电力电缆的成本价格计算公式:
/ D- l% @- J" B$ X! F, |) x$ E) }% k. s* B- U
YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。3 `- O# f4 Q/ M, z' M
, b' x4 F) @: l1 m
2.橡套电缆的成本价格计算
. a3 g1 h0 `, a$ H# \
. o" R+ d& L1 h; H平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费2 {8 X+ ?9 @ L# V, M
. a0 Y1 v& R+ X1 c电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润* _8 Y# f' I9 O* W* s
% q) @2 g8 ~- T8 b" M; E2 N
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)7 B% G u+ [: b5 g* E$ S0 |6 Y
8 U! I6 S6 r0 ~7 J6 N/ f2 ~固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
5 k4 J8 W: |. f电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面, w- ~3 p! p$ K8 q' O" s+ ]6 r F
! ]" v6 O |8 |国标电线电缆的单丝 :
4 U# g( k* w, Y# ?
+ ?+ X; I/ N2 v6 o2 ^4 S* p$ ], p7 b. k( U0 b
BV电线
& X) k$ Y N2 {1 X1平方用丝1.14 4 M' N" ^3 u \
0 | j6 s* `3 H3 @; F8 L& v1.5平方用丝1.38
j" d3 w2 U& O5 A6 l% P2.5平方用丝1.787 f9 A, ~9 s b
4平方用丝2.25
6 l/ N3 `3 K, L3 ?6平方用丝2.76
; Y" h+ [# P2 J% x5 f; \ J' L10平方用丝1.340 _- z- Q& x7 ~) x& k! D8 ~
16平方用丝1.7052 o' f) e4 u, ]! Q% n( _8 Y
25平方用丝2.13
X/ M4 {2 v1 d; `: ^35平方用丝2.52
2 t# Q8 }% S- h* w50平方用丝1.838 M2 R( l3 y9 l' Q* |
70平方用丝2.166, U5 Y& [ V- m2 v
95平方用丝2.526 _6 g. ^6 y4 L4 _* }" n$ S+ Z: o
" V2 n# @; [6 k; p, {
) m# f! [1 l, d( _% ]& a; D, hV V电缆
2 D* \ V {( X4 f( C: L1平方用丝1.14
% p e, e4 t' d8 U+ j$ {$ Z1.5平方用丝1.382 J! m8 d h" F/ P& q c
2.5平方用丝1.78
/ u2 p* R6 \5 j9 G0 b4平方用丝2.25, ~- b i% j+ ^- q2 h W
6平方用丝2.76
. h! ~7 h0 N( ]1 [$ f, |7 P( s10平方用丝1.342 K, B% M; H- g0 [* M& p
16平方用丝1.706/ y: Z6 j J% v0 L8 C6 ?) i
25平方用丝2.13& u3 n* w/ U0 T2 O$ A y
35平方用丝2.52; E. o9 z5 g$ D7 z
50平方用丝2.52
6 S' ?, n7 ?; }( e1 M9 \) `6 G70平方用丝2.52) u0 s2 b: k2 W7 U3 f; J
95平方用丝2.52
6 i, H* ?4 O# `8 r70平方用丝2.524 ?8 {+ _4 \/ W
95平方用丝2.52( K5 ]/ Q7 y& S* t
120平方用丝2.52
+ M# j6 f. J6 q3 J- H150平方用丝2.52+ [$ V. \. N" i0 \) t. Q* V; L
185平方用丝2.52
' \! W+ k& @2 f- h240平方用丝2.52( O# p3 n) i+ N+ T% r, Z
300平方用丝2.52
) l7 c$ G' \5 Q3 H% Q8 R* h A1 G( ^
% }6 |% k O6 e/ T& YBVR电线. k: {6 n" Y& q4 I5 u$ |
0.5平方用丝0.3
% `% n* I. s4 p- F, M# Q0.75平方用丝0.37. c% T3 C2 x! q- x7 L
1 平方用丝0.42
: ]$ P/ Z# B7 q; J& |' B2 h1.5平方用丝0.522* \/ B# C0 ~7 A
2.5 平方用丝0.41
; h- F, K; M3 {4平方用丝0.51
0 l1 i% h( d) M4 `0 t6平方用丝0.63
$ v) _3 _ W' J+ U
- M" x% h, u3 X! Z: O* W7 j4 t. z; R" U8 B" O2 v7 s: f
4 E# ^' n0 N6 N, g* {- r; s* x电缆载流量表
# b$ q: I2 I: {* z& _, C( [9 ]% v, e8 g9 `9 j
B9 q- e, m" b, s; |0 M# V. Q电缆载流量口决:% ~0 D9 Q/ U! k
估算口诀:( [! O) u) \6 y' S- ?
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
$ L8 E+ L. b1 u- z4 \三十五乘三点五,双双成组减点五。
. H7 U7 A* w" {7 z条件有变加折算,高温九折铜升级。7 X" \. n9 |: Y
穿管根数二三四,八七六折满载流。4 P0 M2 ~ y& m8 i) ~3 ~' r
说明:# Z/ J4 Q3 _. d' F" G z- U
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。+ P; r1 q9 A( l1 ~3 H$ W3 ?' j
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。( p6 ^" J2 n1 E4 g0 V
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。$ W" D& m, G7 u, }
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 b8 l0 e, _ g# A1 E6 i
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
% E0 U5 |$ J3 D& l导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
/ Q6 v1 P$ \& v+ z1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
, o5 V! ^8 Y* O: e. R3 ?0 _ s10下五,100上二,' Z1 s- k* p* A( C" E F0 S' r/ G
25、35,四、三界,.- @2 h p7 `1 l2 O6 E) o0 x
70、95,两倍半。
2 U! K# Y5 n$ T3 w穿管、温度,八、九折。
1 N% r) F% T) Y5 K9 f( U裸线加一半。; }" e; K; q+ C6 J5 B; ?
铜线升级算。
; |9 E3 ~1 g9 m% M8 `! \& w说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:% E$ ?+ p* C6 Y/ E5 z& I! g' P1 i
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
& F$ r( X+ d2 P5 r(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:/ i: G9 t; @4 R! H
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上. t: N4 [. j4 q7 `9 H a) ^
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
0 I# c- A; U) H! ?五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
3 ]2 V" J; G& q现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
& ~1 \7 G/ O# x2 g* S, Y, P% P' u例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:* J3 P; r) Q" O/ V6 i8 B' j, r$ b
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; y9 U8 w5 L7 m3 X1 h$ O
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;9 W) m$ I: p4 P) X& ^; ]1 Q
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;2 d& e, ]' Z, _+ o( G" t. d% `
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
9 q3 U$ h; Y9 \6 ~8 k(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。- R. U* e) ]0 c
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。0 N3 S% I% n1 J2 u' W
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:1 \8 ~! X2 @+ e' K6 e# e$ i
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
. h! H' m" o: }* I# S(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
1 F: E, u4 r+ k( z* H例如对裸铝线载流量的计算:
: H: x! t! V7 L$ p! u当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
$ A! L/ e) c: B" N% y(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
1 [0 `+ G1 P; Q例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
5 C) s& M0 I, y, D) T: ~% \# j对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。4 o6 J/ ]: V. |+ c9 ?
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|