万科建筑规则
# J3 h$ j1 c( m2 G" p& W* }. y# I5 s+ u0 u; t7 M% n5 B0 U. f
第一部分 住宅设计统一技术措施 2 x* b' S1 h; I7 P" R# q) y
一. 总平面设计 , [" @9 ?$ v( o, l6 W- v
1. 间距
% e) W) ^& H# o* v' a5 @. `1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 + `8 y2 g; O; J% n; w
2. 消防 ( g* ]7 i' Q' o9 T& @2 H
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
6 u, F0 A6 U3 C2.2 登高面
, A+ C) E: r; T! R6 _: t! j2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
! ` s, E; t& K5 Z2 M2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 ; ]2 i9 F6 j; U9 N* N
2.3 消防车道 ) c# \0 j) v9 o8 J
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
2 w' x5 C1 d% S- q2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 ' B2 s* B; G" w3 Y
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 / s% g+ A/ _. f4 W5 Q
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 2 [9 n# Y, U5 y: W! c$ \
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
7 O4 F. P% i, q0 O. h2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 - X |4 G; C. s( D4 Z& b ~) ~8 q
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
' Q9 u# T8 @0 k3.流线设计 ; V4 _; _ X: e# F% k: N7 Y' D+ q
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
2 w* x0 j+ k) N' t3 O3 i4. 附属用房 ' ?: u& { o4 I4 Y( i
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 ( ]& K' C' s2 P/ W
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 0 z3 V' c4 D& A+ r+ {1 R
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 ) e, y2 I: j! h j4 ?
5.摩托车、自行车存放
: M& N5 ~. Q9 c7 y* i5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 ; c0 D" d- f2 P; r; n
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
1 u H0 Z' q6 D: D0 _二. 单元户型设计
& T% @$ o; n- `% W6 I" S1. 单元户型基本设计要求 ! A( Z8 d& A7 a( W% ~0 A+ Q( Z$ ?
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
; Z$ R! Y* U$ O h! @" L& t1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 $ h8 }' m' \" F' [" N- V
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
2 G6 ]/ \5 D) j0 @7 M: D1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 / R7 ^! J1 E* x
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 & [ X( p' k% W9 u3 x5 [9 p
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
1 ?3 u& _5 I, J; g$ V1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
4 |% F' m4 w; h/ l7 g1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
& I4 o6 T- [5 |1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
: [1 ?& b! k- x" V# J; B! W1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 - N3 q' [. h2 p& z/ O. G+ U8 [* @
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
$ X' F5 m! ?% P, Y+ Z* {1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 + H' l' c, s7 a- k" K
2. 玄关
/ N+ G. L! Z/ e: r% s2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
0 b9 U! g! o& h# K D& p2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 g& ?7 p9 b7 M6 ]' {
3. 厨房
( ^2 h7 b4 r) B/ f7 o# T5 ~3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
0 k+ B6 J% K+ m$ H3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) 7 _# N- m% s+ d; u
厨房主要设备尺寸表 + K) c" M, M& X. |7 ?1 |: O p6 e
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 4 X5 T4 f M0 g( V+ J/ O
灶台 800 500-550 650-7001 J/ i" W4 T7 x
洗涤台 900-1200 500-550 800
& s- }# o, L+ h2 {: b% x* c操作台 400-1200 500-550 800
. b/ N( A+ z7 Y0 G吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
/ s& ]) j9 C6 ~7 x调料 400-1200 300-350 350-400$ D" F8 z; q4 {' X! l7 k
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
: }2 C q' S2 l. _. d3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
0 F$ T, u1 N2 v8 p9 x! G3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
1 m. G- C3 w, s- C+ y) G3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 9 f/ K. i( x- ], I
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
2 S. V+ o& {9 Y" h' |* f3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 % M/ p' z9 b1 c0 `! _6 u
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
2 r; x2 W0 u6 P& ]9 I* o- r3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 ( g( I( ?6 B7 ?% b b7 D
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 7 C1 Z" R* O& r' M! B
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) 9 _3 [5 b4 c8 R
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 8 F, J& A1 L- ?! t
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
9 q' e" \1 k. K8 ^5 m4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
) t' x7 M6 b; c# @4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
4 @& p3 `$ U5 a: ^4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) & p- Q- h) f* F' N
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; 6 `* a. g* p" T7 ~ W0 H
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; : @- y& D/ L2 J. @8 x
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; ' s% F" i1 d1 }. f7 h O/ D' z
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
+ ] i- B2 W& ~' Y( g4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
2 k" I0 \3 R3 a& ?4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
8 B5 d0 x0 B9 x2 z0 e8 ^$ x4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 1 ]% o l! z" ^8 S8 k0 G
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|