万科建筑规则 @' H9 h, y t* D. f
$ G3 E+ Y$ h* U第一部分 住宅设计统一技术措施
0 s, J( e E/ W7 R一. 总平面设计 5 h2 L5 X1 ?% D5 n5 k- C# V
1. 间距 . g+ F& L/ u7 v5 @4 R5 f; d/ S
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 9 p& w9 P' t( g
2. 消防 w% C+ j3 Z: M4 s" J
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 7 u7 c' A- p g- X& ^+ x
2.2 登高面 1 |/ `$ T7 K1 u! n$ B
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 + M0 |/ Q4 s; S! o: _
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 ! D& H9 R4 g$ D, e. a c
2.3 消防车道
- l S3 c0 o# P2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 * h) z- ~1 N4 j4 Y6 j3 }
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 4 f; T0 K) R9 X! g9 M7 k% L
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
& r, f. C. M+ H; T. b9 Z! S% E2 @2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 " ^6 e! Y. }1 H; W, N
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 : a. i. m. J* I, M& h
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 * ~. S1 |6 o" m. G8 e
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
4 g7 Z6 T6 M6 u; m3.流线设计
! H8 Q% Y7 L- I2 P3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 7 U* y; a/ Y$ g8 u1 ?3 \
4. 附属用房 # g" ~8 W) I# K. y: m. p
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
9 B( P. T% Y4 b' n* H! z4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
4 }8 h# Y* m* }7 e5 Z/ b4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
# f. ]5 g# z8 ]" ~; m1 c8 l3 Z7 w5.摩托车、自行车存放 2 b* O- m; i* @" @: n8 S5 l
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
* N/ l o& j9 Y9 U: W" Q8 P2 q5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
2 z& F2 _; G2 q二. 单元户型设计 % F2 ~* b3 u0 I3 R
1. 单元户型基本设计要求 - [6 z. K3 @/ c/ n+ K! |
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
% S" i0 q! f, Z; V% ^2 B e1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 * T# e$ \ a# O4 c
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 s- C" ^9 x& ], K
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
0 P+ P. A& F* Q0 L1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
* i$ v. D+ g, `# g- ]5 b* T7 r. ?, `1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
; { q. q; g) V1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
( c! c8 U8 P% B! h+ V1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 % s0 _ [/ |/ ?1 ]/ _4 m7 |& V
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
7 }% Y- X' r3 j$ b1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 5 J9 ?0 _0 ~1 ?8 Q" J0 z. m* ^* D
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 & a/ @% ^9 L2 P+ t; [% Y6 P4 c4 }
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
m3 g# ?1 L* L7 ]- Z- D" P2. 玄关
+ T( F( g' k& _3 x4 b9 J2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 * S5 b& N, a9 G. Q3 B/ Z G& o' ?7 |
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 1 u' ~1 X. z, [! J+ G ?
3. 厨房 ' @7 _3 Z* a- Q" Q1 z, x4 L
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 8 E8 V# O0 I3 \: C- z3 Z
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) % p& c- W7 h# D9 r8 k" L
厨房主要设备尺寸表 7 u$ Q- ~9 D/ ^7 M7 h5 ]1 l
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
- U: q5 \) z8 c o2 {灶台 800 500-550 650-700' F2 V' ]) Q4 o! |; V. @4 F; N
洗涤台 900-1200 500-550 800
$ B& \6 A1 V: j' k. B7 G( u$ H+ b操作台 400-1200 500-550 800
6 d$ ?% `" Q8 `! w% Z# T! w吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
( k w" A# F$ O调料 400-1200 300-350 350-400
! I" u0 v/ w) H; X( b抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 4 O: z0 h# k2 |9 @
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
0 a6 @" T+ f, E5 q3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
' x) P4 ~: ^2 A# S2 p& j3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 " Z5 T! b3 [5 ^* O+ w
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
7 w3 x9 s+ K: B. _3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
+ R3 B; i K2 J7 q) y* [3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
. l5 V- ^3 _& _3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
! J" k2 N; j0 k. a: \6 o# n3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 & p5 R8 d+ W1 R) z9 ~* Q
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) 3 L' k( y/ q3 G" L, {- A L
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
8 W/ @9 V- R+ x1 { i$ _* ~ K4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 7 s/ a% [" }2 S0 Q. X
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
; ~! }8 n H* c4 U. o" {) M% \4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
) F: g. s1 m. t- f7 X) c4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) * J s( ^& I+ O8 O2 E( w% Y4 a i
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; * f, B: b2 `; C7 B- ~# N4 F
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; - [0 x7 T7 {) @+ o* K" _% j& `
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
; C, w; {* I8 `) V0 x; I) \4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 0 I8 G& W1 ^, q; B0 e( {7 b
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 + y% ?& e3 h% k- w" j# |& u
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 ' q$ P3 I3 d7 C! S) X" O% t
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 , Z7 ?. a! F' z H
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|