钢筋算量基本方法全解. H+ v( r% g, ?3 r# Q7 U
' s! a' T! t+ X% S! S
手工计算钢筋公式大全
第一章梁
第一节框架梁
一、首跨钢筋的计算; o& n# s, N5 L2 Q$ I' {5 |
1、上部贯通筋
& g* V" E9 v1 B, _% h$ ?8 Z5 Q6 N   上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
: M+ Z3 J4 d6 O: I. ?8 C( U2、端支座负筋1 _1 x& X( F. M% b& S; b8 i8 w- z
  端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
2 |2 y0 z  T; S( v$ ~4 z/ Y# G                                 第二排为Ln/4+端支座锚固值
# v  N  o$ S7 e$ k" g* s3、下部钢筋2 y' t  f- R  u1 N  n3 Q# C
  下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值6 F4 ?; ~% W' K. O/ Z. i/ c
注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?
" s) K4 ^# g# r: ?7 C    现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
0 O& H9 ]) Z: v/ c    支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。2 _* n7 H7 F6 E) Y
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
) r, y$ Y$ A: U" M3 T8 r* i钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }