混凝土标养和同养的区别
7 V# T7 G- `* ~) ~0 Q% Y, y标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
/ v& }3 n) J) R2 f1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。- z8 a0 c0 r% `
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
( c, x' f/ J0 t0 j- j# O" G3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
; _4 M& O, V V3 w! G* c4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。0 q6 @/ w" l" |1 A: E6 H2 P
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
% k' V& c$ l0 w" C6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。9 [1 o& z6 `* V- j% @
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。% U9 ^+ E" B" e0 i7 T: X4 B3 t8 ?
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。& S) e- }! O2 Q( Z2 Z8 M0 K
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。& H* `5 k% q. V2 d
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。 d @, R: `, }* h- I, N, J
' b; L; r2 U, ]wen标养试块留置的目的是什么.: y" O( D1 B3 d) L1 b" V
是对混凝土施工水平的检验?
9 p3 Y/ p: A- @7 H. ?是对混凝土强度的检验?4 H: G; w7 O% {/ @& O# z% E2 Y2 n& _
是对混凝土配合比的检验?
1 G" G% w) A3 h" ]3 C. r4 E+ c0 j$ e试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.4 w' p2 x/ H) S) `
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.# q! S. V* K- D' [
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
: D- T4 F! s- S o S8 }( h
% e3 M3 h, s8 y& H i对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.
9 e* M1 A! Q0 N( X5 x" R4 Y* R1 D) n" V6 T$ \
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.5 ?- N. z( u5 T0 j
3 F1 }) L* w1 q对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
/ F6 O2 z2 p7 Z, n$ W5 q* b, _9 Q
' x) a; f- d V% J* ?da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
& t5 y* {3 x6 B9 t$ H1 H9 K结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
6 i; v) |+ b) V8 B0 |& a1 m1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;* p3 z" B' R( G+ H
此条如何体现在商品混凝土上.
' O9 `' K- g1 G$ W: \5 k2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;! m7 @. ~9 {. v* X8 E+ j u/ o2 V( E
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP4 A9 C$ ]% q7 m; P3 W$ D, B
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
; j: ~0 P& j& `! @6 Q此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.3 R9 ~; [7 A5 Q1 [0 V; Y! G, q
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
! k- F' P" K: E% o' C此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
" k4 Z2 \2 d: f, ]( K针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.
( C' e& x7 c c" s9 e混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
- Z+ Y$ }& l5 o( Z3 W$ q* a因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.
: ~! D- j6 R- W/ h% e0 s. g6 x5 }0 w) w) J
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.
( g% I1 x$ Y ` O2 Z9 ~+ t8 K6 d对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.
% J E$ t R5 P* q对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
2 Q8 g6 c! _6 r, Z2 T# I" B- z. }3 k$ |. g3 W# `
是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
) Q$ A! K) z% M% {试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
. _# M5 S" }, J: D3 f商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
9 U2 T! i+ ^, }; u& S- p6 J3 r在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
; ^5 ]4 e7 Y# J/ f0 D% @6 o( I |
|