电力电缆的成本价格计算公式:$ [1 u6 ^/ o7 X s/ ~
/ a. W. `$ T/ [1 u3 l+ {% ~# JYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。
) K8 W$ i0 B4 x
, h/ ?6 C7 d$ [- m0 {4 y3 a7 T5 m2.橡套电缆的成本价格计算
" n% k: ^2 X; V* ]0 @# W
+ s& Y+ [# D& F( `5 f, R! M平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费& X: e- ?) n9 Q# R3 T5 D5 e
S K% ~0 J, i z0 A5 e
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
& c" r( ^: H8 e& X8 ^' O8 o8 B- y0 ]
! H) b @5 F5 F+ M: J制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
6 b2 C4 i( m1 t% O) |- i. w
C h6 p! L" M# L7 m0 ~8 N# E# K固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用7 ?$ Z* C/ p6 y$ w" E2 V6 ~
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面( V1 j1 w- Z& s* T$ w7 s
& g- `2 ~! r. o* z( ]3 Z" H
国标电线电缆的单丝 :
1 ^8 N: Q2 `; T" {( N: Z7 v. h8 G+ }& h8 N' @
, r" i9 Y$ Z4 Q6 ^# d& BBV电线+ I. l# A$ O4 p
1平方用丝1.14 3 m/ N* w4 i! @/ H. O& x! d
9 Y1 i! l6 F& v j0 A% t1.5平方用丝1.38: f4 r" E$ Z t- y3 T
2.5平方用丝1.78
. Y8 T: z5 k9 C. N2 K ~1 v4平方用丝2.25
& N2 p" g0 E% X0 N7 M- \1 c+ N5 u6平方用丝2.76
7 m- q9 Y4 W8 Q' E% T' v10平方用丝1.34
7 v; Z! x7 g2 B* {16平方用丝1.705
) k0 S, h, i0 x25平方用丝2.133 Y9 D3 ^/ I( r, v% ^
35平方用丝2.525 x2 S; B& k; ^3 a& T0 |
50平方用丝1.836 M/ C3 T* W* P# T0 f
70平方用丝2.166' j' J* y, t+ F
95平方用丝2.525 Q* ~& M% H p
) p7 |; z5 s. v/ C8 F$ M& B% f, f1 O
V V电缆
. u. M! @# k+ i' P2 Z1平方用丝1.14
3 R4 w5 [. m' R" P1.5平方用丝1.38+ e- S( \ E5 J; l' z8 T, I
2.5平方用丝1.78$ N( W D7 J5 y5 l6 f) P
4平方用丝2.25* O6 M& C0 @$ {: @
6平方用丝2.76
6 g3 H, ?+ Z( R: l2 z, T0 z, S10平方用丝1.34
& q; L: p0 E7 P7 b16平方用丝1.706
+ W8 E3 r: ?+ i0 d+ w25平方用丝2.13$ _8 C2 N0 f) h" Z2 U, C/ z2 @
35平方用丝2.52
5 `! B2 w' o6 p. n50平方用丝2.52
0 M6 y$ j: M* ?8 H! }70平方用丝2.52
! e9 z$ t3 a3 o- ?! |/ g95平方用丝2.52
0 s7 `; }/ F9 g% R9 S70平方用丝2.52
" n/ f" h% o4 U0 x95平方用丝2.52
Y8 ~' H; x% t2 q) e1 a9 s120平方用丝2.52* @ f, j: u9 K) I6 p v" z7 s9 r7 N2 w
150平方用丝2.52
6 {1 W! s6 K5 f) ~185平方用丝2.52- K: X) {+ e& n+ ?0 k
240平方用丝2.52
% |2 x# I5 z" K6 X300平方用丝2.520 M! X2 A! w% {9 h8 l' s: v
* `5 ^- M# K; y! Y9 k% p
" k1 X5 b5 ~. Q; b; w; j% R/ D" XBVR电线
! M' v: }1 |+ m0 A0.5平方用丝0.3
/ I9 M% Z W2 m" d0.75平方用丝0.37
7 Z0 W; P, v4 g1 w- S8 E5 K1 平方用丝0.428 Y% P/ E* V- F& {$ y6 y. H
1.5平方用丝0.522
s' u; C; i6 H: b3 i8 b0 x2.5 平方用丝0.41
% g5 h; ]: c( q: e; D1 v4 N8 g4平方用丝0.51
4 E8 n( P4 M: k/ T6平方用丝0.63
$ `5 H5 Q' {. t2 L1 P R
L! R; P; x7 Y( d4 S4 V( U4 m
, z. x2 r4 H! u6 I5 u2 N0 S% q5 J/ {% T- I* ~5 {7 E$ n( @& q
电缆载流量表
& u! e, \* ~/ ]( T- n- W D: I1 j
* s ~2 f' R+ r- O" }, _: \* \% Z1 T8 ~) Q$ y1 @
电缆载流量口决: R& P/ ?$ d& u
估算口诀:# U/ o, Q. g7 p. I$ H6 r5 o
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
2 C' \# o( y3 A7 s3 g5 X% g1 j三十五乘三点五,双双成组减点五。8 a6 C5 m. | g
条件有变加折算,高温九折铜升级。
& `- [; X9 |) K! M \' o4 r) v穿管根数二三四,八七六折满载流。& h8 Q7 B- m' } @. D
说明:
. q2 O9 {* p @: V0 B4 s(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。! x' c& e o" d5 z& i) {/ e
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。# H6 L# C( I# _/ h+ E
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。; u' b2 [; P+ Z5 z5 j/ q
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
+ K( P- y& h: w+ ^( |& ~计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
5 E9 k: c5 ]- C导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。$ X. R. {% D% N/ L
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
$ N& A& e' T5 r7 h- O1 J10下五,100上二,/ Y4 o4 L5 e, Z. B
25、35,四、三界,.& X- V: g$ [3 F: i
70、95,两倍半。
9 B! c; ?1 [' v0 v9 c7 [穿管、温度,八、九折。' Z. V3 r. c* s3 g" w% h
裸线加一半。; V. D9 G8 M5 _) P
铜线升级算。
* Z. M5 X8 {/ D4 J' P, I+ O8 b说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:3 _. i9 ?) U' c5 j& R- F2 }
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……2 E" U% o X) I1 h+ u7 h: L
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:: }7 o- S0 W1 d n7 e9 T
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上) z' ]# U( `' z% w2 L
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
a4 t* T3 M. f* W$ b1 ^8 v0 h% }五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍4 S$ N7 \) Y3 I; |+ ^* i" r, B1 s
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
! `2 ^- ~+ B8 \5 |( a+ N0 H$ [例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:. B- s2 R, C* z' x( R
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
2 q' q' Z, y1 p0 r. z当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
8 W3 ~& X* `* E2 h当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;! I! I7 U) e! k* o9 }' } Z
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。4 I1 f6 `: Q$ B# v
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。, {/ S- @' d$ x1 x5 D
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
0 O/ y9 w( ]4 U! A; k3 u例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:" y5 V! D) `2 n! R5 ]
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
$ q9 @5 K! P! ]6 q x# f6 p" L(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。( T# V3 o8 n" d# F$ h, ~
例如对裸铝线载流量的计算:
; n, u2 a6 v, |: t当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
; _' k+ ]* V# U2 M3 U(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
6 v+ Q6 _' o. `- H1 Y; s, L例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.' p- r/ j. {7 h. A
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。& H P. I! W+ q7 z
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|