第一章工程概况 ^9 X4 E7 D. ]3 ?
××××××××××建设地点位于×××××。单体建筑面积为54495.23m2,为五层戊类厂房,每层使用限为500人,建筑高度为27.45m,室内外高差为450mm,结构类型为钢现浇筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,一层层高7.0m,其余各层层高5.0m;电梯基坑为-1.80m。
" N6 E& G& r1 o) H基础采用天然地基,混凝土独立基础;顶部带天窗结构;一般装修。
- T! Q+ V1 T6 Q [( ^主梁跨度为8.5×8.5m,井字梁跨度为2.9×2.9m;板厚120㎜。6 Q# v$ E- l$ C$ ^
! x0 H* [! q0 O5 Q7 v
第二章编制依据
) E4 y) s6 R: R4 u4 ^, }1 @, Y, R钢管落地平台脚手架的计算参照3 q5 x& t: _8 y w5 i( x. u
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
% H4 p. R8 h9 n5 c: a+ K% ]- F《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)! n, @% H$ w/ T
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。7 K2 t: W7 P# ?7 d5 U) K! ?) J d
$ {$ n. u7 X, d1 g3 ]& v第三章落地平台计算书
1 S/ w0 D1 b9 B/ d% X6 u8 a9 v+ q卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×34mm长,分别在○3-○6轴线、○10-○13轴线、○17-○20轴线、○24-○27轴线之间,最高搭设高度至四层楼面,标高为:22.0m,室内外高差按0.20m计,可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设,平台往外挑100mm,见剖面图本方案按平台最大高度考虑,最大堆放荷载为1t,受力面积为4㎡,每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m,脚手架搭设高度:22.20m,,钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80,立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m,平台底钢管间距离300mm。8 U, e5 J# |- C+ c
脚手板自重:0.3kN/m2;栏杆自重:0.15kN/m2;材料堆放最大荷载:2.5kN/m2;施工均布荷载标准值:1kN/m2。
8 g& L2 t' N% Y
# A# w( w! @7 F' E
( v' I9 d! r! U* `3 u1 K
落地卸料平台.rar