黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案! h( V7 s( Z- l" Q( Y
" s4 v2 |. I. v4 y
一、工程概况
' {: N, J5 ]# |工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;; q/ w) e* b, C8 t  k5 n; T
工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
6 M2 l: |3 M; C/ i5 \9 v, T, q建设单位:黄埔出入境检验检疫局;& p" @0 E; A1 I% S* V  J  E. H- c
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;8 [6 c, j6 B( a+ Z4 N4 f$ y
监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;5 Z5 x! ?& S1 T& l
施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
( J0 Z3 z8 \, k/ o本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。
4 f! O; t9 y7 g! N7 j9 P1 Y本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。1 c% f3 ?4 e- D% M5 b
本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。
8 w3 o% P3 y, i. [: \  r. d5 d( T该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
6 i9 k' b; d6 \* E2 |5 g6 b9 W4 a

$ \- R0 [5 Z: [# [8 A2 v" }2 H* ^) Q; y4 W
部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况
3 e3 v/ ~. _1 n: M, n' ?  K6 ~+ h一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
! r3 c% d. X; S% j5 `一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板
! |& E( g4 c8 Z( _二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
. b: Q# v- H' P6 N$ Q5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上/ [9 ^2 d$ [' b8 {; t5 p, A, N
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
6 s" D4 P- J2 F3 W; i" b3 H' l( S5 @4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上: m) V  p) R: w: w4 x
三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)
* i  S! i3 k$ ]5 D: A9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上( V6 Y; s8 }. }7 ]  [- g
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)
9 x  X% {  _: [7 q) U1 R4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上2 ?7 i/ g7 S+ `8 W8 o6 |5 v) ^$ C' z/ S

/ Y: l" f; R3 x$ ~5 m6 `1 x' _) |, L* \  y6 `
二、施工准备
' D: Q$ n& e* Bl、 方案选择) O# m8 i6 M- j- J
(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
# L+ k) A/ {1 G8 v8 v# [3 C(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、# X- x7 B& P; \% O/ y

. T8 I4 a4 c$ f' Z1 o$ W
" E3 x2 O! |4 H
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-24 00:23 , Processed in 3.092807 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表