黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案; U7 a7 D( r8 U2 W" ]3 x6 T5 Y7 _# c

% K! {7 b# F$ U3 T% o- `% P2 ~一、工程概况  ]. f" F9 g3 N# ?) W
工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;0 Y' D1 G$ w3 s" P! a
工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
: Q. P6 b9 y  o7 T( u, T建设单位:黄埔出入境检验检疫局;# i% m3 l2 j0 [
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
5 R2 F) r" x' t2 T监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;
0 M0 Z9 ~" u# N3 |施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
# a+ j" {( ^7 o& k  K本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。2 m( k9 |2 ~! W
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
  N- P6 n8 n6 C! |6 X  V6 e, L本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。* b+ G# v1 ~: t4 V: L% L6 ?3 |  T
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
' b2 C. u7 r; P2 @9 r- {; s6 b6 I% f2 ]5 T& w% y! f/ d

2 Z% n2 S# z. ]% U" a) l/ o
) ?4 H3 T, I6 d3 D! k/ x部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况
2 s; D, J9 y; M- O% t' A一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板2 L) S$ f: d1 q. n% j/ \/ m
一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板$ V. G2 L. X$ K& z
二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外), I" I, G" V$ ?1 z5 U! a
5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上
/ u7 D% h' X* h( `! u0 T5 O+ [三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
0 \9 P+ @3 y% r/ N4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上. b3 \+ K. G8 m. D- Y# P
三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)
, t! N, p/ l/ ^3 Z- k9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上# |4 b  y  a0 t9 _% Y+ j9 ~
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)
: W, z! N5 T  m. ~( Q! K) J/ m4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上- t# W& W% i0 ~( F7 s
5 _; Y; ^4 T; r/ h( E3 N, c
; Z* h, T$ K) `
二、施工准备
2 J: f* O  u3 {" a6 pl、 方案选择
5 U; s4 X4 l8 J. ]$ ?7 L2 e- X(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
& t! k! |6 f& H/ C$ d) S(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、/ h8 z3 C* i) Z" _" y' |: P) L- E( D

) c( N9 Z5 H; Z  n" |* C& D# }1 B
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-9 06:55 , Processed in 0.429476 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表