高支模支撑设计方案 " M$ U7 w; y, b4 s% B1 K }% d7 Y4 q& q
2 ?3 z% g- v# t3 L. Z本工程是西溪盈信综合市场工程。位于佛山市顺德区龙江镇西溪社区。本项目包括市场楼、1号商业楼、2号商业楼等部分。总建筑面积约为22651㎡。框架结构首层、二层高度为5.76m,三、四层高度为4.2m。最大梁为300mm*1100mm,板厚120mm需要采用高支模,为了安全可靠,对此进行以下计算校核。
, q2 ?' y, f2 n! I. s0 t1.梁模板及顶架计算0 ~/ E0 a. E7 h
以楼面最大梁来计算,梁截面为300mm×1100mm,跨度为9m,模板底板采用钢龙门式脚手架支顶,高度为1920mm, 宽度1200mm,间距900mm,木方规格为/ K z9 b7 V# F. Z" M1 U; Y
1.1底模板强度验算- ]* \- A' i/ N
底模板截面为18mm×300mm,采用松木,其fc=10N/mm2, fv=1.4N/ mm2,fm=13 N/ mm2 。/ l1 |4 ?7 d+ R' p; @$ S, k
1.1.1底模板上荷载计算 O6 a: A; `2 ?; {. R
模板自重: 0.018 ×(0.25+0.7*2)*4.4=0.131KN/m
/ A U: Z2 {4 l砼 重: 0.25×0.7×25×1.2=5.25 KN/m) v* d8 E- n9 `* M/ M# S
振捣混凝土时产生的振动荷重: 2×0.25×1.4=0.7 KN/m
9 o; [9 R+ U( }; k! ?总竖向荷重: q=6.081 KN/m/ A# S; A! c8 H( \: [: B8 W
1.1.2底模板的Mmax、Wn、 计算
5 k% @& ` P4 G0 |* ~底模板按4跨连续梁计算,查表得系数: ?( [& v! Q1 W+ b- d
=-0.121 Kv=-0.62 K =0.967
6 p) i6 ~: B& K8 z9 J4 x1.1.2.1底模板的最大弯矩. u2 X8 B1 H' b! K! w
Mmax= KMql2=-0.121×6.081×0.32=-0.235KN/m" d7 ?5 L" X9 I* V) ^9 W
1.1.2.2所需模板横截面抵抗矩Wn为1 f$ _% s" n& @4 L2 t
Wn=
) Z! N9 |7 [, p& Y# r0 k实际抵抗矩为
2 {$ K7 B/ B) p+ O$ k- y* _$ c7 W' h