土建工程1:
4 Y: i. k9 r1 I5 C) j 1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。; C) }. v; q5 z3 f
2.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43
2 T; G! _7 w- O0 N3 B' L6 C/ B 3.机械挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。无施工组织设计时,可按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算(人工挖土方部分按相应定额项目人工乘系数2.0)。( Z6 W/ g" m" B5 E- g4 _& b
4.土壤含水率定额是按天然含水率为准。如含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,含水率大于40%时另行计算。
  n( x5 {# \6 P2 b3 X7 G 5.推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。
! _& Y) n, M9 |3 j7 F9 O9 ` 6.挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。
! m( {( N0 B9 I! U* T$ l- ~! H% { 7.推土机、铲运机,推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。
, ~& n5 k3 Q% S0 e. P
* `, ^9 C+ V- Z. r; u' s土建工程2:
, Z0 K: x- u1 w2 ~) ^& n2 ^& m 1. 打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。
0 T1 L: g  u: ?" E! r 2. 打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。5 p% G7 u9 q  \7 _/ z: o
3. 定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。
& U; k. L& j1 x! j 4. 定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。% J- n9 D7 F) g7 r
5. 因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。9 i# e% ~0 f/ {- j% G9 m5 ~1 g( w
6. 圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。
4 Y' P  c4 A0 U! B8 a 7. 砖砌圆弧形空花、空斗砖墙及砌块砌体墙,按相应定额项目人工乘以系数1.1( e; B' ]/ Q5 e/ U
8. 毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。0 J- z! d! @# d0 h5 w, {, J
砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体),按定额项目人工乘以系数1.1。5 w  V3 g' @0 u' D
9、垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。6 K, Y) r; Z7 E% A9 h' K
10、预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。3 {8 U4 ?0 Z3 {& v% X: Y: w4 p9 h' w
11、单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。3 d) k" G2 g0 S6 c4 d7 Q- M& [
12、坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。) ]. C$ b0 ?+ n; G" H
13、坡度大于1/4(26°34)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。
7 ~9 Q  Z$ {$ n$ } 14、块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38、踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。
: q2 }! L3 Q- O9 H 15、钢筋混凝土后浇带按相应定额子目中模板人工乘以1.2系数;模板用量及钢筋支撑乘以1.5系数。
; y) |: Q4 o  j( h. X3 o 16坡屋面坡度大于等于1/4(26°34′)时,套相应的定额子目但子目中人工乘以1.15系数,模板用量及钢支撑乘以1.30的系数。
% `) q9 V5 i" o* g& @7 `8 M- p 17、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。/ p  ]7 U" U) j( p/ E: K+ k
18、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。; J) s! f2 _- M- D
19、定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇(柱、梁中有一项现浇)时按现浇框架定额乘以0.96系数,如楼板也为现浇混凝土时,按现浇框架定额乘以1.04系数。' d0 P, i; c' p* k: I1 S9 g
20、单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。9 D6 i4 I! G' x5 ]/ j, J* h: L4 J
21、本定额是按一类厂房为准编制的,二类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下:2 e1 ]5 G! }- L9 g) c
一类是指机加工、机修、五金、缝纫、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)及无特殊要求的车间。
: _6 K; y# K; F4 p/ ~1 K& |7 w 二类是指厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压,电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间。
( {9 F5 x% {8 V5 y; K; z 建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。2 w% d0 \  o8 g4 ~  I

: S# M, b- M4 |& D- g1 k' m% m( G装饰工程:  ~/ G$ L, R: Z+ Q8 r( c
1. 螺旋楼梯的装饰,按相应弧形楼梯项目:人工、机械定额量乘以系数1.20;块料材料定额量乘以系数1.10;整体面层、栏杆、扶手材料定额量乘以系数1.05。
9 Z; Q' F4 }9 u4 G& x3 [7 x 2. 地面块料面层切割成弧形、异形时损耗按实计算,人工乘1.2系数,其他不变。
  j) x( G3 e4 }- z 3. 点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。圆形及弧形点缀镶贴,人工定额量乘以系数1.20,材料定额量乘以系数1.15。
- i. y$ u% G5 } 1. 墙面本章定额中的镶贴块料面层均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目执行。但人工乘0.7系数。
" g! Z7 a- {! m/ O: V" c. a. r 2. 圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05。6 h) P+ h, L9 ?# r
3. 木龙骨基层是按双向计算的,如设计为单向时,人工、材料消耗量乘以系数0.55。弧形木龙骨基层按相应子目定额消耗量乘以系数1.10。
9 }6 U( u5 f  w! i" z5 E4 U 4. 定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,人工及机械乘以系数1.3。! u$ o4 _( b! M
5. 挂贴大理石、花岗岩未做钢筋网时,应扣除钢筋含量,人工乘0.9系数。
/ T0 ?& r# I1 w' o& B; m1 D$ I 6. 女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.10,带压顶者乘系数1.30按墙面定额执行。6 n- _  @( R. r' C
7. 墙面贴块料面层,按实贴面积计算。面砖镶贴子目用于镶贴柱时人工定额量乘以系数1.10,其他不变
6 ?# N5 a9 V" A; \  i% O 1. 天棚轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂),如为单层结构时(大、中龙骨底面在同一水平上),人工乘0.85系数。
! x0 d* _7 q3 f! [" E 2. 阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。4 Y, m) l/ s' v' A& M
3. 雨蓬底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨蓬顶面带反沿或反梁者,其工程量乘系数1.20;底面带悬臂梁者,其工程量亦乘以系数1.20。
2 }0 U+ P/ o9 k' D 4. 板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数计算,梁式及螺旋楼梯底面按展开面积计算。6 g# U' u7 e5 P7 n% Z
5. 天棚顶面刮防瓷、刷乳胶漆、喷涂等,套相应子目后,其人工乘以1.10系数。
3 h; z! y/ p/ V; Y4 p1 S0 Q' ? 6. 定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的,如采用单面刷油,其定额含量乘以0.49系数计算。
; m$ u4 ^( Y' g, s. T 7. 家具类不分家具功能名称,只按家具结构部位分别按台面、侧面、层板、抽屉、柜门、底板、顶板、背板套用相应定额,凡无定额子目可套的部位,均套侧面板相应子目。饰面板层数如与定额不同可按实际层数调整,饰面板减少一层,人工乘以0.75系数,未贴饰面板,人工费乘以0.5系数。0 ?  p2 c# N5 \' r$ D/ {
8. 装饰线条以墙面上直线安装为准,如天棚安装直线型、圆弧型或其他图案者,按以下规定计算:, G0 R, G% _9 o
1.天棚面安装直线装饰线条人工乘以1.34系数。* \# r/ N# w5 `, u
2.天棚面安装圆弧装饰线条人工乘1.6系数,材料乘1.1系数。
- u" w" w9 `- u0 B7 \- g5 G- n 3.墙面安装圆弧装饰线条人工乘1.2系数,材料乘1.1系数。
) q$ r) M' a' I1 K 4.装饰线条做艺术图案者,人工乘以1.8系数,材料乘1.1系数。
! ?' |& I" }  H 9、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。