GB50720-建设工程施工现场消防安全技术规范2 r4 W! I3 s1 b  a/ H8 H
1 总 则
7 z- N9 e5 O3 u) K2 L8 w& n1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。6 z* k5 m) I; j* f3 C6 G, a
1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。
  S5 o+ c5 K# J' J1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。
+ e" B& [/ @0 C& O5 W1 l' a& {1.0.4 建设工程施工现场的防火,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。6 h+ b6 u( g$ T  o* U
, v3 P6 z- J) I+ n
2 术 语/ i- g+ ]- C4 l
2.0.1 临时用房 Temporary construction
/ k5 P% k  H7 ^- Z; y: K6 E在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。- G7 Q# H( Z; g' `1 g0 z' q/ G# O
2.0.2 临时设施 Temporary facility: C; Q9 w* `4 U# I) e8 ^9 q
在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。
+ g- V4 r: n0 p. S7 m2 I2.0.3 临时消防设施 Temporary fire control facility
& G+ v9 K- v: w6 L$ ^; J设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。
, d7 j! y4 F  D* W! J6 J2.0.4 临时疏散通道 Temporary evacuation route' Z3 Q8 U, ~" K
施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。% ^, W7 s7 R* ^' t. f9 ]
2.0.5 临时消防救援场地 Temporary fire fighting and rescue site
8 B5 ]4 h8 g3 h1 n) C6 \施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。
7 X9 i. J1 }! R
+ {4 f& N8 h! H3 总平面布局% ?8 F) u3 x4 l, M: j2 |
3.1 一般规定
/ I  x. t$ x7 J9 F- _' I3 c3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。
! j8 M3 U, q* o4 _+ v# ~8 M3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:8 z3 y" Q6 G3 \+ |: L! C
1 施工现场的出入口、围墙、围挡;7 S2 Y. O5 Z( n- ^7 v4 d
2 场内临时道路;3 L4 k  E, K0 ?  u- J' w
3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度;2 ?9 s6 i! {. d  q0 |3 E
4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等;
2 ]$ p; C! a% s* P5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。
. {+ V) m) X* w1 R1 j. l3 i3 ]/ w/ }3 O3.1.3 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2 个。当确有困难只能设置1 个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。9 ^( n$ B& X( V( u% O( Q
3.1.4 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,防火间距应符合本规范第3.2.1 条及第3.2.2 条要求。3 E) `: G( \# K
3.1.5 固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。
% M/ U; n( Q1 i; ]* w/ q3.1.6 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。
1 G( _  Q- @' X5 s) O3.1.7 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。
1 v6 r2 f4 i" W( C0 ?  ?. `* U$ Y8 H) u& W! `$ N
GB50720-2011施工现场消防安全技术规范.rar (130.35 KB, 下载次数: 0)