110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案. ^- c) g( P8 l
6 _" i1 J- u F: f' g目 录
" a7 z( }# e8 [0 m8 [ G" {第一章、 工程总体概述 10. v4 g2 M' z$ V3 t2 x% ~
第一节 工程简述 10
; b* l. f, _3 {/ m; o+ Y第二节 土建工程概况 10
( d$ [2 |/ g7 n) V/ n( _$ P$ J8 {一、 建筑设计概况 10
8 D9 W( ?& M. S& d) Z9 u, }二、 结构设计概况 134 c6 Z5 b! [1 \$ o
第三节 工程目标 13
9 h7 B# V' b) w+ Z- d [第四节 施工流程及顺序 132 W; c5 h2 m2 S+ ^
一、 桩承台施工顺序 13
( {- D5 D' N5 W- @* I" Q二、 地上主体混凝土结构施工流程 14
2 B# j) B+ u2 x- Z G三、 外墙脚手架施工流程 15
! ]% H' V+ a5 [6 @0 m四、 楼地面地砖施工工艺流程 161 u) P" w! [% p: o# p* e: G/ b
五、 墙面及天花抹灰施工工艺流程 16! v- S" U- \+ k8 z: m* E
六、 铝合金窗安装施工工艺流程 16: D( ~2 Y, E2 e$ ]: z( j$ `7 M
第五节 主要施工方案的选择 171 a% f5 ?* a O0 o, o* c
一、 管桩基础施工方案 17
6 O% w3 y, a% D二、 混凝土工程施工方案 17! ?3 z E6 k9 d' k5 j- A4 s/ {1 X% J+ L
三、 模板工程方案 17
( [" B/ U; m4 R) Z+ A& _! o$ K四、 钢筋工程方案 17
4 d! A: E0 }/ H4 k五、 垂直运输和脚手架方案 17
, ?; r( [5 c" }' C六、 砌体及装饰工程方案 18
1 J* }, h' H/ Y4 z第六节 施工前期准备 18( m' R) F; V' j5 U/ b6 r
一、 施工组织机构准备 18( }5 Q$ C3 {: C1 x
二、 施工技术准备 18
# m7 r$ F- U4 _$ z三、 施工前期准备 19
% c- b3 S; Y( t' N% q四、 施工现场准备 208 @7 W+ l4 `& y8 |: L
第七节 雨季施工技术措施 24) ? w. i) R9 t9 I
一、 施工准备 25
1 F2 O2 u2 L$ q; C8 n二、 土方工程 25
" ^9 ] I% i7 A0 l( Y; Y三、 钢筋工程 25
/ O3 ~* k7 a: Q- O% Y/ I四、 混凝土工程 26
1 `7 A+ A+ H$ ?' _# U1 x五、 砌筑工程 26
; [) b7 M3 X* G3 M8 u# ]六、 架子工程 275 z4 H4 z. _8 d( ^$ ^& d
七、 施工机电设备 27
* f" _# o9 h2 U6 e- d1 e八、 防暴雨措施 283 o* P0 w; k# @# J3 m+ c' F
第八节 炎热高温天气施工措施 28
. X# H, D# u9 V第九节 抗台风施工措施 296 M5 N8 G0 L' F, ^: j
第十节 夜间施工措施 30
- [1 R6 q6 L9 r& S第二章、 组织机构 31
" d) E# T5 Y; I1 K3 H" }第一节 项目管理机构 31 r1 E% z" S9 a4 P' @' j
第二节 项目部管理人员配备情况表 31
5 J8 e; {( j! O) T# J9 i第三章、 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 334 J; @% h- w$ ~0 O; Q
第一节 施工进度控制 33
( m/ t; j! y+ \8 H1 ?第二节 总体工期的保证措施 33
0 ^2 o: s/ ~) r" M% {一、 工期保证导向 33
6 l8 j. W# s# Z5 o! I二、 施工组织设计 33% w' x! N5 O9 e2 G: ?8 J9 S
三、 施工组织系统 33% T |3 m0 `$ q
四、 施工准备 34
( `% H1 {* R0 R/ I: f五、 机具布置 34
9 s4 ?4 n! k8 a6 W: w5 K六、 保证供应材料质量 34
" I8 |4 ^* e' `7 i0 R七、 进度检查 34
5 V/ }/ r9 X: M8 p) }八、 工程例会 35
( @/ T0 ]! C! J, V& l九、 日常联系 35
/ S! M" Z0 F7 S: n$ B* \十、 确保资金到位 35
% k9 l- ^3 R* n- x) C第三节 保证工期的技术措施 35
% t! Q" H0 K3 B; E! Q( d第四节 管理保证措施 369 g1 m" {$ \; D" \; p
第五节 施工机械、设备投入 37
3 v0 M8 d% O" G+ A- g: `5 o& c$ [第六节 人、财、物计划和投入 37% G8 {( i- Y$ F L( S, I, N8 t/ o3 I" k
第七节 分项工程工期保证措施 38
2 x# t! r* A) k, V" h! A第八节 施工进度计划横道图 39
2 Z, T, q% k. a* Q2 P% a第四章、 劳动力投入及其保证措施 1
8 E/ U9 Q% I. a第一节 劳动力投入计划及其保证措施 10 D1 j+ @0 s0 e1 u3 s
一、 劳动力投入计划 17 a6 [ N* r! }. z
二、 劳动力投入计划保证措施 2, A% [; }% B4 r) p! S$ n' w
第五章、 机械设备及检测设备投入计划 4
$ [- y% ` y; I4 r: L2 F- J第一节 机械设备投入计划 4
7 J+ N% u) |5 ?) J, o. a4 \1 H- e第二节 检测设备投入计划 42 w4 [9 Y3 t/ V# j, X1 i9 U+ c
第三节 机械设备及检测设备投入计划保证措施 5
+ y5 N! {: X v/ q第六章、 施工平面布置和临时设施布置总说明 6- [2 A8 ^. a0 _
第一节 施工场地布置原则 6
% I+ V) {+ R$ b0 C& {第二节 施工设施布置说明 6; L& o/ ?5 n3 h
一、 施工场道 6
3 ?$ @% V6 R" E7 ]二、 工地围蔽 6
) e" V( d8 y; J- t三、 工地出入口 67 S8 p+ k; B3 B) l3 J
四、 钢筋及模板加工场地 73 u! b' j. u% \. G8 u. e
五、 办公设施 72 N# P! B4 u$ X' n% M
六、 生活设施 7
: \( L2 ^" W8 r' U! B七、 施工用水 8) y; |% v) c3 _: c
八、 施工用电 8
; ? M2 V2 j* q9 A1 s$ o. o九、 施工用电方案 87 [9 A) E$ V6 p+ t
十、 施工用水方案 9) w9 s5 y/ Q$ U4 N* s ?
第三节 施工平面布置图 9
5 h1 @7 t5 b/ L第七章、 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点解决方案 101 w7 `/ _; _' Z- r+ Z B- h
第一节 测量控制 10
- r0 } \5 m/ w& b一、 总则 10
0 R J8 }# l- F ^- R& q3 k二、 准备工作 104 j6 R9 }+ B( M$ E L: W
三、 平面控制 11: e" ~+ s7 V" |* c# h
四、 高程控制 12
$ c7 r- w% i/ j [% B: E五、 垂直度控制 13. v9 B, o* ^ d* R X4 g2 w, U* k2 @
六、 水准点及沉降点观测控制 13
) ]% u( z! }+ w1 o9 A2 F七、 圆弧行测量放线 13
6 R$ W' n& S* }$ i% R5 d/ U8 ^( p八、 变形观测 13$ I$ _7 }% @3 w( Q ~
第二节 静压预应力管桩施工工艺 14
$ R8 v. `& u2 h; U一、 桩基础工程概况及要求 14
% J, v; e. J, K: X1 H; r% S二、 施工前准备 149 e% `6 e) z1 X0 L+ I& ]( Y8 F
三、 施工工艺 15
8 ^" T" M$ M: [) Z9 e/ \5 Q四、 质量标准要求 175 s6 J6 x# c4 @# }; O! ?
第三节 模板工程 18) D) {" }: g# k0 z8 y9 W
一、 方案的选择 18$ q" @; W( g! n# F4 J
二、 模板的支设方法 18
5 [* ^( s1 J2 ~- n! C三、 模板的拆除 21( p$ d7 r$ `! T( g7 p3 y3 C, U5 J
四、 模板施工注意事项 21/ ~" B4 t2 B. p" |
第四节 高支模工艺 22
+ e. ~; Y8 I+ g- o第五节 钢筋工程施工工艺及技术措施 22
8 f0 |' Y8 J1 e# C一、 原材料的进场和堆放 22
7 i0 [1 X" L7 M# U& A- I; g. E! L; ~, W: `0 K二、 钢筋加工 22
3 `$ T3 N1 \$ F" Q& z6 h% m三、 钢筋的绑扎 22" a# ^: \( y( H% H) k+ p) l! {
四、 钢筋的连接 24
6 r5 {; O7 Q3 }. o/ ^) w" Z; [第六节 混凝土工程工艺及技术措施 243 I9 I& Z& u% E9 e' V
一、 梁、板、柱、墙砼的浇筑 24" r9 x% o6 e% p+ }6 S* A" F
二、 混凝土泵车(带布料杆) 25
" k4 b+ M2 q. m# q三、 砼泵送工艺 25
9 H* k3 u" w5 V4 U四、 砼振捣工艺 268 n& E3 p' N) U' U0 g( r- K
五、 砼施工缝的处理 26
" }! w2 i; R% s' E/ U+ X/ q六、 砼的养护 27
& l R3 q2 g$ w; _) y8 T七、 施工技术措施 28
/ ]- z L: g ]& i第七节 脚手架工程 29
% n# S5 M$ n# f/ F4 x* `5 g一、 体系选择 29, ]! V5 d6 j/ E6 A! B) z
二、 外脚手架搭设方法 29
& a1 Q/ T: ?$ h0 v% x5 Q0 `三、 外脚手架防护及搭设 31
) X p+ X% h4 G3 D O0 H( v, F; L8 S0 R四、 拆除注意事项 32! w) I4 O: P7 e% u: ^/ i
第八节 砌筑工程工艺及技术措施 32
) M$ B% L/ H+ ^ k* u, B7 A; V一、 施工工艺 32
6 ?0 G( V" o8 K' I二、 技术措施 32' g+ e2 P# d8 u- Y, N0 P
第九节 楼地面工程 33$ J/ L5 z* L j
一、 水泥砂浆楼面 33
6 t7 s# k. f- m2 x' m1 x二、 地砖施工工艺 34# ?; F6 a2 s9 Z1 [* {) g; R4 L' t
第十节 装饰工程工艺及技术措施 36
9 ?- [" Z! m$ s! b5 o, w+ Q. d一、 一般抹灰 36
4 i4 q- T2 o# P" b% H" _+ O4 ^二、 外墙瓷质砖施工 38
1 U7 ], ]- Q. Q: W第十一节 防渗技术措施 41
9 Z/ L$ [8 q5 h }2 c$ o一、 卫生间防渗措施 41
5 M2 ?* {) G5 D! Z. s二、 聚氨酯防水涂料施工工艺 41' [8 c6 a( I. x
第十二节 门窗工程 42
; c& j+ o6 O- m! C& U) c: ?一、 铝合金窗安装工程 421 a$ u7 Y/ c3 C8 k P
二、 钢门窗安装工艺 44
5 v! e8 B9 ^7 G( Z+ C# k, n9 D0 V第八章、 安全文明施工措施 46
7 N' r- i) c# ] c; y8 r1 q第一节 安全生产目标 464 a h6 e' }/ j1 F$ o V; n: D
第二节 安全生产保证体系 465 ?( \3 V, w. P
第三节 安全生产组织机构 489 Y5 {2 Y& \, D& g
第四节 安全管理制度 49
4 H: Z" m3 j7 H, p3 C; s7 m第五节 安全教育 50+ n# A' S+ A) y1 _6 H8 o# f1 n
第六节 安全技术措施 51; k2 E1 z o8 |0 E4 @/ r
一、 安全防护 51: w+ X/ c# K. [! b! Y
二、 分项工程施工安全技术措施 56/ x3 Z9 Z4 u' t& b! O+ Q" j7 _1 m
第七节 机械设备的安全使用 597 b: K7 h; {( ]
第八节 安全用电 60$ B8 z) ^: s4 j0 ^# ?5 `
一、 安全用电技术管理 60; G/ r# q e1 _* C& l, }
二、 安全用电技术要求 62
; s6 i0 B$ [; o8 d# _第九节 安全消防措施 673 _5 N& ~& t) V {- d0 [1 C
一、 现场安全消防组织机构 67( m: u2 J5 d! C$ ]9 d- Y
二、 防火教育 69
+ d0 a4 F, T6 C三、 消防安全措施 69
# ^, w! W, `( |. O0 g4 U/ ^1 e第十节 治安保卫措施 72 r8 L4 v/ y9 }
一、 治安保卫管理组织 72- @$ ?1 a* c$ n/ b t4 W: f
二、 治安保卫措施 73
4 { h; s" ?8 R* f. j三、 治安保卫教育 74
: _4 r/ @2 T/ Z; D7 a四、 现场保卫定期检查 74$ s+ R* _( {& S7 ^
五、 门卫值班记录 75% g0 S! L: Q+ e8 ~. ?, \+ {/ T9 p
第十一节 文明施工目标 75
1 _- ]( @: @+ T, \第十二节 文明施工、环保保证体系 75' | e \: D3 G/ l& f7 y- `+ x" _
第十三节 文明施工措施 769 T9 t, s6 w! V7 s
第十四节 文明施工考核、管理办法 788 o- F" p) f, E2 ]
第十五节 防扰民措施 780 }; a5 k4 R$ R/ Z% ^; b# c
第十六节 环境保护措施 79
7 W% U2 m" ]2 ?& w第九章、 质量保证措施 81
; s3 i5 U# }; h1 S, \第一节 质量目标 816 R. ~6 c6 Z& d/ @( g E% \
第二节 质量保证体系 81# H; c0 v$ A B1 o7 x2 S; e' x; T+ l
第三节 质量管理措施 84
7 X3 l% c- l; i2 r( ~3 Q. Y第四节 土建工程施工质量控制措施 86
5 }4 ]; E% s9 r2 Y; B, Z9 _一、 总则 869 O! _- x! @/ k. z; q
二、 施工过程质量程序控制 88, @. s4 I6 d s& t8 \
三、 施工测量的质量控制 88 ^6 P C3 C' Q. `, ]
四、 钢筋工程质量控制 890 z# E. l2 e0 }( E* n
五、 模板工程质量控制 91% \9 z( V! o9 J- H7 v* Q
六、 混凝土工程质量控制 93( v8 Z+ g1 z* H# a; V
七、 预埋管件、预留孔洞质量控制 97( p7 E: N* A+ H) N
八、 砌筑工程质量控制 99
0 ?# Z" M8 g% n j九、 抹灰工程质量控制 100
. [/ O1 V( c+ G; o* t十、 楼地面工程质量控制 100! B" y4 j8 ^& V$ J8 D- l8 _3 z' @3 ^
十一、 给排水质量控制 101
, R/ w5 g- ]5 w7 p3 k1 T0 e第五节 竣工验收质量控制程序 1026 ?# u/ w# b9 ~) |; U) [" |. d
第六节 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施 1036 S: t1 a* v+ \
第七节 确保工程质量的计量管理 104$ ?7 F' S) Y* L4 `1 x- ?8 N* V
第八节 质量通病防治技术措施 105
' d8 R# q( f& Y+ G6 ~一、 钢筋质量防治措施 105
* z% L2 \% l3 l+ f: ]* N" U二、 模板工程 108; t) B5 G2 F1 v6 F; s: \: T
三、 混凝土工程 112
* R2 z* j5 L) C. U( K- l四、 砌体工程 116, I2 _$ j9 P% P) `+ l
五、 抹灰工程 1188 Q8 m( u. @+ t0 ~- E
六、 楼地面工程 125
+ j6 [& w6 U, U3 Y# Y3 N七、 防水工程 127
- p+ Q% x& h9 d0 B. Q第九节 成品、半成品保护措施 127# l6 y1 F" u: J6 p7 r
一、 半成品保护措施 128
& ?/ L; R/ @% |# W$ }3 f. x) d二、 成品保护 128
( o& E" g6 j) L$ E8 S# P& t三、 成品保护管理 130
4 E6 l4 \, R6 [6 N2 T四、 资料归档和管理工作 130
7 N# k3 q$ s: p" i$ s6 b+ Y4 ~9 Z u8 C+ }5 H
第一章、 工程总体概述7 z5 h0 u- z0 g) b) Y: i- y
第一节 工程简述8 N" Z. {5 E; f2 [4 E
工程名称:110千伏大田变电站工程1 y, ~( ]* P! E! `$ \) |! v) M1 D8 q1 m
建设地点:广州市白云区江高镇小塘村长墩
7 @2 r( x7 P2 S3 `本工程占地面积980.4平方米,建筑面积3348.1平方米,建筑耐火等级为一级;屋面防水等级二级,防水层耐久年限15年。地基基础设计等级为乙级。本工程采用桩基础。采用静压法施工的预应力高强混凝土管桩(PHC),桩径为400mm。桩净长约23~28米。
) u) W" e* a6 h# v, ?5 r6 x9 L& b第二节 土建工程概况8 ]- @& h# t! I- Q! [
一、 建筑设计概况# F. J* T8 R5 } Y
本建筑采用的墙体材料为框架填充墙,外墙用灰砂砖墙240厚,内墙用灰砂砖墙240,所有墙体材料均应达到[工程建设标准强制性条文]所规定的防火,隔声,强度等要求。
/ i2 I1 g2 p, E4 C k, X2 K各部分构造做法如下:
" r0 M& C* b- Q. O* G" H屋面:% y1 a( R& [ x8 W
现浇钢筋混凝土板面批1:2水泥砂浆20厚,刷基层处理剂一遍;
) W2 \4 f+ i2 w, ]) W1.5厚合成高分子防水涂料;
6 N- [- A# y- I$ J8 B3 D25厚挤塑苯乙烯泡沫板隔热层,上铺0.5厚塑料薄膜隔离层;
& a- I0 _& v( c& \+ ]- M/ K4cmC30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,内配Φ4@150钢筋双向,设置分格缝,钢筋在分隔缝处断开(钢筋保护层厚度不小于10mm),分格缝纵横间距不大于6m,宽度为20mm。分格缝内添密封膏。分隔缝设在屋面转角处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐。刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接初留缝隙,宽度为10mm。并用密封膏嵌填(平屋面)。6 q5 w' F' M N0 G
9 `% _3 O" P6 D( {0 l _3 ~; H! ?7 v! v6 V1 H
110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案.rar
(2.5 MB, 下载次数: 6, 售价: 20 查查币)
|
|