混凝土标养和同养的区别+ p8 D% ^, j/ _+ @5 k( ]. L& r
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
y b: G0 u% _# B9 f' [& U1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
" Z0 S3 m/ z7 R4 t, j$ e' _0 r: H2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。! u5 P/ ]7 Z& E! d* f/ _
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
7 O4 I6 B* g; n7 \" E. \5 Q4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。% U" q4 }1 p6 p
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。1 T1 J2 t; g# z5 q
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
' E3 V L8 X/ j4 e7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。" o) \3 q8 L1 }9 D; A
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。. x% {+ H2 s$ J E) J7 w4 c
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
" g! z5 C* v+ P+ g) r: e8 s①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
! r0 I0 L' j1 |0 l" Y! i7 U. ^2 Y4 a8 w! C; R2 W
wen标养试块留置的目的是什么., S. H! C F; }" o
是对混凝土施工水平的检验?) v& H& s( o' p! A; w
是对混凝土强度的检验?
& M; }# G" |$ N是对混凝土配合比的检验?5 U; z1 W0 R/ R6 e
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
: u3 C) c' R- B- }0 c5 ?8 |# ~对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.1 w$ M3 w x p; |& A. y* q: l0 w
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
6 Q& P. U2 j' B5 \: q8 C7 m( t& m9 n3 u) T C( N: m$ @( [5 `! j- r
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.* F5 a- y, |3 P
8 {( J$ T/ {8 c; x9 o对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.# V0 H6 z4 D1 l
' Y5 z: ?) k% W1 i! i对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量." I; h; @1 X/ q& j* N
3 b/ t9 ?! f' Z
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土. |- A0 E3 D* c8 H7 y3 p6 ~" w' u
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:# N8 O6 t( l& t; }7 ^7 ~' F3 t
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
1 x; N2 U0 t' p此条如何体现在商品混凝土上.4 t4 Q0 m" o6 r' Q0 O' Y( {
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
2 |7 x0 S9 ^: Q6 Y3 r" a! ^此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP6 Y* C0 u) |( ^/ | _/ G$ i" f
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;* T! T$ e, q7 l( K0 f
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
8 D5 ^/ b6 E1 h5 P4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;) Z3 S& g" T& `2 \8 Z0 l
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.4 P1 b% j6 _, d* b; W
针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.! p9 H; J/ n9 ~6 \8 a
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
; {2 _( A! M3 |" a5 t# \! x/ R# g因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.& k J$ w. n0 E' b9 X2 U
7 f0 k+ J+ Q2 ?' r$ ]对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.
M9 X7 r! N: M; T9 ?对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.
* q, |6 h3 n4 M9 G7 E& }: m对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
9 T) ^! ~2 N4 Q$ U% f7 }( t7 r4 h
是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
: ~1 G, s5 Z( [. k+ P; I试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
8 z @, Z; W- D2 @1 O$ ~商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
/ M' c$ s3 F5 g在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
8 f5 A V$ D, {3 M/ h9 `# w |
|