|
|
混凝土模板及支撑系统施工是建筑施工中一项重要的内容,是危险性较大的分部分项工程之一,加强对危险性较大的分部分项工程的安全管理,明确混凝土模板及支撑 系统专项施工方案的编制内容,是组织混凝土模板及支撑系统施工安全的前提,可确保专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生。
! x1 }7 m+ Z! |9 v T- q# Q7 g
( p+ Y& ^9 i) b' Z 一、方案编制的内容
- y b+ k7 x6 [( c/ ^8 g/ V (一)工程概况:混凝土模板及支撑系统的工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。如:参与建设各方等单位名称;本工程名称及工程的结构、层次、面积等基本概况;各结构构件梁、柱的截面尺寸,剪力墙板、楼板的板厚、层高、跨度,如果规格较多,可用表格列出。还有支撑的地质情况。) o! E( E. J- C% G
(二)编制依据,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等,其中《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204─2011、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162─2008、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》等规范必须列入。
+ B2 m3 J) m4 e (三)施工计划,包括施工进度计划,材料与设备计划(包括模板、方木、钢管、扣件等材料的选用和使用的主要大型施工机械等)。
9 l/ l( @8 p' h/ {; D% l; R (四)施工技术工艺
* y9 w8 r q6 v3 C 1、技术参数:包括各结构构件模板和钢管支撑系统的技术参数,如经 计算得出的模板与方木的规格、尺寸,方木的间距,对拉螺栓的规格、直径、间距等数据及钢管支撑系统的钢管立杆的纵横间距、水平杆的间距、扫地杆的间距、斜 杆与剪刀撑的布置等数据,连墙杆的设置等。由于各个构件的技术参数都不一致,结构复杂、构件较多,可用表格列出各种技术参数,简明、清楚又便于查对。
% B( S; {0 v) ]* v0 } 2、工艺流程:阐述模板及支撑系统施工的工艺流程。' e9 i; S* G" |0 p& J
基础(包括梁、柱、墙板、楼板、楼梯等,下同)模板制作→支撑系统安装→模板安装→混凝土浇捣、养护→模板拆除→支撑系统拆除,其中混凝土浇捣前的模板安装前后应穿插钢筋安装、绑扎。+ e+ h: W. W7 T- I/ E, i0 M
3、施工方法:详细叙述工艺流程各个阶段的施工步骤、搭设方法、施工要求、构造设置和具体做法等,包括支撑系统的基础处理。
5 ]0 A; X9 G$ y( z4 w o P' S 4、检查验收:详细叙述施工前的安全、质量技术交底,过程中的安全、质量检查,完工后的质量验收、落手清检查,详细阐述这三个阶段的交底、检查、验收的要求。* \5 K$ r {4 F$ i! m
(五)质量标准; b; y; v: i6 U! `
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204─2011中模板分项工程的一般规定,模板安装、拆除的主控项目、一般项目的有关规定,详细列出施工质量验收标准。(六)施工安全保证措施:
* u0 [- ^4 K$ L# y4 m' I1 c 1、模板制作、安装、拆除过程中施工安全保证和预防措施。# q4 h5 Q4 d m" H1 _$ V
2、支撑系统安装、拆除过程中施工安全保证和预防措施。' d j7 F' X M! @# T+ u
3、上述措施必须确保模板及支撑系统施工过程的稳定性和可靠性,确保施工人员生命安全。
% K9 A0 z4 l7 k5 a( J (七)应急响应及预案
5 F O! R. s' V% p9 J7 p7 R 详细介绍在模板及支撑系统施工过程中,可能发生的高处坠落、坍塌、机械伤害、物体打击等事故的应急救援及预案。
* O- U$ \+ z9 O8 l (八)附录7 |& I. Y5 S- f$ u$ G+ z% H% o
各结构构件(基础、柱、梁、墙板、楼板等)的模板和支撑系统的技术参数的计算书。构件较多的,可以按同类构件中荷载较大的进行计算,并一一列出计算书。目前,多数项目部采用有关的计算软件进行计算,其计算过程均应列出。其节点详图也应列出。
; B$ L$ a9 w) T& A" ]$ L: o
% r' G7 V; e. S. @7 n; J' y3 Y 二、方案编制中存在的问题
, A E$ C; ~6 v2 ^& v9 v 1、“工程概况”中往往没有说明工程的结构、层次、面积及梁、柱、楼板的几何尺寸、层高等基本概况,使施工人员或审查人员对工程的基本概况不清楚,给施工人员增添麻烦,给审查人员增加审阅时间。
( Q4 ~0 B. w1 n. j3 T) V 2、各结构构件模板和钢管支撑系统的技术参数未明确交代,编制人说在计算书中有,但一般来说,施工人员不会去看计算书,施工人员只看施工方案中的模板尺寸,支撑系统搭设的尺寸,思考怎么做好模板施工。计算书是审批人员审阅看的,且审批人员审阅时,先看基本概况介绍,然后再看计算书,所以技术参数必须交代明确。
9 E- o' F+ B. z3 x. @ 3、有的方案,前面交代的技术参数与后面计算书的数据不一致,有的与输入的数据不一致,有的与计算的结果不一致,这些原则性错误是不允许的。
& j0 f* ^' V! ]1 X- V/ R4 ^- w 4、有的方案没有“应急响应及预案”,按规范规定,施工方案都应有“应急响应及预案”,特别是是危险性较大的分部分项工程的专项施工方案都必须有“应急响应及预案”,否则,审查通不过。5、根据住房和城乡建设部建质(2009)254号文件“关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知”精神,模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m2的 模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,由总承包 单位组织专家论证。但是,有些项目部,为贪进度,怕麻烦,未经专家论证,甚至未经公司技术负责人审核批准签字,擅自施工,造成返工或加固修整等不必要的损 失。
- p( z% b2 }, `& \: J0 h+ u 总之,混凝土模板及支撑系统施工是建筑施工中危险性较大的分部分项工程之一,项目部必须严格按规范要求,认真编制好专项施工方案,做好方案审批及论证工作,并严格按专项施工方案组织施工,确保施工安全、工程质量和文明施工。+ z' i9 k6 f" c# q- s
|
|