
, p( R$ @% g" q0 t5 B 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。% d3 [5 r; e! M9 F5 R0 k! K
1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样: a1 b8 g; F2 L- W
(1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填
% N/ g9 y7 g$ z$ r7 ~/ S a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;5 w/ z, o* b6 X! F9 g. H# m
b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
8 d9 ~ b8 Q X2 B c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
7 A8 W/ |3 p' A3 j! Q q" H( A d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。* t$ P4 T5 c3 T0 A- C
(2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。
9 O' b4 H% k8 X" X + u% G. n. @. K8 ^ g
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
8 u- ^+ B" t. I0 v4 x (1)整片垫层2 [/ \8 f* L3 w: U
a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
$ i4 n$ X& x G) r; Y6 U b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。
7 F0 k+ Y$ E, E7 ]9 i- o (2)条形基础下垫层
# d+ s( h# a) n a、参照整片垫层要求。7 R) Q j3 d$ O; W
b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
- t% N& ^1 @4 }# q (3)单独基础下垫层: |1 c+ x* O8 ~
a、参照整片垫层要求。
" n# \4 m9 G/ @ b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。1 x3 N* W; J9 t* ^# s
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。! J& R( G4 f: b1 ~3 _; \, Y
8 s, [: L {% E! H0 ^. W* R2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
2 O+ d# Y$ |) Q7 Z2 H: {5 v 8砼工程- f* `, x' b0 _( w( n: Q
& r/ x$ e2 j$ Z9 j& {
取样方法:
1 f/ {& R2 c8 Y5 y (一)主控项目; o! x: j" V/ S8 L
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:7 ?. E& z: r, p( C
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 O4 n6 S7 K1 A2 ?
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
J5 B1 i) f7 [ o& T# O4 A (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
. j2 S: b8 N* k" O8 { (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
. a% K$ q6 x. @+ u (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
) A4 w: V; \ e4 K3 c 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。& ]0 q9 t+ W- |( ` H6 y
' t9 Y$ c" S, Z, {
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。' C( @6 R! ?! u8 p4 h+ A
检验方法:检查试件抗渗试验报告。1 t9 P: H) Q0 W$ M
) y! E) j2 L+ s+ g
(二)一般项目7 W% T- {: e ^0 n
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。( e, U: k$ W h
检查方法:观察、检查施工记录。& K! T2 \+ H6 v4 G0 X3 _3 s7 W
4 P6 F- Y3 t2 N$ l2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:9 A9 l* |! ]' d
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;- _( v: c6 z5 }7 J3 y& A
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
0 G% q. s+ Y1 r2 I (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;" m" M1 I2 D' n: } B
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
7 O* Z2 Q! u% b# k& J4 j" R% x (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。+ _6 j; P: t# Q! c
' D7 Q, W! V4 t" i
备注: f+ C! h: a! }8 D; v2 ]
1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;8 l4 u ~! u3 O+ {
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;1 n4 m, s0 s6 x* S6 g0 G
3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
Y# l: G6 i7 g" Y( X7 O 检查数量:全数检查。
; ~. u( A/ N- v0 `$ x 检验方法:观察,检查施工记录。 |
|