万科建筑规则9 s: ^2 {+ g% L; g; C7 P
! H7 @% S& G5 |# y! N1 c# D h第一部分 住宅设计统一技术措施 4 z8 ]) i0 t- q: j/ r
一. 总平面设计 # ~% p" l0 [+ d3 p4 w+ G
1. 间距
4 ]- I4 H4 V; _. w% e( `) r1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 2 s( S" B/ r' A
2. 消防 " ]! `: j4 [) c( w _! E. A
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
0 X$ Z5 X' B+ W, T& B7 T2.2 登高面 3 N+ x! G, M* t# v" T
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 1 Y% ^9 G. n! N" I3 M* }( a
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 5 `4 ?+ ^" i! x* i9 s% c- r5 f, s6 e
2.3 消防车道 * ~4 @! ~, s% G/ K5 w. |+ K' A5 ?
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 9 ^( Y: |: M, D& B: @: o
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 # I) O X5 j0 u; f
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 - L5 J- e% F( ^$ s5 ~- a
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 , R& ^) Z) C7 g0 K6 }
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 + @. [) d6 z* F8 |; _8 g1 p2 m- e
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 8 k- V( V) c K2 O8 _6 N' k* T
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 5 C2 v8 d% v( y3 u8 P
3.流线设计
" {9 s8 m# P% ]8 ]! y3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
1 S, t L+ e5 u0 I' Q; ]4. 附属用房 * k- ^$ N! O! K1 ?3 O; Y8 K
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 1 Z T! j- H7 s: W7 X9 y3 s
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 " e; u1 v2 X/ J4 L& Z& H
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
1 u( A% f9 f$ D. x2 j! i5.摩托车、自行车存放 4 V; H; H. s( k' v$ E$ h% O c
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 9 t8 U1 N- v1 W3 i7 m
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
0 v% ] u- {1 z0 G+ K8 ~: D二. 单元户型设计 % _' T: d4 b. u6 d( `6 a
1. 单元户型基本设计要求 ) q( m+ \5 W8 c) Y: Q9 Z
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 8 p7 ?/ C# |2 Q' I- z$ K; M/ h5 s
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 8 }; a/ O/ P& {3 l3 i/ t w2 U
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
+ e6 B6 K9 U$ E! j8 r5 h1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
4 O( g' ]: z( p1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
3 y f2 l* @( V) w: y' }, I1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
3 B1 D$ F0 \6 J: c; `- E2 O+ q1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
/ C$ ]* b0 o7 m4 { u: m1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 ' _% }* d7 s/ e- Q/ E
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
( t, C, Z& U. E/ v2 r7 G1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
9 [/ n; H c" Y, [1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 ) b: O& @/ a, s" o" q3 v `. k
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 ( Z, k$ q- ]$ {; q) R! z0 m
2. 玄关
1 b. W1 J& U' i2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 ; M. z# F1 o2 K% y" M; o# ~
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 ' z$ V6 p8 n1 U
3. 厨房 # t' X* A8 D, \+ j* o
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
% N6 G c- S9 _3 X3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) " Q) |+ x+ n5 Q s; |- ?& M. l; e
厨房主要设备尺寸表 + Z& B7 U0 u) ^- V
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) `0 ~" R. g+ @7 B8 E2 F
灶台 800 500-550 650-700
- J: N- i3 N: \' _: j5 w洗涤台 900-1200 500-550 800
; k& t9 z" `/ X2 U% ?5 D/ n; y操作台 400-1200 500-550 800
+ _- n2 S' c, W! t2 N吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
3 U# w8 X/ g6 [* q调料 400-1200 300-350 350-400
5 z0 @/ v2 O) P, O$ L6 P抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 4 T( _& C9 X$ Y3 S$ W
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 % |/ ^) c( c" i# d( _$ t7 V# `* \
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 $ P% h, |- L6 U3 g
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 / K( k0 l# D) \2 l& S
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
3 O6 j; j% K) Z7 Y* N2 X S3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 8 _8 K: s1 e# m# \, Q8 t: K2 q: T8 S
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
( P0 S: t% ?; q7 B8 n5 \6 m! M1 x* k3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
# n8 j; I0 h# ~$ Q& w) A, Z6 f3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
& n8 M9 k! B) o4 [) p! A& d3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) . y/ z2 ]. {( n7 U5 Q
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
6 O% s8 M1 n2 U% [& K4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 # K4 R% `, P; G3 r {
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
' a3 Q4 G1 p% c4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
( ]& N" Q+ Q$ a4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
- y/ m& ]) k' G$ N4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; M- o9 j g6 H% g! B3 |1 g# A8 j3 ]
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
5 n% Z3 G2 o; S4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
- E: `; @ y- L& M4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
: O' r1 T; L @4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
5 o( H0 A9 h% V7 E4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 + T! B# o4 K4 M& A, X: O- V" m4 k
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。
. u* |0 g$ g3 ^; D7 |! v1 H4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|