实训楼塔吊基础施工方案
, i% G U; p3 S8 t! D! A! K目 录4 A9 [3 ~0 k+ m8 x; R3 i3 Y
第一章 编制依据 1' s; ~: ^# {, I
第二章 工程概况 1: G" s0 @8 a6 D* N
第一节 工程概述 1
" `( ~3 L; Q, K第二节 场地工程地质条件 2
1 T2 I( v6 u1 x/ o; N第三节 塔吊选择 20 _/ h) g+ v. j/ u# i/ d" Z
第三章 塔吊基础计算书 2
" h# {# m: r7 B( I8 \第四章 塔吊基础施工 8
5 ]9 |+ _7 o, K3 V; ^+ N第五章 塔吊施工质量要求 8 m5 k1 h" d5 U
第六章 塔吊防雷施工要求 8
! s( ^. I. M+ a0 W9 ~第七章 附图 9% w5 B# T, T: U) E
1、塔式起重机使用说明书 9! ~4 k! K8 c4 I- ?. ~7 k! w% T
2、施工总平面布置图 10
8 Z F: X8 I6 W+ x/ Q- g广东理工职业学院中山校区三期实训楼、教师周转公寓、水泵房及配套工程项目位于中山市五桂山石鼓村。
( @6 T% C# L7 c" R实训楼:总建筑面积20671.2 m2,建筑基底面积3971.4 m2,层数5层,建筑总高度21m。设计标高±0.000m相对于黄海高程绝对标高21.50m。
, m2 }1 L- F% j& K! g) y' I青年教师周转公寓:总建筑面积7958.5m2,建筑基底面积764.7 m2,层数11层,建筑总高度33m。设计标高±0.000m相对于黄海高程绝对标高24.30m。9 v8 H) }6 G2 [% ]/ f/ R
水泵房:建筑面积300 m2,高度-5.300m,设计标高±0.000m相对于黄海高程绝对标高15.60m。 b9 X, t) y6 s! q3 i1 A
2 Q( d' [3 Z7 W: I- d1 r& F2 O5 X" v1 e4 p; }8 d# U4 F/ y
第二节 场地工程地质条件
; m( C/ a# [- z0 C本工程需要进行塔吊基础施工区域为实训楼、教师周转公寓,地貌单位为残丘坡地、沟谷,经人工平整,场地内地势较平坦。据钻孔测量结果,在勘查深度范围内,未发现明显的断裂构造形迹。地勘资料,未发现区域性的断裂区域及其附近经过。在勘查深度范围内地基的稳定性较好,施工场地条件较好。5 \) h6 D6 z+ h; ?! A4 i
地质情况自上而下由残积层(2.80-11.00m)及燕山三期基岩(全风化花岗岩2.3-21.2m、强风化花岗岩0.8-10.8m、微风化花岗岩)等二大类组成。0 E) m6 y6 ^& A2 G1 `# k
根据勘察资料显示,岩土层参数见下表:
5 S2 V8 X5 G# A0 S8 s" d5 {3 { E1 m0 D% l' E8 v/ D
塔吊基础施工方案-实训楼.rar
(436.09 KB, 下载次数: 7)
|
|