1、编制依据
4 x9 W( o4 s& D; T+ f1《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)' Y4 y* z+ `7 c u6 w
2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
8 h8 u( R1 N- i& i3《简明钢筋混凝土结构计算手册》
9 D+ q" w: y$ G \, O3 O7 A) C4《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) ?9 Q8 N1 U0 t$ Y5 o0 k7 W `
5岩土工程勘察报告
! ~ H, v/ N2 ?6 D* Z: A: K6建筑、结构设计图纸$ ?+ h: j0 _' K8 @6 [: H/ F
7《塔式起重机使用说明书》(长沙中联)* g8 x+ P* U" q9 f7 q
2、工程概述
& N! t$ s7 X& }7 o. [ w5 Y金地佛山顺德大梁项目,位于佛山市顺德区东乐路路北侧、立田路南侧、驹荣路西侧、桂峰路东侧,由1栋26层高层,2栋41层超高层,一栋2层社区服务中心,附属建筑物及商业、室外环境等工程组成。地下室一层。总建筑面积169128.23㎡。共计509户。
0 }. |& s7 r3 ~9 g/ d3、塔吊的定位及选型
+ c& R1 @! V b/ d+ N* y选用TC6013型塔式起重机,在安装过程中必须严格按照起重机使用说明及现行各施工、设计规范执行。按照塔吊选择满足施工要求及便于安拆的原则,并结合工程实际情况将1#塔吊布置在1#楼的南面(详细位置见附图所示),同时应注意以下几点:
% p( W1 i9 Q. t5 |1、垂直于塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物装饰外轮廓线不少于4.5m,不大于5.5米(已考虑脚手架宽度为1.2m)。' e% D; B4 j2 R, A
2、沿塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物边线不少于臂长。
$ h" y) F* o2 X1 N. H+ f3、塔吊基础顶面标高略低于地下室底板面标高,在基础留缝处预埋止水钢板。(详见附图)3 T* s& G8 {, m
8 e1 D' R! Y3 Y/ I( ]4 e4 `* ^* ]
5 V$ J% }2 h; t$ r5 S! B, H# k
: _! d/ i# c! I6 V0 G
; @) ^6 v8 g1 G; Q' a4 I$ r计算书有关图形
% z% |6 `' H8 V4 x v
, R$ V- v( e% A , v$ v, V0 E# E/ c% S
3 i: N6 a e! ^3 @! p a* K 说明:+ ~+ x; E9 U) C1 L
1.承台尺寸6000×6000×1350,φ500*100预应力管桩,桩矩5000,混凝土强度等级同地下室底板不小于C30。 # c" F4 R) e, Q8 E- }% Y
2.桩长约**米,桩头伸入承台100mm,桩插筋为4φ18,桩内1200mm,桩上1100mm。
1 M( l: O; |7 {& _* B$ z% x$ [$ F3.承台钢筋按双层双向布置,底层为φ25@200,另外桩顶每层每个方向放3根。面筋为φ25@200。连接上下层主筋的架立筋为φ12,每隔2根主筋拉1根。
7 c5 k" Z1 x1 p5 a, N% G4.因桩尖坐落在强风化岩层上,强风化岩层遇水易软化崩解,因此打完每一根桩后及时用c20混凝土封桩头,高度1m--1.5m。$ I: J. M! K4 v- {3 W( W; W+ V
& r/ O7 b1 y2 U- d
1 Z- r( Z% h; g$ F; ]
顺德塔吊基础方案.rar
(52.75 KB, 下载次数: 19)
$ |6 P: S9 c5 v4 q* f
+ N) t; N* @4 p: ~ T |
|