找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 248|回复: 0

施工现场检测取样方法(钢筋、砼、水泥、砖)

[复制链接]
发表于 2015-3-24 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1钢筋% T% m: b, Q- g
: V6 Y5 E# U4 }2 @7 u& e
钢筋进场时的验收:4 h+ |6 |* h( H- k
  钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。  N; q5 A: q* S
  验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
9 L  c3 w) E$ [1 W$ B/ O   取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
- O1 T8 g0 O4 f; o   试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)1 C; u+ F( e2 s& o6 F
  冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
" V0 D5 i( r/ ^3 s$ R5 U   取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
! {% F$ u+ c5 u 2钢筋焊接+ t. a6 v2 h( U# {
4 `! j5 _& ?5 O
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。* c# @! e/ T/ O
  取样方法:
; v( b  Y7 {; r4 p0 }( n2 w/ D   1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
' ]! E" R' P. k+ ^! I7 j5 q( v) }   其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
& N2 y7 L! ~3 ^7 P  d9 u5 I   验收方法:4 ?4 V5 N3 p$ f1 u: |7 R
  (1)接头处不得有横向袭纹;3 }% {( Z+ Z7 O9 H! Q
  (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;$ v, L$ |9 l7 S: c
  (3)接头处的弯折角不得大于4。;6 {  d/ U/ U* R
  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。* M& V/ e' n- J/ g" h% q8 `
: B$ V& O  w6 a
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
% D/ P5 M$ W9 [$ {4 h6 n   热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
6 N2 |# K# Q) k   3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。) w' P9 Q2 @! u7 f& L
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
/ E$ y1 I. W5 f' o  ^" Z, n$ C
" _/ \6 D8 T# y+ x( ~1 l1 Y- f4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。1 M: B7 A: T# I4 a
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。. i5 H( u+ P& h4 N' V$ N
  验收方法:
2 H. L. R7 t) x4 u$ }, q" @   (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;* @  Y; b& j' a$ p$ j2 {& x2 H6 \
  (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;  U, k( G% Z* I% Q0 W1 i
  (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。: m# W9 Z6 ]  A: Q7 ^
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。, q. e2 N7 ]$ e; e1 m
  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)! J1 W6 U' G+ m/ P
3水泥、砂石
* U& R2 _7 k, Q4 b5 q" T# d
$ o8 c2 z( G! U8 K& v6 I# x+ {1、水泥; L) \, f$ I  Z% [( Y8 k0 [
  水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。+ y( d3 d) ?# S' t
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。- Z, \: _$ u6 e" d
  钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。7 O; Y7 ^8 r9 x5 W; {& a2 f
  检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
1 F& t- @. p. @1 X) B   取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
) n2 x5 U# p& Y7 h   (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)4 E5 U# J; }% v- ?: R9 X$ W, |; l4 Z
  (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)8 h! e& ?' y4 i# t
( I4 v% B. F2 M# D4 m
2、砂石) B, M3 u5 O9 V7 A. W
  以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
! d& o  W2 f! N* L" y   取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
8 u) ]* [& f% J- o) G 4砼配合比
- X! w* ~. T& }& ?
- b3 b" G' {9 c砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。4 D" t/ G, A6 F0 T
5建筑砂浆
  C, x; K# k! ]: e; f
/ {( p: q. U% e( J" W6 A1、水泥砂浆* Z6 L7 l: T' Q* U! M
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
* B9 j' d" p8 ^) a' T  F* {8 Y: ^   取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。& S1 c3 e1 H& \9 I8 t  G
  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。+ Q" ?& q2 C  u' M& m5 G; D, k
  制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
: d1 g2 n5 ]) D  o- k" M ( ^2 I% K# q5 i4 h
监督砂浆试块制作注意事项:
; ]7 x9 ^5 g4 I, j9 @  W   1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。' h: H. t, e: E; w% N3 U7 d  v
  2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。" n  o4 q, s; L1 I) M3 a0 x
  3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
, ?4 ]. Z4 E' Y8 U* L 6墙体材料6 w6 U" l' c1 q' @8 W6 K" f

6 x  o# p2 e% q/ a" h9 d根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
5 V7 \0 p+ Y6 b7 `8 F  {- J   取样方法:' ^" W( t) s: ^7 t6 T7 Z# v
  1、蒸压灰砂砖, b* @! |& l) F( D" }
  每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。2 k! C2 T0 v3 ^/ x3 t
  强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。+ A! T; Z, P: X3 K' j6 \
  2、烧结多孔砖
( H( t1 A+ Y2 d" Q7 C0 }( x   每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。
. G: U( \4 O7 ]% i3 x   强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
9 T  w; a0 p" x" o# L8 ` 7基本回填材料4 z0 w) C" I& K5 [- \, {* v2 F
8 V2 X* B2 L7 u' O
土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
' G: n& p7 ]. l& ?* \9 S. I  ^   取样方法:
: b: c5 _0 ^9 ]. K# {& N+ `5 _. w   (一)取样数量
( h# m& }/ L6 E" @/ B   土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。& g  ]. j  j* i& Z" N  K1 D
  1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
% P9 `7 O* J& E2 P8 i3 U* C   (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填' I3 P# T# s: u3 d) e% Y. _/ V
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
; Y; N" o8 a; `  g$ F, H1 n   b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
0 f5 z8 k- K2 w( ]9 s2 j- W# z0 Q   c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;2 {" x) D% F. M0 X+ q
  d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
# V# X7 W- ~& ~. f   (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。, z5 Q1 w5 i0 a
4 ]( O8 T# J7 q5 T
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样0 t' D3 f5 t5 S( w4 Q! M" g
  (1)整片垫层4 H% c) k2 ]9 b# a
  a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。  Z2 {5 j) j1 c
  b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。  i, n" g- P3 R# l
  (2)条形基础下垫层- {6 t6 y! h& L4 b: S
  a、参照整片垫层要求。* ]: f% I, ^6 S
  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。/ r: h( X! c' V; ~  v- T
  (3)单独基础下垫层: R; Q; q. L8 o. s9 q* S4 t" ?( h
  a、参照整片垫层要求。
* w' u! c$ {. k+ N' ~& P7 E4 c   b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。7 \; t# e1 p9 f6 e! a
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
& H0 j4 ^" t/ z 6 L, p* _( z5 u9 {
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
5 C) s* M1 L% t9 q 8砼工程) R1 j* @6 ^' r3 q8 z
- A# R. q7 J6 ?3 l3 f, R6 s3 Z
取样方法:( Z. |* Q' r$ I/ C! U
  (一)主控项目
7 u. ]( n+ I8 v  T! E   1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:) Q1 ?1 L) Q" b, A
  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
0 g, g5 A0 d0 m' X   (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;8 i9 h! i$ m1 F
  (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;8 V4 a8 m$ F% ^* }
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
* s7 u( r) M! ^! j   (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
  A0 m* f% h1 Y6 L3 N   检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
, W+ G6 Q7 r6 a5 g2 [% a 8 k; I  Y! i  S% [; C1 \# V
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
& g0 H' t6 _( `+ Y1 n, Q   检验方法:检查试件抗渗试验报告。% m, ]3 C: T' K7 @" C
# V7 X: A: o& a
(二)一般项目
/ q! D0 E3 s: t+ [4 _. ~   1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。& ?' w0 p; `5 ?6 n- d1 W$ Z
  检查方法:观察、检查施工记录。# R. Z2 t; w* f$ ~' a

1 D. l# Z( N# G* @" d2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:' k0 s) ^9 h- Q2 d& @0 K; c
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
; r* H" u" }  I$ a4 i   (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;  F" U1 k, \: {
  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
& n, k" @/ R$ r' V" v) ~0 H% ^: }( n   (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
( o7 `7 H; v. l- z/ c   (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。+ W# D1 o" y: W) k
5 d& }# c7 k1 B4 A8 c- n4 K$ C6 a
备注:
# u1 \8 i/ s8 H; o% g) T6 }. s   1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
$ V. W7 U) y* r+ ]   2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
/ l( k5 `! g! p   3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
4 f/ W1 P/ [0 i6 _5 t, n   检查数量:全数检查。
5 ]# I# X7 o2 B2 m. s   检验方法:观察,检查施工记录。