找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 675|回复: 0

施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!

[复制链接]
发表于 2015-5-25 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
& [# p# V1 W# m. u" b& `" \$ D& u( R3 @0 R
1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
" E" ~. u' o% ~2 W! s0 l2 W" t; M
, D4 u3 t4 c4 E) T2、安规中的3种安全距离: " r6 ~% C4 Q3 J  h- k& K

. K" d  z3 E8 }3 L' o+ C' j第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 , c. Q! U. h: H3 Q

& c* P, \" E4 o1 J0 G# K# \$ o' D第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 2 j8 W( K1 ^4 R
) I$ E* h# B8 b9 t& ?! i  ^5 A' D
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。
6 {) o, Z4 @% G) B1 w( _
0 T  P2 r( h; V2 j2 j
9 r  ~3 o4 Y# i5 {7 O  ~3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
8 k, S. f; t0 v0 A3 f& p$ h  L. p3 O+ K$ v$ O5 E
  + {7 @. D9 V' l0 ^6 x" x& w

6 v& d: n4 Q( R# y0 R5 A7 _) u4 t4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
& ]2 r9 ?: h5 s7 k( f! p3 P; W* F5 n$ t; X& n) O% n9 R
  $ ?3 f$ V6 R% G9 H( S" v

0 P7 Z& b* `, r  U/ F$ N5 j5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 1 |9 m  ~! {; S/ l5 z4 D
$ q; t# P. e, a8 k9 ?
  0 A8 ^! X. _, e  r! S6 }" N% _
! r9 E7 d1 A  J" T) K% ~/ K6 z1 X' m
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 8 D! z. z  ?. G. k- S) A
$ {6 Q" H/ U$ S3 |# U
  
; r! ~: b* V/ ~% y. X- q5 ]# t* E; L# `
6 e; |% z$ ?# q7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 0 E/ j: ^2 Q7 M: T' ^; G

& R3 C1 q! v; |& [2 x6 U(一)城市市区,不少于8m;
" n- F8 I  n- @% L7 a. S7 ^/ @) I- V! o, F7 P
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
; }, [0 q+ M2 I: y' y5 B" s# S$ ^  I: `5 L. y! M
(三)村镇居民居住区,不少于12m; # }+ ]$ W/ a3 H5 ~
+ }/ w8 z  a# d3 J+ W- F  ]3 d' t
(四)其他地区,不少于15m。 & W% D  S' n* V
/ u7 g( q% v6 k" {# j" `' @
  
( `; C; t; f0 F& ?
: E3 N, w5 b: C/ h# ^, A8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 , L: H  Y7 i2 O

# b! V! t* t& @" _" z2 X( T  U# ?
8 y1 N3 P4 F$ M% |+ N3 [) S9、公路与石油库安全距离40m。 - M) u! a3 p- R& \* [! B" D

. \; {) u2 Q# x/ V3 z6 S
+ F) M" a- S$ ]* G1 Y: q+ u; L10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
$ J1 }2 N9 i* }( p8 N6 N% O9 K, Q  Q+ ~6 u8 W3 g* ?0 ~
  
) Q3 b7 k: R# l6 E) z+ X" G0 i: f* i! z  w' K: l
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
% U! |2 s5 N# G8 Z4 v. n9 y3 ?$ X3 X/ M3 _8 v: W
  
" j) J5 ]# L" ?: b! i! p" y/ v! h6 W+ w" o4 u& B
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 ) X; P; Q9 y  R1 ^, Q  S6 c* s

. @. Q; O. \: C! L/ U: l  8 a9 d* }8 ^' _% \% p
: t% G# I' {0 f7 F; o! X/ E. ^" K
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 % W. e# S" A. J3 v/ k
: m/ \/ a# }; w( l
  8 |) `8 ]0 R- U7 [( {; S

- j, n3 Q4 P/ ~! q% M2 f5 ?14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
# P1 O$ I& M" s1 }+ T2 S/ p
3 B1 {  t' @7 X$ o% ~9 r1 Y  
/ f3 n2 U9 t8 |# t- a) ?1 H4 g7 ^  n  R
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 ! ]% w! _0 D  P

# w7 ?0 J, c: D  
3 i- d7 H0 v4 T: r+ C. P& K7 `% o: s# y
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 $ B. R# X8 j2 {! z8 A' J% g; r

5 [# D+ b' V1 ]" V  
- v! `( V( C' ~+ K) G0 o& O: r
. [! h/ @$ m( s! J; q1 n" J0 `17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 3 A& D9 a  g' ^: {9 d$ h6 w
% y1 ?7 X' m% T, a" ~& K8 m
  
/ r, v4 ^. m# U3 j7 P: i- o  Y/ W7 X0 m9 Z# r. m6 y
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
4 L6 W% {8 p2 [6 A. i9 l
- T! n- q+ m0 ~+ e. b: ?  
6 E0 s  o0 n/ [$ e( T- f6 d+ C  i
) Y& F  [. r  E& J& S' v9 L: m19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 - p6 z* G( F- n" K: M+ i
/ w3 ?: u' z% Z4 S2 U) ?" }
  , {  U( _0 ?  ]

/ L* x* O+ Z# \20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 ! g4 p- |8 L! V% q) _  d' ]+ Q+ D

; l" N5 I7 ]; k, l3 y5 \  7 F# S+ \, d4 ?8 Z
3 z( g7 D$ Z+ X) |  G: Z5 M
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
* m$ d7 r. V# o2 E5 N+ S/ F, [% v* I  v# V! H8 W" F3 o
  
" Q+ b1 t% J9 ^7 a: |
  ?' s! w1 G, I  z& j* o1 }2 E$ X22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。 4 O. n! Z7 s. S: @  I) G* w

. J, J' X: q  w2 S6 G  
" ^3 n0 ?8 J2 A& K
. v( b) s2 W  B! B23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
' c7 }5 F1 R- q$ W# c( ?: R$ F  X! H: r; M+ Z5 M  h5 f
  
9 p) P! c8 {/ q: G; g' o8 M' Z' n2 g
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
' h5 c* ^  H0 L( w- [; F/ L: X/ u( m3 N. o, [2 j
  9 W6 r4 B5 `7 w3 `! L5 g( q. y  M
) k6 m- F+ H/ p
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。 ! `& Y3 s$ _' I8 i: Z- L- P# K5 O: u
7 ~( b' w& P& _/ b9 C* @: e) x
  
1 }1 l  a+ n& ]
! G# y9 X0 y6 p% @26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
3 z1 B, u& r! S# z* s) N0 J( H
- n( E1 c7 A0 S, e  # `8 h* M" y9 }2 n) B) I% H. m
( I. J% [5 ~& M0 o
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
1 T' V5 L. k$ j3 j9 g5 S& Y3 J* A  W5 N& L8 R4 x$ E5 V8 a
  
* P) B/ J! L3 _7 M2 P; S: Y' @' m/ S% p
" b* o. {3 n$ q, a) [' t+ }7 B28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
8 H0 u$ R* b1 z% X
/ A/ ?- j+ m0 C& L1 |* Y1 z  5 j* i( O8 g$ Z2 z/ ^7 E* v
3 M: a2 I2 `, s% o* c/ t5 D2 i
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 $ O$ [8 I0 a  Q0 E  g# b

; S5 S# e$ |7 C' Y. f: h  O
/ b0 f' {# S4 ]# Y30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。 $ J0 ^8 @+ p. w2 Q

% d3 r% _( z6 d( ^3 ]4 J  2 v- Y2 i  Q8 p1 T* ]$ F

9 i4 P, E% q3 `# l$ g31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
% M; s' P1 ?) t+ d" D0 U7 F  d9 m: e8 J
  ) Y9 k8 n* o# x0 W6 k/ Q- U

& j0 ?. N! }( O+ B4 ^32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
* |/ z( u. z+ f3 T2 k# T6 d" F" \4 X
  
; T1 f/ c- v. m+ l7 Y4 J; M, Q% f3 x& \( o. b, a" c
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
- v1 T/ F. g: Q; {" S2 `) g' }, f8 ~3 X
  9 a+ ]! S& A8 ^% T7 b
0 Y( s9 h+ b) d' ?  i/ U
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: 7 h: @) W2 q! _" N/ ]9 d8 h; Z
& ?6 `! N$ K3 N4 R9 [
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 - u' \4 s& H) T# r# O# F
- ^, @" ~2 h' `9 |( z9 A6 K
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 & m' }3 ~  b4 w. ?

, j! I- A% _0 I1 V: [5 p(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
5 \/ X( x/ Y  D
1 t# Y$ e; o- @9 a' `) P5 v(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 2 M  \1 d0 N. K, o, f' i
; j* y8 W- K1 [7 z2 ~/ ~
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
: D# j2 o6 a5 ^8 T( r$ t7 y+ o# V& \: I- X( y
  
, c% z$ q) D3 y, p
- k5 L( M4 T: v, ^/ g9 _7 v, g' G35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。
0 _( i, h1 Z, f9 t. q
* Y  \# O! D/ w  X  ; q0 c& S8 i5 }5 \' [" f) Y
- |7 U$ ?" ]+ C
36、临时线路跨过路时必须高于4m。 / N; l( Y  k% \, m2 k

) ^+ R" R3 O& D3 m* v' m$ b* [  ; |& Y% [7 P* q

- O& V* X. O3 J# s1 z, {6 N, h& B37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 # L0 H( L  ?2 a. g1 Z
& F. D9 Z8 M. b: C2 l$ Y  S7 \
  
7 w' r+ ?! p, r; M; T
# C1 S7 f8 S5 ?) [: X38、仓库安全距离 * B% }% v3 J+ v6 D  ~, q/ e2 ~

5 I2 {% N! g' c' t/ g(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。 ! _- T* ]* `: I8 g

9 k+ v! P+ M. f  m+ v( L* b(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
6 {. U$ y& q% O0 f$ p" D6 K
, K7 f5 K- C/ ]3 m: w- D' B(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 0 r+ e6 G8 E4 E2 F

1 ?  p% F% P( E0 E4 P(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
6 P  N. f: [+ Q1 k7 h9 B( H- x. e; V/ C
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 . L9 {( b1 W# `% A
, D* j: O$ ~- S$ X2 O
  
- H) M+ s7 ^% d  k! `  h% _' G$ Z, L- k  Q+ q
39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
2 j& [9 Y, ]  \4 f- k2 P6 t- ]$ t/ h3 o# Z
  * ?- O1 a1 K* e) S  b

% E' ?/ x8 r3 n$ v) K, V! p40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 * ?3 _+ k: Z- k& g  h; Y( z' c
5 \- f+ r- P; q4 x) v( `
  * v( N' v4 F1 s8 V" ]2 D5 r) E% q# s

- e* _- G9 G4 k0 l/ o$ v* D41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: $ s1 e" M1 [4 o# C# N! G
. a+ k4 A' E# T% I" P8 ?
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。 6 q" }3 p2 U: O* b/ x, b) f0 o7 v3 `

; o0 _& L* Z# D7 n8 I; l(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
3 z3 G5 k) J( o& S" ?
  D! q3 F! h- }) B(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 - R# \! _8 y& u9 h% e1 W% s
) W) r$ J( i% W$ S$ a3 f, h
( i$ }/ A4 P, s4 e4 x
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求: # P* Y* S0 G. b
+ p9 h  `  |5 i* A& `
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 / M" l/ ^: n* d' W# v

# g) ?  c) `" y(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
( O% ?, {1 L6 l! l- c! x4 k
" P2 }4 I4 l1 H: x6 O* w. J(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
5 d$ _& C$ @7 d6 r6 }1 X
. w5 F# y1 [/ `' Z# P1 e: r3 `  2 h5 s/ ^+ k" H! t, g
2 [! ]/ f# `% q* A) l- {8 Z8 l
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
" L- s" H. K5 W
& w( u8 c6 V* l# {  |' J2 s1 n+ v(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 0 J' }5 @* N8 k2 e" @$ C

! P( [+ I: @) }- k  J(二)路面上净空高度不应低于5m。 / E$ D9 W+ A2 [/ i- P

1 H+ _; I  P" t8 R+ {(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12