电力电缆的成本价格计算公式:5 X5 M$ e4 ^: G
( m# w6 v3 `' xYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。+ p0 y4 r1 w6 u
$ U! E& N9 v. q( S8 B- S5 s3 Z
2.橡套电缆的成本价格计算$ N5 Q# d" z2 J. T( R! S; X
" l3 l! \4 ^9 D" |
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费8 p% C: Y$ j- j2 H
% A8 @8 x- P8 z" g电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
1 U( H- a& G2 b( M- v# l4 l" m' e$ z7 E* g
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)" m b9 V+ |$ }4 [% B3 {
6 ?3 D, M1 g0 l固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用% q1 a& H2 ~* L% u; M# U1 j
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面4 |$ _" c/ \ S% j- I9 u- V5 m
; L9 H/ c0 a3 O- j1 ~, ~& k# [国标电线电缆的单丝 :
^! i/ Y, O8 E7 A* d0 y; f- f
; g% [! v- y3 S
$ P0 _4 N1 J8 W0 b4 X1 MBV电线
1 C) t- c9 c& g; R `1平方用丝1.14 / L& d$ d9 L: ]/ p
1 N. K n! Q8 @$ Y
1.5平方用丝1.38
2 S# P0 l* y% q* M- G+ ~2.5平方用丝1.787 B# O2 I8 ^7 B1 L5 R
4平方用丝2.25
7 {" n4 u1 ~' o0 i% O6平方用丝2.76. q3 f. N) H6 c, W6 D
10平方用丝1.34
, t7 h$ E. g( z$ C+ i0 C/ V0 Y9 N( f16平方用丝1.7052 S! b( P/ Z, U3 G
25平方用丝2.13, L4 r* g; E8 `4 i/ F9 O" L
35平方用丝2.52
# m( L% Y! s7 i# I! K+ U* `6 n50平方用丝1.83' j( I c b( f. Z
70平方用丝2.166% G3 D" I! n" s
95平方用丝2.52; G) f. [ a) S5 l/ }+ a
# d) i* ?/ v) D. F8 H' ]
( `1 R; K7 `. y
V V电缆
4 m) w6 ]" X1 J1平方用丝1.14
1 U' {* |; d5 t; }1.5平方用丝1.38
4 D& g9 j6 ]0 a$ H% Q) |+ ?2.5平方用丝1.78. w" w7 h* U' |8 ?+ F. @7 y2 X4 R) K/ E
4平方用丝2.253 [9 C( ^+ t. |
6平方用丝2.765 A$ B+ n- {1 N2 N3 g
10平方用丝1.34' O! ^1 j3 x3 ^5 k1 v
16平方用丝1.706! y* r1 D: ~: h3 W% S% W/ \$ O+ g
25平方用丝2.13
, F& ^7 K7 N$ o {0 I; e" ~35平方用丝2.52
/ T% h3 a* F5 a' f* t1 W: F50平方用丝2.52# P% O5 g X% {
70平方用丝2.52* r Z' W5 J% A: t, m' ~3 q2 ?" w
95平方用丝2.52* O0 a, R4 \6 B# a8 B+ @
70平方用丝2.52
" s ?8 b! m8 ~8 e95平方用丝2.526 l/ }4 u6 U4 N- b' H
120平方用丝2.52
6 v% a6 n2 Y" w% Y' Z/ f150平方用丝2.529 Z+ C# L% i0 Z2 H% k
185平方用丝2.52! ~- ^7 e, ^0 ^- z7 _* Z8 G
240平方用丝2.52
; E/ [" g3 j4 L; L6 V3 r( {2 l300平方用丝2.52
' B1 C9 Q& ?+ k! p+ E
! h" n" f6 h0 P( H7 J- I) |; [" Q, H, J& ?3 q% L
BVR电线: U: j9 {, H- {: D5 s. j- u3 ?
0.5平方用丝0.3
i; [& s- ~! b) C2 p+ b4 [0.75平方用丝0.37& z W# O$ @% W6 F. E0 `) x! W
1 平方用丝0.42- H$ G q. s" ]8 r
1.5平方用丝0.5224 T# p4 ~% u# T
2.5 平方用丝0.417 [4 v/ h* l; x
4平方用丝0.51
; s3 o S$ r4 W9 [! m0 V6平方用丝0.63
! j8 F& _* }+ g$ @- h' K
2 ~6 Y% x" q! F" Q( E/ K6 ]- p! ]8 E3 i
- f8 B) u! H: Z+ o) T8 T3 T O
电缆载流量表
& I" K# y7 [/ A/ g% |; Z
& Q9 ]5 Q& K( l7 r. Q( ?7 m
+ A" `* m: X& y4 r$ M8 q8 b电缆载流量口决:
8 r+ I, z2 ?6 _/ Q估算口诀:9 s3 H) a7 ?% T4 {2 A) u
二点五下乘以九,往上减一顺号走。; l$ }% L8 m. B8 Y3 K' D% m
三十五乘三点五,双双成组减点五。! Y" T" m5 @0 n ~* v. }
条件有变加折算,高温九折铜升级。
5 @. Y2 l! J$ `* `穿管根数二三四,八七六折满载流。! o- W- m; m- d; ?$ G1 {7 ]
说明:
, n! A# t& Z5 Y# X* X1 \3 F(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
& D3 P$ X% g) M$ l2 z0 h1 ]“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。2 D2 a/ |6 _" V" d* X$ y. ~1 I
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。8 j( a: E Q# s0 T H/ l
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
. Z# b3 ?6 l+ `% r计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):5 q7 U0 ^ J) U2 s/ ^
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。: K+ o* K; r6 N4 _* j
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
1 B9 I- K$ U) l5 {10下五,100上二,
0 }; S7 \3 `1 p( f8 h25、35,四、三界,.
8 \9 p( h z( B! ?$ L3 T- E70、95,两倍半。1 g9 k2 d; `# `
穿管、温度,八、九折。
: f$ P* f- K! }7 u3 |" ^( D裸线加一半。+ P' G! R0 W4 }$ b7 ^0 _; Q
铜线升级算。8 K# ~. e. q2 s
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:) H* R* U4 F \3 p
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
3 \' R( J" q% I. d(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
. u; F# a- x# ?6 p: w' f8 A5 q/ g1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
, N/ ~6 _3 u* L0 W( g﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
. ^: d: o' E) @, V8 B4 _五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
- C' {* x$ I. D' G4 Q9 s+ _现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
, k" j- p& }/ L+ Y. M. G! E' s例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:9 y, k- _6 x6 X+ F C$ z0 \, B
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
b- ]" a& c$ _* S, J当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;& _8 k4 m- q4 L, S- u
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;7 L, f7 W# y7 T& V0 H0 K: K" k
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 [% k0 B& H9 J, c
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
7 Z& @3 V. v/ j关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
5 W6 U) k$ G0 j8 q例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:, E! K6 u+ x9 z# `5 p2 m3 f
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。. Q8 l3 F2 F4 b2 m+ Q" e5 E
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
{ i( ^% H0 Y7 d例如对裸铝线载流量的计算:1 {1 O! P! j1 S% K, i8 F
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
+ C; X4 I: k- V+ G) g(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
# n0 \4 n% l& |7 z% D例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
4 t2 y) O1 f$ N; B! S对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
6 C$ b2 k3 O q, R& u4 N7 F三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|