找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 236|回复: 0

施工现场检测取样方法(钢筋、砼、水泥、砖)

[复制链接]
发表于 2015-3-24 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1钢筋
- t& M: @3 @4 P$ x& X0 B5 j
3 V, H9 L$ }; u9 }& C! X, e钢筋进场时的验收:
8 \& b6 [6 r: t   钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
* K3 N2 A8 `" @. j, t   验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。5 F3 f4 A2 A6 y0 Q4 n, M' L+ |: |
  取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。6 i* Q4 R+ D) `$ M4 l
  试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
' f: H. ?. s8 M, s% {   冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。: p$ \5 E, i3 |. Z7 f% V
  取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
. M8 a5 @: [2 {# L0 v! T; O 2钢筋焊接$ X4 [( z* q2 p: y

7 w  O6 d- k; e* @1 k钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
0 K1 C6 {% \3 c, W; j   取样方法:
* r4 B4 M& z! m2 O& R   1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
. Y/ [6 f4 \" X% t$ Z$ q5 X   其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。9 @3 k9 O5 t2 s! z2 }, I; P
  验收方法:
6 I3 `" s; p+ S6 `, R) Q9 k) d   (1)接头处不得有横向袭纹;
+ c3 f. R+ ^5 q4 ?5 Q$ L- A7 u   (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
4 T$ Z3 n5 ]9 s" x   (3)接头处的弯折角不得大于4。;* z+ j) v) o% ?6 ?& j
  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
; b  Q9 I. W3 Q; R  J; j: _, q3 F
: }, C1 K5 S+ i2 N( A2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
/ ^$ r& c0 j4 @/ P3 u2 V   热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
. h0 Z+ }5 t' x   3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
, V: L. B0 ^8 ?, [" I6 I   从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
$ J' T, o8 O  a5 m
- c9 `0 Y9 Y& J4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
$ t$ T( c( t( [; V7 f8 {1 F5 I   从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。! r2 }1 o, r7 t# o' W
  验收方法:# Q0 z. G# Y5 }5 x0 _! j* u$ T
  (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
6 c) w# y2 e/ v( q8 X   (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;2 W9 V* }0 ?7 T7 d# B
  (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
- l3 Q2 t9 @; y5 A8 r7 _+ w# ]   (4)接头处的弯折角不得大于4。。" w. \4 J$ L0 d; O. Z
  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
( }% u9 X, r+ e' m 3水泥、砂石
0 }& X& Y6 J6 U, h6 q
6 T1 B7 V9 v7 p0 `: L& t( P) R1、水泥8 r. _( G0 {! K
  水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
% V3 s+ H% d9 T! l" S% p   当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
& R: c4 y5 @: ^7 I  h   钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。+ A" o# I5 N& P
  检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
* a/ M3 T  o( h0 ~8 E! s   取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。9 r* `3 R5 o4 t. n2 B
  (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
$ m: b) D1 v% O+ l* I- J   (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)9 c/ C" T+ U' u- J6 d9 D" [8 H0 t
; C- Y1 _# ^2 T! c( g% a8 j. S6 T
2、砂石" g; [9 B# y* O6 x+ U2 ^/ O' ^! x
  以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
8 b. i3 R; c) ]# U1 Z9 e- _. x   取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
7 U% Q3 |  h3 s: P 4砼配合比
+ i: {; L( V; A4 N4 y- F 0 w$ w/ w0 @& m+ O
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
) z- ^- p% ]! y0 ~! C' v 5建筑砂浆
0 Q6 a8 }$ k% X$ F  T- b4 H$ X4 _ ! ~- D  a# t6 q7 K0 Y
1、水泥砂浆$ L! F2 n7 K% L
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
& D% s3 n- C1 q2 O! K' K6 X8 }   取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
/ m0 G. ]% k0 x) k& H8 x   做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。/ X% F: [9 H- s/ K9 o* Z  b) M
  制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
! s  p' x& I) ^! j; M* z; p + {' T+ @' ^% ?. ]( w
监督砂浆试块制作注意事项:
5 b7 k7 `4 u/ |5 h8 \1 }+ C   1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。, c$ u4 F; T7 x& H. \$ X' w. j8 _
  2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
* Q# b  Y+ }! y8 [  A$ T8 E, w   3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。- j# \  }% u- J$ C8 c& t) ]! |
6墙体材料
+ G8 r6 o6 p' s# }  T* a : e% H2 |2 p2 x" H
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。/ ]: L6 P# @, O) e' h" o$ A( d
  取样方法:
0 m1 ~2 g, Z/ y# ]6 O% Z   1、蒸压灰砂砖- F3 x0 l' D) Z7 `6 H/ ~1 ?
  每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。$ I* X7 N8 p7 k8 B+ X, O
  强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。! B' O1 J4 e7 G
  2、烧结多孔砖
6 Z+ W  N' d7 _$ f+ G: D$ b, |4 c   每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。" F# `# a( g+ [( e% X8 E1 `" V
  强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
* L1 t" o+ @. _) u 7基本回填材料
* c& u( c* `$ U1 ^& N$ `* W9 ~
  h# V; d/ G4 ~4 K( U* M5 q土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。+ D6 k4 t- I2 Z' Q
  取样方法:$ G' p8 x5 {3 o/ R; K, o8 W
  (一)取样数量& P! X! `& C+ d/ p4 M
  土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。6 \% {3 d7 S# I6 p
  1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样# A5 S, |, q+ P9 Q! O
  (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填, W# N: V( d1 w3 f* `' G
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;* d6 C8 e6 _* }) F
  b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;0 F6 e9 U& L* D/ p. ~, Z
  c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
* H4 S' g" h. P/ C   d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。* D6 f4 W- a& H4 y& n
  (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。& o+ h2 e$ ]7 Y. t! ?
  Q7 Y8 ~5 _% H% l
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样" H# T" A( W& m: R
  (1)整片垫层
/ k+ Z0 }' `2 y4 n! c   a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。9 U4 ]/ E- K/ d7 k* R
  b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。
' d6 y3 O# y/ i; T) {   (2)条形基础下垫层4 x2 F. \3 ?% i  L( r/ W
  a、参照整片垫层要求。5 S6 n* a# b0 \( m9 P. t2 u
  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
- Z# Y) z9 v4 W7 C. g& y8 Y   (3)单独基础下垫层
) d9 E6 ~6 K& v  i0 W3 t- \   a、参照整片垫层要求。8 R1 X4 c) u$ o0 W6 f! b
  b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
4 u# l) b7 H3 j; Y (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
# s! F! \( Y' A; O* d* B
, F. h: j2 L: X0 O& i2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
! w0 |! Y* {: S& v) h 8砼工程
9 F. [) F  k3 H
# ^% J  G' E0 x9 Y* G' T9 H. x取样方法:6 E! I1 Z0 Z% k+ T' b* W
  (一)主控项目
# T5 I2 x6 {! y0 U+ U& }) y/ V   1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
# s8 t+ _# h6 x   (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;' M8 z( _+ S5 r1 B
  (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
9 C, |; N3 k/ A* h   (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;- [3 W# F) `9 [, @
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
# T# F  y: M6 C* F1 }, v   (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
+ u% Z& V+ C7 m   检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。( u# p) M3 r$ u% ~+ @
8 Z0 D4 j! ^8 v6 X& R1 r0 N+ ^
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。- Q4 @4 `, w# k& z. n/ J; `3 O2 J5 g
  检验方法:检查试件抗渗试验报告。' h7 E; [( f# b/ H9 T2 k( [% P

! u! O* Z( _1 t, G8 o4 W(二)一般项目8 Z1 j! K/ ~0 s% ]9 b7 H
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
2 F7 O- X- V: a; W   检查方法:观察、检查施工记录。, C) K# \$ n( L7 e, J' u

, J* C" y1 i* g4 K8 ?7 H4 P2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:- ?/ m2 y6 u4 E7 ]# _9 s
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;9 ~+ h3 S  B% ~& E
  (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;8 M; h: y0 a3 l  B4 `( b
  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
9 d! s" F) `5 C- o8 z7 W6 G! c   (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
8 ~3 ]8 A  h! Y% S. P   (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
8 t0 y/ P8 O" y/ A8 k8 O
5 [' \, O/ P' `0 R$ Q8 q备注:% ^- A) B/ K0 D9 z
  1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;! [8 o) c' P$ e* g5 U4 h. {; i
  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
0 `" S6 }- e. {0 g! G. T1 G+ V   3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。6 ]: o8 V1 ]; K$ z# n7 T( H
  检查数量:全数检查。
! M: Z9 J) e& P& _$ J% u. _   检验方法:观察,检查施工记录。