1钢筋' t/ r( F2 t; d% Q* M8 n3 ^
3 r/ G2 x/ y6 Y- P1 c* q! }2 Q
钢筋进场时的验收:
. V% [7 V5 N! N3 `& Z# U 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。8 e! h4 i6 e k9 N# @& i
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
$ e% r" V& Q+ S; E( _/ w l 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。0 U7 X9 H: u- [$ b$ s
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
# |$ G) h9 K* P; Y 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
& ]; z3 P6 e$ B; ~ 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
! h+ R9 E1 v; H$ J 2钢筋焊接/ b% N2 Z8 M2 h4 `7 g9 S
) k$ A3 K7 d u* r# H, Z钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。0 U+ h* R6 ?; u- t; V
取样方法:
) {3 Q$ i( e. o% W 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。! Q G, X" y; u1 }5 V1 f7 ^
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
8 _9 k# t: ^) ^4 Z8 O& g3 M 验收方法:& H6 c! ?; {7 g0 O+ ~7 @
(1)接头处不得有横向袭纹;
9 f$ v5 _4 R, ~- X$ H' D (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
* e+ D" I6 C: q5 u% i1 `8 i6 u (3)接头处的弯折角不得大于4。;
5 z3 n4 R3 x% e) r) E) T( F7 d# n (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
3 A( X( d, A& T % P j: v4 m2 Q* `, _$ T7 P; M
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
' |7 z$ c% ^) i) a' D 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。9 A8 G% ^6 s% K( r
3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。; _7 M1 B* l7 i$ }5 i# U7 t
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
$ h3 P6 x# l4 w# u" _, i 6 V i' O& j, J- k k
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。) x8 k4 P: y. J8 T
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。! A2 w. P4 ^" h0 O! z+ F# E/ J
验收方法:
- }( T0 F: P* Z# z8 M (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
) G W% u, m J! e- \ E2 ] N (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;% r) X. T$ C8 d4 e
(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。5 {- {/ F5 |, N: r
(4)接头处的弯折角不得大于4。。6 P2 m; \2 h/ b' }- X0 i |4 I" c
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
' \; R7 `9 E0 r 3水泥、砂石+ v7 H2 Y& W2 F: @
% ~" |: ?( Q3 a# r1 r& @6 o1、水泥
/ ? a4 E: w8 ?, R7 r( u; Q 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。! x: `8 h+ c' K- C5 }% K
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。: F$ u. l. _0 l/ T/ Z1 ~! M# E2 M1 ~" u
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
2 x3 ~* |8 P5 j" w. k- w) ^ 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。+ R" R% t. W. b1 m' B+ }: ?9 ]
取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。# l6 t, J: I$ m* t7 Z# j" B
(备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)
' j/ j# p4 Q5 ?0 U' `3 B+ H (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
( E( W: ?7 I, M ! c: J2 f1 p j T+ w: p0 y
2、砂石7 q) {4 y) X3 N
以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。 A! N& x8 I# k {4 ]$ r% }
取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
& P+ y; r a. U8 j' l; i 4砼配合比
9 n- d0 ~6 S. ^0 D# W9 N) L# `0 r
7 l* _- p* q" `, Z O i+ f/ C砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。) G. A- S% K/ Y* A# q
5建筑砂浆
, q0 I- P2 b& \$ w+ q- Q ; m* j7 q) N/ g# s- m8 K
1、水泥砂浆2 }5 e5 O1 o2 Q$ `9 E1 C
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
' {3 K- p: B7 g, E' i 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。3 J0 N3 B7 R: Y8 @# P3 X6 A+ G
做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。" e; W [, l8 h6 J$ e% H$ g E
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。. s& e; L8 Q( x
M4 @' V% c$ `& p9 I& ], y: `
监督砂浆试块制作注意事项:9 g7 i$ i4 t: R' s
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
8 N2 V, M+ h. N. `4 _* q 2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。6 c+ \; c9 f2 a2 G4 j7 e
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。+ Q: N$ X2 Z# {
6墙体材料
, C% t1 ]) j* A* ?3 B 4 |* L& d* j9 @' O1 J* @
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。" l7 D6 j6 h: [% B* X* r: z/ z
取样方法:
2 O p9 m5 M' l3 F; b' r* c 1、蒸压灰砂砖
7 y' w4 E5 U+ }' d: c& G! ? 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
8 U$ u! Z# ^! X5 y0 `5 z5 n2 w [+ q 强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。4 v7 {6 M& f+ P. p! f3 u
2、烧结多孔砖
C8 k# t; i e" S 每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。' a, \, q3 ]! j- h8 z+ q) T
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。& v* Q0 D7 {9 O- G9 B0 q; l0 z
7基本回填材料
/ M2 `1 {$ F- Y0 Z % ?& a3 ^! p \9 A; w
土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。. M, L! }* e3 `" C! Q" q. D
取样方法:! E9 _. Z* Q* c' Z8 \# l
(一)取样数量
8 v. m6 h' ^6 w- M: m 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。
5 b$ f" q4 y. `4 x- t& o 1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样 R" H( R/ K6 i0 F! b
(1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填4 `6 v7 v9 ?/ [0 V" x* w
a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
2 E7 F1 Y! Y/ ]" ?2 g& d' ^$ W b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
" T# Z4 S1 |2 ~5 K1 t$ K; \ c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
0 M% e. b# ~ Z1 \/ r8 h* _ d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
3 O& ~, e; ~' k. {! W2 D4 W (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。0 @0 z# a# j3 n/ Y% H7 N
4 E' w* N7 p/ }2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
+ o9 e' H7 N. X. v0 y; s (1)整片垫层
1 g+ @* Z% A: s a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
0 x! i1 r8 X) `' N6 V& G5 n$ D b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。& E" _5 h& _- W4 y, c* j, }/ a
(2)条形基础下垫层* l! a! c+ x3 Y
a、参照整片垫层要求。
5 a( S- g% J ]3 A b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
) N1 x- O! Q( k- B: X: u U (3)单独基础下垫层6 Y; m9 `! n7 V, A9 W
a、参照整片垫层要求。
. S$ a/ n5 u( `5 @" w) `, f8 B b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
2 g$ v t2 d* B' h7 J) C& U9 c (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。
- S, ?) \; l8 W Z, i 1 k, ^" M( i2 D1 X/ O: k' S% _
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)% n; b3 d" w4 t, i! _$ V4 f
8砼工程
) S3 D% I( j c4 A7 H/ q, l7 k $ h. s2 r4 i+ c6 w$ n+ D" t z6 }
取样方法:
) B. x$ C+ i9 Q+ S (一)主控项目# S- g2 f4 H6 S# F1 n9 n
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:& u' w9 K. \! D" I! `: H7 k
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 h- N6 u/ ^+ x% k (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
6 H% D/ f; h c( N (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;5 _1 g" c# u( G( ?+ j
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;
* Z) }* W7 P7 f; ?% Q5 k: j; l. b (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
' n0 p. c6 H- h2 e 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。9 w! G" t% Y' @: Q: Q& a1 D# C7 G
8 h' b# ~, w/ q! t# G2 v- G' E
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
' m! P. x+ D2 [0 \ 检验方法:检查试件抗渗试验报告。5 H, o2 ?3 I9 F8 w) n! q$ T2 b" O
* a, B% [; _; s; |(二)一般项目
' @' D4 M$ |% L 1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。" ^; c) I# b ^" O- |
检查方法:观察、检查施工记录。( F) @5 }/ C, S$ @& N
9 s- [- Q* j* \" p- g" u, ~9 j# p2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
9 A7 b2 ]& b7 [. }0 j (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
% E' l" Q! B3 a% \5 [3 f (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
4 P# t2 P# p- C4 l( k% I (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
" P6 k% e n3 K2 e2 D" s1 f. C (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;- n2 s4 N6 U" T `# Z4 I4 U$ X% s1 L
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。% t# M! R; W$ ~3 v0 i" y! N: U: c
4 D) Y$ Z3 M! \; ]) [* c3 z5 @备注:
" ]: U- {" \6 l2 t8 R# `5 Z 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;! f8 n4 y( b' o! ~, ]* N: R
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;6 D$ _: o1 z/ w$ Y9 Q9 B
3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。/ A" {' D. J$ y
检查数量:全数检查。
/ j2 x; i' b8 N- v a1 B S/ \& o 检验方法:观察,检查施工记录。 |
|