电力电缆的成本价格计算公式:
; h' W9 C- x5 F }" s7 {6 Z8 K, V( K9 a8 Z' [* Y% |1 v$ c. q: j' B3 d- V
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。- k+ F+ p" N* w0 H9 b& c
6 q: g4 V! @$ M/ L, G7 A( _7 K$ l/ u2.橡套电缆的成本价格计算
7 y! Y. R, F# E- X! F5 [
8 T, p: j5 b o' L( d( y平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费2 {) F3 x9 [1 k% U+ O6 P
& G# A$ @4 t! a* J
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
* v( \$ n/ a2 N/ H
% x' Q- a) T, P6 M, L% @+ I制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)% j) v% L8 M s' x( F% d2 H
8 Y; P) x1 b4 X; s! f& t固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用- z" R7 q7 d2 O" I% ^ _4 I
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
4 c: W; F1 u, j
4 k! r( Z- z4 O- H/ }5 y国标电线电缆的单丝 :
5 `- P, W: i8 z/ c( O# h) o
7 e- u2 M4 O) a9 c; O4 |/ ?8 k
* C* A9 [! e5 {* y, YBV电线8 f# y0 p& V% U( w' y
1平方用丝1.14
9 n9 y) B( _( B9 b, ~( @" v! f
4 D8 M5 {1 N( q) Z& L4 A1.5平方用丝1.385 q, z- V5 `- |$ @& z! N5 J
2.5平方用丝1.78
; X; t W r" Z' S* a4平方用丝2.25- }- s; a% d( F. a- m1 b
6平方用丝2.766 `- k, N% Q1 N: }
10平方用丝1.34
3 l& x: d- ~$ [+ f9 }16平方用丝1.7058 `! T5 ^$ T z# e R0 h
25平方用丝2.13* U& ^4 c5 D8 _
35平方用丝2.52
+ L4 `7 D; f$ x) N: ~50平方用丝1.83! v4 e# r- h4 m) N; z: \
70平方用丝2.166
/ @' K7 c6 g8 v95平方用丝2.52
1 |( O6 a, E9 }0 h6 a; }/ i4 d$ C7 Z, `5 I8 _ t
^# Q% o$ z1 Z
V V电缆
' L% ]) W! K: @+ A1平方用丝1.14
V7 b( p2 E7 _' ?, h1.5平方用丝1.38; h; _$ ?; ?2 v7 `3 Y& k
2.5平方用丝1.78
( M7 _' B1 Q& o* o2 v# B# d2 H( `4 B4平方用丝2.25
- l% {9 A+ x# I( G% }6平方用丝2.76' k. g" h( J9 `. a; I$ _! I* W% j
10平方用丝1.34
! \/ [# k& p+ Z, T. S. [$ S16平方用丝1.706
5 g% ~" p( Q3 l) |5 ^5 M4 l! ?25平方用丝2.13- D% e% b+ M0 g- h7 n- x
35平方用丝2.52
9 _: G, O4 r, P! }50平方用丝2.52: o7 ?, u# Z% T5 ]% @
70平方用丝2.52) x% D* y9 ]0 {) ]
95平方用丝2.52/ e6 {( x% s$ w+ R
70平方用丝2.528 Z8 h, O0 e e e# u
95平方用丝2.521 g7 k! B- ~- F' R9 p+ N8 H
120平方用丝2.52
' n5 Q" f! M/ l5 Y- R/ V150平方用丝2.52( G5 `0 i( B' `3 \
185平方用丝2.52" C" y4 _0 i- h; H2 d' ~
240平方用丝2.52' D& i; S8 f' o0 V' s
300平方用丝2.52
' s/ R4 M' |$ ?# n7 C) L# p2 g3 P6 F6 b
6 a6 o" `) o- H4 I0 J6 j
BVR电线
8 {- f2 a( J8 y- E) R0.5平方用丝0.3' V+ z! I& L" w9 d9 \. Y5 M1 ]
0.75平方用丝0.37
+ z- R+ I: d4 R8 X1 平方用丝0.42
' N3 u3 l1 p' u7 m; M$ ?( T1.5平方用丝0.522
$ x8 x9 x; Q( T2.5 平方用丝0.413 @/ V* \ Y% P. m& z/ `6 A
4平方用丝0.51
% I* D& ]$ N. G+ G v$ Y3 R6 F6平方用丝0.63
( D0 p! ]+ W2 i! g6 ]! H
4 J) J, l; X: S7 e1 {( }* W/ Q' |1 n R0 s1 |& _* Y) Y/ F' M0 h
# r; M5 O( e4 O c- w/ S/ t
电缆载流量表
8 N' |' C* y# ]
+ t" Y \1 q+ ^) d) s7 R/ z9 p7 p( v' x4 M# f: ]- v1 _: W+ W* X" Y0 `
电缆载流量口决:
5 u& O: x' k) H估算口诀:
# c$ ^% K9 [3 n, v4 ^二点五下乘以九,往上减一顺号走。
6 M$ v$ R( }* I2 |, X三十五乘三点五,双双成组减点五。
) M4 v7 `3 I4 m, Q: G9 G8 N条件有变加折算,高温九折铜升级。) K$ p1 ^% X1 |3 Y
穿管根数二三四,八七六折满载流。3 D" ? j$ ]/ W! U' H
说明:4 o7 i2 ?) V1 x; f
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
9 L. T; H+ }% \* x2 e“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
# S0 e9 `5 \7 L! e6 X" z“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
5 a/ z, V. {, S$ G, {& S“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
% k* n0 [& w9 V- v. x计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
1 d( K' L9 [$ y: @# n# c5 E' Q导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
9 p2 V2 R( k5 t- O/ e& t4 U1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系7 Z! I- n" C+ k( `- M; A
10下五,100上二,
% ^: e+ c" F4 w' }25、35,四、三界,., R* Z$ r6 F' P# ~
70、95,两倍半。3 p% K/ o; `" m/ V; n
穿管、温度,八、九折。- |& v, b+ v6 [. @
裸线加一半。
7 w `4 q- G# W# l* i: M3 E铜线升级算。& e, O: {9 l- [; P
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
" V) ]$ S( }, v( A4 n. {" X1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
# V3 I2 U6 ~, \+ I* B(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
D( {; N: c/ g1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
5 |) i/ J* a" D0 H﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀6 D3 H8 L* i: t9 Y
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
) }( z1 W$ D9 L1 F现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。6 s& Q; Z- L; |! a: m. m' Y
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:" S3 \! C9 R: S8 m
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; K2 c6 R l. s$ w* e, F" ^3 f* G
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;9 U: D7 Z5 e6 M3 o: n7 O- X# q# b7 b
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;/ b: H$ p+ H* A- E7 T# p, P9 R# e
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
# V8 k7 C& e r7 V(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。2 l8 D% Y5 H2 ]: l
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
2 B2 P: k% m6 Q* j- k例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:1 ~9 E% q, R- y# A& v3 N5 l% ?
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。" r- Z3 ?4 t5 {+ g2 q
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
6 ]! y) y8 A; B, }! d$ l例如对裸铝线载流量的计算:
% M: `8 g$ P( X9 x当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。$ M9 L' l5 z0 B
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
7 ^2 Q# Q& }( d4 q* ^# ~* n例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
: L" x1 d: u) l D/ x对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。6 w$ n$ c+ n! t) _
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|