找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 538|回复: 0

施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!

[复制链接]
发表于 2015-5-25 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
% K; H( p: j# x& e- G# E% @; Q1 K  s" L% K' n  Q5 E
1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
' O0 u8 E. P: ?; q2 v/ x& L5 m, W' ^; e) Q8 f1 W8 l
2、安规中的3种安全距离: $ ]8 [' R. s! H3 @* g" a) r5 \

6 j1 N$ X$ h2 R6 X- A7 `第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。
" ~, Y, t/ P1 Z9 S$ U% R5 @. |4 @/ G
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。
- p) y/ ~& k7 \% z3 h0 B4 _# ^2 U+ _: B+ a# }0 c3 D
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。
* g# C7 _4 E2 w' z0 W  E. u4 X( t9 R; g
  W* |+ V4 W/ W) k0 X$ j! [$ M: Y4 X4 \- m+ [
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 7 d) O; w$ a5 `3 S: b( r
+ F( b* t; ^: W3 L6 a
  9 k8 b) H5 B7 H. j/ B
/ D( k. e! V. H# j1 F
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
: l8 i# M! B' Y5 a& W+ @7 F0 \
6 C# V! ~2 z/ M' y: u  / J1 w( y+ Y. l: t8 u! |
/ S" X" D' s. }4 I6 q2 ~
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
5 T1 G3 p1 U6 V: Y
2 i2 w. A2 Q" n; ]: |* u- }  
1 ~7 _6 P3 \, J0 P. p2 t- L" }& e  A
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 9 ]- r' n% ]) `
; N2 }9 P) n) a- \0 O
  
/ E7 G$ b5 R2 P3 K  h8 }0 T! A6 f% s
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
! S3 f# @$ j% w6 x% J" N! p- Y9 u3 P; M
(一)城市市区,不少于8m; 6 L8 y( J/ p1 |1 g
- n' y, ^; H9 o+ p
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m; 4 G# m3 h4 y% X2 Y+ Z' N
, |( ]7 G; m/ b2 k
(三)村镇居民居住区,不少于12m;
4 d+ {" F2 k7 U: U3 X  C
  ~6 W3 j- M3 n' o  G(四)其他地区,不少于15m。 ) K" Y2 e5 \' G5 M- q

2 O; }, H4 u0 ?! W- @  
/ P+ Q% }5 p2 q8 K7 l% ~2 Z  O6 K# E; v( J2 k
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 & n+ o* V& p6 [/ J/ c3 a
; J: b$ Q0 I' ?

; @, j8 n( u8 o1 H/ [% i9 `& R3 H& k9、公路与石油库安全距离40m。 2 `2 Z  l& V: D2 r

3 s2 X7 k! H' G
, f/ m% Y2 R* Q* `" z+ z10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 5 y# G) q- d% y* |+ w, @

" }! l+ T) ]0 Q9 C1 m  4 I8 G6 p; k5 _8 Z: I

- u) o% Q, y6 P; U# f: s11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
: q0 Z/ O$ n: {$ X: @, K
: W. A& i% u! K' _' q9 j0 [8 e  6 d5 c' e  y& u( F
$ s& E$ h0 A8 s7 S0 E- |
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 , M% w) U+ g# v4 P% C: t

! o, D* t! [4 x" ]% b) M  8 s  y! \* w  R" M* @: p4 Y- {

& v+ M9 S. W) h4 D! z/ Y! b* \0 w13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。   K' k; F! e7 y* [8 \+ |1 {. y! ~

8 |/ ^6 F1 V! B' F. f  
8 B, O; O, v# |. S
2 w6 o; G- z* D  U) b6 k3 s14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 7 M, o$ c& ], e
( L. P) D& v6 _  B* \2 ~( Q
  6 b5 A  x: z; o( }5 w3 o  K
9 t3 N/ J& j4 B" f0 u3 J
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 ) V  u5 f1 }1 g' A# U8 h+ a0 h

* K- j' d# g3 O9 d  % j5 S. }( Z/ e1 h" r4 j

# K/ D; A: o: x( H$ @( Y: H16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
  R" r0 e! ^  o0 m! e2 D: I2 s7 h5 V0 r! L/ b3 d! }& }: x
  ( D5 F2 H1 J7 N* Z4 c* s# C
: J$ [  @$ B2 b
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
' n4 u, U2 J% l# h% I3 V9 W, J7 b0 M% u) W" n# a) V
  3 s+ m' n7 p2 \% S+ z7 X; ?3 N

& m2 `* b, ]0 P& V, d: O  h  q9 Z18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
% h5 ]% x# y  N3 I5 @( M( L: B" A* `7 |/ V: e% ]
  3 v  B  q0 ?% j3 I+ R
- r' v0 J" A0 g% v4 X8 o# U9 J
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
/ D% [! `% o7 L1 O" h# ?5 {, z9 P  Y- g  u! F8 J, }, q+ p5 J2 z
  0 T% N" }0 {. T5 Z4 p4 Z

, b( `4 i8 s" m+ n! y20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
- ]/ D7 C1 ^" Y% j; c. y+ U$ v8 b: ^5 z
  3 h( F+ ~. q6 x

" F# j0 Q* K+ h% \1 G( d$ z+ Z( a21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 5 ~  i3 B) i( _) G% J

  _) a; U0 V3 t2 N  c5 T% n1 h  
. ]* \  n* a: O( G6 u8 d
6 k! H) `# U; ]2 g22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。 9 T6 o+ [' w) n6 V8 W
" e7 d( S) N. k: b1 V+ ^
  / J( u! |" ]6 g6 R" m, r
3 f6 E' ]/ R1 k, P
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 " J5 x; W5 P3 q% a- }# L
' }, a- r+ Q- e6 A* y
  - X4 t" D) |! j- f4 H
! g! `" g0 a( R8 k& ^; d
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
" @2 ~, A- I, L& ]& m8 @2 W! ^! ]! s. X$ @
  
1 o$ C: O4 x6 Z" L9 ?( G* `) X
$ d1 D: V. I( L7 t- s% }25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
. K, y- Y- I& `2 a3 [1 h% W& B7 {
  
5 a: q$ J) q8 r
9 \8 h- l8 m# V" G0 o- e$ d26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 / q$ c/ B, V4 {3 ~- E
! G+ m4 |. i0 S: Z" p# E
  , i* |4 T$ O) O; O* `0 i
  I' `( K1 b, M) y) E" V
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
2 k$ a, T# D6 c/ ^% z0 p) v# L" H' d/ J1 R: Q8 f- v
  
  d2 g4 A7 O. g- {! P" |
$ b) T& M5 f0 R2 Q* G28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
- Y, {' m4 i8 K3 S8 I& n9 ~( h! a* w( j$ x, T
  
! V4 N4 N) V* M% C5 R
' R# _+ F  \7 v29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
4 C/ [% U* l; R' T3 [6 Z6 \: K# w" q; |! z, Q! {

5 f3 |0 H' T* L# Y! Q& R3 w30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。 ! W3 p$ }3 l& E. u( S

# H. a* H; E! G6 ^! j/ J5 S  * e  o2 \$ X+ c  m  a  {

0 m9 ]# [; z8 W" i* ]3 t" R& s31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 ! A/ y8 `+ k/ p6 c

  h( \7 C+ k* Y3 C' M6 C  . H4 ?) k+ ~2 Q7 m; K1 W1 ~( w8 r9 Q
2 [" t! m5 U7 o( I! f6 w6 g4 G% J
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
- Q9 J" O7 ^/ A# E; T2 s3 g3 U2 l1 v
2 y. q2 n" B# _* O, ?( G! X$ i. W  
+ _" Y0 K& L' |+ w8 ]
0 ], e2 M- _( x" D2 B  N, A" f33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
0 J% P1 G2 M* a# f/ E% N% l7 s1 Y3 h- h
  ) R9 ]# p( Z; E# c9 h( b0 ^
% C0 Z- n7 X7 Y
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
4 I, i* N: J. [* |" Z- P; U9 w" `2 t0 r8 G5 v. A
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
' v" k  D8 B: V- @2 g
1 H7 o0 G, O) R& B(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 & R# }: P+ v8 {- A0 C( [( N4 }

7 Y) ]3 y  ]6 g% ]" U(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。 ) Z( N, A" L. I- ?! P
9 ?3 Q" D: S& h" X8 p/ T  r
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 : b* E* b$ a  ~+ Z; _
2 x4 P7 i0 s' E* r  U- w2 t. |' S
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 0 n2 S- h3 c$ M" v

5 X& D* H1 z% b& w- t. [  
& F0 P( T# t) h, o0 D9 ]2 P9 M! j/ y! r8 y( _
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 2 t, m( J, V4 n' R
, A) N- [& P* \0 y0 A  @
  
! J& I: L) n: ^) o4 |
4 ]/ K) C- @  J/ j" X3 N36、临时线路跨过路时必须高于4m。 ) x  A" @$ a# V
6 G  ]) P1 p3 K6 \# N. t
  3 T# d+ F' k  I8 j0 f
* a8 c6 R) B$ H: Y" |8 C/ w
37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。   u+ Z* K" p* }3 H& z% l' d

, I# X& I- c) \6 d6 ~0 P  
6 f( f+ U! G% h1 h* n: V! V- B) e1 D" p
38、仓库安全距离 7 z1 m) }! D0 w( O
# D" J" f2 M6 N, j
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。 ( U6 O4 ^( s6 V& N
7 m5 M0 H7 w: q0 s# M( Z4 K
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
8 P% J4 t6 P( j0 g* c3 F8 T. e% x5 E6 W9 N
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
* E# ^# W* l$ X& O5 M" ~0 E- c4 W, r( Y  z7 c! I
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
1 [3 H! F$ ^$ o: g
: U' |7 A; g8 H) Q, w/ @(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 3 O/ K( C7 u. T: ]9 I- @$ D: Q
9 D; N# d9 v! e) J
  . X9 L& _; o% W- v

2 b6 M: z5 u% @" X( c: q0 D6 f" _39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 5 q3 d6 ]( {  V0 J* y+ n  u, O
  V' n9 r5 I! a
  2 Q; T: P+ \; ~+ d4 T7 U. B: R7 O, k- f

  R6 ~6 e1 d+ C0 c- r- f6 \' V4 |( P% U40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 " r: y0 m& D& e9 O4 o
$ ^$ J1 f+ H4 J6 C- ?
  + O3 c5 b6 O7 p: n1 y3 N2 S/ H

: E. M8 V3 Z' o2 o  ^41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: % ?3 S. M% Z" H+ l& D( s
3 p+ A! B1 h7 E. b: k
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
& j1 c/ O6 a# b
" q$ H7 l8 I5 x: C3 w9 l(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。 1 K; T* P/ r% X. _  N' F7 Q

4 L; L0 b' ?- ^3 ?* Z+ U2 N- c(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
3 Q. K( l; o9 I! C2 ^4 J0 `5 u* E# q& K& y0 [4 S

! X: W; ?; v3 [% k3 T3 N  c6 `42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
8 _; |2 R/ ~+ z$ m1 y
9 J1 K/ W5 u8 a9 Y8 S" m: f+ u' p4 l(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
" K6 u# [  `. [0 x, K8 f: A: X" w6 B. G4 v: J# k! M7 m
(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
- ?% H' x. B3 r9 u7 y  k1 D, X' h  M* Q
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
4 ^& {# I* x& _% C3 @1 m- t9 v8 x0 q5 }( X7 F, |
  
1 [. W6 ]; a/ R+ D( h# v+ n3 C- o* n/ p) A2 F8 m" \
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: 4 r/ L' q9 Q  v$ k1 g7 e. g6 \% ?
2 ?; z3 Q7 r) }6 x+ L: p! P  b5 R7 @
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
6 z7 j0 L5 l/ R/ b, t
" z1 ?" P7 X9 b3 E(二)路面上净空高度不应低于5m。
2 ]& r# \. {& Y/ U* ?
* Q) Q/ ?! ]- d2 z" t(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12