1钢筋+ c8 }/ w; B" F9 A4 _

: h3 d* d; R+ X; a$ a- g5 n5 o0 S钢筋进场时的验收:
: ]  e4 y* O8 e( f   钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
4 K3 p- g' m/ c1 Y' d   验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。: ~! k: v" U" l1 i  h& _
  取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。7 G0 {/ s; M- D& a' `
  试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)2 m) G; Y) b3 r! |, H
  冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。7 C0 c8 s6 P! L, ^* `
  取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。5 V/ D/ Y4 c  R! I& M
2钢筋焊接7 \; Q0 T& S7 i1 C
+ p* I( J( H6 u4 Q5 C
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
0 y* ~! S1 i1 R, @+ Z& e   取样方法:
7 c$ A: N/ }! S+ Z/ h$ Q' ~   1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
5 B  o5 Y; p' `) g1 X* N% B   其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
. o$ N+ O2 }# f) g   验收方法:. L5 r  X' H- O* ?
  (1)接头处不得有横向袭纹;) z; F8 K( k  j/ A( S3 ^
  (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
. X$ c/ h' {6 D* o, N; R9 j7 f' s   (3)接头处的弯折角不得大于4。;! N& e" |- y- ~( A3 n2 k: C8 U
  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。  N" W% @  T1 _2 H  P  H
4 O' d$ x. Q* [  f' L
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
4 S" y& [/ L" o8 X" ]2 k0 S   热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
% X- O; D# l" d0 I   3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
$ i1 ~3 _" P/ W- J   从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
5 a5 c" s- O- k3 f8 N- g
7 \0 q* F- s0 N& ]& w4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。2 |0 E1 D" X3 `3 K
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
' V/ e0 A# ?9 {   验收方法:
( ~& u5 ?# a6 v   (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
9 a/ P$ r6 U* L% \. C2 V0 f   (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
" L- `* p6 |' t. t8 c   (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。2 O+ \  q: Z4 m3 ~: }8 Y: I
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。/ k! {2 e; N2 e. m7 T' [5 Y
  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)+ X* n6 e! M5 F. Y* |1 a7 L
3水泥、砂石
" ~# g1 e$ W! m; y7 o/ a; O , L% a5 v( n" @1 V9 O% W
1、水泥
. [" J" O3 e) I+ ^. C: W) S   水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。9 v& N6 Q5 _4 u  |" _
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
" ^& a* G1 {7 a1 S1 `   钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
) B! r5 u1 a% y5 z" Z   检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
, E2 R$ c5 }1 `9 Q: |   取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
& c: [8 H4 p: X5 S; S3 x4 W* f9 Y   (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
, `6 q$ h* _7 R+ t) P0 B   (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
" m% q/ I6 m5 ]
" U7 o7 H# z( {: i2 H6 k2、砂石
; f8 \3 I6 a9 [   以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。7 h2 G2 |# c) e/ b( H& c$ v: R
  取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。- ^0 ~. m5 T; [
4砼配合比+ |8 e9 u7 j3 K; h
" `# O3 ?3 S2 ^$ a- g3 G5 |
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。, ~  G% U7 A4 m% V& U( H) b- u9 r: J
5建筑砂浆# S+ _; ^1 {! ~4 V9 w$ B3 j+ G
, B4 o* z# Z5 G6 g# |; G! |
1、水泥砂浆
7 U8 H/ r. c. w, e6 f8 y   验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。7 [. _; q0 d/ S
  取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。6 C! ]4 W# j8 W- d! q
  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
% n9 O3 ?" I  Q   制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。8 M% s7 F( r7 P3 a4 H5 E
* n( Y* ~1 l7 ^- k
监督砂浆试块制作注意事项:
; ?. G2 z5 o1 h) k3 J   1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
% q  e1 L5 C5 `! J6 E) u   2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
' S) x$ v) @  y6 C   3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。8 T% \8 F( C! R' a) ?
6墙体材料2 u, P/ f) D" Z% K3 C  |
9 T; D$ m9 h- B9 T
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。6 E6 C! p& N9 _& ?
  取样方法:
' t4 |1 ~5 e4 a8 C  g4 z   1、蒸压灰砂砖7 ?: a  D0 r, h* ~: E- y
  每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。5 I  U, G3 W8 b6 \1 @
  强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。8 `0 I- r6 [( j( O2 L' v6 k
  2、烧结多孔砖
/ V; U2 T1 h- O, m2 c   每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。, P* \, n6 D- d* s; p9 M% R
  强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
! M: ^; c$ u/ X8 H) C) b% @ 7基本回填材料0 l7 g! m0 y% @* K6 c: S7 |& ]1 e6 |

- L( @3 h7 T: ?* Z土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。% p- `% r+ n* X; z
  取样方法:
' `- |' n! O. I0 j   (一)取样数量4 T5 h' j/ p( a# M* Q
  土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。
% Q/ x5 C2 A; @: w9 a8 C8 G& ?* X   1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样) r2 z# Q! A+ V4 Z
  (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填4 H  d8 k- g- D! P6 n! e# l
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;0 T3 V7 {, B. b- L2 ?' e
  b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;0 y+ c" h: q) w$ o8 d
  c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;1 x2 k9 E- g+ F& r( v7 @# h
  d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。6 O" \% i. Y/ P0 c# E& g9 t6 R8 J; }
  (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。! i5 Y9 [" G- T5 N/ h/ N

$ C; B5 N) @3 f' q: j. e4 T2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
8 o" S' t* ~/ D+ ^   (1)整片垫层0 z* r  `  ?$ G- k/ N+ k
  a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
0 L/ }9 _# u% c1 N: U6 c$ |/ H   b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。. n" U8 W0 e" K* E% u
  (2)条形基础下垫层2 x7 }/ k& O- y6 V, y
  a、参照整片垫层要求。
, u% G: u4 q! s! m( m6 R- B   b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。, F6 N' L; k; Q+ w6 l$ _
  (3)单独基础下垫层
- M( R+ x/ b0 l* w' Z2 ^   a、参照整片垫层要求。
: y1 S% H1 s$ v   b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
' U, G' A- E  n  n (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
0 B- w" m: s4 ]* f' p, N 5 d; P5 A- y1 m
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)9 L, h- L& ~1 T1 @" U+ g
8砼工程9 Q. D1 s! S* B0 p( v- O8 a

) l# Z) U' I! h% ^) p6 @& f. e4 j取样方法:2 C) C  K$ l' q0 D: O( @* j) y
  (一)主控项目- _9 y" W# Y, `
  1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
( o- p5 @& P  K3 ~, \: W0 }' k* i   (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
9 c2 W7 D$ F& R& S4 W) }. J: j% `   (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
. }4 w/ I& [: k5 r+ D; W! u   (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;3 ~- \. m. `$ d4 V0 n) l7 c
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;# @9 s5 z. L+ q
  (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
( z( S( A  z) n- d   检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
1 u& T. v& _8 o& m" c 2 `/ n( h: t" |) L% l( I5 Y: E7 a
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。$ q& K; ?, t( z5 Q9 r! g) I" A+ D
  检验方法:检查试件抗渗试验报告。
0 e9 {5 o/ o$ f0 R: D  z ' x$ K, I& T& J) r6 ]
(二)一般项目; r2 z+ N6 i9 g0 O# M' C
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
* m. }2 L/ G* ^" j- G   检查方法:观察、检查施工记录。
0 s- A$ o% G+ k! z   p4 m. e2 {7 Z# W
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
  p5 k. J. k. }   (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
2 K3 V% \! G  z8 C   (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;; ^' U1 X! }4 h/ F: E2 p: V) u
  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;' O# x, h% D: _
  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;, J9 ~% I+ q5 }* H2 t' Y" S* L; ]
  (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。2 G; f# k3 X2 `. R* q+ s' p, ?  B
+ Y( j9 |% g" b* {
备注:
) ]/ b  f! J  p. `   1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;# I' s7 r/ ]5 R1 I3 H9 |2 }; ^3 P$ T
  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
* A4 S# o' @) O2 r4 V$ j7 X4 T   3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
# S4 N; ^* A! J   检查数量:全数检查。
: h0 u0 b3 V" I1 l; U+ a   检验方法:观察,检查施工记录。