1 地质报告看什么 ?
+ o& t, }9 Q2 e. R+ D: h2 O0 s答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
) Q# J0 _- F2 f0 H2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; . N, m6 Z7 f; @ m0 l3 L
3、确定基础形式; / S. j) z+ [$ T8 s: j" I6 H" ]4 Q
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; $ q u8 X' x5 Y9 I9 o$ T3 \# R
5、沉降数据分析;
y/ v/ Q' C& d* P( J6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 3 i5 c1 G9 W- h
2 钢筋验收验什么 ?
# v" H+ S+ \. K4 R( U答:1 钢筋锚固; 2 @- w" Q# F3 c9 L D- P
2 钢筋数量与直径;
u8 a( B7 z6 r: {, s3 钢筋间距; 9 n0 x: O/ u- d! V! e0 n" U2 N8 J
4 钢筋保护层; 1 y6 K: _+ [- Y9 C K! |
5 箍筋弯钩; - c: i2 x7 l! T
6 后浇带钢筋;
: m# K/ R5 f( E$ ]& W7 T$ D# N7 拉结筋; 0 W3 j+ N. q, O; M$ q
8 钢筋搭接长度及接头率; ' [* a# r) w7 ]* M% Q( P1 H7 o
9 钢筋接头部位; $ ^$ Y! w9 t6 \. P8 \9 V
10 钢筋合格证及试验报告。
9 g. ?- I" o, X5 ^! h3 验槽到底该验什么 ?
9 Q" {& t+ m& }- B/ L6 h0 A% E3 x答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
. p1 S/ u0 y+ y5 E1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
6 F$ x0 ^7 A) N3 \' a# Y$ r2 U2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
0 B8 f3 @/ J0 \3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案; 0 a u0 q) s+ _9 u: J
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
1 h# t/ l8 J: N J3 B+ C3 i5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
& F7 ?, v( B. W" v4 Q4 主体验收验什么 ?1 Z/ K! j2 `: U5 D+ }
答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有: 5 V% h' Q$ l7 T0 Y
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
/ _! ?/ \/ |5 d8 [8 d7 i2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
# r. a& _) ]( J4 H3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。 9 h6 J. i" ^/ a8 W9 s
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。 ; i( P, J. A' Y( ^/ i; C, G
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。 6 e# x4 e9 W/ L
5 计算书内容主要有什么 ?" \1 a9 {9 r. T0 b# B: s
答:一、 设计依据
6 M$ D* J! W8 t/ Y1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
3 F# y) ` j V8 l6 I2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; 4 A5 l" W! |3 \& _; A
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
8 r: ?0 O2 W: i' p9 G" O& y二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
! q, B; b' S7 a2 f C三、荷载取值
& K: S. w9 |; l; O8 M. L+ z" p$ E) w1.墙自重取值:(1) 砼墙 1 Q% w& A$ [6 p- G% D% o( a) h
(2) 围护外墙
5 {) ^5 j# K7 L F, x# [* l- z(3) 内隔墙
4 |- T" O5 w/ P! I) ](4) 活动隔断等效荷载 8 v9 z H& |7 u
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 9 \7 B# ^1 \: b) O8 Y
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 8 N) |0 R) m: H, ?
荐值)
& L" o# [: v6 g$ u$ L1. 底层楼面
5 n1 Z- ] {* ^0 Q8 G( b7 w, D8 J静载:
9 ^2 f- {4 ^8 x+ K9 K, H* V7 m(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
. @! j) Q& m7 H7 u; ]- H(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 0 S" E' R8 y# X+ h
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。 8 X1 W/ t* _2 H- f4 Y' K3 [' U
(含吊挂灯具风管重) 0 ^, e0 }; h" t6 M# }6 A
静载合计 标准值 (kN)/m2
/ x- ? d5 S4 k! Q- n) h. A活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。 ' n6 M3 M$ K! H6 O( B% l
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。 ! C6 k; z( T! h( W! P7 M& L
一般楼面:
# q" c* y2 V( W: _* T静载: ; k2 l. ~' s; c% s/ |; N
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 0 ]9 I# k! L2 c9 ~/ v
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
7 g% H7 p& n9 G u6 N- a(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。 % W# } I2 X7 i" r# m, T1 `
小计 kN/m2
2 e+ E0 D; s6 q0 e$ ]$ V活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
/ ] Y. X# L- H, l(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。 2 {: ]/ h3 e( g1 {. n% Q
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。 3 S3 E1 @ [6 R6 g3 j! K- o5 g
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
, M' T$ G3 _8 M% `' O+ Thio(净高) % O. z, B2 U. B. k3 i) }
不上人屋面:
' A- x$ h; A9 }1 e, x- L' t" ?静载:
! w3 {$ j, O3 X7 V, u* }(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数 : A2 f" z% @6 U) Q3 L
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数 3 v/ K. b8 f9 ^8 q3 E% K
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
' M: I( B8 s; H(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数 & i. @/ @9 o1 F2 r
静载合计: kN/m2 7 t7 j0 t: Q7 G5 t! P# V" y9 ?6 I
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 2 s1 V8 _2 \7 `% T
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 & E# l+ B! v% o
上人屋面: - p) P& J s3 n! r. D" I
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
* q/ I+ n3 V; l( F" [刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
+ x0 ~8 Y' R1 s% t9 g) E) M* V找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
- O! J6 i9 S1 i8 z y# s! s防水层,标准值 kN/m2,分项系数。 + k% c$ C4 V2 x; i# p
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。 " F _$ d' c. F2 T
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
$ [: T* P+ U9 c. x6 J4 Z屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。 K; r2 l0 X- Y: S- M0 @
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
9 ]/ L3 G; L+ M3 h& f合 计: kN/m2 2 K+ u" [8 ^; I6 H' ^
楼梯荷载计算: ; P* U# R# R/ }; ?1 h5 _
号楼梯静载: 7 Q5 z0 Q( `7 @0 H! j, B
(1) 楼板自重标准值,分项系数。
+ Y, N. }& t$ S! ]: k) D; _7 }3 l(2) 饰面自重标准值,分项系数。
+ R$ O3 E# u( I# A7 V' F. H$ V, V(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。8 U2 s q9 a: H4 H3 v% \- j
合 计: kN/m2 9 G. b% J |1 {8 n* N; B, o
五、地基基础计算书 " _0 m, E2 W$ M0 t$ E. \0 ?
1. 天然地基 9 x' l; j: x% H
(1) 持力层选择,基础底面标高。
8 ?* a% V9 O1 K2 t(2) 地基承载力设计值计算。 2 c% c) P" b9 S4 n! k
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
: t' e) F! l4 V. m" f9 G, {0 P(4) 基础底面积计算、地基变形计算 : W1 C5 K$ p. Z6 a0 T& `! P
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
8 @4 j& O: O% g2 f8 u. [(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
) y8 u0 R, Z1 h9 x' t# P4 w2. 复合地基
- z! G H* [6 _5 H( g! T* q+ g(1) 静载试验值。 ! E4 M$ I4 u% U# s1 u4 K7 u8 c$ ^
(2) 承载力设计值计算与选用值。 6 x# m( w, D8 n) J, |; f
(3) 、(4)、(5)同天然地基。 1 s( z) x. q( b! o- y& ]
3. 桩基
& N* v7 v, M: J! m. {(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。 # v: d3 B. z1 F- \0 L3 }7 s
(2) 桩数计算
8 ~8 B# L& v. C, _. ?+ I! a总桩数,总荷载设计值。
1 O$ m! n Q/ ?/ W0 z(3) 静载试验分析,桩位调整。
# H7 g. B9 U3 c(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
* e; E [6 S' t8 J2 y六、地下室计算 ; M# t( s0 e/ `$ B
1. 荷载计算
5 g' c. e* \/ m+ I2. 内力分析:侧板、底板。 1 Y8 q- b! l1 S0 N9 e( Y
3. 配筋原则
3 O f7 O3 {8 G( W, K3 H1 T4 q(1) 强度控制顶板。
5 m& a2 D" G0 q- B {(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。 9 b( f$ q7 G" W* p+ v7 L! W& Y
七 电算部分 # Q+ k/ F) U |" m+ z& h. |
1 结构设计总信息
& x6 Y3 n5 C7 z6 `( I4 m" `) J2 周期、振型、地震力
" B1 r# K9 _, ~1 P2 r! `" c3 结构位移 ; o) M6 O( [+ G, G% n
4 轴压比与有效计算长度系数简图
! ~, h+ l! C4 \ W# d, S \7 {5各层楼面及墙、梁荷载 3 w/ z% x( @% `$ H; C
6各层平面简图 $ L: b. N5 K2 Y4 {/ q
7各层配筋简图 $ w7 s) z) u9 w+ w4 A, N
8层超筋超限输出信息 / L3 P2 e+ {: ^; D( \7 x5 B
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。
' A. Z: O8 g! S& e0 A4 \. s- ~6 结构专业扩初说明包含什么 ?0 y% B5 F H( B, r9 ]7 q
答:一、设计依据
* t1 v5 ]; a/ j. i/ Z8 Y" Z1.主要设计规范和规定 : D$ D* J# [* M# I! m6 x7 q, d
2. 岩土工程勘察
4 z& H; E( H& N! T( G& ^8 \二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。
% R3 _# n- e; Q, D三、基础
# e, U- i6 ^+ _" ?4 l; H1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 - G. p$ D2 g; R) v6 |
2.拟建建筑物基础形式。
0 q t* K- u, X1 h* t, q3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。 0 n( B% `8 N3 [$ `$ W2 O& x+ o
四、上部结构形式及平面布置说明
9 P% j$ E9 ]8 h) b# w五、材料 9 a, X/ S2 M) Z* J4 a" o1 V
1.混凝土强度等级
- C$ j8 T) D. s- W2.隔墙材料
2 I( X/ \- g0 s# m六、使用荷载标准值
) v$ ~) n! Y, m% g4 e! ~. ^) R七、计算方法和结果 4 y3 u) r5 S" ~3 r2 O) B- {
1 计算软件 , Q# U C- |9 J. x9 Y
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。 . S0 f: d( k8 i' o1 b, r7 }. Q
7 桩基础的设计的步骤是什么 ?+ ~" G3 B$ P! C7 t/ w: x
答:1 结构计算,取出柱底内力;
( q/ n5 Y3 R: y2 根据地质报告确定桩型; 4 V5 U+ V& L% n2 i* b7 ^
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
% k4 ?6 Q H! J4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
2 E/ M3 i# V, `: {. P3 h8 o7 B5 l5 沉降计算;
! d6 T% i. Z z8 y6 拉梁设计;
' Z$ Y! N) r& t& {! e7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图 : }2 E9 W; P3 r* i" q' F& [2 v
8 结构施工图主要画什么 ?
$ P$ m6 k! F% ~答:1 结构设计说明; & r5 \" v! F$ @ e
2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图; 1 l6 ]& d6 E) \% l( G+ l1 v( S
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;+ L! ?# N' g+ P9 @' G3 M9 r/ W5 ^
4 楼梯详图;
- Y1 p s3 D6 i$ q# _5 梁详图、平面配筋图; 5 `6 t) ?/ S& l$ j# P! R: G
6 柱详图及构造; 7 s6 H) N' `7 b1 O
7 墙、暗柱详图及构造;
) V) r6 K& Z/ Q( z* X; p8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
5 h7 [, v5 l. b, n9 非结构构件详图及构造。 - i4 @' Z Y0 Z- T' k9 J3 c% ?9 j, y
9 结构总说明主要包括什么 ?: N/ l# P6 \+ U4 Z" ~0 \
答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值; - A/ S4 [2 {0 ]7 b
2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
4 I) f$ P, D7 u! T1 w3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;
5 a' c( V# n5 x, ` I) B2 D. }0 j4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
. O v* M7 _# x3 t! U( C5 梁、板、柱构造与施工要求;
! t. w) A0 x9 B3 v' b6 `( Z6 剪力墙、连梁构造与施工要求;
; V- |$ y) O, u N7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留; + s6 h- A) g% X& \
8 沉降观察要求; : { j( z& V4 q, t! {
9 非结构构件与主体结构的连接;
' U9 B( c; Q6 q10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;
* z% h5 [5 ^0 b6 b+ Q# @: d11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; / [% u1 q! K* z" o C6 |# \
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工;
4 Q2 |% x; `! z; }3 z13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;
' |& I5 M0 O7 }( `14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀; ( j. D" O6 i8 N
15 其它要求。* _. j3 \$ W* ?" T! {
|
|