大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)8 |: j+ _7 J) b2 X; i) }
/ I4 V% C" c& p4 x
& j) f" g! O5 J, p j9 o X6 E
目 录6 s2 {4 _1 z2 c7 \% ]6 {( u/ @
( z6 c2 e& Z* m6 l! d8 F5 n; b$ U: ~
一、工程概况 1* G5 r+ H3 ]( r) R, i; [! [7 ^% l
二、编制依据 17 q1 z; Y2 S+ C: k d7 U
三、脚手架设计计算书 2
4 M3 O# y! o5 e3.1、计算参数设定 22 a5 P. `8 P$ |
3.2、纵向水平杆验算 3
, E. D2 `- {) t* ], q9 y3.3、横向水平杆验算 4' o% n; Q& {% P- s) H3 @
3.4、立杆计算 6# u/ M2 x. I/ s1 P( R+ ?. n
3.5、连墙件计算 7 Z" [( R: ]) ?# H) |8 |7 o
3.6、立杆地基承载力计算 8* k/ ?( `9 p) z, {0 E
3.7、计算结果 88 z9 @1 \5 U" [ R/ J; y& H
3.8、其它、材料用量计算 8, T+ g7 r, ~* l' C, n3 v
四、材料质量要求 109 D) l% S' _) x! M" W4 T6 @( R* d
五、扣件式钢管脚手架搭设 10
9 O2 C$ H3 s% L1 t6 o3 O& Y六、脚手架的验收 111 _5 G( W1 r! o6 `# k
七、脚手架的拆除 11
! V Z' k3 Z. s! J& p八、安全控制措施 12* Z& ^: r/ |( c r% D6 m) c
8.1、安全措施 12
' g% L$ K& S. x! B" ^# G8.2、危险因素及控制措施 148 T4 j0 q% v' p- B5 f
5 r) Z3 {. F3 l+ d- z/ X
& n; q# P z; R0 W" k9 g, x
# E) D# Y; ?0 [+ m; G. [. `# K: ?# a
一、工程概况6 C1 h) W1 s% M5 m2 l& E2 d$ ]7 ^
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
) S0 a0 P+ N r4 O6 \3 |, ~& u# h工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)# j% z: l! W2 ]0 A7 w7 ]- C0 ?& m
1 H" a$ f: \, L: t I% u6 q
二、编制依据
_0 @+ {; t- v0 P* B1. 本工程施工设计图纸; e: |4 |% K+ a S' r
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
0 S9 v7 X6 x/ J+ V2 B3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003
+ J! v5 D& h) \; }0 E3 U/ T2 C4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006; _& r* b; ~; o; P7 B
5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
( }4 `; N: [3 S' w7 |1 B5 J6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
% r& W3 @: d) e9 X- ?+ E7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。% l) X( |0 Q! g; j
三、脚手架设计计算书0 F3 X/ y) X) `) ^# T
3.1、计算参数设定( a2 i7 [( N: z" S
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
/ p) ]& A0 O9 H; K2 R
7 h- Y4 p( H/ f* s u. N4 W1、钢管截面特征
( O) ]0 E3 X5 q+ X# G8 s0 U壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;1 _) b( U4 i% j4 c
截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;# }% J" V, E, `7 G% Q
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
$ O+ j6 @. z3 |) {2、荷载标准值
! C6 Y% Q6 L" n N. L. E(1)永久荷载标准值4 b. B0 s4 L L. z' D
每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
+ K1 \' g8 q0 ^0 h) O, o( y脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m27 A- x. w: G& n _
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m
/ Y Y' P. Z( D. E( _& R# ^0 C9 Z$ p8 x7 c