1钢筋- Z3 \) [' t l4 U7 I1 {% _" u7 W
7 E. k( l6 j1 l钢筋进场时的验收:
5 q# |, {& Z1 D* A; C 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
6 L% A( W' R; y# q 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
% [! w( |* O& Z* [0 B 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。/ Q" r* F2 Q: d! Y# l+ |- g
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)0 E: f8 ?! T. \* [ ]; G
冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。5 c% i/ W% M+ ?4 ?) C9 l$ s6 F( `
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
2 n; f5 u- J; o( M; m* I/ J" C& v$ Y 2钢筋焊接
. ?$ N/ m2 Z2 F8 x
; C4 C' T9 n2 j钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。$ B- ?, ~+ N) G4 V3 w
取样方法:$ Z% Q$ C8 g/ h/ B0 ?6 }
1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。6 P, W, x5 W( p$ k. k/ C7 X1 ? F ?
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
- N1 i" k7 l ^9 \2 I 验收方法:" v, R z7 J9 } c* V9 x
(1)接头处不得有横向袭纹;
& p/ R3 O7 U3 ~ (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
, N% c y& h+ d+ A0 [! D (3)接头处的弯折角不得大于4。;
( ]) Q# x, H' X" Y7 W/ l# {/ ~ (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
. x3 R! ^6 F2 k$ ~
' `+ S0 z. X+ S* u% _2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
D( [( k3 ]" K* I3 B 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。+ _/ |8 y6 J# y. u7 n
3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。: s. ~3 a6 o& x" J
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
6 R5 ?: B n+ T, p. x
4 B8 J1 [% d3 f: i4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。) t" W: {! n/ a8 [
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。# k& m: v+ {+ f3 c# o2 n
验收方法:
. q# }% s& P8 Z# Y9 v+ e (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
& ~- \; {7 X3 N1 h) n (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;; Z$ d5 Z* ]# a! Z
(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
9 G9 C* V6 a6 h% {# O (4)接头处的弯折角不得大于4。。9 Y6 X3 Z$ h& W3 {
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
6 `5 v3 D: T6 E8 w% b 3水泥、砂石4 _! ^4 Y4 e3 u* G; |
' Q" [/ G3 X7 k3 y
1、水泥
; A% p: m8 e+ p 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
0 h0 Y9 |: S3 L; W! L `; e 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。! P: g& W' @1 Z, n, K, z
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。; M; I1 M6 ?. t0 w6 F
检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
; v$ G/ K& M) P0 R9 E 取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
* h8 r9 w" k1 q. m (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。): `/ s/ j, W; V8 n) u+ m
(另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
/ z+ |& z: X$ A- W
/ j6 c# S7 j. C! ]8 q9 }2、砂石4 W6 K. u/ x% W, R" s
以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
$ S% m5 A& P8 A' e 取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
* I* W% j3 R2 } 4砼配合比6 p3 S# u( N4 p& a
+ |0 K! B' m4 F
砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
# r8 @/ j; ?3 c: Q* I9 {: f 5建筑砂浆8 |) g$ R/ Z0 O5 v8 v" v g
& Z. r; S5 Y9 M R' P
1、水泥砂浆8 q- U7 g3 E3 B, e7 }
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
+ R' Z! `- q) n4 |7 q) |: h 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
" {. k, I/ Q1 v* H' }( f. x" ^ 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。3 ~* l. j0 l* U# j* F: w4 C6 U
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
& n8 L" g! [3 c1 I) K& \6 e* F8 o6 ]) E
& C2 Y% j7 x/ O* C! z( I$ j) H2 t1 g监督砂浆试块制作注意事项:; {( Q2 J, g( w# n& D
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。% ?/ L! b: x% F! `5 e$ h
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
$ |3 u3 f5 E! `: y 3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
0 d5 M8 v2 Z- g; g 6墙体材料
3 `7 {* T% f) X8 T + q4 u' U) e& P* U
根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。' W- w7 m. R( Z" W* P
取样方法:
- f6 w( F! p# M- C2 ~ 1、蒸压灰砂砖
, p3 Q; s I/ a/ D) L4 } 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。) n& z6 s; J) i1 z. }5 p) A8 P/ L
强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。 }& t! p- V& @1 ~& m
2、烧结多孔砖
# K& \0 g4 `* i+ v; K% y [! F 每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。: i5 a" l( P$ ]& `7 H6 L( W4 F
强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
$ O0 q" m8 D" s! F8 k( \ 7基本回填材料$ v1 n; R6 x% R7 [6 i
2 h* ?( i! q4 d
土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
" h3 `, ?9 L2 J8 N+ X2 H 取样方法:
5 `7 ~* K8 ]0 K; H; l6 j5 C% a (一)取样数量( F: Y# \6 k, j: r0 ^* r7 p. J
土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。
+ S% B" `! L0 W) W4 i( q. Q 1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
4 A. i% l" N4 C8 I (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填& M2 c8 h% N6 f6 d3 i+ o" ~
a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
q7 \7 H+ P5 p! o, I0 m- S b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;
/ e) t; O e! P6 C c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;' a4 d$ P6 E" K' {+ j: k
d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
; P* ^4 N8 s/ i* |' d# m% ^ (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。5 o. \3 O3 o9 X9 Z5 T
- w$ @, f$ G- G c( N& f2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样
- z4 G5 T+ Y! D! O6 V) ]7 G (1)整片垫层8 D u6 n) ]! R" n2 C
a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。
0 x3 ]- q( c, h2 o* _ b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。
4 Z8 l/ S- t2 B/ g3 D: p% h8 M: W (2)条形基础下垫层( u; I' L& O G! _8 ?/ l
a、参照整片垫层要求。1 @: |; k$ j+ e% {; P$ K* A3 ?5 |
b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
. W9 m4 J6 T% }# T (3)单独基础下垫层8 R# s" f+ @, ^. M2 u. J5 M( p
a、参照整片垫层要求。" a8 \6 _0 `: e% L+ M2 I3 y' w- E
b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。
+ M/ g5 z0 V/ f2 ?! v; s (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。" |* t3 F: V1 L% F6 Q' X
! w9 @4 r! X* Q! A. v" Q, a, C4 _
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
- Q/ G! d( z/ w+ ^2 F4 _) W 8砼工程
- B, o) V$ K/ k$ d4 W6 o$ Y" a4 n
/ c: S, ^0 ?( U3 ~- s- L取样方法:+ F1 E: `9 O: v$ c# Y! R& Z/ |8 y
(一)主控项目$ h; o; N( X# A: z9 `
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:* _" l$ F. S- O9 |( k# Y# k7 K
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
* E" H1 A' R" U" O' d. W% _ (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;! _$ E# U5 v: V# {
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
" W# S( U9 |. }' a, Y8 C2 r& c$ m (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;. P* i+ T. T' D4 J% `
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
( m( I. h$ x6 r" i+ o) y$ `& {0 ] 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
+ v8 g* N3 D4 g( Y, a7 h
% A; N; ^2 E" t) S0 G" \: m7 N2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。) C2 ^- w3 l T5 Z) s
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
$ C6 q) G3 J7 s4 F0 Y) b9 S3 l
7 J4 z! R5 F; T, r8 V1 a ~(二)一般项目- @" F- G4 v4 F+ O4 G, F, N
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
( z! X/ W' Z" l3 T3 N ^. q/ X 检查方法:观察、检查施工记录。
7 V/ D$ Y4 D! _8 [5 f+ D) F8 G% z 7 t' N" k4 k6 N9 ?
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:' A8 o4 \9 ]8 O' B7 W
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
' |* H4 R$ v& X/ d3 B (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;. N* V, n4 P* I- ?4 `- `8 b1 m
(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
& _* d7 ~4 K: {( p (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; b! ]; y% O! p* J' R1 T3 W9 x
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
/ O1 O# L& h! D3 _. ]+ J E, z8 A [6 M" a6 u- x( Q3 S6 a% E
备注:8 s$ G, J( M! F( u6 [# w3 H2 t
1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;( w. v) q/ b/ W* b$ w
2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
: t7 C' R0 ^/ H2 g 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
5 P/ r6 U" w' G, V2 z 检查数量:全数检查。7 s5 E+ a" ~# c* i7 p) ^
检验方法:观察,检查施工记录。 |
|