1 地质报告看什么 ?
! q% j; s9 ~+ Q) p' ?$ l答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; ) _% K" v% A5 i+ _6 H1 P
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 0 W; [" S( `* e
3、确定基础形式; 1 M. ]6 Y( u/ t9 a
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; : T/ M8 e2 L# j; U
5、沉降数据分析; + C1 s) A# U9 v% y! r
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
5 ?2 J" t5 q7 w! x* q5 p/ f3 O2 钢筋验收验什么 ?8 s* u; _1 a. \0 k: H) W
答:1 钢筋锚固;
; `  @. v* j( P/ ]  x2 钢筋数量与直径; ) W3 t7 N$ Q8 {% y4 }( m6 G/ x  z
3 钢筋间距; ' X  Q- A) ?* ?
4 钢筋保护层; ! Z8 v; X3 }* y* A7 w
5 箍筋弯钩;
! C6 O+ \8 a+ r% j6 后浇带钢筋;
% W+ [$ r" T; r2 d7 拉结筋;
  i9 w- b1 l9 S1 W8 n& O5 U2 M  J8 钢筋搭接长度及接头率;   J  o8 F, e5 O/ L
9 钢筋接头部位;
! @6 o3 P4 ^9 m$ }10 钢筋合格证及试验报告。 " X/ }5 A0 m0 e4 X& g! H
3 验槽到底该验什么 ?8 f# `$ M: h( R2 ?3 n9 s2 R
答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1 K( g- F, y9 r1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
! R  W: Z+ a: `- \2 N2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸; $ L  f8 l  @8 S( ?; Z; w- J
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案; - R) @3 G! q1 ^# O2 Q
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动; ; C; {) }+ i# b3 x, t
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
$ J& G3 U1 O/ A1 d4 主体验收验什么 ?3 Q# r2 |. L3 G) ]
答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
% V  K; }  b) \8 {* _6 R1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
! W+ d. G. T5 Y, t/ ?2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
" e% F) h* J' z: o$ E+ O6 J% ^3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
8 o+ c) R- C( T- d( Y4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
8 [& S  l$ ?8 j5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
6 j$ L' @; }# y/ P+ W8 C5 计算书内容主要有什么 ?
$ Z% f: h0 ^* b& n. Z& H# }答:一、 设计依据 : N5 N# \7 X9 Q5 V; q3 W
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准; 8 j0 d1 f: h3 C! f7 P0 I
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
- \/ {5 o6 P6 D+ Z3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
( R+ _; i( z$ F  @+ H) A二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
3 a2 \% }9 q: i7 ?: O2 N三、荷载取值 3 A4 ]5 p; ]8 o. e! D; f
1.墙自重取值:(1) 砼墙 5 o  U9 u  \3 l! V$ ]7 Z: R( K  C
(2) 围护外墙 # [* _$ @& {5 Z
(3) 内隔墙
$ S! n- ^4 ]- I$ k- k* h(4) 活动隔断等效荷载 2 b; ~1 z- o7 B1 u
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 1 L6 b5 q# V) T2 d: ~
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 7 @. e8 l9 v# X. k0 x
荐值) ! B% T* J# b7 ^& l  g1 B
1. 底层楼面
: y3 m. g0 O% y7 A静载:
* j: d) Q- r. o(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 4 I1 T$ B' M' r: K$ @% j3 S6 x/ v
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
, C( |; r. R' j(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
" }$ g& f7 _6 i; [( ?(含吊挂灯具风管重)
8 {9 z4 \% I5 ]! {2 F6 H静载合计 标准值 (kN)/m2 4 R% h% [) a( D( n$ d4 x5 o1 y( n, l) }
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
8 [0 a6 m; K% o% Y& r2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
; _, N& @) v  Z% R' g& G一般楼面:
1 D# k  [: C/ u/ P6 p2 b静载: ! I- y2 h" S9 z8 Q" d
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 ) a7 {" z! w0 w7 P; f7 G. d
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 . }. Y+ W  a8 o" z  ^
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
3 m8 r, b) A! q/ Z8 p' L* U' o7 d小计 kN/m2
% N' j* @3 b( O" |' q1 z0 Y. W活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
  y0 t' Y2 j6 u3 E/ R% M/ b5 A* w* |(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。 " w( {( ]1 D4 j+ S- v0 e/ h7 f
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。 & g+ M0 G( m- u9 l' t" v( _& T
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
" y( Y+ `9 ]/ B, u/ thio(净高) 0 o  P" E( W. `1 D* N$ C7 t* z
不上人屋面: , `/ k) ~: ?  N8 o$ r( a: Y. I
静载:
6 |- c. r6 J8 K; J8 D(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
$ {# \+ b1 W) ^5 \(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数 5 @" F: _1 t/ |- q0 p
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数 + [2 \4 C; d& C/ ^- T
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数 : u) |5 z( {0 d) {) ^- u$ H, e& P
静载合计: kN/m2
# C2 s1 x9 G5 o! O. w检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 3 L" u+ c1 x! H$ O# q4 |
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 $ B: n! b6 _3 T/ |1 P2 l
上人屋面:
& T  ?. E2 {7 D5 h5 i静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。 : w! u- D3 P; B! i
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
- o0 ^; g0 |) a) F2 z, N5 ]( y找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
+ D) y: v4 F+ A" _) B防水层,标准值 kN/m2,分项系数。 ( z$ d0 X5 ]- Y6 ?0 W5 J
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
# G. B  A* Z  T7 F% ], N. V0 ~找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。 3 H8 R& Z" B" v# G
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。 5 C1 z1 ?' u5 a* n5 G% t
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
  g1 D/ X, B$ |* A+ h合 计: kN/m2
) S3 H4 W+ `* a5 i9 p, a楼梯荷载计算:
: f, q* m, Q! [- `号楼梯静载: & P3 p* O: F5 [2 H- R
(1) 楼板自重标准值,分项系数。 . T! J$ e5 T$ M* @9 N+ N0 `3 ]1 n
(2) 饰面自重标准值,分项系数。 ) s5 Y- }5 n* K3 x
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。9 C! e5 O) W. m1 A( g, @3 i
合 计: kN/m2 # k9 @: k6 ^8 W6 P! q. d
五、地基基础计算书 6 @. J- g9 n6 {1 G: c$ a: N  F
1. 天然地基 * \/ _( C3 S2 ~3 w# w! W
(1) 持力层选择,基础底面标高。 * m% R% G( a, W/ P! R
(2) 地基承载力设计值计算。
4 D8 C) l' W( V, U( j(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。   ~3 }( |) o1 G/ t3 u* ^/ e
(4) 基础底面积计算、地基变形计算 1 Z& z5 b3 K# {
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
2 {/ z! C# X. A6 N(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。 # f5 J6 q4 e' N# Y
2. 复合地基
- ^  i$ u' v7 K, A(1) 静载试验值。
! {0 E$ c; ?% z% H9 @(2) 承载力设计值计算与选用值。
3 {% Y) L  a1 C6 m/ z7 f(3) 、(4)、(5)同天然地基。 & L# P6 \; X+ d6 j+ D
3. 桩基
. w0 a. f' ?( i8 x4 R# Z(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
, U. a: y: ~) E3 ]) F(2) 桩数计算 + y4 Y$ w5 V% x$ Z/ [% H
总桩数,总荷载设计值。 ; e" ~+ q6 o' {, }; I8 b
(3) 静载试验分析,桩位调整。 4 O7 d3 f5 K/ \) |- O6 r4 E) Z
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
  u* c" |3 H" k4 N/ q2 z' k8 W六、地下室计算 * K+ U% F; Z! L' @: }9 m3 T
1. 荷载计算 5 R: }! ?* m3 D6 e8 Q
2. 内力分析:侧板、底板。 6 L7 B. Q: |* u$ W2 T
3. 配筋原则
# j8 y; l0 W* t4 @+ h/ b7 |' i3 M5 X(1) 强度控制顶板。 # J  s9 h6 z6 p6 h, m5 P) i. g1 }
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
- ~; V+ H8 x/ W% z& e6 y七 电算部分
# C% g8 u  Y% t+ G, L% T1 结构设计总信息 & P8 }8 [5 {0 T
2 周期、振型、地震力 / o4 B, [  ~6 ^  `# K, @
3 结构位移 7 B% E' W9 r& ^
4 轴压比与有效计算长度系数简图
2 G. a; M; ?5 M. k" ?5各层楼面及墙、梁荷载
/ r% g$ K/ t- W; f! T- G6各层平面简图
( `* r# v% v3 P5 A  m7各层配筋简图 . B. {1 b+ B0 g: i* M
8层超筋超限输出信息 8 W+ ]) ^/ B# s$ J1 a
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。
9 T4 Z% P. t1 j/ ~& l' G6 结构专业扩初说明包含什么 ?
% h9 g+ [" j5 v6 R" `/ ]& B9 _. N答:一、设计依据
( X, Y; {$ b" f1.主要设计规范和规定 + @! O5 e- K; w0 O% F& |$ V! ?
2. 岩土工程勘察 0 K4 V# Z. S- X( ^
二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。
- V# o; T! d  Q9 u+ D三、基础 # ?4 s' h: z+ F' Z
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 % s7 G" D. s/ g$ P) b5 i; t* Z
2.拟建建筑物基础形式。
( x& R# k" g2 ^3 o3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。   x  t0 w$ b9 f" z% c: d
四、上部结构形式及平面布置说明 % C, R; J3 |3 q& u
五、材料
5 P9 L8 g/ l2 _# K$ U1.混凝土强度等级 ( `( T8 H& y# K. d. [
2.隔墙材料 ) I6 m( N$ b8 }2 O
六、使用荷载标准值 5 U; _* i7 R$ n
七、计算方法和结果 ) Y7 L$ a9 w7 ?8 o- j
1 计算软件 1 p3 }) x2 G8 I! p
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。 , U5 z3 w& i  m' w# A
7 桩基础的设计的步骤是什么 ?
5 |" |+ J" e5 ]; |答:1 结构计算,取出柱底内力;
  |' T+ `9 T4 [8 @2 根据地质报告确定桩型;
" V+ S) t) `) {3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩; 9 B. X! c% K( B
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
0 Q( p7 M3 I& r2 c% f- e: O5 沉降计算; , V! V& `! f# k, z# z- x! N6 s5 p/ q
6 拉梁设计;
% M# u8 u+ `8 D- q7 Q9 Q+ w  \7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图 5 L1 ~# E% k8 b7 _) t+ |
8 结构施工图主要画什么 ?& {0 U" {6 `; Z1 S8 b
答:1 结构设计说明; 8 \" {' A4 B- H8 W
2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图; ( d0 h; w& j& o7 S( g5 v
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;1 m/ w: W! N- e* r
4 楼梯详图;
* }4 L! N4 ~- [5 H& M0 O" V5 梁详图、平面配筋图; 7 c" i) H: \) R
6 柱详图及构造; 8 _# P8 S+ [' n( U, p7 z
7 墙、暗柱详图及构造;
0 u- f7 y9 [6 c& _4 z8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图; 7 l! i  U2 R/ \# z: x$ \5 x9 [/ ?* e
9 非结构构件详图及构造。 4 x+ D5 o3 f5 i* b+ I6 N( N$ U: i
9 结构总说明主要包括什么 ?
3 U2 d( x1 m. r5 ]  M- w答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值; * p4 v% s" R4 l% O9 Y. Y+ _$ x
2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级; # s% k; `9 W2 m1 @  I7 Q% e. R/ Y- R2 N
3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求; , K9 J$ v0 U9 m
4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
1 P) L, b6 d" F5 M5 梁、板、柱构造与施工要求;
( N9 \2 X6 g; a: k6 剪力墙、连梁构造与施工要求;
5 H) T% W( G8 _3 c" A3 S7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;
) D$ R/ n; J6 k8 沉降观察要求; ( M$ \3 n4 b1 X2 _5 r
9 非结构构件与主体结构的连接; % R+ X' E! z) {' r/ \! ~( R$ V
10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;
5 L- i8 A8 @1 y11 后浇带设计要求:材料、养护、施工;
$ a9 [5 y) ~! f( S; S$ O12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工; : L( C+ }  A3 Q! S  _! u
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工; ! h- k" f  k4 ~$ S$ Z8 v/ q7 N2 }
14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀;