5 t6 }" ^% v2 V# ]4 r+ _: U# L
土建工程1:; m, s: o& R5 {" r \
1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。( S' g' @2 j+ B( p
2.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43
/ k. r W( ^) S# q1 W% { 3.机械挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。无施工组织设计时,可按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算(人工挖土方部分按相应定额项目人工乘系数2.0)。
J. h6 J; U7 E. ~8 ^- ? 4.土壤含水率定额是按天然含水率为准。如含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,含水率大于40%时另行计算。# \8 Q1 x1 {7 J9 t( Y% t
5.推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。
t7 b$ F8 g( k, U 6.挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。) x8 J% A! Q/ o8 ^, T9 ? m$ d
7.推土机、铲运机,推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。1 w, M& V" P Z# b
" b# x) \7 f( P
土建工程2:# e) h: c& k0 c! c8 @/ d- d' u
1. 打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。5 Q; J i5 n" h" k: h
2. 打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。( u- X8 v5 w8 `4 R0 W
3. 定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。
# {9 i) {$ |! E& e c+ q 4. 定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。$ z& l/ e* @' j1 ?
5. 因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。
. Q \- ]8 x; r& f( z1 _; \1 c* e4 K 6. 圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。
3 y- f' W% D4 a- ] 7. 砖砌圆弧形空花、空斗砖墙及砌块砌体墙,按相应定额项目人工乘以系数1.1. b G3 ?6 E- ?; R
8. 毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。2 s8 \( k3 D7 j z) {/ Y3 U1 j1 z
砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体),按定额项目人工乘以系数1.1。! b/ ?. V+ G- ]9 A
9、垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。% n+ J( A5 U0 @
10、预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。
u# o3 g t7 K0 }4 T# F6 E 11、单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。
% e* s7 P8 V% t0 k# H' [ J+ O 12、坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。+ o: P+ i0 J' N9 I1 C: ~4 g( K$ N
13、坡度大于1/4(26°34)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。
$ J( ^0 ], O9 L |# V; L 14、块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38、踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。) _6 M { h! r' E
15、钢筋混凝土后浇带按相应定额子目中模板人工乘以1.2系数;模板用量及钢筋支撑乘以1.5系数。
, F6 |6 \. t6 U7 L. E 16坡屋面坡度大于等于1/4(26°34′)时,套相应的定额子目但子目中人工乘以1.15系数,模板用量及钢支撑乘以1.30的系数。+ F- _# l: M. i0 J1 m2 T+ H5 H0 S
17、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。/ \* @4 L: d" \$ I3 X) B. h3 P% z: Q+ o
18、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。# n* v- z8 G; O3 n0 }
19、定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇(柱、梁中有一项现浇)时按现浇框架定额乘以0.96系数,如楼板也为现浇混凝土时,按现浇框架定额乘以1.04系数。
' `; S2 B% Q+ e0 G! j' L 20、单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。
1 t9 ]8 A# {6 u 21、本定额是按一类厂房为准编制的,二类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下:
: F( z8 k$ ]! l; H 一类是指机加工、机修、五金、缝纫、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)及无特殊要求的车间。2 `+ w" {, x" m/ u* y2 x0 _* b e
二类是指厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压,电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间。
; L: c% t: Q& N+ G# L- h. F* q3 E& { 建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。
2 H; M0 m0 N7 j9 {' H) q 7 s6 |. p( @8 ~( c/ U, d4 `
装饰工程:
2 E( b$ W- |% T5 k1 K/ h! T- Z" E 1. 螺旋楼梯的装饰,按相应弧形楼梯项目:人工、机械定额量乘以系数1.20;块料材料定额量乘以系数1.10;整体面层、栏杆、扶手材料定额量乘以系数1.05。/ w. d" M) B( M, T- d. w! j' d
2. 地面块料面层切割成弧形、异形时损耗按实计算,人工乘1.2系数,其他不变。$ ?- ]: v$ x3 ~+ P6 y/ A
3. 点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。圆形及弧形点缀镶贴,人工定额量乘以系数1.20,材料定额量乘以系数1.15。
& d2 u2 _6 [7 s4 D% c5 p0 Y3 n 1. 墙面本章定额中的镶贴块料面层均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目执行。但人工乘0.7系数。1 j* p. ~: }& g" e
2. 圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05。
8 f0 P7 J6 j8 s1 o$ _, F1 v 3. 木龙骨基层是按双向计算的,如设计为单向时,人工、材料消耗量乘以系数0.55。弧形木龙骨基层按相应子目定额消耗量乘以系数1.10。
7 x$ f7 P( J! x4 C6 h 4. 定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,人工及机械乘以系数1.3。
: b2 w% L5 R3 Q" { 5. 挂贴大理石、花岗岩未做钢筋网时,应扣除钢筋含量,人工乘0.9系数。
7 ~4 l5 R4 a, ~3 q/ g 6. 女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.10,带压顶者乘系数1.30按墙面定额执行。* `2 A, d3 {5 ?/ }3 `
7. 墙面贴块料面层,按实贴面积计算。面砖镶贴子目用于镶贴柱时人工定额量乘以系数1.10,其他不变
7 U. A, t z$ c' y. p- O$ k 1. 天棚轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂),如为单层结构时(大、中龙骨底面在同一水平上),人工乘0.85系数。4 [5 L% w5 r3 R
2. 阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。/ Q) {" l/ ^+ Q/ r7 G' m
3. 雨蓬底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨蓬顶面带反沿或反梁者,其工程量乘系数1.20;底面带悬臂梁者,其工程量亦乘以系数1.20。$ ^# e _# W+ _ X! ~ ~
4. 板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数计算,梁式及螺旋楼梯底面按展开面积计算。
; z! {" T: t4 |4 ^& v" O% }/ s8 [ 5. 天棚顶面刮防瓷、刷乳胶漆、喷涂等,套相应子目后,其人工乘以1.10系数。
; S D6 G& Q5 j9 J/ e* u/ q 6. 定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的,如采用单面刷油,其定额含量乘以0.49系数计算。9 u; U4 }3 X$ t
7. 家具类不分家具功能名称,只按家具结构部位分别按台面、侧面、层板、抽屉、柜门、底板、顶板、背板套用相应定额,凡无定额子目可套的部位,均套侧面板相应子目。饰面板层数如与定额不同可按实际层数调整,饰面板减少一层,人工乘以0.75系数,未贴饰面板,人工费乘以0.5系数。! D/ t1 _, D# \8 v" H/ C
8. 装饰线条以墙面上直线安装为准,如天棚安装直线型、圆弧型或其他图案者,按以下规定计算:
! H2 c' u2 x% b' Z2 x4 R" @2 l% \$ x 1.天棚面安装直线装饰线条人工乘以1.34系数。" I) I4 R. S \1 T3 F, C
2.天棚面安装圆弧装饰线条人工乘1.6系数,材料乘1.1系数。" W3 r4 t1 } s0 d
3.墙面安装圆弧装饰线条人工乘1.2系数,材料乘1.1系数。
' D2 |$ z* w: h" v% w. { 4.装饰线条做艺术图案者,人工乘以1.8系数,材料乘1.1系数。
. |6 \) O0 R$ X6 A9 ?* M2 q 9、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 |
|