1钢筋1 t6 a; W1 P% L
' ?2 H* D. ], q4 n( L钢筋进场时的验收:* d+ L& O( X+ i t7 g
钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
. U. `1 Y& m8 d/ Y 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
0 q1 ~$ i* x& j) v* q 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
" K; l+ F- k+ r) t$ f" m- l( L 试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。): X) u$ B/ m+ o: \5 @3 j. N: l
冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。& h4 P6 m9 p# ?. p7 v: O9 c
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。; ?0 [3 X; ]* Z6 b9 ^( N; a- b9 r
2钢筋焊接
, M! m+ P! ?! k) S/ _0 \9 z
& l! p% n% K2 H钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。6 E% x/ T/ q6 i3 k4 l3 _4 Y
取样方法:
# Z$ n z/ R+ P9 ?" d$ e/ B 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
' H7 t! s- c7 X( x( l 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
8 l) A! t" r4 R' r1 T4 K 验收方法:
: w9 i' _0 K' S2 T4 E; h. [$ ] (1)接头处不得有横向袭纹;
! }: |7 y/ j4 B5 b0 u (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;; z& V2 C/ U: z
(3)接头处的弯折角不得大于4。;
0 Y9 [; q4 n7 b1 u (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。6 w4 A5 W+ x2 `7 F
" q% s& ^6 b( ?$ b* d) t& Y
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
/ W, \6 ]4 D+ g* ?8 N! R 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。2 e" S6 x8 o8 V9 p! t- L8 U
3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。0 o7 b& _& Y1 @$ a
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
( F$ v' m0 r, l# k+ l# }- _ 6 o K; E7 ? O3 A& D* e' U
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。$ c1 o: c8 [3 K4 B; m0 b4 j& I: Z
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
' C' P7 y) P8 ~/ z. P$ q/ ` 验收方法:
% `% ^) U/ a4 I' B7 `5 S# e (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
6 p" d( s1 P7 `7 b8 s6 h (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;1 Y, @5 {7 {9 ~" D4 O% ?
(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
7 D8 @9 u Q: i! y8 K0 { (4)接头处的弯折角不得大于4。。* _6 I. P+ w5 e$ \6 N" i. Z
(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
% L$ t4 M& b+ n, o: ]+ T0 g0 G+ ~: ] 3水泥、砂石
: N' X7 t( G" F+ I 1 {2 Y+ @: m" S- q
1、水泥* b- K, H# Y' M& X: k& S- A; w: H
水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
2 \1 i+ |: n. Q" E 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。% O0 c; E" e7 A' A9 V* x' {) z
钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
' F( p: P+ A/ v, [ 检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
' H5 q; w3 A; T8 B2 Z6 N0 A! t 取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。, @4 e1 @1 Z; z, P7 _
(备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。), G* X" ?& W) Y/ G3 i+ |2 B. }8 ^
(另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)
& v7 Q( K& a8 @5 _ 3 i! A/ c* t: [1 b
2、砂石
" ?8 S: u/ w6 ~+ Y 以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。! X2 X" m3 q- @5 y( c8 ]% {$ C1 N; N
取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。$ ? I& s \, `! I+ Y) m8 W! W
4砼配合比( p9 l! F [. b, t: f( q
Y) Q+ n' g5 O0 O, y& l; @, I H砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。
; i9 l/ e Z" D9 V& Y6 T 5建筑砂浆
4 X7 C5 Z2 W( m0 e2 k4 O
6 Q4 T! ?, P1 c2 q1、水泥砂浆# U n" F7 t4 e( {7 q# I
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
+ n2 b/ A7 t. Y8 s 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。. S2 k* Z6 \, K6 R
做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
2 s: @& ]+ x, D, D5 t5 R 制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
; E3 g1 G3 p0 f5 U+ [; E
8 |5 ~' r0 Y6 J监督砂浆试块制作注意事项:
& q/ R9 k7 B4 V" v" N* [/ e4 [ 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。8 E, N$ s; {7 w% C; S# @
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
$ J1 Q: U" l: Q z2 V 3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
1 u% h9 e; s9 g( y0 M 6墙体材料, ^+ |, P0 W+ M2 h8 j
9 w9 ^1 R# C7 L% Q7 K; R根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
6 }3 g- U" K! o: @3 d+ y2 B 取样方法:
3 }: E8 t" b7 l: ? 1、蒸压灰砂砖
# u7 k8 ?! P0 G; @' `2 t$ ~ d 每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
+ Q$ E& K" `; g! [' Y 强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。: }* S1 P* m. i' P& }( H
2、烧结多孔砖
7 `$ f0 ~! h) q# M0 k 每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。
7 k: ]" H& K6 e# T 强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。
2 K2 A2 H+ O1 Y4 ? 7基本回填材料6 E9 b- [) S# {& @- j7 V! j
% Q' u, B: Y N: h土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。
( i% X4 O- b3 O. l0 g 取样方法:
- M; I% N( U: ?# C6 n2 E5 K; R9 U (一)取样数量8 r1 k2 p2 y: I0 }+ ^# O9 v
土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。2 D3 Q2 m7 y4 S# P
1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样6 v, [9 q* p ]
(1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填. x8 X0 g1 m7 |
a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;: z! V* `( v N2 z2 f( n
b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;8 m g; {2 \3 f; R/ C- S: M; L
c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;
/ j; H/ j/ H- x# Y3 k! }, m d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
1 n3 `$ [' a$ K2 Z6 @7 G1 _ (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。0 [( q0 P8 ]/ H+ F& B1 o9 H
* ~( ~6 q' d* h* i! `
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样) K' A2 }- |1 I6 e y- r
(1)整片垫层
' B8 }0 b/ c: `( J" Z9 M: ?8 _0 U a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。1 @) ^. D2 {/ Y0 O0 Z9 H6 _8 t, z
b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。% y8 m4 n+ F& b5 |& Q) \# a1 p" e
(2)条形基础下垫层2 E! k. C9 J# e
a、参照整片垫层要求。
, V0 e7 M2 N+ D% E( C+ x b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
/ m" H: c! k: {9 ~) n (3)单独基础下垫层
6 z+ u) U2 V9 L. Q: }2 ` a、参照整片垫层要求。
$ y0 Z, v3 U/ F' q+ g3 z b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。: d' f' l/ z( Y2 {3 t5 U
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。, e8 n! N) V0 z% }- s# j+ V
! D, i% c: _" J2 a) Y' L- ?2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)
* h1 x$ d' ~& Y: K& j5 z 8砼工程
% W. V0 G* O; V b
3 N: |' [" L$ Q. ]9 V. F取样方法:& S1 T$ q% a7 S* B
(一)主控项目$ Z/ y2 I$ ^5 g# S
1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:6 a: x4 A; H; D/ Z) M7 |0 S* |
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;8 ^5 y4 ]: B4 y# }7 `: L' d, c) f+ g
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
3 J3 U R4 ]7 }( Z8 h (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;
& m% Z! W( }( k- |! S (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;3 w1 p5 _5 u5 y H
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
+ Q/ S& Y4 Y# w5 x 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
3 Z3 L" _8 N8 w& U# \ 1 A% r3 ?8 u1 J* @0 @3 w9 ]% @$ o7 `
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。3 L: A4 @( c, t1 j1 x
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
* ]* v% s) v7 w% _1 H* Z5 f. E * }: [: {: U6 f* Q# E
(二)一般项目0 `. x. g: h" R3 O
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。7 P0 T5 K1 _: |' _
检查方法:观察、检查施工记录。
) ?; M4 U7 z/ T/ r / X/ @( r: ~% I$ T: D9 {
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
- e5 e8 e; ^3 m$ v (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
- z& | _$ Y" m1 k9 ^4 m& x$ ] (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
: O5 X7 G) w+ v5 Y. } (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;5 c8 x& X8 u$ P* B
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;# B& g& ]6 H4 m& G& `
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。
- G8 c' h$ a' h' g: Q
& [6 Z Y' ~8 D; \! q/ A备注:% O) H5 O) e$ d3 ^# P+ m
1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
$ K3 u8 V- d9 R% E 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;* L d4 `8 y5 W( B( ~: c
3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。& _ C! D1 q$ A6 h7 g$ k+ l' }+ C
检查数量:全数检查。 ^% X6 [7 \# Y8 {5 ?
检验方法:观察,检查施工记录。 |
|