1 地质报告看什么 ?
; }. S6 D1 {7 Z4 f) U答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; % U- W0 ~6 }* m* I4 q
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
7 v }; ?& {( i/ _# H3 x u( ]7 H3、确定基础形式;
5 _* m4 w/ w, t# e7 w- L- z/ N* t4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
/ t/ ]: e: ~1 d( E0 {4 B& Y) {5、沉降数据分析; $ Q( v4 m* J! z+ o Y6 W
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 3 |# _. t1 B* x9 k2 ^ p( V) H' D
2 钢筋验收验什么 ?' F% F5 E6 Z, E7 s0 m
答:1 钢筋锚固;
. U3 h- k: W7 q) M: [2 钢筋数量与直径;
/ j/ P3 |2 K h6 b3 钢筋间距; , h# j2 `3 i1 G+ a* e- R
4 钢筋保护层;
4 {5 E! d$ U0 o" ]$ N4 N4 u5 箍筋弯钩;
) h* ]) p" |" U9 X$ q. Z6 后浇带钢筋; : K: t+ T7 T. x5 V# }
7 拉结筋; 5 B) v1 b" m: X0 @9 o
8 钢筋搭接长度及接头率; # E1 r, N3 F3 b a# A
9 钢筋接头部位; & J1 y+ o) L& B* M4 g
10 钢筋合格证及试验报告。 * S# ]' K/ j2 }. g
3 验槽到底该验什么 ?& C5 w9 I+ K7 [; E3 l. S, F
答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。 + Y# p8 C$ S8 q: t6 I2 y
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责; ' R* u2 m4 T; o( p I# ^+ J
2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
5 `8 m4 i% v. t) U6 @3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案; 3 P3 @. m& g, u
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动; ; u3 v" B& Y8 ]5 l4 j
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。 # A# J0 u5 ]$ U& c7 H2 X& Y' b
4 主体验收验什么 ?' E( i0 Z4 O: e6 v. X: P3 Y' R
答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有: & m3 V* E. n" ~4 W0 |0 o1 V
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
! H0 b3 h% A! d$ o' r$ v+ X: K$ u2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 0 t$ s& W$ s) s1 T$ A% w+ T l& O6 t
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。 ; Y& [4 ~ d$ K6 o* y3 F. k9 M6 m0 P
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。 9 w% D$ L: O: r1 x+ Z/ @
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。 * c0 r* V: W! r: h* X/ y- l
5 计算书内容主要有什么 ?
# [3 ?) h1 Z" P: n+ G: B答:一、 设计依据
- l3 M9 |& \: { [; w1 h# Y1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准; ) a) ~, r* `0 U+ e M! E
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; $ ~3 U- u1 [; C, }) ?4 b6 s
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
4 F) ~/ S7 N! C- k7 h二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
8 I6 s$ X8 }* E/ d- |* C7 V三、荷载取值
6 I, ~$ @7 m) Z5 @: u, s1.墙自重取值:(1) 砼墙
Q( K; j$ w* G+ h% S( P4 y+ F( f1 M(2) 围护外墙 " l$ @+ f w# J. a! `
(3) 内隔墙
& q" p2 ~6 |5 w' E3 a$ O) T0 G(4) 活动隔断等效荷载 & `: X7 u1 R+ s
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 , x* t9 U9 ]/ `/ |+ t) r) T
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
1 \" X- o7 o8 v, l Z荐值) # P+ ^( |' P$ Q; i; H/ z
1. 底层楼面
: i2 O$ a7 n: h# X0 |5 T静载:
% \# p" {' j. F* o, p# l. |(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 * s2 z) h+ D3 p8 P9 W
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
% ~) n/ g. J8 F. a(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。 : y+ m% K$ U' L |& a9 K
(含吊挂灯具风管重) # |1 J( v: x) Q
静载合计 标准值 (kN)/m2 4 t9 s. @8 o4 V, G
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。 ) T+ H3 u$ }# ?$ B6 H
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
) H2 r3 F/ [! A, D" z一般楼面: 2 P P7 r+ v; \7 o3 x
静载:
) w( a! O2 D! q& n! J(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
1 q. n* w% x! w) P' D9 f(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
; r3 N [+ P1 Y3 M1 J' g6 w5 _(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
# G1 J0 Q; e7 M5 r- `' L( o1 g小计 kN/m2 6 e; f F; H3 b) q0 p9 I
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
+ n7 w0 c. {; x5 n3 l8 P(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。 ! ]/ W u2 X; I& t
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。 7 \5 f5 l3 a$ s* G! M3 K
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
. Z/ s) b! |, v, S0 Yhio(净高) % z, ~+ b) a; _* ?
不上人屋面:
4 n9 Z! { E9 p$ K& k4 n静载:
. N- ^2 W! D* t+ o, B1 R6 ^(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
l5 L; S* c6 e, Q {(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数 : D3 t! Z" ~: K
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
. e+ @: ]1 O6 B/ ~! _(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
" g$ z$ W! r, n# q: n @7 b静载合计: kN/m2 " [' f3 K! U# T+ P! C) h/ l4 M
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 9 C9 S9 `# B0 G; L) g
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 ; g# p, V6 I/ J, F1 F# [5 s4 R' b
上人屋面:
+ `# c6 N2 G# T; F) X静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。 . G# v* y3 ]! e |8 N2 ]8 m
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。 ( V1 \ c5 q3 v$ d0 b
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。 : i0 T6 B3 Y% O& Q" f
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
& `! `. g. C' i- K保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
: i7 z7 _8 ^$ [; q找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。 , ^- V& V) j5 B7 i
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
7 R! u; ~9 g! T$ h吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
- M8 a8 D) x" w$ d合 计: kN/m2 1 E- ]! f" }2 |3 b3 P8 H7 u5 m
楼梯荷载计算: / l L$ v/ Y3 a1 E
号楼梯静载:
3 g" i `7 |/ f5 q" e(1) 楼板自重标准值,分项系数。 8 |, ?% u" ^) ?8 d5 N6 ?0 S" g
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
/ G; t8 a0 a* d& j# n1 k(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。3 w9 l% {* H1 c+ g/ J
合 计: kN/m2
2 z" h% i' }0 o- @/ }% l6 v4 J0 ?五、地基基础计算书
) {' [" M# Z4 h1. 天然地基
9 [3 Z7 L5 @& c+ u( l8 j" C(1) 持力层选择,基础底面标高。 I! v+ O; `& L _- ^, K
(2) 地基承载力设计值计算。
1 z6 H* Y+ e" P, N2 z& f(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。 . A- D6 W, w6 {& z
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
, ]5 o' m6 e. l; g- ^应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。 . K* D6 i+ @" I' Q4 T! l* }) T+ i" x
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
9 Y1 I, X6 g: C* l2. 复合地基 5 V& ]; ~* L! ]5 \0 V8 }1 }9 B* i. `
(1) 静载试验值。
5 T& n. u: g7 B) W' Y& b(2) 承载力设计值计算与选用值。
" M! f6 D; v- f8 C, }9 \ O' s(3) 、(4)、(5)同天然地基。
: j) l0 ^! K1 k6 o' g% T/ z* m( c: n3. 桩基 & z, \* `/ G3 [2 s
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
- E* v/ q U$ x7 s(2) 桩数计算
2 D7 {4 U& H/ Q; ]$ p" N. D总桩数,总荷载设计值。 + u% Y) y' z3 r4 {$ `
(3) 静载试验分析,桩位调整。
v4 z0 }9 i) i6 T/ b(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) * D8 ?% T0 W/ H& d/ l, l
六、地下室计算 " n3 D, A+ {- y2 l, p: e0 u
1. 荷载计算 7 W: }: F1 C* d4 X( U; l" m& W) j
2. 内力分析:侧板、底板。
) p) k4 ]! y$ c3. 配筋原则 3 E2 n$ d# L& P/ r% ]
(1) 强度控制顶板。 . B p) D7 ?( _% s
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
: B5 d! a3 A+ K5 f七 电算部分
( Q8 ]% _. {* X2 [7 v# `1 结构设计总信息 2 u, v/ J" H/ d3 F9 r, {
2 周期、振型、地震力 0 L- m! Z; S7 r+ M- G
3 结构位移 2 s* a8 c/ Z$ G2 G$ c9 X
4 轴压比与有效计算长度系数简图 4 J# U5 d) i: {
5各层楼面及墙、梁荷载
0 o. ?* \" o! m6各层平面简图
. {; d- I- }: Q9 Q# ?6 ^7各层配筋简图
! P9 G& P9 o) h" A8层超筋超限输出信息
' V' M+ \( i" @( D! L+ p" i4 M% W八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。 4 w; X, G: ?# K) |4 w2 ]
6 结构专业扩初说明包含什么 ?4 l( I/ U" b, k# I7 S1 f& }& T `, J
答:一、设计依据
" D5 J$ B9 S9 o e( t0 ^1.主要设计规范和规定 # u/ u% v1 j3 j7 u
2. 岩土工程勘察 6 ]) `3 K* P7 x% Z& q6 B* T$ M
二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。
! h" K! N% ^( {+ q3 T三、基础 . ?9 _. b' N& p3 P# q7 N5 X
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 . E5 g& V3 K. N9 \5 E+ J% Q
2.拟建建筑物基础形式。 2 ?3 L1 r# ]4 H% n& W9 h1 C# m
3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。
|) V! B6 t7 h* m( {四、上部结构形式及平面布置说明 j; n* g1 D4 X& p. _
五、材料
5 B* ]0 }3 _& d. U, H, R3 E, d1.混凝土强度等级
) k1 _6 Q- s# q7 s" a& X1 w2.隔墙材料 7 Q9 X4 v0 N# g1 u; E
六、使用荷载标准值
: L7 V% f8 L1 y0 b" _4 t七、计算方法和结果
- ?6 l0 R c9 F1 g1 计算软件
% S, o4 Y; E# X- p% Z; T+ N- \2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。
; Y0 z$ q6 B% j) i! n' d0 [8 I7 e4 R7 桩基础的设计的步骤是什么 ?* H/ U, W3 ?' a! j7 U
答:1 结构计算,取出柱底内力;
4 T6 N7 C' U- T# ~' g& X8 q2 根据地质报告确定桩型;
9 M& m) |! G. D" H. g+ f3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
c3 A6 ~( v8 m6 H. V4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
1 v8 Q; P$ p2 T6 G! `) `$ [5 沉降计算; 8 s" p" }& G K2 u
6 拉梁设计; 0 @5 L1 b# m% z$ N
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图 ' s8 J5 c. c X8 I
8 结构施工图主要画什么 ?6 S3 h+ s; b) m* [! J
答:1 结构设计说明; 7 v& G* k9 _7 @, l9 d; G
2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图; `1 R4 }' m& w" J. t6 N) v; n4 Z
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;) q+ O7 C* s* |3 m& `$ `
4 楼梯详图; ; J; e' {3 Q: }9 R) {. g, A8 q% y
5 梁详图、平面配筋图; . m% ^+ Q8 Y4 N4 m
6 柱详图及构造; 3 z: T7 x3 |- [; c2 P0 J
7 墙、暗柱详图及构造; 8 J0 L V. O9 x5 Q* }4 n
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
1 i& q/ @6 ^" O. x0 E, B6 r& Q, Y& H9 非结构构件详图及构造。
{4 W: r& E7 f. W% d& x. q$ H9 结构总说明主要包括什么 ?$ [7 Q, m& ^6 I) W& L( i
答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
# \, [9 b! L& B* K# F& V, G2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
) p+ {8 @1 k0 o O9 L4 t3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;
. s. i+ t, n/ J) V7 B4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等; " f) ]# l. A& i2 v* \! r
5 梁、板、柱构造与施工要求;
, x) }9 ?) p- M S) ^6 剪力墙、连梁构造与施工要求; 3 c6 W1 ~; J* v; h+ k9 ]
7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留; . W$ A* v2 B6 {& l
8 沉降观察要求;
; i! R5 r/ l$ P. w9 非结构构件与主体结构的连接;
$ s8 v8 X1 C5 ?' x10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;
6 D% u( ]6 X" G: ^# e11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; 9 i% R: q* ?) G7 A" P9 Z
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工; , q( `8 A5 @. `$ F9 v) S1 K
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工; & L$ h0 W; p" w! r6 Q0 O) E4 L: X
14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀; 5 v& Y V3 x/ @: P
15 其它要求。
5 C6 \! V" C+ f1 y |
|