施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!% i5 p& g2 N3 O1 B1 S
! @/ J5 M( g0 Y- l2 K$ ?& i8 r2 a7 g1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 / t# \" q2 y! U5 e* E
+ \- U* P! c6 x& ]
2、安规中的3种安全距离: % u% D/ C$ Q& c. u
2 s" T' J2 y# U- }, K! ]( r8 v第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
, h9 \" y c1 J6 s7 \# P% y( j0 f; y2 k" w! V8 @9 O6 S
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 , D# j% `# X0 ]; e$ V. D
& w. z5 q* B+ S/ E8 p
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。 - j1 T' B7 E! I2 V& e
( g. {7 a, k9 O- F' S4 N9 u6 L7 F L4 {
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 $ a% W4 Q% T( X( Y
7 W. {- W" c6 l1 ?9 J7 h$ C$ D
! z, ]* h4 R$ { U7 ?$ Y" r& U% E! M- a3 [% e i
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 : d1 k& T- o; L2 _ { G
' e3 m, L3 \( a9 ?2 p
5 t9 M* w6 e1 W; I& f( l
6 Z$ D0 {. m' ~5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
( [& R8 V1 I% y4 J/ w' D# [. s8 ? @/ d6 }/ ]
- K o/ [9 V+ Z, x# Z5 U P
4 l' V. D; {" _# B6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 1 k4 w, X% u: M3 ~) K" G
( x2 h8 ^: n# m2 O+ _/ b1 Y6 U
8 C! c2 j- J/ i* H
' g" h+ T% o% i7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: & J2 U- w' l- c' {
$ a5 R+ [3 t) |7 K; u* x(一)城市市区,不少于8m; - n0 B1 P" |" s; }( s
4 N. M1 ^8 p$ A0 x, k4 z(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
7 C) F, B0 O8 ]% A' d. E
5 \$ n1 @+ A! |0 x(三)村镇居民居住区,不少于12m;
V. |4 ~* k, l. I. J8 i: p: b% }; s: b2 U
(四)其他地区,不少于15m。 4 j2 m1 `7 y0 a
1 ~1 J% C. F' R/ k
0 D( V+ U9 Y4 t1 ?4 k. Q: G) c5 r
" h( C( H9 l& D6 a) _8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 + Z" Z) \" o: W! m9 N* u( w
& R ?* }3 J& `
$ T; h7 u8 ]5 O' t: v9、公路与石油库安全距离40m。
$ d" [1 y) J2 S* e _0 E+ ?' u4 _( `" H! D6 o' j( X" o
) p# v% G# K2 E: {5 e
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 4 o1 S3 t2 P2 \1 _
P- g. W3 e+ V. X" t: g
% C* B. J8 P( {# e0 i9 l6 c8 B- R; j. O; a5 c3 F
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 1 t9 x$ h5 U5 B% H) u
0 S4 V/ s$ V$ F" ^: Z5 H+ }2 }4 P6 A ( E! x* m6 _/ @: F/ p6 C9 F
& I. b) V2 v9 z' e# ~3 n% V+ K- D12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
5 I5 C/ w( x4 A" a0 d* p: C
& r0 I/ ?) g% S3 u0 _, a6 @
2 H' A# s/ f6 d& P3 }9 u
! C+ i |% z F* J1 i+ L8 K13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 3 k6 u8 c3 X1 ?' h* j2 |
3 _, ~" u3 |8 F+ R
( }0 I! Z# l, j0 A8 X2 |
3 V2 e+ z5 j* M* E14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
, X# G6 ~9 |& v) w' v7 d2 F
$ r/ A$ t% }& ]$ e1 @
- `; j9 `5 r) f
7 B# M: s: \+ X15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
6 F/ w+ D& h2 L1 j4 w
( T3 h& c4 [% d; v( b' ? + ?3 m& q2 t9 i
; k& w/ \' Z+ _" z# A/ Q& ^
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
) F9 s9 S; Q5 E( Q6 \( f# Y6 `) D6 P1 a% T5 }+ T2 F
! a8 U' Z, C1 o, \1 x9 Z( B2 t
" E [8 a5 u- o; c/ g2 a" J17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
) Q b" [. |% u4 K0 o4 ]: y2 R- A" A Z* S1 K* U0 D
7 v% D# f0 }. ]# V' p: ^" q
8 L7 r, c1 y: y/ K3 `
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
Y$ n- @4 Z; d6 ]& z# h
* r+ L3 X* t; l: m; c3 G/ u
; n* D9 S: W' Y! |7 A. M6 r0 T5 ]$ y( u
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
# g; U' U2 X! i
$ R- E+ c/ E3 L8 t . y2 u" @0 b4 q4 n- f% {) M' U9 v' J/ {
9 x4 @% q J/ \4 Y2 o& ]/ u
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
6 A7 c7 t) ^, t9 L. [- U& K& N& Z/ k& z) ]( P
1 H+ N1 s, f# _' m: j3 p, T& h2 z* V h* W& V8 o+ L
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 # H; B' a4 h6 O# M8 x* `7 m+ `
' d; a# I6 v. R , h) W$ l: s6 y1 I" `( [+ V( y3 T* V
\; S% h& a" Z3 I" F: S4 o22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
1 L5 m( T$ a2 Y( k8 T
. J5 s" o" n8 f0 ~, n8 q
* V4 _+ H1 O1 Q1 l" i4 X& ]. x+ k. {# p5 _
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 # ^' L9 c' ~" p8 o
+ p/ m- o8 Q# U/ j( \) H( P# N( Y
2 ? ?5 q' M0 ?4 N% p2 C& Y5 f7 W$ @7 X, ]% J$ `9 B3 G+ D
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
8 l7 q1 Z) K) W3 p0 n3 {- J" g, o1 I. Y
3 f, z/ y& x' A2 t
7 l, A& x8 N4 }- I
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
% U9 I3 x. I7 k p3 W
X1 E" u0 c+ x2 V& Y8 V4 W5 G( f& s $ o- D( W& [- [0 X% l1 k
- p, O) [7 @. w
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
$ B! a% K+ h8 Y" C0 T9 a t8 b
! }& |& j9 ^+ x
* h$ c2 x1 d8 J, d( ^8 S% m3 V; ^6 s |* I
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
' ^; h; I# Z# J/ h
" X7 u( p% F, ?* M! Z$ c1 k# h p
. T2 |# o1 _! w9 t: I9 s5 l7 ~' ]% ~5 l- E
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
; j+ v- G( ^- O | ^! H- s, A9 j) l! O3 z; P7 f
, G- f' u# J) b+ [" ~# e3 D T& p
; L& o w* v+ c$ ]- d8 l. z
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
+ A+ O; P' P& L* r6 Q1 E; v7 h4 b! c A% b8 {" Y+ n+ E
+ o6 V* P+ z: _, e30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
2 }0 g3 v; o2 y c; B/ t
5 b- b# j4 _8 t$ T, W; k' V- |
3 z# U+ _. Z7 {% l7 {& { b6 _4 _/ ]$ }2 n
31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
# K( X) x; w7 r# e4 f5 F: x8 `# u k' W: z; N2 ^$ Y7 Q
0 A- ^- a6 r7 B
, w- M" y' L! @, K7 p32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
# s* k7 U) Y9 v* `2 t/ x6 ^6 a# B' h8 Y; C& l& i3 w4 W* L) D
6 ^' G9 K) O, ~# N$ d3 y- T4 k/ n
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 9 D2 J6 Q* W( p- s
! K# l. x" C) f# F; H( @
& i4 z* V1 ~3 m2 P+ U" ~: l5 e- O
8 `) ]( M* J9 k( D7 {
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: 3 a1 F G# t) |( C1 l
/ H" z3 I; X( o7 {( i7 R(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 D+ }5 ~1 V: ~7 w
0 P( N# q" M1 j
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
5 e0 D2 b* N; {4 I7 Y4 I6 ]# k- D& _! F) O! a
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。 , E6 A. f& c- J6 h( H! P: U
: L+ r# y; u; g7 C8 }
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
4 }3 e. h4 t1 I* T) n/ o
1 x7 ~$ Z- t) i' ](五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 " A; I9 r, ?" A! n( C. g* y( g
. Y5 W3 Y% v/ z
# }* e. M& M' S3 L+ |0 V% T L/ f- c* t# {% P
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。
+ c. C. c0 M" z0 `! c. B. h( L% x! h1 A4 I5 U) _( f
5 V! F3 d, }3 x! X: c3 u
% B; X8 a+ W5 H! s' ?. b36、临时线路跨过路时必须高于4m。
" T+ `: ]2 f9 R& C- G/ b: w E# ^2 ?# f, R3 j2 Z
* a7 c. w; D9 p: o! L; o) f6 A% d/ W. ^4 _- ~$ a! K E
37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 . r0 \$ J' Y9 G# U. ^3 l
5 o, O1 k6 i2 T8 A 3 s( y f' N) o% [2 [( C$ ~& G! M
9 H9 l0 G- F" C7 C
38、仓库安全距离 1 J/ _0 W* P. t
0 ~/ X0 Q2 P T
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
" W1 k3 O4 v5 D& z+ B3 z' }9 N
9 m- Z1 d5 v! l$ v9 O9 f* }(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
; M8 d+ B- m& h- r1 s4 a
( ]+ I/ h4 O! l. ?% O(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 # b+ |( H; M2 G4 ^# I1 K3 y
0 b/ p' {3 x1 N+ f& Q
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
0 i: a- C9 ]7 B; @3 l& a
+ ?# v8 S+ f) g) l1 `; u" \(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
0 _ [: O' G. o2 C* k1 ~1 D2 G- j4 v& H, D
( F' a/ a$ L6 \4 Q% u
( O. t% b0 _3 m& s' C' a9 E$ ^
39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
0 g& D& M' v+ z7 ]' x
; v5 P$ x, M+ X
5 X' T: t3 S" F/ E3 O- L N' J# ^$ e) s! l2 u3 c
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 : b" g* `; A/ N$ |. ~/ f R
- G" `# T2 g. h6 O9 l2 U
9 e0 J# H0 r% ?- n! q
0 i4 ^' I- i, S: d2 L7 l5 @41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: 7 H* Y) z* f+ M
9 o, w. a/ p$ U, w; c5 `(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
/ u! u/ w0 a3 \" E' {# d
- p6 Y) |6 g& M# A) u2 G0 \(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
# I# w( s# X( `3 K" C1 j4 c: ?) [, m5 y) O- f+ e
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
! ]6 p1 A, k* G! q7 R. O, y. j6 J/ x( z& T9 @% F8 P2 w0 u
/ m, c+ A( O4 R42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
/ Q. o- q) I- Q# M% z3 L, k- K3 G, c4 X
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 + k. h2 {% a' j+ K8 c
* T! V! } s' _1 a6 Z0 r
(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 # ^5 C" A+ Q0 D
7 I4 z- e% {( U1 j* k
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
* a/ S# ]( c# T* c6 T
4 [7 U& M! k! c 9 `" L" Z4 S4 ]
! E* c1 }; q0 J5 o" @0 O43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: + \ _5 o- T. z- e/ z0 ?# ~+ P8 W
, u3 s6 y3 G: Y# w- \/ _% p
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 3 R, W; k* B8 e- f
/ n: s- a% s/ \, o' m
(二)路面上净空高度不应低于5m。
" O/ a5 z7 A2 E1 q7 z' q" d. m4 ~; R, M
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|