1 工程概况
6 C- i) X7 p5 c1 H本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
8 M$ b1 h Z9 ^6 r1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)4 T) J) y2 q$ ]/ G4 |
从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。% f3 h1 R- c/ E4 \& w u( @4 P& c
2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
3 k/ P2 b7 j7 u( D5 v2 Z' F与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。6 Y% ^- c+ V+ ^8 u) b
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)
$ i; H7 g/ r* C6 d2 t从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。2 c( h$ j% l Z0 S1 v