电力电缆的成本价格计算公式:$ ^; N2 t& W! \- k5 e; M4 n
' i; y4 a' f# U1 J( ]
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。( f3 ^. J+ t# Y, M6 U6 x
/ C1 m f' @8 J& W. V
2.橡套电缆的成本价格计算8 |% @8 Q0 g9 h
+ H9 e: V( Z6 }8 i- j5 Y平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
2 @& U+ T# D% I" Z% }$ E. Z& b9 |2 u3 x" R& k9 ~% q
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润: @- Q7 m% o- B! _& L
2 Q. W# t) z% |& \/ Q制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
0 f' N6 I& V' {+ {5 |
* V) m R8 N6 Y' X; E6 q固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
7 D+ Z5 k1 E, T( p电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
( ?" A: |& K1 Q5 r
- {' x# P" u5 U+ x/ d* I1 e4 V国标电线电缆的单丝 :
$ F& e+ L; a I$ D" C
6 w6 e% w8 N2 r5 h: c# V4 W8 f9 e% E; V+ ?0 F
BV电线2 Z2 J/ ]4 @0 u w+ N3 w- E
1平方用丝1.14 - w) n3 n4 z% S1 ?" Q) E
( D2 W$ S4 E# c( ^9 X+ C9 a1.5平方用丝1.38
6 F; T9 p% }/ \1 |8 l( r7 X2.5平方用丝1.78+ M9 t$ s- W1 o" Q; B( f) v& o
4平方用丝2.25
8 J9 N5 W7 [6 B8 H0 f) E0 K' V6平方用丝2.76
5 P8 {6 Z* J) O- V: }4 p9 Q10平方用丝1.34
$ U1 {$ s- P3 h+ l9 u6 g4 K16平方用丝1.705
! h& s3 h# i" r9 U25平方用丝2.13+ K/ q* ?5 t2 l0 ?- M
35平方用丝2.52
5 v$ a7 b7 ]7 d1 |9 G! M50平方用丝1.83
; J& Y' R( r Y! z1 H Z8 S6 Z70平方用丝2.166
$ ?- y {4 i3 E& i( K- {" ^& P1 J95平方用丝2.52
) ~, J" ?! |) f0 U5 r0 X; F x
8 Z6 h$ @' `0 \: s6 d8 I4 t; m! S2 B5 w1 V5 y
V V电缆
9 S9 q* T$ H; s) t! P2 K1平方用丝1.14
2 u; ?) P. x' V4 @4 V1.5平方用丝1.38" [& T- k2 t; b/ T4 S( X3 t% r
2.5平方用丝1.78
; p: c0 f) r* p4平方用丝2.253 m& H7 ]. C0 ~* @% O
6平方用丝2.76+ Q, E) R2 c/ O T
10平方用丝1.346 x; S# w5 ^8 ]& [$ v3 C: I
16平方用丝1.7060 U1 ^' s+ |8 ^2 s8 v* }3 s, K
25平方用丝2.13
@& p* g/ d. ^35平方用丝2.52- n3 n4 a; n, s* g" [
50平方用丝2.52) y% r. D6 K0 g8 z) L1 J& |
70平方用丝2.52
$ z" ^, m9 e( W9 [95平方用丝2.52
) Z! n1 y M& _/ h/ p% \# h70平方用丝2.52
N; w, K! L) l3 K% P95平方用丝2.52
6 t# \ W! O, n" d: K120平方用丝2.52
% n# S( \4 E$ s. W: d3 y$ w0 N150平方用丝2.526 h& `1 L9 B" D( ~/ s7 D
185平方用丝2.52
/ I* D& A* C! b240平方用丝2.52; b: F, {/ Y a8 Q. A; G4 o
300平方用丝2.52, S) h2 F8 T1 W# Q R" K3 f; s8 _
, e: k1 Z7 O5 K( A* n9 q, q
/ R$ n( c6 G& J) t' rBVR电线
' `& W3 D; n" }$ S* S- {0.5平方用丝0.34 u I% G: m) Y! G0 |
0.75平方用丝0.37
: w- f8 k) x( f# L4 ~+ m6 X2 o3 S1 平方用丝0.42
" `9 M5 J" L; O! K% N4 V8 h# q- h+ ~1.5平方用丝0.522$ g$ [$ F2 C) m5 g) Q, T
2.5 平方用丝0.412 o4 _6 z/ b" [( ?) V
4平方用丝0.51# N; d; p- G% Q8 D5 }( |) W3 e
6平方用丝0.63( S ?7 M3 X- L9 i j, m' J
$ G$ O; }7 \3 C F0 H$ F& O
7 w/ s0 S; k7 n5 c2 R- D8 t# J- f. h
7 k6 o" B8 F0 a, ~
电缆载流量表5 o5 {- P8 _1 ?
% ~7 Z7 J- |3 S
% z- I: ] u( u2 K0 g" n! P: |电缆载流量口决:
l' o+ b7 P. B& F估算口诀:
# @9 n3 o- f# w8 Y二点五下乘以九,往上减一顺号走。! G; B! C1 g2 a- e$ \
三十五乘三点五,双双成组减点五。
! L/ z8 s2 P0 t& A) H条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 C6 J$ f3 O- |0 ^1 r# S穿管根数二三四,八七六折满载流。
/ M7 o) s- i4 \. E# | f) ?4 Z' Z说明:
. c6 A- _/ d; A x! C(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
# [8 X W3 ^( i7 i# O$ M2 e- n$ n“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
" [( [; y, h; y“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
7 r1 d3 R+ {/ A“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
. u9 U# U. `' O0 G2 z/ G, {计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):( k; O. C7 c5 m4 [ {
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
" T1 j7 ~4 N: i" N* `- A1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系: |) k; }+ a7 N; O/ J
10下五,100上二,. g. n1 Y8 i6 j) S: D3 P& I% A
25、35,四、三界,.
) w" V' K8 L1 \0 f! v% G, k( k6 F4 }1 V70、95,两倍半。# ]! d6 a- w# C# z$ p6 j
穿管、温度,八、九折。
% [4 D0 P4 r* L/ z* _0 n裸线加一半。7 g0 T- y- v% j C& C* I" q. A
铜线升级算。& ^# Z& p0 K9 n, `9 {# ^& @
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
( i: X# T& [) A3 `& y) @1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……9 u+ j+ D* ^9 V) y4 k2 q
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
4 I9 Q$ C6 B9 H+ R2 E" v1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
o1 L3 }- f$ W& w! Z- b$ M' k0 w﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
7 O" H1 ?" o2 q. ?0 e& g五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
; O1 O/ g- J& v& N t+ U/ c; ^现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
6 ]/ z+ ]3 f9 K' q+ R例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:; s- d9 O8 T9 y5 J5 V# ^
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
# ^4 r' @/ B6 p( W当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;5 ^7 k% ~( V0 a. z# Z
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;8 n' W: f& y) m; z. H0 ?0 }8 _) a) k
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
" A6 q$ g( T. r3 O(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。3 v4 I C: n5 L8 x& f6 W$ j
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。+ v$ b# p8 N9 ?) e
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:. o* Y, p' \. \5 {# g* v
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
4 F' y0 O& N Q; b- C(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
; A* X8 m7 X8 ?, d3 b/ I* C例如对裸铝线载流量的计算:
# j* t5 E& i3 b: E. M, v当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
5 ~; x3 [/ @2 W4 X, R9 ^(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。7 c: p- P4 _% O2 h5 M& v2 \3 p# k4 f
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.; P5 P4 w5 D& J9 W
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
9 q! C% J) n+ Q' A三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|