1钢筋' O' J' A7 I$ I, s9 f
$ X9 w: O! I5 q9 j- G钢筋进场时的验收: [% R1 j2 B F$ U" o( [
钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。0 F/ @) J; j% T1 C
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
7 n& g; H3 G; a, c, \% T6 d- ?& Y 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。8 Q% \$ U2 e! l5 r
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
& R& f" ~+ i, K 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。1 Q0 r; J9 f- f% l
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
2 f8 Q% T& N! q$ g# S9 d! s 2钢筋焊接
% {/ h( l$ I( ]8 g4 t+ q) }/ _
$ w/ U; j* ~# k$ ], w2 H钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。3 N K7 f* N/ [( O7 B+ o" v
取样方法:
; m2 |- Y/ u9 ^4 y- Y 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。* @& L4 h4 v3 r
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
! e, V w1 s2 C6 f4 w$ ~- a6 w9 X 验收方法:
, H' ^+ U, g1 W; O8 @1 w' A" X (1)接头处不得有横向袭纹;9 e1 I [; k" \ t% O1 g7 ?
(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;: L9 x2 O5 K- O( K7 X
(3)接头处的弯折角不得大于4。;2 k' }: U7 s6 S) h. y
(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
4 W6 u+ D6 {! g, x4 h 7 U8 F; ^3 I4 i) y" w
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
& N& W* e: K6 `( ~) ~7 z- S 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
- M# E& s" ~$ Y 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。. y4 S% l" f8 M/ m" `/ e1 l
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
/ l v* p' w! a; } 3 A: r! [& a* O3 r0 \ ?! l
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。) |- x2 A6 j8 l& o3 ~2 e
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。/ }) M4 F& j/ _
验收方法:: d" G8 _3 {' d: Q( q# l
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
0 d+ I2 q: s" W1 {4 [! k (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
+ l4 ^; ]7 B/ E" k9 T D; r& t a (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
7 N; t" R1 Z" L! \% t (4)接头处的弯折角不得大于4。。) N6 l0 \* [4 [( s2 H$ g
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)# e' w0 `6 f+ C2 U
3水泥、砂石
- X; `% E9 |7 x) e
9 `# ]2 U- J& _5 I @1、水泥
6 ` C4 j- w' m5 l6 U* w1 L 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
& H" Z- ]1 C% o5 c8 _ 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。( r+ Z; S3 P6 R" w' J- I3 A4 [
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
+ H$ u$ h) _. o 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。: m, g U) _8 T+ k: \4 n8 U; {) |
取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
2 e/ B' X8 \, Y; P) K" I) Y (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
: Y7 B% l# F. k) x5 K, r, \6 N (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。). D7 O! y" v# F5 G
( t) o/ [# s, B3 ~! {' w2、砂石' } D$ A: p# b, U" }& m: v
以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。9 _' l# `; K8 |) E- d
取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。+ X% s( h+ e3 C" w$ a' K
4砼配合比 \4 l. X5 [& B. K! `6 L# p
. j6 Y! ^9 G* b& \/ ~
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
( \# U9 z! T! u5 S* O 5建筑砂浆# U! s8 v/ Z. j/ S7 }
- ^2 F4 v3 L* r/ \! I9 f" ~1、水泥砂浆. c2 P0 \$ z# t7 C$ q
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。1 k: V8 v6 D& ~2 U& P
取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
4 B9 T, P9 [7 n1 ?6 u( d 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。' l, i `& S/ W
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
* |0 ~1 D6 D! {5 e ! h$ J/ \- M, d2 A
监督砂浆试块制作注意事项:) {9 j! p$ T% x/ |
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
! s& S1 x/ O9 D7 x! g3 ~- Z 2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。% L" l+ n: k# w4 T% Q
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
$ r/ I! D# k* q; F2 F9 A6 N& M 6墙体材料' ]' b% h+ U, U8 A- K
7 N% J0 r% [2 B2 ]7 }, U根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
' P/ g) J4 _/ {8 a 取样方法:
! R$ g7 Z! m# `2 p5 K% K0 p 1、蒸压灰砂砖: \$ P9 W! f7 W$ G; K6 r
每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
0 a7 g- H4 t9 h' |# K: \# K 强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。+ |3 u* v8 P9 C3 v! T# H1 |5 u' \
2、烧结多孔砖
, W% u* ~( Z* w: M 每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。. k8 [, m* `5 C% ^" A
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
- R- P8 F. k+ t4 K( i$ r9 _0 i 7基本回填材料5 A: c& u5 ~' z! H4 X% G
6 R; I& z5 e# l! B c0 [土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
6 Z2 l5 |. J% S: a% b% D 取样方法:* ^* E- w6 f+ G$ D
(一)取样数量
7 a+ d5 {5 ?8 J4 R' f 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。
) T# _9 C0 L9 `$ E% ^. g 1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
- T) I% w. G6 ~( D( b/ ~) F (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填
5 K8 E; ~" F% G" W% O/ Z a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个; m% d) Q, E, `5 F: M" E
b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
# \ g7 \, _4 s6 q; I c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
, u5 E5 H- H+ m/ D% r& t8 E, }9 X d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
+ s( |/ Z7 f7 v0 J( Y3 n (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。, X2 [: Y6 T( ^# p7 x" @
8 X; W8 |% I; H& \ [* E2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样8 E3 X8 Z+ ~4 r2 J0 e) O
(1)整片垫层$ R3 Y2 Z+ q) ]) Z8 a& s8 I8 O
a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
0 T! |- B! Z7 y; S4 S b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。. K4 d- _, g4 Y( b X6 z# J% F
(2)条形基础下垫层
$ d" h. C; t3 K a、参照整片垫层要求。) E- k0 Q! O% ^1 Z. g, d' q7 Z
b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
; s: _5 s* o: a; \, ]. |. k# X (3)单独基础下垫层
: x6 h* l) b/ ~* f a、参照整片垫层要求。3 b. b. z- r. S& T$ [5 e
b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。# e( g* h1 S4 ~' ~, p3 A* m0 @
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。3 S% R! Q7 ?* u4 g1 Z2 g0 ]
0 E- V1 h4 |$ K. n5 v* ] j, v
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
0 F3 Z2 s/ _! ^7 y8 f' B 8砼工程
/ q* Z3 u8 c' ?& V9 v5 j k: [
+ F% Z; I" [: M( s' A, G9 D" s& E取样方法:
, A/ [' a$ g G/ O4 N/ X1 O4 u (一)主控项目
) m K8 W5 u( u9 ^; G 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:3 {& C- O. {6 m
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;, h8 y3 J5 s/ ?8 C' R
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;3 `8 e5 l6 r7 Y. V, m
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
0 j3 X! [$ Q3 L" D (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
9 v: E4 C, g$ u) {6 i0 H8 N (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。0 S% K& h! ^# ^% x6 l, K
检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
+ [* l- Z9 n8 a+ A
2 C, s% N& @/ E. V9 l9 ~) S$ M2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
' Q/ O- [' h) A1 u$ U! D; |7 u' y 检验方法:检查试件抗渗试验报告。
6 e% v: ^3 `. S5 e( h
+ f0 Q2 X" S7 u1 }(二)一般项目, W6 e: B o# I& g
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
3 x" |) ]9 x- F1 W1 y% R, V- _8 _, S 检查方法:观察、检查施工记录。
6 O' L& R; A% z5 Z
! X+ `6 u8 R8 l3 h6 M6 X) _/ P4 }2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:. k* t' m) S' g0 I* A
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;0 O. p5 c: E- ^ H8 {% F
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
3 t7 q0 v: [) `; P1 w (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;! w! L" b7 O5 Q7 y' Z# f7 L
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
8 B; M9 u& E J" f- A (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
5 Z2 y. p4 C1 B; F1 S! W 2 R5 `$ `" V" A1 k- M- U; G
备注:
# d3 ?! b ?( j; C4 |( M 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;" d* K O' b6 H7 S" K8 j* e
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;" L. p. g. J$ `; K
3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。* Q0 s8 e9 B8 j- a
检查数量:全数检查。
, \9 J# K; Q/ Y0 k+ z( s 检验方法:观察,检查施工记录。 |
|