通风空调施工组织设计; ?0 d$ j0 L, s1 Q& h
一、 工程概况: P( J& a9 D" E: m- Y7 }1 d
1.1 概述
; U9 p4 P, W8 F) J: }9 a" _! Y北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。
4 P) m+ j% C! K7 a! ~5 l4 N( Z该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。! _! ?. v# J! J+ }; Q; d5 f4 h
本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。7 `3 M0 \2 K+ A1 S" v: i