玻璃幕墙施工组织方案
. {1 D! ]: h! w# \* e+ B一、工程概况
- O* y, W# h1 R( A( A本工程为本工程为厦门港海沧港区4、5、6#泊位进港闸口综合办公楼工程,位于厦门港海沧港区。总建筑面积23226.3m2,其中地下室2415.5m2,地上20810.8m2地下1层、地上16层框剪结构。
" ? X* { M) N/ f: h
' e+ `. p4 c. a1 B8 V" n1 B 2.设计与施工必须遵照的规范:
5 I$ o( B. ?7 W& j8 M(1)《钢结构设计规范》GBJ17-88# l0 B' y Q0 A
(2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95
5 R3 \1 M; I) q/ w3 \(3)《建筑幕墙》JG3035-96' f$ @/ Y! e- |; M& n; o
(4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96
/ [5 M1 x" e, l' C- M(5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-880 a2 ~- B' O% O' M. O0 g
(6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-995 f% V) M! l I5 h' [
(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
1 p3 k- `* P3 F/ N二、玻璃幕墙安全施工措施, E% i5 M2 }4 ] O1 |& J
1.幕墙设计技术交底/ w( b9 L4 k; i: I# Z/ \- b
从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。; Q0 u: y) c6 O# r
2.隐框玻璃幕墙的施工准备2 n* s$ L& S( @" }8 ?
隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。
1 g! c W1 y+ l
" o, G o+ N A: B& z* [1 M. }7 y& g! U9 f3 Z
玻璃幕墙专项施工组织方案.rar
(8.09 KB, 下载次数: 3)
|
|