电气施工总结( N- w3 }; H" B" r; ^6 L" z- i
接地极
- v& C: X7 \3 p1 n' o; ^1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
1 i! |9 i. n, X2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
6 r" _! @) l' \1 r# v3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。2 T* `% E+ j* |. A. w  g
引下线安装
0 f' c8 l4 w- q& A* |1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。
  p7 [/ H# c  F. R" I9 Q/ @2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
/ @6 |& _/ x; z( E3 Q5 }0 \$ c, j3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
+ d( J& t8 D2 k3 }2 q, e屋面女儿墙引下线, ?8 T! {# Q/ y
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。9 Z" J: u# w, R4 G! }
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
; ]% k0 ?7 ~' d9 X3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
' z% g/ w. Q/ q& s0 E  j9 J6 s% Z8 S6 |( y: Q" {! T) s, I' p