施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!: g4 g% z$ X" R Z0 R/ q. u
0 i, [" U; f0 N7 s
1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 ! r" G2 ]! m9 C) c
' U1 g# K7 n2 w( B0 b2、安规中的3种安全距离:
' \, M( A9 D+ r: V% f5 W7 f
* e. y" h' O7 ]( Y ]第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 ; a8 ^2 f7 c4 H- G6 Y. g
% z) M+ p& U: |& }; F& L第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
& S) H; [. ^& I% C6 Z6 _; T" B1 G! [$ [+ M$ V
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
% S* o1 Q. ?5 Q- k. j5 {9 q: Z1 V. u6 t* J2 C% _2 C
9 w! u2 A' A0 O" A
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 8 _* o* b. G$ M; k7 y% o
/ _" k6 b3 h' |+ Q' U n
: m% t& {) K3 E4 l
5 r2 H2 k. u# A2 f6 P& o) u4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
8 N6 P4 P" E f& B4 x! V" r
! B& j) G' N; b& j: z : e3 x- s( k2 Q" I: M' B7 F& {
, ]5 B, U# \" T: B5 D3 N% q5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
) Y; z0 g4 K. `, I) X# `6 X. |# T/ l( Z% E* r
5 R( @" X4 l3 i- X" O
* b. m8 A" p( U0 ~! S6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 ; v- C p( c( K0 g5 J4 s% ~
6 u8 d' w# P" B1 L
! h" i, T) [+ k( z" j
+ T: a5 G' y. C3 D6 _% L7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
! O0 N- A" u+ b4 {
% w' B( a& W1 C5 ^( c1 S(一)城市市区,不少于8m;
1 q x# r$ P0 n9 o& Y% q" x( \5 [. k+ o. ~
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m; 2 D8 i: i. ]' Y4 z8 x, J) `
. s6 R3 z; _0 b- r+ `$ G) Q4 o
(三)村镇居民居住区,不少于12m; ; s: n3 V: G! Y. v/ E j
- D5 `* Y; j) g: E7 g* Z7 D1 H6 u(四)其他地区,不少于15m。 $ c$ W, }! |/ a! W
! L9 N% A- W* ?" y$ ]4 ]6 O* x$ `
! v3 h+ M! X" A1 a' g2 ? l4 R" H- D9 G e. W8 B" |
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 * N G2 w; v) S
5 D5 P1 X% z' H, u6 J$ a
) {' {, R& n# M2 `6 u1 y$ ]9、公路与石油库安全距离40m。 # L: ~' m& ?2 J$ i' ?1 W
; u" z/ A* g8 @* e9 p. r
/ r+ v; \. C4 ]7 d
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
0 S1 v* F. ~8 A3 L6 ]1 u) E% u* N/ H) n+ _! f7 l/ Y3 U
. t4 C' F1 J$ \
5 _' A N0 L. W6 K7 w- J11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
) w- y& G6 P9 b7 I+ T" V
4 Y( @; e9 R4 u) p5 T
3 {$ n5 l8 n2 |" n e- N0 ?
8 I' Q, W9 F) z: k12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 - T' d7 M$ H4 f3 l+ J9 [2 C3 D
- b l' ?4 u! N5 V
) V) K& J' c0 [% H" X1 }9 f
; Q' B# H0 g/ E6 i& g13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 ]9 j& N4 w+ ~2 X5 s) h. x* g
' R: [% G, w* n) `, m& o+ R
% g. d4 Z9 G4 n) C$ U2 K
# ~* ?# p9 T% C& R- E1 |, l# B- E14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
I* ]) p+ A0 M+ Q9 \
# P4 `3 r9 z$ x. P* r
3 F: _, p4 @6 F+ n& _1 D
' G8 u: A. M. F' m/ `5 J9 ]& F1 {4 c15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
' M, S: M# ]# P, Q& P
) d. d+ x1 _- P* @
3 Z# I& i& h% T6 a' C+ n
9 V6 S/ v* G" j16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 & D2 w( h! M& \& Z4 }3 j" m! H# u% x0 g
3 z' S9 r9 y% x0 m/ @; O& S
) y% x3 o& F& M) A) e8 W* w+ t5 N$ z3 H5 z9 F2 r" R; ^$ ^
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
3 f8 C4 Q& b8 h! w' |0 U' ]/ s& J, _ Z, y) Z& ]: B
6 h+ k$ i1 [4 }$ }! C6 Z3 V
[; k" ~, f' r2 N+ |* R18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 6 ^6 C' c7 s' s: o* ]" p+ n
+ Z0 q) F' r; M4 F+ f6 i
' N/ a f, F; {7 N: E1 S6 R
/ y9 {+ Y. @$ B* l1 }
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
% ?9 V7 s" c5 r- A
6 t! `! W1 N2 o2 a) N
* Q- K% l. e5 J) P4 B& r- H& h1 B2 G" Y! f8 K( s9 V! j" N
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 / h' ?+ u) r1 m/ m8 @" `, g' u
2 P ~- P, C2 F; } s9 _
1 U: H1 S9 W9 N, n% B8 C3 P# ~/ K! d: V# g5 P/ h
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 8 l) W* d* h2 N5 ~5 y1 w$ K& b
+ J8 K! K) B' y5 ?1 b; v, ?$ i
% \& y7 n6 Y, ~! T
# f, E1 ^% @& O/ j22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。 / J4 D/ R) c/ J. N
2 o/ |: P1 T& ]% D) s! r% V P- `
5 X9 n$ O7 @2 q4 f
6 d2 [5 m& e+ E23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
( L9 G' h) U" a' x
9 W) i; F" P3 i: X% L9 V
' N9 l! Q4 E, S$ h, |7 T; P8 R d6 ?( p9 a6 k( r9 [: O
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
1 }- S3 J3 B2 E0 @9 ] A) W: a0 ?6 @+ d
4 L' X t) H) l- I) y
' j: h5 q8 L0 ?3 v+ T1 z4 @* h- `25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
) x4 J+ w6 ]+ L; k! @/ d% F5 Q; Z+ g2 S2 l/ L5 J2 d( _
2 V1 r- \3 z. Q7 |
: ?# j) V) L/ t) c- H26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
% \+ L c4 ?4 q! ^1 J6 i& i0 G! u; l& ?7 @
: {% K5 h1 j3 H( I: ]" g0 }% Q/ J# `
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 0 @$ L9 t3 M8 g; b/ i2 o
4 f+ T2 X8 I1 E* U
F7 {! a3 p* S7 h! J# l& c, T% S8 ]2 W/ T% v& N
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。! o' m( X' Z1 ]0 l* A& J
+ @) c; Y) o0 ^4 c/ s: l4 B4 H. \) E
; Q* U' ?% c+ M8 D* A- g
" C6 r0 u! _ Q" \29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
$ h2 b( y4 S9 x$ C: S; W0 O4 s0 @0 Y( d0 Y/ @( i* Y
- Z1 m+ _9 P+ _+ ?0 g9 |
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
) C+ w. S$ M ]( B- b' m8 H
/ P" `9 B" e' |& _, x
% _- b& n& S! G% ?) _: k6 H
7 y ]% S3 N* J* q i31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 9 E5 S. m) B( q3 }! C b" I
: \; F' p; ]( Y- l4 G
& c! x" I2 w- D& c) n: c
6 I" x; U4 u' V7 f7 E% e32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
5 E' ~+ f* G O+ i: e/ `+ [. r( p( B) ~
+ x7 E$ u/ w; c _9 }. W0 c8 ], z6 ?
, J J: u3 O) T; j/ n% M: A33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
& w8 H | p- u' w, ~+ w& \4 ] q, X* d. B+ a' ~
9 j9 y# A. ]/ s2 ^4 v
! ]" _. h2 ^6 a+ f% R" r& r! Q7 Z( p34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: " q. h$ S8 A' G- y9 T) d
4 T. D: S0 t5 f( s& ~) Y0 }
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
! b+ b/ | ]/ D; F# f
8 e) O' [# m! q/ a6 B( m(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
% Z2 g6 q6 x g, g8 }( T# t6 M" g/ R8 O! y* d" M: p
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
( F+ B$ w5 O' p! s
+ ]; i: V1 Z. I& z o(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 4 d$ ?/ M ?' f0 ^5 q
0 l* w+ n3 Q) J
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
9 K' R& h- Y" @5 H% R2 Y+ C6 ~+ H) v. x( \5 {- v
$ Y$ \8 }$ ?3 N0 N0 O
4 O6 I9 _2 Z+ v6 M35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。
% ]* L; \! M0 S M. L9 l. N+ U, W/ F+ L+ D# U6 Z. v
# E+ x2 H; w) R5 x$ A2 B& Z: G+ ^( t* K( i+ ~3 _3 l
36、临时线路跨过路时必须高于4m。
( o" h5 i3 V2 P$ x& C; y% ]
7 `, C' N: F9 m# S7 `4 K( u2 j, V- k/ k
, d! s+ v3 B/ _% [
9 m. h$ Z0 Y% G/ C4 q37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
: ?% h/ E" L; t( F! f
6 K4 e1 F5 h7 U$ X
2 v) ]) g- `0 ~6 `5 ^( q
9 |9 X% d% N2 Z. W# A) T/ X" f# u38、仓库安全距离 " E; L0 \$ p( @; j; s9 ~
& X* ~$ \, J$ n3 p; d4 i7 {(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
& \* T- W9 w: H- ?' B$ H! m& s6 a/ l% n" V
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。 ) }* y- r( Y7 l% M8 [$ p# N) B
& \7 a8 O/ a) {( a; I4 q& w8 T(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 ! V, L, X" H8 L
5 {; R2 ~- y# n& Z! c- `; U" j
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 : o$ z5 X$ [2 B% Q
: f) `) x* S' l5 b! b! j
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 ' x5 x# v; b* y1 z
/ n. f. L+ ]9 C) s0 x0 a
% Q8 q. A* W4 R- P$ t# k, {9 T) V4 C& D7 U- C7 q$ m( E# Y
39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 # r" D) F4 h; O6 e3 w* ]( P
3 E, ^7 D1 U/ b6 N& b
0 a7 o2 I" k R
4 {5 X% X9 {' |& V& s' | v7 C40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
+ w0 x1 v5 x4 F- q) b2 }" |& k j1 N6 N( U+ R
3 j; L4 E9 B0 L1 m# ?
" X6 b6 s' W& v7 Q6 x; Z
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
4 l. V& U* u0 g, @! |7 z
6 U( C5 k( c5 h(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
; J( R; L/ K! c( U7 F9 y; _) q- Q( s; g
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。 0 S" H1 g7 k q8 f6 P7 R, h1 e
# L% L, r- L0 ?' _8 G(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 ; L/ P5 _7 R, o& k. \9 f4 V
1 B* N. N! z5 A* ?
. j- \* c( n7 X, W9 G/ y42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
9 O% Y0 |2 P9 r: R5 P) S# l& ~
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 ! ^$ q9 a( ~3 y" s
. Q+ r: e/ N1 O# s+ T(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
- Z- M7 E/ H7 v8 _9 k2 }( ?) C2 _: L
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。 2 M# L3 j N/ d4 c' ~
1 T8 V7 T" h! b! u5 O$ S* b
8 F2 s: h- F" L- O0 ]: e2 g+ W
. n- G# r9 C2 G" N i6 y; j43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: " |2 f1 j) G# ]) w/ g. ]) M
' z/ A8 e2 M6 B
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
* C' K$ [" X3 ~) Z0 o
! }1 Z |& g+ C* z- _(二)路面上净空高度不应低于5m。
4 k4 I5 d6 o8 c2 q, W! Y9 O- k- \& G% [, ^
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|