钢筋进场时的验收:
2 |( h$ q0 m2 E0 ~ l, Q5 V 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
[4 T0 o. c; f7 U 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。0 V7 b, W$ x$ {- _% C
取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。$ c! z: h$ @) w% h9 M4 @
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)0 \) k! z* h* \
冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。1 I2 j6 R' m2 N+ ~
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
+ H- V7 l5 e$ W2 B! e: J1 E2 t' P 2钢筋焊接1 f# x& s1 Z. }# O4 x+ J
( }1 M6 W- K4 @# {4 m
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
4 R' o q: s! @" g, ^& s 取样方法:
6 |* i! Z* | h; Y3 V. L1 N3 r 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
2 ~# P& q! I/ K' P7 w 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
3 D% l, g9 r9 Z5 N7 I4 x; ` 验收方法:
; @6 f& ]* o: m7 m (1)接头处不得有横向袭纹;
4 i- ]( T9 C: b* C! t9 s3 ] (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;5 }# E- ^0 C4 n! S# n; t
(3)接头处的弯折角不得大于4。;* r8 R/ ^/ _5 n
(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
! Z h9 g7 f" e6 ]7 a
% s& ?0 F: B4 S. C- }0 ~7 j- Y2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。3 T. Z7 ? i0 ^4 w- U5 h3 a
热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。$ g: |9 R" j0 b4 N
3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。/ K+ _& E) i: f' G' g9 y
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。) f1 Z" O0 l, R
U. M: n, Y3 o/ S1 Q
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。, T+ G5 F. P0 x- V# h% R* E. F
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。8 S$ l+ O, t; O# D1 x& s& Q* }
验收方法:
$ @' m( n6 H& M& Q2 d4 r (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;+ F$ Q2 I' v/ D( n3 `3 f$ F
(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
q4 k; M( D- w4 b0 c (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
8 W4 b/ l, f- z- ] (4)接头处的弯折角不得大于4。。: K2 y, {9 J. F7 O4 k# u
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)( r8 H1 D2 g3 _6 x
3水泥、砂石
/ D2 _: ? a, \
6 @7 {9 n8 z. C7 V+ L$ ^& L7 _8 q1、水泥
+ ?+ p! Y2 ]4 V2 z 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
$ h/ x& `1 w! Y. j' ^; m' t( ?: @; b 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。, b8 W0 e5 t( D+ n( p" {; b) E
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
$ u$ G2 |5 I/ t4 x 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
8 M8 a7 B7 M! ]6 E. E 取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
- Z) K/ e: E* c! o; c) M( [& ?7 h/ S (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
0 [: Q& s9 f! v+ `. v (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
, C1 j$ P) B/ r; d: Q) Y
2 `4 H( n& T9 O- H) N, j2、砂石
3 }/ v A" S6 [) o 以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
* v, G& @7 ~( ]' t- O7 U 取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
& J: _# e5 |3 g: s# v( K M 4砼配合比
- m J" U9 d# `0 G ( O2 H: A$ k4 i6 ~; ?$ G3 A
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。* y7 I# `) l# h
5建筑砂浆
& O. v' k/ L. e L
9 [; v7 |: Q- G! W" A1、水泥砂浆4 E4 F8 Y" t) t/ z) W
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。2 y' n8 V) T* z; \% l. d
取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
7 v) f2 h) Q1 T. f3 s) e- U P 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。& ^$ ^1 I* T0 P, o) w( D2 s% K! H
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
4 _6 E. ?- _1 c+ e, p: |
' b) l; O0 l. i' M" F监督砂浆试块制作注意事项:& Z0 x# `# d$ p4 I) I+ E
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
4 t+ i& ]% m' E3 p 2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。) y. i6 S6 z7 f2 Z
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
' C9 v& w) g$ _+ ~9 H. X+ V' [1 \ 6墙体材料
8 [" s! k A# d, D5 a 0 A, }3 i+ b# a! ~$ ^ x3 M% q. |
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
: ?# S$ o# A1 {) Q- b% C 取样方法:4 L+ s' M( R0 K, I) _6 T% ~# h
1、蒸压灰砂砖
; E6 l1 X& F& R9 F+ O 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
* X- p8 u- ?* b; L. h { 强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
" p4 ]3 y# }' o; O 2、烧结多孔砖$ \- f( Y! c) l- X/ T$ N# L" s* I
每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。& ~( H F1 J# s* \8 _3 Y3 G; z
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。, [+ {( h o- [* w: B6 r
7基本回填材料
3 _* R. \7 C. w7 O0 p
( H! G' m. [; e5 g S! V- {土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
2 b8 i1 A* `: d+ A- y 取样方法:& P& v, L$ G7 D2 u
(一)取样数量
0 b8 E# j5 k- d n 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。2 G8 `& H; Q% W$ D1 ]5 \
1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样$ T: T% L1 }7 z' l1 N! u3 f* e
(1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填
6 r6 |: O/ h, X! M% s1 m- l2 Q a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
9 w2 E/ j% G; A" q b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
# m9 P5 o0 ?# O& I9 Z# R c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组; V- k& j D: S( Z, r2 ^$ k) G# c
d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。9 y% ~; u- ]" O% g( m
(2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。
8 l3 @% ^: B0 B2 O! b( b 9 s8 z ^# V: s4 q+ ^5 r6 g9 M; Z
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样2 L- i# B* n. N6 g: `
(1)整片垫层
1 }9 u6 R! [1 n a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。9 C' X$ s) ~3 T9 J
b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。' `$ f3 |: o+ \! ~1 {# f- d
(2)条形基础下垫层* m) ]: d' G1 a6 p
a、参照整片垫层要求。& ~2 ?* | W2 D- I* c5 L( |% R
b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。( |7 C5 J, r( L
(3)单独基础下垫层. I; S0 b. B; B7 W8 [4 j
a、参照整片垫层要求。% G. @. q8 J2 D) q0 n- o
b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。* k5 Q8 z$ f$ H0 c- k
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
- h# a1 y; i8 B: Z' G
; Y* \* Z; }$ b2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
( y) ?9 M5 h: T0 L, k+ P8 |; f 8砼工程# w- n; O0 H8 v
: V! L. b' t/ M. R
取样方法:
5 E3 k, o4 Y( t: b5 B- C( k (一)主控项目! I0 U; B2 b, g% e
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
; h! B" O7 D5 U6 n (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
( M, q+ w% \/ A y |! Z (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;0 u4 P7 i, w+ U' m% O# {; J
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;* G# g" S! \/ _5 h2 F5 J3 Q
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
8 G# X7 `! x$ ] G (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
8 a; o2 W$ P/ N2 |7 N% s 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
4 a+ O5 ]) n/ }' H0 `
4 u( d- x5 N3 J6 Y, |2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。/ ^' w' B8 A+ _, {
检验方法:检查试件抗渗试验报告。! k* f5 ~! t. K5 X8 {
" o! ~; N% `3 y& U' D
(二)一般项目. I( `6 f$ {* U$ Z# @/ K
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。0 m2 ^6 L' i, b1 y) C, o0 o' s
检查方法:观察、检查施工记录。0 k7 b. M7 L, {4 I7 M
( _* [4 e3 T) @0 c. K6 |( K7 y
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:" v: D. A8 O$ p0 u4 p# @
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;' t/ `+ H) V# Y) y
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;% x# g0 O W) f
(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;) v7 h4 l0 @4 \0 o5 z
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;: A3 v6 T0 y4 o( @& N
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
+ d) u5 d! p y' e
% W% m! i! W4 E: S4 O7 R备注:+ I0 ~1 d; ]" D9 Y
1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;( E3 k% S; x: f# f2 y) P7 {
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
# N5 z+ B- o% I( A4 \' R 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。8 e+ @) k$ v* q
检查数量:全数检查。