黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案
5 l9 |, ^( u9 @% [
3 A1 w  y# }6 w! H7 j# W3 |, B% H3 o) p一、工程概况8 e% y/ d( ~3 g9 ~' I
工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;. U4 U* d5 l) y; l# t% p; @/ h
工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
6 W' [/ e; h: k1 V建设单位:黄埔出入境检验检疫局;0 m8 W: \" {* T
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
8 n# x8 G: u( s; l监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;
: M* T: U4 e9 O施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;% b4 z8 V6 |  B" C: {5 L, `1 v
本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。$ h! m' T3 K8 X& x
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。/ X4 s# r7 Z7 ~5 H' M. U+ n
本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。, G) ~1 p( a0 S- W  a- z' k
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:8 F+ D* O7 ]7 {6 M& `8 N# V: F
6 S' n; _5 a  _2 K  L' |" p
/ M1 J. ~$ |5 r

6 P; q. O- b1 _/ ?1 s部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况0 P! x7 C9 O5 A/ X& s
一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
9 g6 t5 [3 z" N$ ]' E, X* D9 g: `一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板5 i3 z  L3 @7 A2 Z
二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
8 z4 \( f/ F/ S5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上
+ U' _9 }9 I8 f* g! }/ E9 K三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)+ {/ K8 ~9 |+ z' M2 A7 o7 F3 m! T% z2 N
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上) ?% E" E1 Q5 a9 P' k
三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)  q! p7 e- Y2 T0 U1 v7 W7 _
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上2 {" e4 h! C( P
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)& O/ c0 D$ Y: ~+ a$ T& S0 K
4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上6 d" S  F6 s3 _) N" Z& U
5 m# v3 l8 t; t& ~. f' t/ F

% u, p9 v6 A( I二、施工准备
7 ]6 J8 X( P% i" o$ l9 d" z" yl、 方案选择
+ P% O) j- T5 ~0 c(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
# [: g. m& Y( u2 H(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、
1 ]4 @: j% a" v( s
9 l; f. j7 `* U+ T/ Q- q9 p' S, E& {1 y
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-25 05:05 , Processed in 5.026313 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表