混凝土标养和同养的区别
1 E, S% c. T5 Z6 D2 _标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
: J$ K* B7 `- I1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
% `3 K' o% v. c; \* [2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。7 }" ~+ W* r! i* p- {; k2 ~
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
8 b, ]8 b) O; D H% a: t+ Y9 }4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。$ F* I% z" E# T: g- H: {, ~
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。 N& Y0 f( u% @% r) ~
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
1 @5 D( @8 f- H" N) W7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。" p8 ]* l( b& g; K$ k; ~
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
2 ]! {0 @1 L1 O8 W8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
4 W& S8 H7 o9 w0 `# o①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。1 }- j, x" x" x! Q+ z& H7 G
$ `! p3 q3 S8 ywen标养试块留置的目的是什么.8 N* x# P. Y% T- Q9 H9 A7 v/ ^
是对混凝土施工水平的检验?
/ W' |/ J; d, g1 d; o, f' {是对混凝土强度的检验?
5 e# S! C0 V; Q; f$ O$ H是对混凝土配合比的检验?
# r* I) m* x2 `7 j8 j& m试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.7 a5 z0 v$ k7 }% r4 A: W
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.4 p2 i: Z, J7 U
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
: H S1 ?7 t$ j; p- E9 R- X) a3 _% Z& T
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.
b4 Q: S1 d9 H. j4 w5 U( p
3 X0 Y% g* n2 n. k) _3 \对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.
5 J2 L8 J6 p6 v l' P; S# ]* z# r) C9 x4 V/ X
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
, U' D7 `( m, y
3 V' h3 A8 f9 k8 E3 c! d) ?da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
+ F/ Z. f. B# ]# Q3 B3 Q结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:% r( Z h& x# h
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
- ~1 f( v5 L9 |+ D( g4 V此条如何体现在商品混凝土上./ ]6 |4 h- R) y/ O& H1 f
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
8 @9 F$ Y C7 ?" q此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP
9 i B% ^; j: {+ Y# a. ]3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;4 U& |9 }/ M$ Z) n: `8 D3 |
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
9 _. @0 O5 P- _3 x0 L4 H4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;7 W2 W2 d/ t$ J+ R) P
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
$ W" x% H4 ~- O. u5 {针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.2 b X9 M; B' e: @( G, I
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
5 v% X! m7 J i- I因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.0 c1 u+ A4 W; t5 Y4 V
( f4 y7 l! C( F& Y' h
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.( y- g7 j* G( N( |, F
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.9 U+ P7 t9 ?6 t
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
; H: p8 W# w. F# Z) {( k% t4 c: }% i* x6 o
是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。) p. H' _( _: ^5 w
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
9 g, m1 s$ G7 d% h G J商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。! ~, J! S3 b8 V9 ~8 H( q
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。0 p3 z. p8 z# b
|
|