高支模支撑设计方案   
( F& M& _8 B' K% Z: \9 R- w" V4 a& [3 ]3 M4 e7 e
本工程是西溪盈信综合市场工程。位于佛山市顺德区龙江镇西溪社区。本项目包括市场楼、1号商业楼、2号商业楼等部分。总建筑面积约为22651㎡。框架结构首层、二层高度为5.76m,三、四层高度为4.2m。最大梁为300mm*1100mm,板厚120mm需要采用高支模,为了安全可靠,对此进行以下计算校核。
9 p; Q, F/ u+ i  ?  S$ I1.梁模板及顶架计算) y/ W; h# h8 f" T
以楼面最大梁来计算,梁截面为300mm×1100mm,跨度为9m,模板底板采用钢龙门式脚手架支顶,高度为1920mm, 宽度1200mm,间距900mm,木方规格为
  u" i/ v7 B0 \6 R1.1底模板强度验算, `! }. M& }* Z4 g* F
底模板截面为18mm×300mm,采用松木,其fc=10N/mm2,     fv=1.4N/ mm2,fm=13 N/ mm2 。0 m. S; j& V+ M
1.1.1底模板上荷载计算8 g% j* R- F1 y, F
模板自重:   0.018 ×(0.25+0.7*2)*4.4=0.131KN/m9 L( \- r; Y% v3 }, S) {
砼    重:   0.25×0.7×25×1.2=5.25 KN/m
8 V+ g( |3 \, @: s, y6 t振捣混凝土时产生的振动荷重:   2×0.25×1.4=0.7 KN/m
' _7 A# W( ]1 X: u4 W* R2 @7 ]0 Z总竖向荷重:   q=6.081 KN/m! z1 D. x3 d: ]2 y. `1 A
1.1.2底模板的Mmax、Wn、 计算
: q) b4 t: k9 Q( q" U底模板按4跨连续梁计算,查表得系数! M& ?2 U" C: T* t' m
=-0.121    Kv=-0.62    K =0.967
; `' Y/ ]/ H* |6 ^. G' y1.1.2.1底模板的最大弯矩
' z3 `) t: D' Q3 f/ \) zMmax= KMql2=-0.121×6.081×0.32=-0.235KN/m6 j) _2 X# {  b1 I
1.1.2.2所需模板横截面抵抗矩Wn为
) B2 x& K7 v( L; P! @, xWn=    8 F2 b0 O4 H) h1 @
实际抵抗矩为
7 ]0 u/ l' a4 x7 t
2 \6 M7 h9 a* X$ A: _! A+ Y5 w! \1 q+ o$ `% q
QQ截图20131222161756.jpg