黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案
5 f. w" q0 `+ o. R- R- U! {$ w. [4 Y  B& ~7 c: X  d
一、工程概况
2 V8 M# h  o- }" l% `工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;
+ M- ^9 M# k8 Y( D工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;$ Q% L  H2 f3 [# M- f( p4 e
建设单位:黄埔出入境检验检疫局;% m3 F, z( a8 Z' r: {4 U* L
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
6 V$ L! l) o3 g6 P3 O+ i6 r监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;5 W7 B) u9 _9 n5 k1 X+ F
施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
. m# ~- i0 C" h& S; X) x. K4 P本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。7 a: }; s' @* u$ a3 o& ]& F2 O
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
' y: [# ^3 k) U" Q9 q本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。
$ _; w- o' ^" S2 L- \. J6 g1 h该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
+ H8 W: e( ^5 c; T; v3 Q! Z2 J2 ]. X3 x$ s, r0 U0 D

  h% |0 M2 y1 h- `( `" h. n5 V! ^! B1 X! e9 l8 _$ g
部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况
9 ~% S4 I# ^2 O* m7 }一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
( M9 M8 _0 W/ ]3 B/ W+ ^6 Y# D一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板
' m9 X1 @1 F  o6 d二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
6 z8 G0 K8 F) ], D! g) B5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上
, H4 U9 F% K& c% j( G  [三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)* Z* I# C5 L6 E
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
. x# n5 j9 [- ~" H- q# P8 C1 y* q+ _三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)- y! C& e6 Y, u5 ^2 J% y
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上! R5 Q8 A. Q1 x7 \
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)
3 n- L5 z- l4 G5 X* {4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上
' _6 g" Q9 a& Z
9 D+ k* Z8 S* o& Y+ u$ ^5 z' m& o' _' e( l) ^2 y' C3 f) Z/ S
二、施工准备
) \8 f: b) x5 N! ~# ?+ Ql、 方案选择# D5 N2 P; S( ?0 V; [: |' C# Y
(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。# K$ I: N! V6 f2 s6 v
(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、! U5 c( ^* M4 H' J& v7 K
; h' }( I, |2 D% s+ h  x) }
& }* q' j5 p# r7 p2 a* ]" ~; d1 l
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-19 18:32 , Processed in 1.534164 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表