1钢筋
8 y9 s$ H+ Y) u7 N: ~5 ^ - I6 l2 ^" m8 L8 k/ s
钢筋进场时的验收:) a- }6 `; [# x
  钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
2 B  q! r2 g: V0 \+ d2 v2 L4 r1 G   验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。+ E% {6 b% \, m( t
  取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。1 {0 a+ T0 H0 _, Q: Q7 Z# G+ ~
  试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
+ W; {( j; G, D8 d+ w   冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
# h. a. Q, S2 q& u  i' u4 k0 e/ ~8 o   取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
: g. Q$ {1 {5 [& f: C3 K 2钢筋焊接
# c% c4 J; x3 k! s& p4 |% L, z0 T9 M ' d  Z3 @" ~: ?. M% D$ b
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。$ ]& R6 ~, q1 h  E0 v4 C  j* q
  取样方法:
5 h2 O3 l0 P( @* t   1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
7 o/ R3 F, t: _% k8 Y" F! ~   其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
3 y* v' d5 `! w& t' Q* g7 A5 w   验收方法:5 Q# I8 C- v1 R0 p7 Q
  (1)接头处不得有横向袭纹;
' Z$ I+ y8 \) x   (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
1 R1 |* @+ ]8 J+ r3 b   (3)接头处的弯折角不得大于4。;2 s6 {; B. S; V) Z( A1 ~% S1 d2 z! {
  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。3 R# \# B0 d+ O5 |6 R$ a. u

9 Q4 f, K3 `1 p) H1 c  I, j2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。3 u* V: t) T& s  V7 W3 p
  热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。& {$ U2 H0 r- {- `' I+ I( [
  3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。& G2 a- K+ ]: O" F( m  d
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。- C8 ~6 ]  z  e' y7 m! @' p
" ]6 d6 w. b1 v- {5 U) S8 U
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。7 b2 `, A* ~* `
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。% j4 G) w) X# {5 C
  验收方法:% {2 R9 X8 |+ R- B$ ]* J" }; _" l( }
  (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
$ h+ Y) J- X( U( f   (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;. M0 o" O; i' _# b- ~3 h
  (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。' E: _' e- X) ^) l
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。3 s/ @3 d- |2 |0 D% ]
  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。), K3 x' L0 Y* q2 `9 f* m) M, y& k# K
3水泥、砂石, x% x4 S  o8 ]0 ?8 d% `' {/ |' ~

/ B, _/ E. R1 q1、水泥
' Z8 j! \2 F$ \8 }1 g% C" U8 \   水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。; }8 o" ]  x( c+ Z
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
( }# p8 r0 A& k& w   钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
8 b) W" \. c) L" C9 C( t   检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。' z3 a' A2 X/ r
  取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
# O+ K( ^8 J; f* t! w   (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
1 M. n  |' e0 W" Q; ~, W   (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
! N+ G$ P# Q8 l2 p1 E " n. f% {3 o- U" I. q! y9 `4 \
2、砂石4 q% K5 T$ s% S4 e' X
  以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。3 l' A) Z- N0 g7 M- [7 Y
  取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。/ m9 L( r/ D7 t
4砼配合比% _- P& h, d7 a4 X

# w* g+ j2 O/ D8 k5 Y砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。- f5 P' p8 A4 t( m
5建筑砂浆$ k. O0 i2 n7 B; }" S1 Y. s% b
5 ?  [1 x1 x6 ^0 F& m
1、水泥砂浆( A4 \! v1 N3 \
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
& R! m6 i7 T& F9 f% f   取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
  r% ~3 g4 z9 r   做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。  x/ w7 C! f6 e0 A# Q
  制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
, N* v, Z+ R3 k. B  ?
' X; a/ h( e7 ^2 ~监督砂浆试块制作注意事项:; N  o1 `- s* Y, q1 P) Z2 F
  1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。- r, f  d3 [* k; M* F
  2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
$ m8 D  t4 G" R8 g$ x& b' V& M+ r   3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。1 G- D2 C  {* T4 X3 ?4 m
6墙体材料( u4 g9 H) b0 I8 r3 M
1 `# E6 Y( F( |* }/ M* \% j
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。# U# G) @1 ^) Q
  取样方法:
. N6 [$ V. V6 h2 [' L  j   1、蒸压灰砂砖
6 N$ b* C( P; A7 Q: V2 u/ E1 t   每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
; J9 L/ F, C7 o& ?& w   强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。3 t/ G  D" F# }
  2、烧结多孔砖
. K& S( Z, G- _% s7 M4 ]   每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。
3 A9 E+ U, r9 j, r* d) q- y5 V$ h   强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
+ _5 s# }. s7 u/ ?( H 7基本回填材料. p6 [, f1 a. x3 T* _) B0 h) R
, a# O* @  F. u* J
土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
' k( H% S. p; |0 O7 U5 F! p" X, a   取样方法:, }" t3 D2 Z2 H: q( o1 R
  (一)取样数量
2 S  u/ c! m: m5 @# Q# x0 H+ G1 k   土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。
% C: K4 y6 J- ?& Z& |( Y   1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
# G8 k  T4 R2 s$ R6 O   (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填: u+ K, _3 d% L  G- H/ s1 n  I
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;* x* W: a. ^0 Y$ e& S2 U) w+ H* c1 k
  b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
, J, [4 U+ g6 {: h$ i   c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;; r( l$ L, y* J3 S: V7 S) s
  d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
  r) t6 {: I( f8 _' K4 G   (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。
9 B! _; W( T2 b# I* v7 W# D
5 m8 {7 f: a( a* j$ a, w2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
# H/ K2 y+ P% W' h9 |   (1)整片垫层* @' m/ Q- J  ]2 r& M3 U" g6 q
  a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
; q7 U+ v2 f7 y   b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。; U& @7 ?$ a; K$ s8 M# d, [2 l2 A
  (2)条形基础下垫层
+ U" s) ~* U7 g3 i2 ?9 e* A# I$ ^   a、参照整片垫层要求。9 }9 Y. I2 z- Y$ G+ \
  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。# J+ a; X' R1 q% x2 _- U" \3 n3 _$ y$ }
  (3)单独基础下垫层( I9 I# R2 g1 ?. y+ v
  a、参照整片垫层要求。
: Z5 w  B! e# j5 h4 X, [) Y# J9 \   b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。! Y8 |& e( B/ o8 j
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
9 q3 c% U4 C; q7 N5 ~1 ]# _; a' o
* F( M0 y4 _6 j, V$ V9 g9 R$ H! w2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
  I( \. n6 j% ~ 8砼工程
4 z. c# u$ Y2 H  Y4 M( D1 F" f
2 ~# K' y, c2 w4 X& J3 R取样方法:4 v, m2 j* p/ b, y2 q+ O' G) S
  (一)主控项目; M* [4 p2 K1 X5 \
  1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
+ i6 U" h3 D' E9 d2 ?& q4 [2 Z: m; t   (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
9 r' J8 }4 V% l   (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
) o' M+ @  _1 B: _+ c   (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;6 {  O" ^6 c7 t- h1 S- ]9 Q, ?% N% P/ z
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
- |3 a0 G, s( J- }   (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
0 V! ?. ~8 E( V/ s7 J3 e6 `   检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
' v# U2 ~" C! j( a 2 a9 Q% O8 l- |8 X; K% c
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
7 m1 y0 c5 f' E# B. X   检验方法:检查试件抗渗试验报告。
& N* c* K2 h1 G7 X
& g: M( O! F) Y( q; D$ G, P+ S(二)一般项目/ o9 a4 s) Y" L7 [
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
/ I. q3 _5 f0 u9 X   检查方法:观察、检查施工记录。, }& D0 X7 o; V
+ T+ L1 N& ]9 r8 i  M
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:) A+ H0 q. S' r7 |
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
& Z; z' b" |3 @' a! s8 e8 K   (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
, Z& `4 Z( _( S& {, z# c   (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;, X$ q" c6 t9 E( z
  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
8 O0 f, d2 l  E+ y& D/ V   (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。. e* O7 p/ r$ q: X& p# y. R2 p
5 X$ K4 E! q4 a' W/ q
备注:6 k' k# u4 x6 G1 ]/ t
  1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;0 M4 D2 j5 m0 x- d* L4 ?' S4 d3 y
  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
+ r7 @, g, q1 b   3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。- a* X9 @. V% K9 u+ g  d9 o- x( W
  检查数量:全数检查。
6 y4 B: @* q( Q1 m   检验方法:观察,检查施工记录。