找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 309|回复: 0

[建筑工程] 大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)

[复制链接]
发表于 2015-2-20 12:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)# _" U4 E% i1 x' g& B  l3 |- J
+ k' V3 I+ `& t8 p9 E( S
8 a! p) m( j0 k# M
目  录
: S8 h3 t& H( U* B) J4 V$ @
0 i% j4 a; X+ j# V& O4 R3 [0 @一、工程概况        11 H% k. r2 N7 E7 v) I
二、编制依据        1. [8 @/ w+ U9 L* x4 X
三、脚手架设计计算书        2
! i2 Y: D* Q5 t2 N$ s3.1、计算参数设定        2
5 o2 n: q3 k/ V+ |2 G, `( z3.2、纵向水平杆验算        3
2 o# V( I7 D0 t3.3、横向水平杆验算        4
7 q2 ^" L* b; o8 l% S* I3.4、立杆计算        6. y& W  k5 e' Z! q' L9 G& N
3.5、连墙件计算        70 c% P4 [, Z4 j
3.6、立杆地基承载力计算        8
: `$ ~* E2 c  _5 w( h' u  w& h3.7、计算结果        8  P+ s( X5 h' ]  F$ Y3 }0 a
3.8、其它、材料用量计算        8! u3 Y2 F' r1 b9 q
四、材料质量要求        10
+ w9 t: `' t$ v7 j; l( r1 S$ k6 n五、扣件式钢管脚手架搭设        10
" N' c( v. d/ ~- ^6 v六、脚手架的验收        11
1 j  h0 Z1 l% A5 Y( h! K4 e七、脚手架的拆除        11+ c1 V! E$ p/ p  F+ i' C) M
八、安全控制措施        12
. T! l7 V* T4 \! C, c8.1、安全措施        12/ t* E9 a* {- ~9 Z! @/ d& A9 f2 j) ^
8.2、危险因素及控制措施        14
6 w& A; a0 {" v2 y# b: x# {* \+ J) q! L# v2 C

/ ]1 M2 g5 i! k
: O5 Z8 M7 y7 j" c% W( Y3 k一、工程概况
* R( Z. x4 }7 n- w$ E1 \( n   本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。1 `1 ]- r' Y. f4 w
工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
% S8 Y% G6 G* S1 a9 F+ |. b * e# S- B  f" t6 \
二、编制依据
, A) }5 K/ A# o6 \1.         本工程施工设计图纸+ }; F  _& J/ y) h) L3 H. Z$ A
2.        《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002) u* ~5 D$ q' _3 e7 r6 Z) n; ~
3.        《钢结构设计规范》GB50017—2003
/ O2 H9 X; B( d4.        《建筑结构荷载规范》GB5009-20067 \+ p+ Z9 E! Q" ~! i: R# F& p* Q0 Y
5.        《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20017 p, d+ w) C0 X# e" F& O+ _
6.        《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
. X7 H8 O+ r5 O2 Y5 P9 C7.        《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
" ~% T& o* _; ~7 A* d三、脚手架设计计算书
/ [5 L, i' I& F" T3.1、计算参数设定  H* _3 \6 X5 |& e" A
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。# A+ z& Z7 l6 r: b1 g' a* p* T2 _" B
4 p4 [! j4 J! V
1、钢管截面特征                                                   / E; F2 L9 V+ [( h, \' j1 I
壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;5 T7 t* X# m3 |* }
截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;' b% G& v, x# h# }" n( V- w; }
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
; M) y! [3 M: J" C+ w2、荷载标准值$ l4 w7 y) P* x% F' r3 s
(1)永久荷载标准值# K5 E0 }, X6 K1 q% v1 O
每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m. e! }9 q  L; T% P
脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2* F) Q3 r* o7 u* R0 l6 S; F1 N/ r
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m+ ~0 h" r; {, o1 ^, P
/ r3 w( @$ L+ a3 u1 q& k( x0 r% D
! x& P4 i: `, b7 S2 g# [) K
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar (168.65 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-25 17:35 , Processed in 1.029704 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表