土钉墙支护计算计算书0 i0 H2 I  R* P' `' ]' a8 ]; `

- S& o# T" [. P- {- |XXX工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;施工单位:。
: J( S- Z$ U- j6 u/ T本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。
8 B) Q  X; k4 e  b4 g本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣 编著 中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、《地基与基础》第三版 中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。
: a( S$ L, e2 F1 |7 I土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。
4 W3 q+ ?3 p! u: A! \9 W0 R一、参数信息:
& C, R7 g4 }9 y) x5 \* ^% f4 U+ q7 e1.基本参数:' k$ i* w2 A! j
侧壁安全级别:二级
2 Z; q6 c8 r) S. j! h0 I/ x5 S基坑开挖深度h(m):6.000;$ {1 H* T7 M  g1 K) @# A
土钉墙计算宽度b'(m):13.00;
6 M4 o! Y4 J/ F: Q' r) b+ H土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;" [& h5 H. a  ?. O8 ~
条分方法:费伦纽斯法;
/ x) C- M0 a) J6 p$ z9 P条分块数:20;! m. D3 I( b8 f! g: V, Z
考虑地下水位影响;& O" I6 c+ V# E( o- }- Q* O  k
基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5.000;$ n( o, H" `! L8 Y3 K$ r  T- b9 @
基坑内侧水位到坑顶的距离(m):7.000;* m  l* x- ~, d  ~
荷载参数:
  Z& a, X; j% g0 t4 _! o& M序号  类型     面荷载q(kPa)   基坑边线距离b0(m)  宽度b1(m)1 A$ T2 x4 v0 O, }2 ^- _: s& Y4 l
  1      局布      10.00            1.50       2.00) X2 K6 s' Y$ c' d9 Z8 C% q
地质勘探数据如下::
; r8 Z- Y+ f# [9 x0 u+ M序号 土名称  土厚度  坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C   极限摩擦阻力  饱和重度" [0 }& f" c; j* l
              (m)        kN/m3          (°)          (kPa)       (kPa)       kN/m3* c  G( H4 P; Q+ a" x  I+ ]
  1   填土    8.00     18.00          30.00          15.00       112.00        20.00
; I) Y7 T* T. Y, m% i土钉墙布置数据:' V9 z' Y+ D5 u- m& E! }- \$ Z
放坡参数:' T4 T) \8 @3 M
序号  放坡高度(m)    放坡宽度(m)   平台宽度(m)
: Y1 i# H8 p5 L/ Q  1      6.00       3.00            6.00  ) h2 V) _' I0 H" S
土钉数据:
) ~* {+ X3 E3 {$ s" p1 x 序号  孔径(mm)  长度(m)   入射角(度)  竖向间距(m) 水平间距(m)
- k8 U9 a) ~* U/ E  g8 Z7 M 1      120.00    6.00       20.00        2.00      1.00   
% s, R: s' q% e3 C* O8 k+ h 2      120.00    5.00       20.00        1.50      1.00    5 n6 j  D3 e$ Q# r% P

! s  D6 h* `% F4 l  n二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:
% u1 R! q$ @* c& T单根土钉受拉承载力计算,根据《规范》JGJ 120-99,0 E7 Q' s/ R6 }/ W  y% {, p1 |
                 
" M$ ^5 w9 ?" f* ~- J- j1、其中土钉受拉承载力标准值Tjk按以下公式计算:% f9 c6 u: y6 e) u8 i
                 , b3 I: ?* v7 W5 N4 F% s8 ~7 @
其中         ζ        --荷载折减系数
) _# I) f) B' }. }, D' @, H: @6 Xeajk        --土钉的水平荷载1 g) x6 E9 E1 y
    sxj、szj        --土钉之间的水平与垂直距离# F" w1 A' \' N$ M2 v+ o" s* C
              aj        --土钉与水平面的夹角
8 ^) U- V1 t6 _  Z- {ζ按下式计算:& M' _+ f* R# @0 z% w
                 
; a  a" n0 C# `2 f$ G. T/ q其中 β--土钉墙坡面与水平面的夹角。9 Y& U; D1 e6 G# E. f& t9 d
     φ--土的内摩擦角( i/ a8 @- q* e0 G
eajk按根据土力学按照下式计算:$ M% H% d, f! y! G0 |0 p8 W
                 % l. U5 G: N# `9 T6 @  R
2、土钉抗拉承载力设计值Tuj按照下式计算
0 @* g% r- t! D$ }
: n& E! H3 z, U, W% e% p
% q6 K$ c3 r1 U+ | 土钉墙支护计算计算书.rar (175.43 KB, 下载次数: 8)
2 o5 A- ]2 Z: U% _$ O# M) u' a1 x
发表于 2012-10-19 14:09:22 | 显示全部楼层
非常感谢您!
- w: a; h# X" l% K# c6 c+ q
$ D+ m6 J1 G. O4 @# ^7 |7 r, s# w2 G: c) G, a
, {) M5 y! a, h

9 J2 H+ V1 {& M- u  w' z; t" B( s% |& G) e) h2 m

: r* L4 d! y# x; q% q# ^3 k' e# y0 R( L

& U  o4 t7 V, n0 p/ G1 @
7 O8 K! C: L: z3 C& P# o9 h. Y9 C: D! Y! C4 ^. B1 N& U
' x6 m7 ^4 z3 M/ @2 S* P
! F( T3 Q6 U2 k& F3 ^* ], K
吸顶灯价格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-20 02:09 , Processed in 0.149831 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表