混凝土标养和同养的区别
% K0 j6 Z- U8 W2 H2 w K标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):: p0 z0 D1 V/ O2 k" m6 O
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。* Y. [: d& Z$ z \
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
" P N; b* l1 l0 G3 {; O: c1 i3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。/ }9 y. D; {0 R" r: }
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
, T( ?2 n5 w+ d$ S1 T5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。6 g% H3 Q2 q: \& F. m f1 }+ j
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。0 b S0 A9 }& h- T- W F: `
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。/ b# w6 g; J0 r' c; Q
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。: U5 p0 e9 _0 A i% D
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。9 x2 [. ]$ u; F( I, Y( W7 h/ Z" _
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
! ` K/ U+ s' W! k/ c6 u) F- n- A( U) p& ]) T$ [
wen标养试块留置的目的是什么.1 h H, e" G4 F1 `% |! t
是对混凝土施工水平的检验?
, J/ S0 R$ Y3 {! h; E) T6 h+ F是对混凝土强度的检验?
# L* o( ?0 N, c( M是对混凝土配合比的检验?8 M' \5 y+ w8 R/ z% X; N
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.% P1 M4 `: S, [
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同./ e; N% H$ n$ X/ N9 a; z4 u. z
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.' ^- S. d2 f, B; A4 `
I) P" b P$ \对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.
% I6 s; x# @! g: x6 I1 W1 m& `; S( r( _0 Y% h6 _/ e/ n
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上./ s9 i |/ G7 j+ w, ]* i! r c
: o6 f# m- J3 }' g7 S) k( N
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.2 j5 U3 A/ f4 C5 ?" W1 n4 q- s$ r
( e3 b2 R/ c9 B6 {7 \; @
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.7 I! f' ~" u1 l' g, l
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:8 C2 z' u7 ^/ B. ^
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;# ~ l2 l5 ?. N0 }; `2 L {
此条如何体现在商品混凝土上.
; W* S2 X/ h: I2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;" h2 r) B, r4 B1 W6 m
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP7 s6 k: U, ]* i
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;& @ S/ x, r! u- |6 C
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.; V* z# D% f; O* x. e' i
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;9 x" Q4 ^% y& I3 `; C' d0 i ?
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用. q# U- @6 d0 m' h0 {
针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.& ?. j4 ^+ q3 | O t/ p; k% w
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
7 }( C1 c% K$ i, c! ? D因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.
2 H2 a5 D. D5 y& u; u4 r" W6 }0 L9 S( J9 p# u
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.* X5 z0 K3 m# N# ~6 a
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.
A U( a: u3 u+ x对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.; D/ P) h9 U% |% E6 i9 i6 I8 h
/ q- @7 z2 e4 b& M7 ~( r* U+ ]是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。( R# z1 R" G1 z& X. O
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。7 J( j8 E; _- o1 y; `7 O
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
* S2 U! S; ^* ~2 _3 w在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。