电气施工总结
- C8 e" O+ m( K* I8 t: d/ w, ?接地极- S! `# d7 j, I/ Y+ z
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
' s6 H- S( U# j' S" G" }& i9 ~1 J- X2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。! w' c( M K2 f5 h# |
3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
_4 c- @) n+ r& Z, ^6 [引下线安装8 j, i7 N! n3 \& ^" B/ c3 q3 f
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。
# o$ g$ n$ B6 ~$ K2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。% w' C8 f: T2 n4 z7 n8 u- `) ~
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。3 k5 ^; d; o9 I% `) l7 }% ^/ E/ @
屋面女儿墙引下线
- I. L9 e1 G9 N" ^) ^9 Y9 T1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。" C# I/ E3 A0 Q( e, q& ^
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。 ~6 w8 r$ v7 p0 z0 z$ k1 W
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
8 t+ }- D3 d) Z
; g# p7 o2 U4 f+ l
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|