110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案
& f- q8 l5 B7 L) {% z/ C. Y+ j+ ^* L; J% d. v
目  录
% w$ u$ u; r" a+ x( V: {7 W第一章、        工程总体概述        10
/ Y0 T! B/ z' O! R/ p( K9 Q第一节        工程简述        104 l9 |8 l9 f+ S6 A8 y$ g. n7 V
第二节        土建工程概况        10
% D) ~: o  P. y! A  D, B1 @一、        建筑设计概况        10
7 I& m* r3 V$ j) Q. ~1 G二、        结构设计概况        13  u" P0 n1 b* Y' v/ O6 e
第三节        工程目标        13
3 O, z9 [" a0 ^9 ]. `# \' p6 v! ^1 ^第四节        施工流程及顺序        13
$ I9 |. d. E. m# d一、        桩承台施工顺序        13
* @5 f. b4 `: [/ T二、        地上主体混凝土结构施工流程        14  p1 D9 M  N( O' N4 D
三、        外墙脚手架施工流程        15. s* K/ D1 C& v" t3 g; Y$ K' V
四、        楼地面地砖施工工艺流程        16
) [3 O1 c3 a; H; M9 G五、        墙面及天花抹灰施工工艺流程        16
8 K9 p% C8 t- N) b. Q六、        铝合金窗安装施工工艺流程        16
4 J$ ~8 d1 d; X% W第五节        主要施工方案的选择        17+ M1 c* H2 k( \  f, Z
一、        管桩基础施工方案        17
" f6 r! l1 z; W/ O二、        混凝土工程施工方案        17& J9 |8 \0 F: N! e" q' _
三、        模板工程方案        17
$ y7 G, I" t+ K% ^6 e) P四、        钢筋工程方案        177 c% t) y( N. G/ A! T
五、        垂直运输和脚手架方案        17
2 Z5 m( K. }% M% s- R六、        砌体及装饰工程方案        18
+ n6 U! P/ P5 @0 Z3 C. d2 o; S8 O第六节        施工前期准备        18
! L8 r5 }+ }. j6 d一、        施工组织机构准备        18# x- ?8 s& X, W+ r: c7 l
二、        施工技术准备        18
- T4 c# }' _4 z7 n三、        施工前期准备        19! ^6 y/ C" U! ?% _9 {% M3 ]& }
四、        施工现场准备        20' ?8 S/ `" t3 K, u% }( ]
第七节        雨季施工技术措施        24
  l; N& k3 R$ B6 J2 \一、        施工准备        25
- L0 {. ~- M+ T: ?- t' p* b二、        土方工程        257 Y) i0 i$ Z; I- {5 C
三、        钢筋工程        25
4 s  P( f0 p( }四、        混凝土工程        26
. ~3 e" V. U9 [  G0 K, N五、        砌筑工程        26
/ J7 k8 _: z- F! a' A六、        架子工程        27
7 j; o4 s& O) ~% N9 U- m7 L: A七、        施工机电设备        27% v  i9 U. c2 T' {4 {
八、        防暴雨措施        28
6 ]2 Y5 v1 U. e0 J/ z第八节        炎热高温天气施工措施        28
3 F# b" _  r0 @' E第九节        抗台风施工措施        29
3 b  G/ ^% P/ g/ U, N6 ^, \第十节        夜间施工措施        306 H, Q* Y! @: W* ]3 X6 o- ^
第二章、        组织机构        31- ]& N/ r* P& U
第一节        项目管理机构        31
1 b" _* L9 [' t第二节        项目部管理人员配备情况表        31
6 ?- p! X& t  a; U第三章、        施工进度计划和各阶段进度的保证措施        335 _/ E, p) F& J8 F& E! ?2 }  Q. H
第一节        施工进度控制        33
/ i$ F/ s' b0 [第二节        总体工期的保证措施        33- T* W2 \. t4 a7 ]' f
一、        工期保证导向        33
& V9 B! U4 P9 y% M" d  `" }- L二、        施工组织设计        33* C% R+ I+ @3 u6 `# }
三、        施工组织系统        33( ^$ E1 h0 `) V3 i( |8 X( ~  [% F
四、        施工准备        34
1 f8 O8 |6 A' }+ ^五、        机具布置        34
( C; b4 X" y1 q5 d  Q8 e' l六、        保证供应材料质量        34
4 l# h/ T5 g- j' `七、        进度检查        34- M) A3 I, s5 Y8 R' r8 K2 o5 c
八、        工程例会        352 H- C3 w1 e; P" M/ y0 g: p4 ?
九、        日常联系        35" V' g: Y$ X$ W, `2 V  i' j
十、        确保资金到位        35
( J# A' L7 f/ K% W, `5 Q第三节        保证工期的技术措施        35
& v! {1 R, U& c. b. L, L% k* L9 b第四节        管理保证措施        36, z6 `- t$ A: k& s  w8 ~! L
第五节        施工机械、设备投入        37! h' J3 v! E. @( C0 F( r0 q) ~% C4 P
第六节        人、财、物计划和投入        37
; C. D8 T/ ~0 I6 g第七节        分项工程工期保证措施        38; m7 }! p6 t: S8 X( Y
第八节        施工进度计划横道图        39" x. y9 R( w( x  ]; D7 K
第四章、        劳动力投入及其保证措施        1, W6 d1 s8 W4 g) [
第一节        劳动力投入计划及其保证措施        1
- o; P/ c- N7 ]) ~7 k6 d9 W一、        劳动力投入计划        1
% W; m, |  \' J) O8 l1 J二、        劳动力投入计划保证措施        2# w' g7 G3 _- f- k0 X5 V
第五章、        机械设备及检测设备投入计划        4; v( Z& [! S7 v: H# U4 L. g
第一节        机械设备投入计划        4
  d# T- _+ D% G  s第二节        检测设备投入计划        4  [8 V+ Q; v* f2 c5 _- u( c
第三节        机械设备及检测设备投入计划保证措施        5- z1 u: R3 t1 X/ t, W
第六章、        施工平面布置和临时设施布置总说明        6
: k/ O' S% X  P. W+ i/ H9 }/ Y  X7 f第一节        施工场地布置原则        6
* ^6 {( g  c/ P第二节        施工设施布置说明        6- A6 g4 U+ B( `* F$ V
一、        施工场道        6  @1 {" e3 h! w! k
二、        工地围蔽        6; [( E1 g1 h" |$ l) @
三、        工地出入口        6) r  E$ s" h* [+ i
四、        钢筋及模板加工场地        7
, T  a# [) G2 b1 i2 ~五、        办公设施        7
5 l4 G' E0 G8 w9 J' u/ D六、        生活设施        7
/ x+ j$ [3 O. l& e" J$ v0 o- Y七、        施工用水        8
, }/ h. k' k( t& B  l八、        施工用电        8+ [8 y" j7 t# y3 m3 G# g
九、        施工用电方案        8$ r, J/ g; R. F) s9 Q
十、        施工用水方案        9% a0 o4 w9 ?& I! u
第三节        施工平面布置图        9
. g8 s' R+ c. ^* z4 z第七章、        关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点解决方案        10
' \& U0 d; F1 k" l5 @: L, O第一节        测量控制        10: \: k& w, V- R9 ^6 X: S
一、        总则        10
5 G. t' o5 s# Y8 y二、        准备工作        102 ~- I) n0 B: g; J! V
三、        平面控制        11
# I) B/ R8 l- v7 H  N, s# a四、        高程控制        12
' X& |4 B/ o" N1 g8 k1 Y/ x五、        垂直度控制        13; G6 j( F1 R' l2 `: O- ^" k+ O8 G# C
六、        水准点及沉降点观测控制        13
( Y% i' C7 k  K! F2 t% t七、        圆弧行测量放线        13
- t+ w9 P$ j+ [" ~* Z八、        变形观测        13
# p2 k* c8 ^% W) f& t) v# C第二节        静压预应力管桩施工工艺        149 w4 O5 N0 Z; `* U! m7 }$ D9 w
一、        桩基础工程概况及要求        14; L$ j: I. b  r/ F; F
二、        施工前准备        14, [. D  t: h2 {; M4 g( d0 P( V- q5 H5 l
三、        施工工艺        15
# R5 R% p( A" [& z& o6 p四、        质量标准要求        17
5 [) s, R' k2 h. X+ U第三节        模板工程        18, q, d8 E# S* n5 W
一、        方案的选择        18
! S7 L$ ?# x5 ?; Q' E3 H/ @5 C二、        模板的支设方法        18
" e# E! h2 k6 q/ A+ r三、        模板的拆除        21
7 q: F; H, W6 f' w+ D四、        模板施工注意事项        210 ]2 D6 r2 A% g0 I) Z4 e" M2 o& E
第四节        高支模工艺        22
; V4 ~9 w6 ]2 Q! x第五节        钢筋工程施工工艺及技术措施        22
# |; R) l5 C/ V' ~一、        原材料的进场和堆放        22. e$ g/ H: K+ X7 s- d6 g8 S' U3 I0 o; b
二、        钢筋加工        22
. T9 z! Z# ?# k# g三、        钢筋的绑扎        22
  L+ K  T1 L9 i- X2 z. Q四、        钢筋的连接        246 H( I6 R/ K( D6 M/ U
第六节        混凝土工程工艺及技术措施        24, H5 N7 L0 }, A6 ]! ?# H, o. N
一、        梁、板、柱、墙砼的浇筑        24
- s+ g& S9 R6 z! Q二、        混凝土泵车(带布料杆)        25
7 g/ q4 d5 u% Q3 n9 ?三、        砼泵送工艺        25
8 y+ c0 u; Z2 d5 N$ E四、        砼振捣工艺        263 l* P# u" D9 i# K
五、        砼施工缝的处理        26
  I( u( y0 M6 N# S/ J: e六、        砼的养护        27, q8 V  T6 b9 [! K6 s5 i5 C
七、        施工技术措施        28, Y4 _1 n* Q. j9 e6 D  H2 D$ @
第七节        脚手架工程        29
+ e' u! ?* j$ I. X9 O. Q1 ?" x一、        体系选择        29
1 o+ R3 `4 K7 z  n二、        外脚手架搭设方法        292 b  |" \" \- q) c) Y1 y
三、        外脚手架防护及搭设        31/ X) m& U6 J  V( ?5 G
四、        拆除注意事项        32
8 W# b8 _, M& i' Z/ u# P第八节        砌筑工程工艺及技术措施        32
. r) ~2 h1 u+ m2 k一、        施工工艺        32
# o* e6 E$ r! x  @: \二、        技术措施        32: G! J+ a( C8 z0 E
第九节        楼地面工程        33
! Z( U6 e; k1 ~/ n' g: Y7 D9 Q" e一、        水泥砂浆楼面        33) M5 [8 q2 y) A9 h
二、        地砖施工工艺        34. q0 Z, ?0 L) w6 A# [. e% T
第十节        装饰工程工艺及技术措施        36
( g2 v9 ~7 R3 C一、        一般抹灰        36
- _  y$ ]7 c. a+ l8 K二、        外墙瓷质砖施工        38
' N, M0 `- A3 ^% Q: H0 F  n! [第十一节        防渗技术措施        41# e; q2 H; R& j! a
一、        卫生间防渗措施        41
* U5 Z& H- _% u2 e二、        聚氨酯防水涂料施工工艺        41
" R* {7 p* T! H& U+ `7 ~* @1 F第十二节        门窗工程        42+ a& g0 w. x# E+ v. s
一、        铝合金窗安装工程        42- v! }; o. i/ `
二、        钢门窗安装工艺        44
. n7 r  K" S) Y% w第八章、        安全文明施工措施        46
' o+ N  |! \5 M0 L第一节        安全生产目标        46
) p- _* N2 R5 q$ b; i$ t* j第二节        安全生产保证体系        461 l/ U5 a4 r! g( `, \
第三节        安全生产组织机构        48" w' |2 D7 X$ K" ]! m, a6 G2 v
第四节        安全管理制度        490 b4 a% J" ?- e: Y4 [8 ?
第五节        安全教育        50
, U' t. T1 A8 p* ^/ D第六节        安全技术措施        511 {& r0 v, ~) n5 B: d
一、        安全防护        51
" d2 o2 |* K3 P* V. i9 o0 ]二、        分项工程施工安全技术措施        56
: z+ a$ A' q/ w2 l2 X第七节        机械设备的安全使用        59
: |0 f; K2 y- @& x, [! ~第八节        安全用电        60  |5 B  u9 {% R
一、        安全用电技术管理        60% o# n$ Q$ X9 b: Q' C9 s
二、        安全用电技术要求        62) O. t6 W  C4 D% O3 b6 A7 F8 A# B. w. B
第九节        安全消防措施        67. A6 b  v! A/ V
一、        现场安全消防组织机构        67
. w7 T3 K0 y, C& h6 n2 z二、        防火教育        69* K1 z( Q5 d2 R: @7 ~7 T
三、        消防安全措施        69
" G2 f& H4 I( }1 W第十节        治安保卫措施        72& R$ A9 u" d9 Z% |! }2 F4 h7 o! D
一、        治安保卫管理组织        72
. @$ F% B" Y& s6 W& z二、        治安保卫措施        73
' r; Y5 a; f8 e三、        治安保卫教育        74% k1 A  c* I) |
四、        现场保卫定期检查        74/ n; C+ O) D9 H; E2 u+ K
五、        门卫值班记录        75
* G4 d$ U# c8 p- D# I! b第十一节        文明施工目标        75
8 _" [8 g3 V/ B- Z第十二节        文明施工、环保保证体系        75
, g5 u' B0 {# A+ }* M0 T# G第十三节        文明施工措施        76) U' w* D8 R5 ]) C
第十四节        文明施工考核、管理办法        78
7 C/ Z* }1 M3 Z  @5 b. n第十五节        防扰民措施        78
, S! S& l0 ]1 @; l第十六节        环境保护措施        79
7 h; F6 _% n/ {% q3 R% s  }第九章、        质量保证措施        81& A4 M; B* q. m5 ~
第一节        质量目标        819 u% M6 q; n0 H1 t) g) X
第二节        质量保证体系        81
0 ]( N4 C+ a% @) {第三节        质量管理措施        84) z* U8 I' u3 k9 q- U: q! _
第四节        土建工程施工质量控制措施        86: [" C6 R# [0 G! T9 M
一、        总则        861 `+ A' O  t" }. ?+ H
二、        施工过程质量程序控制        885 @/ v5 l5 F1 F* \% z7 q7 J
三、        施工测量的质量控制        88* y( B  L+ ^/ i8 N
四、        钢筋工程质量控制        89. D, ], O$ G$ y
五、        模板工程质量控制        91
5 a& Q$ ~1 P* @" P( i8 A: |六、        混凝土工程质量控制        93) Z+ `8 X2 e- a6 b( G8 ~
七、        预埋管件、预留孔洞质量控制        97; K' t& C+ z  a" |+ w) E* P
八、        砌筑工程质量控制        99
  ]4 i/ P# t7 G% ^- d4 D九、        抹灰工程质量控制        1000 j  r0 m, X$ [- m
十、        楼地面工程质量控制        100
* ]0 n0 `# E% t7 ^" [. N十一、        给排水质量控制        1013 o$ g) n4 n8 q$ K/ K# o
第五节        竣工验收质量控制程序        1022 a7 o# r" ^: \% i" F2 N, m
第六节        施工期间对隐蔽工程的质量保证措施        103
! @; D  d' V2 S- }2 g! k0 \第七节        确保工程质量的计量管理        104
7 n5 |# ~. ^  i  j5 o2 N3 W第八节        质量通病防治技术措施        105! N: S% h$ k/ N3 r! b
一、        钢筋质量防治措施        105
; K& \, x, z) J二、        模板工程        108
* T9 ?8 q  L$ c, ?三、        混凝土工程        112
- }- P+ }+ ?. }# x: x% O( l四、        砌体工程        116" W* O- a4 T( v2 [7 Z
五、        抹灰工程        1189 e$ h4 K7 C6 O2 N3 _
六、        楼地面工程        125
% X) F3 R# K3 n$ a8 [6 b七、        防水工程        127: k/ [0 j/ m' G2 ]) }
第九节        成品、半成品保护措施        1272 R7 @9 Y- p$ f: M: V; n; C
一、        半成品保护措施        128
. {& Z* l$ `. A3 x+ |二、        成品保护        128- O+ j, o3 V; R+ g& `
三、        成品保护管理        130
( J: g1 r7 r7 u0 L四、        资料归档和管理工作        130
' y* W" y1 C3 {. ~! Y
: U0 d) ~/ _- b; `- g* Q第一章、        工程总体概述
4 D9 t. Z% g" a! Z第一节        工程简述
" j! z! H6 l" a& H- u工程名称:110千伏大田变电站工程8 R! y  D. S; z7 P
建设地点:广州市白云区江高镇小塘村长墩1 S( B+ Z) l- x# f  e( p" ]% {" l4 ^' A
本工程占地面积980.4平方米,建筑面积3348.1平方米,建筑耐火等级为一级;屋面防水等级二级,防水层耐久年限15年。地基基础设计等级为乙级。本工程采用桩基础。采用静压法施工的预应力高强混凝土管桩(PHC),桩径为400mm。桩净长约23~28米。
- [7 \4 }; p/ |- e, \6 }第二节        土建工程概况
0 p, s+ a; E8 Y9 y+ H3 a7 D一、        建筑设计概况
. j1 \% U( b5 X本建筑采用的墙体材料为框架填充墙,外墙用灰砂砖墙240厚,内墙用灰砂砖墙240,所有墙体材料均应达到[工程建设标准强制性条文]所规定的防火,隔声,强度等要求。
7 p4 n$ D' `. _% T各部分构造做法如下:4 n  Z! s) e2 G
屋面:
0 d7 [2 C) K- @1 k+ x- y5 u  J现浇钢筋混凝土板面批1:2水泥砂浆20厚,刷基层处理剂一遍;/ |- v, J( l8 l/ _+ e4 u2 j
1.5厚合成高分子防水涂料;
0 x* F% x% N' G25厚挤塑苯乙烯泡沫板隔热层,上铺0.5厚塑料薄膜隔离层;: Z% ]8 N- ^' ]! ]1 }& P
4cmC30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,内配Φ4@150钢筋双向,设置分格缝,钢筋在分隔缝处断开(钢筋保护层厚度不小于10mm),分格缝纵横间距不大于6m,宽度为20mm。分格缝内添密封膏。分隔缝设在屋面转角处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐。刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接初留缝隙,宽度为10mm。并用密封膏嵌填(平屋面)。
$ x# h" u4 l# W- a; P) @- w; e' k7 b8 e9 b/ E8 p
, P2 J" q" I- ~0 T& N& F# B
110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案.rar (2.5 MB, 下载次数: 6, 售价: 20 查查币)