1钢筋& Q+ h, D9 w& r+ X
; R5 G1 O( b8 q3 O _* @0 Z
钢筋进场时的验收:
; c: ~ F, s9 @: D: Q 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。" `2 B5 c6 Z( j) F7 N
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
: T0 e# R1 Y) A 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。- R( [6 e5 I, q5 q$ w. f0 K
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
# E' ~# @ c3 d5 H+ A) B2 F% M5 h# } 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
~9 ^$ o1 p% W+ ? 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。* L1 X9 h; z. J( S& z6 x6 z
2钢筋焊接
, n% |2 `* Z# k; f * a9 w. y7 c6 x' ^8 }& f
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
) Z$ ^2 m1 Q6 y( a2 O- s 取样方法:
8 K1 z( g/ |) |5 J: X$ B: { 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。1 K5 ~9 a/ x& p9 i' E
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
* ^6 ~, y0 W& }- ^# e8 X 验收方法:9 U4 r4 R& M9 m4 b% [5 O
(1)接头处不得有横向袭纹;/ K5 {4 a, f) k! F
(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;/ d" ?) N% O5 E, h
(3)接头处的弯折角不得大于4。;
+ D7 n) \7 a1 r (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。; v+ R5 I4 T2 q" o5 e) g, c7 K# _
) W" F9 v7 O# [2 z( h b7 y* ~7 r
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。0 H \9 _/ m" S( I" e
热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
. o4 d E9 }0 Z5 g 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
- H0 A0 Z/ C' n" m/ A 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
$ J; S, h; `1 ]' q) @2 Z - ~. _1 a2 ^( r, X! I( t |. v
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
' c& `2 {9 ]" }' ~ L2 g) ]: a( Z 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。* z- c/ x3 a4 [
验收方法:9 ], W0 x: F) @' Q- ~
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;. K7 u- l' ? x
(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
3 \2 P3 n1 \* ?2 L3 m8 O- B (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
0 I7 m# M5 B: ?* Y s (4)接头处的弯折角不得大于4。。/ F3 V% X$ _# u( i6 m% D& ~
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。). I- w+ k; @0 \/ M! `7 k5 a+ ?
3水泥、砂石5 A3 J# U O6 F) t
) m9 }) a, h @6 w6 S1、水泥
1 X1 D' ^! A T/ t- J) ? 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。2 {' P8 K* O8 D V) ^
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
+ ?2 N( D$ c+ o, m+ d; _. w! h 钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
# g3 j$ F; |4 ^: Q g: A 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
9 P, i2 D; E7 X& e" X1 H 取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
; ?, f6 o6 i/ U1 C! I$ f (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)% Q7 l2 ~: L. |' ~! e% g$ z( E
(另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)0 S0 w+ X8 u3 t% s! M j
x5 r* H g3 [; A. A2、砂石
9 o6 ^) M, x- x6 ~. O 以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。# A7 b' N" ?$ o& W! w
取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
$ A( _% o+ y$ t( r F$ O ]+ m3 K/ [ 4砼配合比
6 k! D% a9 S3 H5 N7 V z1 e1 B8 |* U
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。0 T. ~; ~2 `' I7 o; c, j1 ]$ }
5建筑砂浆
, {* }7 V" T0 p+ R
+ v, |! P! s" ?5 {: D9 X1、水泥砂浆
4 p- I9 e8 t$ [: w! u7 H. E8 x8 E 验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。/ z1 A; D" v$ A) B1 Z
取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
6 v, Y3 Z e4 H/ _ Z5 ~ 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。" N! e7 m5 M8 V# G8 J) x1 F
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。- Y6 h5 v- ?; |/ {" E5 A U
. K+ @& C0 S7 [6 w* o" L
监督砂浆试块制作注意事项:" y+ \" S* \- l1 _
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。5 i, {* g0 I- e& U/ [
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。* S/ q2 U3 o3 |( g; A: C9 t; o/ W; Z
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
]7 a! c2 c! u8 Y 6墙体材料
; C# Y6 u4 Z Q
! P8 o+ o% R( c根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
0 {/ S% e; Q- V: F$ N 取样方法:
7 p" R6 {; m9 F0 k% i- ?9 l 1、蒸压灰砂砖
6 v2 G- f' `7 K: i$ ~6 @' K$ Y 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
% ?2 I7 d" z: s6 ^! H$ B% @ 强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
3 N5 O }0 n0 D$ z/ g- R' I 2、烧结多孔砖
0 H3 E* [- Z x# X" a# a; p5 n 每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。
H+ ?0 L7 S, U9 | 强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
1 c O$ P0 C7 m 7基本回填材料) Q- V) X- z. J4 f) p
* |% Z' s# G3 d3 L% K0 q土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。) T# O j# u+ j
取样方法: P. s: t9 h2 O* e
(一)取样数量, |+ R0 d* F& M" ` `' P0 [. C
土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。7 N* R9 s0 S* w$ t
1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
9 C* c7 V' _) l! C (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填; L4 J( k6 J: Q I
a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
4 s9 ?4 d% I M N2 |! l4 i+ c& A b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
- d" F, u% f+ P c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组; k4 I+ _1 g/ q
d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
8 A( U) q/ M; I% J5 v (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。5 E, L, Y K* E. n# I
$ s3 ] I$ b1 ~( l+ z2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
* Q$ X% ]6 I& P5 Y$ f) B (1)整片垫层, J8 S$ z. g0 I- Y S
a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。( a, ^& l/ x" P
b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。1 G$ o6 [0 U: D! ~8 y8 g* A1 y
(2)条形基础下垫层
7 f9 v% a3 z4 q. A5 I; b a、参照整片垫层要求。6 F" L1 S0 r# E' T( }7 V
b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
. I/ [ w* S- c! V% ~( w (3)单独基础下垫层- ^, m# y. q5 b9 {$ m7 u% v) k
a、参照整片垫层要求。1 D& [1 b a7 K$ @6 Z+ a
b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
9 V- m6 [9 |+ S% | (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
; G4 E# j' @/ o9 {* y 6 }6 L/ T* L# z& T- o& V) t. h
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
1 J5 m' x; F' k1 B 8砼工程: z- w- n- ]. A1 v8 X
$ G: `' ~+ D! x. D3 D6 d3 K4 Z* k0 G取样方法:9 H. L% S$ L0 x* q* i: P$ J
(一)主控项目
, ]' L1 [5 _+ y& z 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
2 j. O; M H& z2 ~/ Q# | z' j) v7 Y (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;3 d9 @ n' w7 U5 d# T
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;& M7 c2 }& w U/ T; j5 o
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;0 P7 o- P* }2 Q* E9 Q
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
/ `" F6 [) `4 K (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
4 }4 K/ Z* Q; h0 z 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。& P# l L% F/ \3 X2 [# I; {
5 q: ~/ w* w! l/ w4 e* n$ q
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
/ f2 M' z) ^2 m 检验方法:检查试件抗渗试验报告。
" z, I. \ _' g0 h% w ( R' u1 f( M% S. S
(二)一般项目
2 `- l3 w2 u. d 1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
( l9 e5 m: a5 v, G" l 检查方法:观察、检查施工记录。* R) o: i0 Z3 G
3 [. ?6 X4 i! f( Y( q2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:! X; l3 S% i( c4 W$ q( H' g( n
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
. j7 u- b+ Z |( f (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
- M' G+ f: t- l5 S! _- } (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
* F; X. \) e! b4 K (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
; m! Q* [3 L. n' Y1 N3 W (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。' v& E$ m, }( t
! ]* i" r5 [# u; Y: }备注:
! [% N# {9 T/ H 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
- V9 R& N: W: K 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
% H8 J- k o6 N 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
; N8 }7 U6 w0 X6 f) f; c. U# c 检查数量:全数检查。
3 A4 m: x6 z/ i 检验方法:观察,检查施工记录。 |
|