1钢筋# D$ P$ q& e, S7 V# M

/ ^# J" i; L9 H钢筋进场时的验收:
9 S* Z: Y, a$ k: j' v7 t   钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
% p. _  D% d' c, y! T   验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
" _0 N% O: o$ G/ ]# I/ V3 R   取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。+ D0 e7 H, {. t5 h
  试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
9 c  M3 b; }) \$ Z3 F6 y' v   冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。1 q# C3 @3 @7 E' D
  取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
2 i, @; d9 q/ W; \" C1 k6 Y 2钢筋焊接
5 V, V4 G4 _8 C+ s7 f7 \: o
3 w% R" }0 R; M! s0 K/ p+ i钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
  p. J4 P$ B$ P   取样方法:
8 {, F+ v5 C; g3 Z7 K: P   1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。( Z$ @% y( N4 k3 D9 m  _0 u
  其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。4 l# e# u* k! s# l
  验收方法:: ~9 }9 Z) Y. y
  (1)接头处不得有横向袭纹;
9 E2 m( r. I# g2 }$ {$ t- X+ c   (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
3 w6 ^) [/ H- l/ h   (3)接头处的弯折角不得大于4。;
  v! f$ u0 {/ \. a   (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
" A: G. o7 |% g( O2 {1 u
  F+ Q$ ?, k$ {6 Q( n2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。) R* r! H" H) g# _: f
  热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。5 ?( Y% e9 u/ y$ k2 \4 _
  3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
* z# e8 d6 Q$ p( V   从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。% K/ x4 [; H( x0 Z
8 S+ L% w$ v" z$ h7 b" u
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
9 j; n2 L2 i" ~  ~: a. `   从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
' h# V8 U" `$ E( @$ h   验收方法:0 ?: j! m5 P$ ]- s5 }
  (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
; E# P: K- Z+ h6 h( d   (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;9 Y0 R. @8 {  ^) j  I" u
  (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。( O; o- U6 B0 ^) w
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。
; |* E* a& G, B/ T   (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)# o: Y( o+ V: l6 G
3水泥、砂石
6 Q1 W6 L% O1 L* Y$ _  b ) F5 T2 A( {8 r! J/ M; R2 z
1、水泥
) ^% c4 w) T8 P4 c$ g  T   水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
* @0 W# T: v/ p  a; C0 I   当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
2 A2 M" z) U8 Y7 H5 j8 i" P6 Z5 \   钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
1 Z% d/ \# h  F) m1 R6 B/ e9 q- a   检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。4 ~: R6 I7 X& s
  取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
, w$ \9 [, R$ p4 K; ]  y   (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)6 @; x/ ~9 Y! s) ^
  (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)% B, G' s& W4 K. \* u1 z

( {5 a2 i6 r  E) ~0 Q$ {2、砂石
% F3 O: r7 l# U   以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
# ^% D+ p0 X$ {3 R0 J7 M   取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。. o2 w, W; b, ?3 D
4砼配合比! Y- v6 `% a. A3 F" V% c; s
) I6 J2 R( m6 r% d% C2 ?" @+ Q
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
% ^5 L: b8 J7 g8 C 5建筑砂浆
) B) c$ V  Y" B, s  W' C
# |. b! M5 d( x6 J  J" R1、水泥砂浆9 X) i, Q$ c; d
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
" X6 [6 C+ p0 x1 k7 j   取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。9 l5 S: F5 T3 b8 u8 f
  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
4 P8 j# H) M" t* c, @- j5 f$ U   制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
8 q. |5 _/ o' h' F  N. a 6 V" F; H2 a# Y% y6 n6 T
监督砂浆试块制作注意事项:
2 v0 e8 `1 @- g6 N1 P   1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。0 p8 K3 Q) q, |$ G- N9 A
  2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
, I1 [3 J2 |, ^' J2 j, F   3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
" c% ]7 u# t1 i 6墙体材料4 M3 Q/ M7 e$ V, `7 k- e! r

) M+ D  ~: n" r5 R3 A( Y- D- m7 N根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
( g, {( c* f. W; A- h8 W! M   取样方法:
. B2 N3 ?/ O: R. S7 ]% f, x8 C   1、蒸压灰砂砖
! K- A/ k' F! {1 {' ~   每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。# w7 f$ X# C  ~- u8 |  d& `* w  i
  强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。; K: K$ Q' z( Z) |8 F
  2、烧结多孔砖- ]2 E/ F- q. Z. V; C
  每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。: S3 R+ {+ _/ j. y
  强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
- L5 I  q" }, J5 S/ J# a 7基本回填材料# I+ Z+ G. r, m

& ~* m4 Z. j$ u土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
/ K% ]3 t4 _+ r! d) H6 `# o   取样方法:$ Y  l/ x$ j" W6 R: ~: s, J: E
  (一)取样数量5 y" L7 C2 p( y- i" T
  土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。/ y  N, A8 K: n) l1 i
  1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
- \" j+ L; s& ]4 l" W/ F  V   (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填  c; ], g. T" O+ n9 ]6 x
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
) t% }  a9 h! I! W! ^2 d   b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;1 Z; Y, i8 X2 f) d- @
  c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;5 T5 h- a- o/ I. P" }- }  r: J
  d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。" h0 T; b5 @& k% j2 s+ ?& s
  (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。
; L# a1 i- H, m $ ^0 P$ l3 Q3 Q5 J; h6 q) z- ]/ N3 q
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
2 R- X' Y# u9 I   (1)整片垫层
2 e2 b" d$ \  M) H9 J   a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。% @) y: D; R& h6 Q0 T4 n/ P7 E
  b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。
; t. S+ O: t( N+ V1 @   (2)条形基础下垫层- s& o! H  B4 F) H0 n8 W2 j# G+ H  h
  a、参照整片垫层要求。7 F0 w/ l; }- ]/ D
  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
9 u- J$ b# M8 w6 v   (3)单独基础下垫层
% o6 G( e. `' y$ i5 e! S   a、参照整片垫层要求。. m% i# ^- i* A8 t5 m0 f- P
  b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
  n6 e  a* @( Y7 B( B8 ~' Q+ a (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。$ `3 b( ]! y3 A

, z* y4 A) c0 j2 R  A7 p2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
- M4 N6 X/ b% V( ?, I- r% q9 Y 8砼工程
9 y& Z# J' p! @0 G, j+ W1 n
5 g( Y! L2 M% M! x, O取样方法:
; n8 m$ U+ H3 e4 n6 i- K0 U( u% X& b' l   (一)主控项目
9 ?  y8 ?2 e0 N% G. v0 ]; o   1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
) F% L! |0 B6 @' `5 }8 t   (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;5 S0 n- Z8 I; k  M- W- U( J7 t
  (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
3 N9 ^5 t0 {: m3 m5 r  ^) D3 z; j7 P# o   (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;5 {# p! h2 v$ H4 s9 P2 w9 v
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;* |( E$ n% [; m0 J# A  ]% I( c
  (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
0 x4 g: T* [1 ~2 b9 y   检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
" ^/ `3 v- e; c( w1 Q. J2 C' t! x, r4 u & M; p& H5 C! j/ r' K
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。5 ^& T+ t8 A) ?! _
  检验方法:检查试件抗渗试验报告。  N2 O  G/ K, T+ C8 Y. d2 F
- M+ p# Q# b/ D7 ]: o
(二)一般项目" M2 g6 s( l9 m$ E7 j
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
8 z% B6 Y% [: W6 k3 l+ e; W   检查方法:观察、检查施工记录。6 \; k0 J% r* @. w, f9 h- V
7 o0 J% \& D4 E# h4 f0 e+ m
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:$ g5 b6 h! S7 n: O5 q% G
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;; m6 C) r( t3 i( U  w- V" _- \
  (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;" _+ E+ Z; I' w; s+ ]7 r
  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;. }4 z* N, N: i5 O
  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
$ t: [% f# Y- `   (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。3 ^% {% n8 t& Y- n
3 y, ^' _, f- W4 d) t
备注:
# g9 M5 N3 p$ Y3 [- l5 W   1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;. s# _- h2 _" u- i4 H
  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;3 u- V. J6 }( q4 `
  3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。2 x4 k" I1 f+ g$ r( L# L
  检查数量:全数检查。
! C- u; g2 |2 J8 A6 @  c- Q   检验方法:观察,检查施工记录。