找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 714|回复: 0

[安装工程] 电气施工总结

[复制链接]
发表于 2015-5-6 18:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气施工总结" P7 r0 D% g5 \
接地极
) ^, b6 s- e! C5 e1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
0 i( s! D8 L$ R; g, u* l2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
- K+ ^9 j% U% U: |* }3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。, |% _! A5 S; f
引下线安装5 i" h5 P: a4 U1 a( o" [$ O' T
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。- g* B( `0 \/ U1 ?% `$ |9 ]
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
6 M7 q( x# b) ]& s3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。8 X0 Q! E+ z; o# {9 S
屋面女儿墙引下线, i1 q* ~7 a; J) M# Z( t: ^' A
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。
6 F8 ^: _: g: E8 E2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。8 ~* D1 U2 q: _) t
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。" z7 w; `! i8 k: L) ~' G

, y6 O9 W+ [8 h* c 电气施工总结.rar (16.62 KB, 下载次数: 4)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-2-4 10:53 , Processed in 0.151661 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表