1、编制依据! h0 R' ~% Q8 t9 D4 h& { {
1《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)
- J) ^! P- v$ P3 F# F9 r2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002). p9 I7 T+ n+ Y% g
3《简明钢筋混凝土结构计算手册》
7 ~7 N- c5 G# ^# P: n4《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)
- U, F4 n& a7 D7 C9 K5岩土工程勘察报告" [8 o: S8 ~7 l/ Y
6建筑、结构设计图纸% X6 G- F$ I! p" S+ Z
7《塔式起重机使用说明书》(长沙中联), F, Z2 v% ^2 i, \% J
2、工程概述
- v N3 M3 U9 f# c金地佛山顺德大梁项目,位于佛山市顺德区东乐路路北侧、立田路南侧、驹荣路西侧、桂峰路东侧,由1栋26层高层,2栋41层超高层,一栋2层社区服务中心,附属建筑物及商业、室外环境等工程组成。地下室一层。总建筑面积169128.23㎡。共计509户。
2 K9 K. w+ i ~, Y3、塔吊的定位及选型 a: E* b: | o W: i
选用TC6013型塔式起重机,在安装过程中必须严格按照起重机使用说明及现行各施工、设计规范执行。按照塔吊选择满足施工要求及便于安拆的原则,并结合工程实际情况将1#塔吊布置在1#楼的南面(详细位置见附图所示),同时应注意以下几点:% l; q% u8 X0 u7 x% V ]; [
1、垂直于塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物装饰外轮廓线不少于4.5m,不大于5.5米(已考虑脚手架宽度为1.2m)。) R9 l6 z5 X _4 j- R( \' m8 ^
2、沿塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物边线不少于臂长。
% y( A8 d+ n' @- o3、塔吊基础顶面标高略低于地下室底板面标高,在基础留缝处预埋止水钢板。(详见附图)
' J3 M+ R$ V0 u% E
# _0 _+ U8 t6 e4 ^1 ^( C. o! _) {: S' d) W7 C
7 w. g g* S) Z( J
?- ?/ f6 U2 ^ s: X; ]% H) x" l) z+ P计算书有关图形9 Q+ z9 U f/ ^( U- `
( s, e6 o9 I* A4 R' {/ d1 s
# h. x! Y, }# ^+ b; U7 {
( c4 m& c K6 D- Y 说明:# w/ O, _: D4 N) J+ T6 r
1.承台尺寸6000×6000×1350,φ500*100预应力管桩,桩矩5000,混凝土强度等级同地下室底板不小于C30。
6 `3 L$ ^7 c4 P8 S$ v2.桩长约**米,桩头伸入承台100mm,桩插筋为4φ18,桩内1200mm,桩上1100mm。2 o$ ^& W0 ?/ [8 ^" x/ _! Z
3.承台钢筋按双层双向布置,底层为φ25@200,另外桩顶每层每个方向放3根。面筋为φ25@200。连接上下层主筋的架立筋为φ12,每隔2根主筋拉1根。- ~6 f6 _0 @( s: s9 O' L/ T1 l
4.因桩尖坐落在强风化岩层上,强风化岩层遇水易软化崩解,因此打完每一根桩后及时用c20混凝土封桩头,高度1m--1.5m。
7 X7 J0 \, N6 D1 Y# |, \ |3 M$ y( m( `( J" h
3 z/ ~; E/ u+ {$ S
顺德塔吊基础方案.rar
(52.75 KB, 下载次数: 19)
7 R; Z( u8 D: U9 S8 b8 v& j3 A8 ]5 w7 ? o
|
|