施工图纸会审技巧
* b$ y6 ]1 V$ a1 p9 \; Y- e& U 在工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验,供大家参考。+ H5 i+ S/ g% L* \8 e( @ B- F
识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能 ; 熟悉、审查工程平面尺寸 ;熟悉、审查工程立面尺寸 ; 检查施工图中容易出错的部位有无出错 ; 检查有无改进的地方。
. V( J+ c( D5 L2 v* t, K0 V6 t一、熟悉拟建工程的功能0 ?5 V8 e3 y9 F
图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。8 l# P. B5 Q! U7 R, m
二、熟悉、审查工程平面尺寸* k' g/ W$ V# G7 r
建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
2 i4 J; b Q3 n9 k! Z- R5 }, ~& R3 P6 A: m三、熟悉、审查工程立面尺寸
R) T7 T& I2 d6 }- ~: `建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
- P, r$ o; f3 ~7 ]' t2 C熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要
& v' \1 N& b s% G5 \四、检查施工图中容易出错的地方有无出错8 P, n2 H+ i! H G( m8 l+ M( ]
熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:
j5 G" {6 a- C3 f 1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
/ z. l1 U6 |1 e 2、检查砖墙下有梁否" Q: `) ]! L. E- L/ `4 P3 _
3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
, y) ]' M4 N' H 4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。)! j! O( }. G; @
5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
& U3 }9 U, P$ J2 Y7 \% x6 ]& [) k) k 6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。% A, S" v, p/ V5 Q
7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。5 Z2 |, T+ k) D- ^* e' C$ c
8、 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。' \, g, X& |( M- }& b
9、 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。9 k# `2 R3 |* x/ u% s/ O
10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。; k6 H' R2 M; P- X1 G2 x. O
11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。3 Q8 r6 n' L5 z# Y
、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。2 J( }5 P/ B7 `# ~
五、审查原施工图有无可改进的地方
+ R ~/ l" u) N2 F: } 主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
. P. j& } w/ C+ j/ X/ b 1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见
% x" u+ f+ N9 U7 ]) O; _ ①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。
6 V# V6 u3 U, E1 [5 b: {1 Y% S ②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。7 y& J8 Q: f/ Y% V, t ?
③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。$ B1 K% V# V2 M! X, X+ |
④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。
8 g: _0 w2 m) ^5 s* c l 2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。6 F! W5 V* M# x! x! b
①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。
& n+ _" h' s$ a ② 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。
r6 z1 P; ^% ` 3、 从有利于建筑美观方面提出改善施工图" o: J; h$ B3 \3 d; Q4 ]4 H' h2 {9 a
①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。
" y! y7 ~4 b' ?# N6 c ②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。+ w8 d# U1 ?# ~- T
③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。. P0 }) x5 p; _ I$ V
④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。9 n6 M4 ?+ f4 I& F4 T& W" h7 M
⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。
, @' {/ g( M5 {* u* l1 q 按照“熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程的立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。
5 v3 O' b9 B5 u: ]8 U% B |
|