电气施工总结
% g! M, n# T0 O接地极
1 g+ L+ b' h5 X5 V1 _1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
; K& V5 \3 J: i; X2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
" t7 W" i- |6 B. Z1 g. a; F3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
9 U3 ?3 E6 s" v4 b+ O- O5 ?引下线安装' x+ M0 _3 b, X" g# }; I$ w
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。2 v) J* R+ t ~/ K8 j
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
/ x+ [9 _, c4 H3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。* |$ M8 z% ?- [' c$ B4 |
屋面女儿墙引下线( D+ h) |: D' |0 v
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。
( q/ k* J" i2 l+ W: I( B/ p2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
1 i5 h& a1 o) a3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。( P5 _3 J- @- T) f" O. `" }
( c3 P# z( T6 v7 F# a# h
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|