通风空调施工组织设计
5 h/ L! u" p' e" W" ~# |7 B# f4 L4 A一、 工程概况1 Y1 x& I4 H9 H* _3 c) t/ O4 g3 i
1.1 概述( h7 M# _5 l6 F
北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。
5 o% M$ G9 H2 A- P5 z" h该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。
% h. s0 `( R9 }; X- w本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。1 M: ?& u- a" @( M$ m4 ~8 B
+ V+ L" M, v" v) }9 v% }
会展中心通风空调施工组织设计0.rar
(351.64 KB, 下载次数: 1)
) N* U/ A+ Y+ R5 ^8 d
* l4 O$ e3 h4 p) o* o6 D, |7 B6 v+ g
. q# p& i0 k* F: y3 @/ @
+ N3 S; S, i+ P; R" h
|
|