+ E- @% j& u7 P: m% W) {3 p+ w! l9 `土建工程1:
/ l! [3 r' J4 I1 { 1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。
& F. }8 D8 e. z, } {# ] 2.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43
# j; I; T5 L! X8 V5 J% B7 K 3.机械挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。无施工组织设计时,可按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算(人工挖土方部分按相应定额项目人工乘系数2.0)。) U" b0 p! ]& f' b$ A
4.土壤含水率定额是按天然含水率为准。如含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,含水率大于40%时另行计算。
9 p5 A: n7 f+ V: h2 R) y* V* a) K 5.推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。9 {% `+ {7 Y$ b
6.挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。2 U7 H; E# c( \ Z9 s" O
7.推土机、铲运机,推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。7 X. Y. [: ?2 @, |0 B" T; p
( A8 C& T& e8 V! b+ T9 `
土建工程2:& C- g" y3 P( p; L0 b8 g. A
1. 打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。
% |8 Y. O$ F' e$ l" ~" w 2. 打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。
% L4 C/ Y/ E0 p( a4 e5 X 3. 定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。4 S) a( M$ n- t& X
4. 定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。
2 ^5 U0 g) [2 _# I$ b) f 5. 因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。
) o8 _2 \0 M; ^* K, T 6. 圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。" H7 U1 b" o! L9 r4 e4 n6 j1 w* z
7. 砖砌圆弧形空花、空斗砖墙及砌块砌体墙,按相应定额项目人工乘以系数1.1. V2 a! Q7 E' H
8. 毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。# |* m2 A) f2 v1 w y0 D
砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体),按定额项目人工乘以系数1.1。
! p" M% C; i& @& [ 9、垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。5 y4 V0 q: _" `/ E
10、预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。
6 p5 J3 C1 l2 l9 m9 `& H9 e 11、单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。
" {! K& V* i# u6 I1 n+ G5 s( ^! H 12、坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。
( ?$ o5 N) D. I8 C' F/ X" s8 v 13、坡度大于1/4(26°34)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。
+ B1 p3 _: \1 p/ y; J! K 14、块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38、踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。" u3 m0 @' s, ]% V9 }' [
15、钢筋混凝土后浇带按相应定额子目中模板人工乘以1.2系数;模板用量及钢筋支撑乘以1.5系数。/ X+ _& w* n5 x
16坡屋面坡度大于等于1/4(26°34′)时,套相应的定额子目但子目中人工乘以1.15系数,模板用量及钢支撑乘以1.30的系数。. y$ e, t( I/ G, d6 x
17、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。6 Y5 j: U; L( W7 U) m; l2 g
18、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。
: w o& l. P) E6 t$ h# P' u( k" b 19、定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇(柱、梁中有一项现浇)时按现浇框架定额乘以0.96系数,如楼板也为现浇混凝土时,按现浇框架定额乘以1.04系数。# h% j: A5 H# J* J
20、单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。
5 p4 h& J4 o( h! ^* U' } 21、本定额是按一类厂房为准编制的,二类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下:
2 R! f1 N9 k4 z e 一类是指机加工、机修、五金、缝纫、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)及无特殊要求的车间。
9 G$ L$ O, e) Z: B% y8 Y w 二类是指厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压,电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间。5 v D' z+ e* P Z) B8 ?
建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。% Q4 R8 J/ S- v" l
3 L0 x. J7 b0 P; u
装饰工程: a# |' ?/ C7 w( L5 Y5 |% a* j. @' j
1. 螺旋楼梯的装饰,按相应弧形楼梯项目:人工、机械定额量乘以系数1.20;块料材料定额量乘以系数1.10;整体面层、栏杆、扶手材料定额量乘以系数1.05。) |' d9 s) U3 J ?! n6 m8 ^
2. 地面块料面层切割成弧形、异形时损耗按实计算,人工乘1.2系数,其他不变。8 A, h" c1 H, ~' B) F
3. 点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。圆形及弧形点缀镶贴,人工定额量乘以系数1.20,材料定额量乘以系数1.15。
8 L4 S h* H ]1 k 1. 墙面本章定额中的镶贴块料面层均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目执行。但人工乘0.7系数。
' T0 t5 D4 s/ o' U$ P! E 2. 圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05。3 X$ ]6 f. ^6 b! @! e
3. 木龙骨基层是按双向计算的,如设计为单向时,人工、材料消耗量乘以系数0.55。弧形木龙骨基层按相应子目定额消耗量乘以系数1.10。
' P8 n2 ]5 G1 w 4. 定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,人工及机械乘以系数1.3。
/ b+ \( l7 K9 ]' } 5. 挂贴大理石、花岗岩未做钢筋网时,应扣除钢筋含量,人工乘0.9系数。- E& o8 a; s8 i7 @3 E: M& n
6. 女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.10,带压顶者乘系数1.30按墙面定额执行。2 o# J( C& k7 H6 D
7. 墙面贴块料面层,按实贴面积计算。面砖镶贴子目用于镶贴柱时人工定额量乘以系数1.10,其他不变
% f6 G% r( b3 S( b# y! Q 1. 天棚轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂),如为单层结构时(大、中龙骨底面在同一水平上),人工乘0.85系数。
/ y0 M1 P' g0 }* O3 B6 O 2. 阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。, r' P H" G0 B7 |
3. 雨蓬底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨蓬顶面带反沿或反梁者,其工程量乘系数1.20;底面带悬臂梁者,其工程量亦乘以系数1.20。
, N1 v. i# {6 A3 D" o4 j/ c 4. 板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数计算,梁式及螺旋楼梯底面按展开面积计算。$ | c: ~8 ?2 l4 s8 ], W
5. 天棚顶面刮防瓷、刷乳胶漆、喷涂等,套相应子目后,其人工乘以1.10系数。
( j' B2 [. o6 Z$ P( Y 6. 定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的,如采用单面刷油,其定额含量乘以0.49系数计算。. |* O* ?* J. u7 ?4 b8 @
7. 家具类不分家具功能名称,只按家具结构部位分别按台面、侧面、层板、抽屉、柜门、底板、顶板、背板套用相应定额,凡无定额子目可套的部位,均套侧面板相应子目。饰面板层数如与定额不同可按实际层数调整,饰面板减少一层,人工乘以0.75系数,未贴饰面板,人工费乘以0.5系数。7 Z! w' e# H9 d
8. 装饰线条以墙面上直线安装为准,如天棚安装直线型、圆弧型或其他图案者,按以下规定计算:$ U# @# O1 r: k* z$ R! p* F4 X
1.天棚面安装直线装饰线条人工乘以1.34系数。
8 f, _; m- y5 [7 i+ c 2.天棚面安装圆弧装饰线条人工乘1.6系数,材料乘1.1系数。
+ p x+ K" `+ v9 q3 ?/ C% E( U+ z 3.墙面安装圆弧装饰线条人工乘1.2系数,材料乘1.1系数。
6 c. p: p) b9 t0 O; t& k 4.装饰线条做艺术图案者,人工乘以1.8系数,材料乘1.1系数。
4 K" d; ]# A6 U2 I 9、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 |
|