高支模支撑设计方案
+ l: `3 r1 w3 P3 H
( g5 \ Z1 \% m2 [5 v本工程是西溪盈信综合市场工程。位于佛山市顺德区龙江镇西溪社区。本项目包括市场楼、1号商业楼、2号商业楼等部分。总建筑面积约为22651㎡。框架结构首层、二层高度为5.76m,三、四层高度为4.2m。最大梁为300mm*1100mm,板厚120mm需要采用高支模,为了安全可靠,对此进行以下计算校核。! t y3 q0 k C+ s+ _4 J
1.梁模板及顶架计算9 j y; ~' e% P. H" J
以楼面最大梁来计算,梁截面为300mm×1100mm,跨度为9m,模板底板采用钢龙门式脚手架支顶,高度为1920mm, 宽度1200mm,间距900mm,木方规格为
5 s8 V2 g/ M" Z; h# h1.1底模板强度验算. ^6 a! }! U3 z# a6 u8 o
底模板截面为18mm×300mm,采用松木,其fc=10N/mm2, fv=1.4N/ mm2,fm=13 N/ mm2 。
$ ~# A- d2 b; m$ }1.1.1底模板上荷载计算! u9 q7 j1 P, ]1 {# T
模板自重: 0.018 ×(0.25+0.7*2)*4.4=0.131KN/m
% O8 g$ K7 C! P1 U7 |砼 重: 0.25×0.7×25×1.2=5.25 KN/m
/ L1 u* s: s' F; s# A6 Z0 e: p振捣混凝土时产生的振动荷重: 2×0.25×1.4=0.7 KN/m
& O$ j* C" C) \# v3 y: d% w总竖向荷重: q=6.081 KN/m& s! G5 A2 O3 i& H! [
1.1.2底模板的Mmax、Wn、 计算) l+ Q+ I! a* R! ]4 @( ?0 a! c9 ~
底模板按4跨连续梁计算,查表得系数* ?! u# \. p5 K" X W+ U
=-0.121 Kv=-0.62 K =0.967# f3 _) R' Y6 I# y
1.1.2.1底模板的最大弯矩
9 @" K+ b# N4 J3 M& w7 c, C ]Mmax= KMql2=-0.121×6.081×0.32=-0.235KN/m
2 q9 `1 H; v" _) F' L# Y1.1.2.2所需模板横截面抵抗矩Wn为
7 S# u# m5 q* `& N9 o+ Q* vWn=
8 u: P. T: v+ J0 k( K$ |实际抵抗矩为
! t2 D. ~3 ~$ x9 S8 l+ L0 u+ k2 T) z7 y: m. e) A w) Y" ^2 y
- q3 R% ]; m6 ?) ?0 N3 @0 q
$ a, g, K+ I( n. Q
% L6 G* K% \3 ^) \ t
1 [4 o0 V2 I( B! k6 S
高支模方案.rar
(371.2 KB, 下载次数: 0, 售价: 20 查查币)
|
|