GB50720-建设工程施工现场消防安全技术规范$ ?' z9 x" j. C" t1 k6 C$ d, t2 Y! m
1 总 则8 I) g3 r- B7 ^7 l* e4 b* }
1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
7 [, I5 M8 @: A ?' |2 u, }1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。5 D- f8 J% t- j7 `- a
1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。& [# I U) e" w4 D: t( L8 g* k& d
1.0.4 建设工程施工现场的防火,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
% d$ | q( k) \
% W" ~. W! L9 z9 O! o& D' n; G( K2 术 语
- j' u' x* e5 B) _2.0.1 临时用房 Temporary construction, W. t r& \1 T: g( ]
在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。
3 q7 R% k7 ? G, S9 Z) B2.0.2 临时设施 Temporary facility
! b7 p# M: t# R. m- o5 y# c+ f在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。
- V& k+ }* w+ Q+ W2.0.3 临时消防设施 Temporary fire control facility
5 G6 E8 j9 }6 D A设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。
9 W# S' w, `5 K$ z4 K7 L1 i U- k2.0.4 临时疏散通道 Temporary evacuation route4 e/ w# s7 T: D
施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。
+ c6 e9 `# n* X& S. M2.0.5 临时消防救援场地 Temporary fire fighting and rescue site: e0 b. m5 S! S4 ~
施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。
; x4 J9 k/ A# T% j: S [, x1 q$ h$ _' l( M! c/ v3 r
3 总平面布局- n6 E b/ r) G3 e/ c1 O
3.1 一般规定
9 X4 d$ e5 b Z; u* _; o& Q' x7 s3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。3 `0 n, M/ f! ?$ e" x
3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:
f& p+ q6 k6 K8 m7 ~4 m1 施工现场的出入口、围墙、围挡;- Q4 C/ E, x4 h9 F: ?& V
2 场内临时道路;7 b$ F' `' O$ w1 B
3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度;3 l; \5 z+ L/ B
4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等;( ^6 u9 M" T' z
5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。
1 ^$ k4 N0 `$ d8 a( m3.1.3 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2 个。当确有困难只能设置1 个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。
; q" ]2 z# d, L/ M( P- [3.1.4 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,防火间距应符合本规范第3.2.1 条及第3.2.2 条要求。5 Y/ a& g- W7 m+ x5 D9 B* s9 ^
3.1.5 固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。
# ^2 O% s6 ^, q( X7 j4 ?; F& [3.1.6 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。$ p# h( o# |. [ b3 i. X% F8 [
3.1.7 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。/ w. c: b- L8 H) U9 b
) d$ P+ }. ]8 o7 ]0 V5 G1 n) x/ X
GB50720-2011施工现场消防安全技术规范.rar
(130.35 KB, 下载次数: 0)
|
|