万科建筑规则
7 V4 M9 r- b' A- b# j9 N0 I" D
" K8 L' G0 e/ z6 D6 ~+ R第一部分 住宅设计统一技术措施
0 Y6 H& e+ o, Y一. 总平面设计
" P7 u3 U: I4 z. f& K' g, V0 ?2 T1. 间距
! M C6 Q+ A3 c8 U4 [1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
) I- `) ^9 Q. f, k2. 消防 3 Y* K8 O* l5 B/ S* g% n3 g( G
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 3 i7 S' }3 Z2 h. ^5 O' _
2.2 登高面 5 T4 J) {7 Q9 v9 a# v2 Z1 O. K& ~
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 & H& |5 _5 k/ o/ S8 E* d& C9 w
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 ( Z# o& P/ B/ F7 m9 i; R2 p' w
2.3 消防车道
. x# Z, q* p9 I4 G$ r2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 , a6 k$ c+ b: ?, _! o+ h( J
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 . N1 ]! M% C3 R+ S0 ?+ Z) Y; `
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 ' g3 p# m& i4 U! y$ B5 a. q
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
4 `$ J$ n# s5 D& ?8 u. O2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 : @: @5 v1 o. D0 W1 ?# j
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
- ]( y% x; |8 h& y5 q; `0 c" g: S8 O2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
; c- E& _0 E. A& ?% [ N& s3.流线设计 3 c2 K: N, [ d+ \1 o4 u5 K
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 0 u# f# o" y8 w6 L! s/ d4 i$ F
4. 附属用房
9 ]. W L" }! Q$ G4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
8 j' K# ~4 z2 F4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
2 l# m# V1 i# H. E4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
/ B' a2 r, ]: }( U$ R3 ]# L6 ]5.摩托车、自行车存放 7 r5 y$ F4 A9 G* d3 d, ?9 L9 R `, W* N
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 # c; _* Y1 e( c$ m* a
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
; A9 o& I2 y q5 Z& J, f二. 单元户型设计 % ?3 f' b3 H2 C
1. 单元户型基本设计要求 % j6 J: P G$ ?7 |, B+ H
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
! N: N v: L! ~. K& g" M8 S1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 # M+ S7 K6 [( ?7 v3 _* D7 V
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
' h1 Q4 Q6 J: E2 L/ J& i1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 3 u$ v9 q% m- ?- x
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
* k% g- }: ]) p7 J# x1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
1 F6 t! l% t! s @5 c0 ~6 v5 p1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 s- I$ g' ?- t5 o# X
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
/ X9 N0 i/ X0 J, t3 C1 j: `1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 # m" t6 T5 {& { W
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
' }4 c; {+ M3 E1 F6 \, Q, ] E1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
) h7 j% I! V' E1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
; f7 @" |# D' e# _6 }8 H, v4 L; O2. 玄关
! ~3 p: ^9 y$ ^" t! b2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 9 E5 q1 S$ F3 \3 f" f3 z! h
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
/ R% ~( L q6 E* B0 e$ `% y3. 厨房 5 v [ K2 f7 `, ]$ ~7 T/ |
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 4 w0 C7 d6 n$ N- y- u9 \ U
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) ) w+ N, X! g. ~% w2 A, W) t! V
厨房主要设备尺寸表
d3 K* \$ {+ v J& d6 v2 T" f: @设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) * M- e0 I$ ~: W: q) B
灶台 800 500-550 650-700: T% G4 d0 K l9 A# D
洗涤台 900-1200 500-550 800% r8 H( y+ @' y$ J8 m9 l& B1 u
操作台 400-1200 500-550 800! O5 S) _0 Z1 {, P$ {. l! s
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
/ [8 u/ a9 c. D8 G# x6 U调料 400-1200 300-350 350-400
v9 {0 }' k6 ]1 e( X抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 $ g' Q) ^! g7 w% m x: j) x+ Z
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 ; _1 S# E ?2 }! i
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 / k" S& _: R" J9 T
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
5 v& o/ m: x, A8 b& i3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
- w5 X3 d4 Y/ g3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 i7 t f- j w) \
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 ' m# u3 g5 s& l( M9 t R. ]' B0 ~# J% [
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 4 h7 e6 r3 H7 ^1 v0 d) n- c6 t* w
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 9 u& }5 G7 m! h2 E. E- p. ] r
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) 7 `# r1 B2 q8 J0 j
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
6 a0 r- O+ B: @* U4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
4 o, e7 `: @4 @9 H6 ^6 k- r. G4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
+ B6 J5 s$ q0 ?' y4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
2 m1 t/ z: f. ~. ]$ r4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) r* {; e+ I: g4 {7 c9 }9 s
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; + a/ r% P% Z3 K1 y
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; ' D* ^, M5 I8 ~5 e9 E
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
@* L4 C$ X9 U4 g, S t4 f4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
4 r7 b4 p! l# u! U3 Q4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
; ?# t, |$ e, b$ A$ F3 j* {8 L* g% X4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 - C7 F- k! Y' z9 J) L! I
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 ) o( m% w; Y( k- [% ~7 u3 o7 b- `7 P
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|