电力电缆的成本价格计算公式:) p5 r* H$ ?3 L% M% p! y; O
* T, e% y5 S+ Z2 {5 I! x
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。0 R1 P3 c9 n+ v" h8 J6 b
$ M* t, |2 ]# K
2.橡套电缆的成本价格计算. {: M/ n7 i7 j! ]
$ J2 p1 Z, |" \1 W1 [
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费0 `7 q" i9 w' G/ A( R
- R7 @8 O9 z+ n( u6 K
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
0 x1 T) l5 Q, L, E9 ~6 [' C9 x( X# R5 i2 v8 u
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值). d( A2 x, Y2 z% k+ `6 L' B0 Y
. d: f2 F" k& r3 ]8 E
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用* a4 y" x/ e% y0 M! [& c- ?' {0 p) J
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面* ~( o z! }9 v0 f, g
* \3 _. X% X/ \3 X: }. X. ^国标电线电缆的单丝 :
6 x- F1 ~3 o0 M7 ^; O4 n& j3 V3 r8 s( N$ k
) X) E* O1 ^! U! F9 b; J9 _7 t( B0 NBV电线
) A, h/ `9 z6 ^9 e5 ]* K+ K- a1平方用丝1.14 * X$ O2 u0 z) L0 v% P; @
4 `( w$ ^/ O) F, l% T
1.5平方用丝1.38
# J' Z( a3 L& A: I0 X5 V4 S: ~, h2.5平方用丝1.78
1 [1 Q- t. `& ?2 g5 x4平方用丝2.25
% ^) h4 H- x. V( l, U: o6平方用丝2.76" K/ P# J* x& C% R9 q
10平方用丝1.34
" k0 V, b, {7 I J' ~16平方用丝1.705) w+ M! t6 P1 T! J n H* X# ~
25平方用丝2.13
6 R* r2 K" C5 b' z0 e& D; T35平方用丝2.52
% u* `- f; ]+ j: c) A7 x, r o50平方用丝1.83" j1 @- c* x( S7 I C
70平方用丝2.166
; ]9 ]; t! M; R, {' h95平方用丝2.52
5 d5 `1 h% g9 A0 b3 c% {2 Z" i; p5 G, n
( m8 @) _8 D0 u3 {, B( DV V电缆
# F! p, h+ o+ k+ Q @; m' `8 a! ~5 f! f1平方用丝1.14
6 W/ {9 A5 A* u0 j1 C$ m1.5平方用丝1.38
2 g. E/ }0 d7 u* h' B2 @2.5平方用丝1.78( t8 O: A' Z1 u* L: P- s5 [3 q
4平方用丝2.25
$ U: [8 k6 `& B7 n3 H6平方用丝2.76, j! _! o. J9 ^
10平方用丝1.34
+ d H+ Y1 @8 _1 S* U% T16平方用丝1.706
# w' j/ T! `$ `: Y8 ?! v, t25平方用丝2.13
% f; Y/ {. w) P5 y35平方用丝2.522 C/ c1 h; z5 n- @7 t5 r1 k
50平方用丝2.52
. j' i, [( H X' H70平方用丝2.52" Q$ Y$ S3 N5 j# d8 Q0 N. N4 A
95平方用丝2.52
2 Q. V8 ^& H+ p W70平方用丝2.52- s+ F3 p: U* t9 R
95平方用丝2.52
. R5 D8 F/ X& c1 g# {120平方用丝2.523 G: G6 Z: _2 I6 B: R @9 }6 p
150平方用丝2.52
! D1 k2 Y2 Z# O# o9 @8 q185平方用丝2.52
. q4 |# U! o1 b; s4 W6 e1 T8 W240平方用丝2.52: }# }; |2 g: f0 ~
300平方用丝2.521 P' @7 }6 u+ N/ h4 Q' B" Z
, ?) ?# v- n2 _, v
! n* P, W2 g. t; y$ o, `3 }4 A3 ?
BVR电线/ x- W4 i* \( O" t4 u& k) R1 {
0.5平方用丝0.3* F2 A/ A- v7 C# u7 i6 H( T3 e+ j
0.75平方用丝0.37( Y, m6 ]3 G; ]6 o1 g" M& z
1 平方用丝0.420 U# i7 P! r* Y: K
1.5平方用丝0.522- o5 v# s% g/ @3 Z6 R$ i [. V
2.5 平方用丝0.418 O4 ~2 z( e# v9 k/ a
4平方用丝0.515 Q3 q1 T/ n p, n
6平方用丝0.637 Q1 P. g' y* c6 b* b5 |
; r! u `9 z1 ~, B
4 L0 v. S. h: D9 m: x0 _: v, R5 G2 ~1 Y) @ K. J3 l
电缆载流量表% b; s/ a, J' q0 j
) s I, v9 Q, ]6 ~
1 |; y% x- n8 h9 h# h; p/ b电缆载流量口决:* f8 r& {/ _8 U( U. ~6 b
估算口诀:7 P! J' z) E: c8 G% A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。7 [/ f4 \& T7 y
三十五乘三点五,双双成组减点五。
# M! d! c# n q条件有变加折算,高温九折铜升级。
1 M; F/ @0 \$ y" V8 x- k) j3 U$ ^穿管根数二三四,八七六折满载流。/ b6 K# H3 V# j( t2 [) b
说明:
" E- t, ~. S1 _) ?(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
% L. _9 N+ E& {% `& t“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。" y+ H5 v) |2 [4 s
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
" s7 ?/ }2 c8 @+ D“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1 p) e6 b' B* [, U. n/ \+ \计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):3 P- B2 n3 Y. o( C: |! ^
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1 L) O1 U2 j2 K+ S: p1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
7 j% q+ E' K j) t; j$ K6 |10下五,100上二,; [; n3 F* W- X! W. }0 r
25、35,四、三界,.
+ a2 p7 t6 D m* @6 r70、95,两倍半。2 W9 h1 d+ z' n; Z
穿管、温度,八、九折。
" U& |/ C# f ?; B2 @( z$ y裸线加一半。
/ E$ ?$ g2 c7 s n! }: M7 ^# T' e/ f铜线升级算。5 \ T& C/ a, [4 W
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:$ T# b& v9 s0 T9 t; h/ o2 U7 j
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
$ M$ ~1 {. G9 k3 P(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
: [9 j% ^( Q# _1~10 16、25 35、50 70、95 120以上7 B( o+ _6 f% U5 o. W5 C
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀, C8 ], D# V4 N6 d: |8 D
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
/ V+ Q1 q$ W! \3 V6 d- I现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。( W8 h5 Q" s/ m
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:1 K8 l$ Z6 D8 B! S& |5 F0 I, r
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;! H. k! F% x" n7 q
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;0 }/ b5 p/ y) O; z+ h8 R9 ~
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
6 q' P& Q7 J, i7 ?, o从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
! [& ?% G. n5 E f$ P$ C2 j1 t(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
: {* O& q# @! e( p P4 C) x关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
# N6 _" s3 s! x4 b& H2 y" X例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:$ S. H! t+ o% w8 e% R
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
/ H& z4 ^, ]: D! i/ c: f7 g& p(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 y- |* D* ^5 n+ J" e# |
例如对裸铝线载流量的计算:3 ]' F% F* P- Y q' w, K4 C5 p
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
1 F6 q, x* ?+ O, w% V2 ^(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。+ L7 ^3 K/ f+ \) m
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
& G6 n" f6 y- K. u5 W" @对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
( I1 l( h5 @ B三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|