电力电缆的成本价格计算公式:! j- Y& s2 J$ g E9 a/ X6 R
+ U' \% v, P8 b/ Y E, I, M% ]
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。
. @# l) [% b* y
& u7 e, M) n% n1 z2.橡套电缆的成本价格计算3 _; M' \# r) p1 f; r) D. @
- m( \- ?/ Z1 d' }' B* P2 I平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费8 l1 B( P, b3 T1 ^( n; R z/ L
8 m: j; C+ K5 _& z$ k6 A+ H电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
# Z. Z1 C+ M$ p2 H' g
. o' U1 ?7 n/ j2 f, g制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
3 F, U5 I, K: U6 j3 T. e! p" e+ F0 K, |/ q4 B! `, O$ e" T" D
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用; V* J" x0 m. S7 g1 b
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
6 e* `- U# f! A! ?, g2 _# j. d2 K- S; V9 R5 g! K
国标电线电缆的单丝 :
( X( P1 ]' }' H' {1 }# F/ N ?1 m) @/ l& s( h! ]
; v$ X* g% ^( t
BV电线
& r+ T4 D! t5 m0 W) l1平方用丝1.14
: V/ Z. @9 i: k4 { e5 v' u7 v% O l$ d% U( u+ ]0 o! \: `( t* m
1.5平方用丝1.38
- \2 @$ J# s6 B: f2 K1 p" J- i7 `' V) a2.5平方用丝1.78
6 n/ ?# q, J) w- r+ t4平方用丝2.25
: T6 v% Q |3 p& t6平方用丝2.76
# T) ]) U, \0 W" ^- }+ q+ N10平方用丝1.34
' R. m- j% h& T& N0 z2 V16平方用丝1.705$ ^3 C) t. b$ [0 l W8 [8 E
25平方用丝2.13& E1 r- C$ N' k! v
35平方用丝2.52
% j( w) g$ q) g. s50平方用丝1.83
V, r8 k: l8 d5 b" c5 p) p70平方用丝2.166
; U, i) l' J' v; H: W1 E95平方用丝2.52
l, C9 F( M$ g3 `; Q" Q- _9 x, o$ h c7 f. T
" T! k5 u' }) p
V V电缆
# `0 h, b! K/ E: J- i$ J1平方用丝1.14
3 `- S0 w" M$ E* K6 o. l/ F( `" M6 v1.5平方用丝1.38* F0 p: J' o1 @$ z! g, s! d
2.5平方用丝1.78
+ R( Q4 }1 \* C4 K/ c7 h4平方用丝2.25. R8 W+ O$ w$ C$ Q4 Q
6平方用丝2.76
6 f; I% ~6 t' F& ~: t10平方用丝1.34
" e3 H2 j+ q8 [' l! `16平方用丝1.706
9 G0 m+ A6 n I- y25平方用丝2.133 J2 l9 m; X6 ?3 E$ A/ f
35平方用丝2.525 N+ f5 z9 H* j7 j! y) o9 |! e
50平方用丝2.52
$ @1 X2 F0 y6 |# \5 Q) h70平方用丝2.521 C; N+ N4 D8 D
95平方用丝2.52/ j- t& _8 z+ A5 K# e
70平方用丝2.52
$ W& M" l* }3 w; I& ]5 ^95平方用丝2.52
8 s( J# g1 q$ \/ ^0 j120平方用丝2.52
. M1 d4 w7 e, H K+ @- u1 _150平方用丝2.52
- m1 d1 g0 [; X185平方用丝2.52
1 x. p1 @+ t! e) e0 M240平方用丝2.521 k- R% g" O- T" S! X0 Z! [. G
300平方用丝2.52( V2 }; ?% y# K- j$ w8 m
2 r: g. e) h6 ] n* W; x% |& k( n5 k3 y: Y
BVR电线: x* z" E! ?4 X4 E
0.5平方用丝0.3: M2 M* v9 R# M/ e W. F
0.75平方用丝0.376 f ?& o# @; J8 i
1 平方用丝0.42
' A% \! j( `; j7 X A% G1.5平方用丝0.522
: Y: E6 P3 J$ m$ Q0 I' ~2.5 平方用丝0.41 v- S$ E0 d3 P0 J
4平方用丝0.51, M( p. N. @: p4 c! n- y( E6 h1 A
6平方用丝0.63) i; D, E& t9 F0 b, k) y1 O
& [! ?+ O* x. F# I1 L ]9 Y" I- H$ u8 \& G
2 m: n, T4 V( ~; \5 r电缆载流量表* o6 B, N6 d7 Q# s
4 ?, T3 T+ W _6 C3 O K) g) F. K
' q" Y$ T7 K, w7 X! O2 j6 e1 S1 t. V
电缆载流量口决:
7 H: ]$ s) ?5 n) n- F4 M/ u估算口诀:2 K& I3 W# ~" c" V/ v% N7 d: w
二点五下乘以九,往上减一顺号走。: T8 |5 ?5 {$ H! J# z
三十五乘三点五,双双成组减点五。
8 @2 e! N! h+ e2 ?5 m! H条件有变加折算,高温九折铜升级。
" |4 [7 H' ]! C5 f) J A2 ~" U穿管根数二三四,八七六折满载流。
# t8 q# ?1 r$ r9 `9 r2 |说明:
% \4 W# n& Q. b(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
/ @; V& K5 s' M% X( ?“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。7 w' w: _, [9 b: o4 M8 L* m7 g
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。& P. K' F" L/ p# O" e5 V* ?+ U G
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
. a3 E7 {' C* `. \2 X% f# O计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):2 E2 k7 t! N4 ~3 ]$ C
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。8 [! R& A6 x9 b. g( `. p6 o- J
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
; Z: s6 q' a. K9 W" `0 d" H10下五,100上二,
/ X8 q8 Y! b% m25、35,四、三界,.
) r* W% F) M3 h, F V2 X70、95,两倍半。
8 ^' s+ H! [. z. [' R9 r穿管、温度,八、九折。1 O; }( V+ w9 T" V" E
裸线加一半。* h) h9 N( R- L( V$ W
铜线升级算。+ a0 `3 I( j5 ]1 a$ Q4 j0 v3 d
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:- A$ U- ~$ @/ l1 E2 J9 y
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……# J( V) S7 V5 G4 q
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:, W& N0 f' @" V% y+ ]1 `0 A0 K
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
7 D/ W" ^* t& U$ R, e3 t﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
4 E2 E/ {1 F% C; s) V3 V五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
2 Y3 S$ U _% f# A$ k/ Q; Q现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
4 J2 H+ s- [' d2 }. o1 a/ X1 ?例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
+ l7 u; N) k6 \0 ^$ o H0 q1 |3 R当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;# M0 n& u0 Z/ s! W7 V8 j
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;9 ]* ~9 W, x( S4 M7 g
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;: H b. c% @0 O5 ]5 ]! ~
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
* t! [6 |3 i& o. I* s' U5 \(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。4 Q" E L. E* b4 Z3 k
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。# A# X( i* Z M8 [3 j
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
9 Y- [1 {# m$ E$ Y9 N当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。0 j& K- U# B, u4 v
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
8 Z: e4 H. w: m% ~例如对裸铝线载流量的计算:
+ D2 K" ?% ~3 h9 q- x" P当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
8 D& o5 _' E/ _/ T c! J- C(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
% O; d$ Z8 p& L# U例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
4 u* v( \" `; d- Z1 F6 i7 I) c对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。" A( D7 M# [* j' y' i# {
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|