1钢筋
! G5 Q: m) y6 Z ( l" h' |- Q1 E: p. g( W* y
钢筋进场时的验收:  d, W1 y( b$ y7 E  h& d) H+ Y
  钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
) @: @* S6 B" T) k4 C$ b   验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
- j) u5 x" k$ r' a% R+ d3 x   取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
6 Q" f* j6 ?& @2 D3 K   试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
: X1 ^6 {2 A) f( j" F' S, V   冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。& A4 y  C5 K* P4 W
  取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。+ {" ~! Y/ u$ D' x# b
2钢筋焊接
2 c; }$ K6 h- Z' r
0 O1 T- K4 ~9 o  W6 i! k0 ?# W钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
6 D; x: ~9 J8 n, r5 V   取样方法:1 Z% Q& ]4 q) D1 s5 @
  1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。; o7 r* T- ?6 @' |5 H8 i
  其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
7 H6 z# W7 o# n5 Q   验收方法:
4 o9 l: U' l. A   (1)接头处不得有横向袭纹;$ Y5 t1 y1 l& M. v9 X, m4 I
  (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
' K& Q: G8 B; p% J+ J   (3)接头处的弯折角不得大于4。;0 F& O7 j- }! m" E+ G" Z6 _+ g
  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
! x- G. U+ b6 J& d0 o
- ^+ J6 E% e, @" O/ f2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。1 N8 f0 X( m4 W6 D
  热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
4 J* ~$ G; Z, V  T6 W( w* W& y   3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。0 q+ O( J7 S( |1 S3 R( s5 l
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。' D4 y$ o9 h' L$ a6 c$ o8 r
- Y* n& b' J0 j$ T1 s; N# ~
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。5 `+ B, P, W. e( z& F* @2 H
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
0 Y5 Y4 T/ N9 d: B   验收方法:2 [' U4 e9 ~- @- X1 U/ W
  (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
$ S8 l1 O' Q# v$ j   (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
2 g* S- L! _( _: F. K   (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。; o) M* H- i( X1 u8 S
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。$ M6 w/ l5 \% J, m2 o& v( u
  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)- t6 n/ S5 C5 O. W
3水泥、砂石
! V+ i/ j& O) n2 b, G 9 [7 }) b( {: Q
1、水泥
$ o) E* c* F' e1 \2 _4 _   水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
$ _; w% M7 c" x9 B  I   当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。" X. Y( x- e! A' U/ y$ F: z& r' g
  钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。: A  Q0 }  Y2 x  ~
  检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
4 N% B% B0 z! ]   取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
" ?; z! p8 r& D3 b. j2 S) r  r   (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。); G* G/ o  L- B" i+ ~3 A( G8 z) X
  (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
" K) k- ^+ q! [$ ~6 X5 n# z - S; y3 v& ]9 T3 V2 F5 ~
2、砂石
- s7 {- W1 Z2 w# q( \# _! i   以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。& N+ S9 H- `; m0 D5 _6 w' s/ W
  取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
( ^1 m  m5 l' S. U; R 4砼配合比
/ m' `) u1 ?, t / l! r1 h8 Y. W
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
# q, K1 a4 P) D4 ~# ?' |2 ? 5建筑砂浆
7 b; u9 z4 z$ B4 ?6 D7 w + f. y$ `" M( q1 p, d$ U8 A
1、水泥砂浆/ p: b0 j$ y- k) l1 U5 b
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
" I; ], V. J( m, @$ Z2 o. M1 P   取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。/ \! d  x0 I4 G5 V' H; E2 Y3 \: W
  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
  u# g6 j; m; D) e& s& z# ^   制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
. N9 w" k1 i, `& a) d2 {; K
, `2 `2 m' j' _7 Y4 A1 g0 N监督砂浆试块制作注意事项:  s$ x2 k9 x0 A6 ~
  1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
$ }, ]! {! c4 M: _  m6 O   2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。4 l& C. v8 |: y5 e; \' r
  3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
5 p3 B2 A) j! ^& P# r 6墙体材料5 b, [8 b* H; Z% e) L' c% u
0 v4 K. s) X3 K7 r7 f
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。2 p9 Q0 t) h) s8 s
  取样方法:
' K7 g! }( ]* c2 t   1、蒸压灰砂砖4 P9 h8 I( X. ]* m
  每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。, s9 \- b" \! _1 V4 d: N: o
  强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
: f! M3 ]3 a1 L: @, X) I   2、烧结多孔砖6 [# }; h& M3 |$ {
  每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。2 \: T6 b' q) C5 y2 p- e* d
  强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
, J& L+ b' j! m# _& z 7基本回填材料: q; k4 a3 N9 J$ n
& J6 h: M2 L) \+ B  U9 J
土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
9 B- R& A. M- s4 w   取样方法:
/ ~4 b: _& B0 \4 O   (一)取样数量
! u( n9 v8 U. N% g/ H+ m   土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。! {' [2 S8 y  q$ n  c) U& R
  1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样2 g! V6 f: r( a+ I( I! D1 t
  (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填% n9 O0 }0 k5 P& W2 C3 K/ r, q, d
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;- p$ M  ?- F( L
  b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
( Z1 H6 T$ |7 I  p   c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;$ w0 g: ~1 \' E) Q4 _
  d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。( x4 k0 N6 E6 d
  (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。/ W. ^, v) B  t4 k2 P$ f2 @$ k
3 p) M7 j: Z: G0 [5 B
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样3 {6 Y0 H* a0 C4 q
  (1)整片垫层
7 a. o0 y2 t3 ~1 O. @  @) X, M   a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
  I+ F- L9 w- @6 T/ k   b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。" W4 @1 \. T! F+ g3 m9 Z& B% N5 l
  (2)条形基础下垫层8 x3 V+ z9 U8 F5 q. Q
  a、参照整片垫层要求。: b: O  u' g: I5 @, r
  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。" ^  m4 ^" I9 ]3 I
  (3)单独基础下垫层% s4 p+ N8 ~; u5 b4 ~  \
  a、参照整片垫层要求。$ }& {4 R+ g. N
  b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。1 \7 u% Y2 `) z! k
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。$ O$ F( I8 W" W0 B

  g; i+ {/ G+ p  e1 g. ]4 r: u, V& ~2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)3 U% Y" W" |3 c5 ^* B" a# t, o
8砼工程
" C" M/ e+ I5 U
' m6 E/ Y0 Q" S/ _! Q& q取样方法:
0 J7 }, t& Z5 J( J! N   (一)主控项目) E& i; a  W; S) h$ y6 y' Y
  1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:1 {( g' y9 D7 H7 |
  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
9 E# Z+ M1 ]& L4 Z$ i' k9 e: I   (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
4 `  \/ B+ S, k# D6 Z8 s   (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;5 e4 v2 D# }- x3 }, M+ j
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
: N" D: Y5 D) L% T  c8 |3 j" [   (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。1 [% L8 M  ?1 }6 F
  检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。: v1 W) e% Q7 u$ ]

, t' v7 J& t6 m+ R! g2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
' ]6 t1 |0 V: p$ i6 {4 G/ r8 x   检验方法:检查试件抗渗试验报告。4 {$ ?; p, N% M6 K' A# \

) S: W, N. q0 g; h( p) ?- e(二)一般项目( o# J3 i+ K$ d$ o$ v0 H5 p
  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。; ?% _2 e7 \0 G) m
  检查方法:观察、检查施工记录。3 g6 R* l' m4 @# c* c/ J  l

  r2 z7 U9 g' W8 ]  O2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:4 Q) f* I% S" R0 j
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;. O7 G# Z3 ^- H! l. o7 d
  (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
# _: \& l9 Z5 g7 E# b; J0 H$ ]   (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;3 [9 I0 x5 K/ h. |0 d! K0 k
  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;; \/ B5 R) O0 N6 o. [
  (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
- o: {0 C- n; H" ^( r
0 W! r6 s3 ~; o' Z备注:7 t" X# [' y2 ~* k4 w4 r& N
  1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
( |- S8 e/ U3 w5 k" i   2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
4 V0 f$ L$ ^# M; M, o   3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。$ w8 e; k7 @- r; R$ B. v+ W& @
  检查数量:全数检查。) I! v) O+ ~' ]6 d# A( j
  检验方法:观察,检查施工记录。