1钢筋+ a! p( l- j$ c9 a4 Q& O9 y
0 _8 M- `& Z) K; [
钢筋进场时的验收:# |& k* H! H  G2 d7 k# R
  钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。* Y1 Z' _% ?4 a5 T+ D9 g& s7 h1 n8 [. ?
  验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。8 x7 v) C# K7 g" P) ~9 ~& j
  取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
( Q# c! ^4 F$ x! ]/ B: v! I- A' T7 L" }   试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
' S* v! i, ^9 O7 X+ \   冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
/ @: y" O5 I9 Z( c- Y   取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。5 l' W# Z  H+ U5 \
2钢筋焊接4 v1 N  q7 [4 U! Q! j
1 V! f/ s& G" ~1 N
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
. @5 R/ d8 o; M9 O1 N   取样方法:% ~" z6 U+ S' ]
  1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
7 H& X: W8 K! G5 A8 q   其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
- P# @+ U/ T; x9 v# l   验收方法:
# M: ]% O8 K% w0 R4 n7 v- K   (1)接头处不得有横向袭纹;  A% \! w- M2 r) Q; Y
  (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;) \6 G" J1 }  B8 X- R
  (3)接头处的弯折角不得大于4。;2 Q& x: d. _% S5 R. {" Y
  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
1 p# V( B; T* F  J+ r5 F. n
" K8 r3 m% V# C( {2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。* T' w6 p: n9 N, a1 s$ h! ?
  热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。& M; W: J, R! F% T$ Y! m
  3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。2 |: {7 A( u& Y' X, P1 i- U
  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。, K1 ^# Y2 X# O4 m5 ?# C% R9 ]
4 m1 v$ H* H! B" @* b4 V2 x3 M
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
& w( h( h' q3 T! f" H   从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
; t( t6 |8 t) A/ {( _   验收方法:0 f1 U& w+ K3 U+ H# R& r3 B% y9 O
  (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;% P! o7 Z1 E( r
  (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
& o9 A- E( R: r8 b   (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。0 \5 ]- O2 W$ M- a
  (4)接头处的弯折角不得大于4。。9 d- W/ E( W' @, C( R4 u: p) k
  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)
: m& n  t5 a7 I 3水泥、砂石, f. ^$ q" ~  ^" d( m7 K. z8 y, L
" L% F: j  M- d# N. i) E/ P
1、水泥( T! R# t+ T4 A0 a
  水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。1 n% ]" }# a6 i. I- J7 W
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
! L! j/ {$ u9 y; x! Y   钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。
" W* [0 Q0 e' P5 `   检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。: w0 k/ p) d2 ~0 n
  取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。
1 o3 U6 I5 _' q3 c! J   (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。); p: m( m+ \7 H
  (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告,仍应要求施工单位报审,负在3天强度报告后。)4 \/ E  T& @! c6 K9 c! {& p3 z
, p& B$ |; R& W  Y
2、砂石4 e9 [: t4 Y8 T; E, @5 P& A
  以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。/ p6 _# s; g; ?4 g1 L
  取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂子为Kg,石子为 Kg。
/ {, r1 k" |4 G 4砼配合比
/ u2 R9 J# q% @/ R) J% t0 }. j
" L* q% o& o3 ^$ D' _砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。1 j" {1 q3 N6 \, s8 c
5建筑砂浆
" E# ^* |+ r1 X/ I' e3 @+ `
( S! N+ j& w; _" w% C1、水泥砂浆7 o6 _) p  M% L9 B* l9 B* a
  验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。) \1 X: S7 j2 ~, w/ b0 f9 j: K
  取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。) @1 h! a( h5 A
  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
$ O& d7 l+ J3 ^5 h( C8 U( r! N( f/ W  w   制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
) X7 X4 Z" `1 K- r+ a: E   u/ U2 U  a9 C+ P1 w
监督砂浆试块制作注意事项:. T' q6 w' y: J+ y4 i+ ?) Q+ Y! ~
  1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
3 l7 ^3 i- r: w. n' v* Y   2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。7 w1 o) m) l3 w  N# N: Q* E9 f
  3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
' y/ k! n# ^  b2 d  O 6墙体材料
: G8 A' m  I2 ~* N
7 Z1 m7 O5 {- N+ I4 _根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。
; P, H$ O: t4 ?4 o& y! o8 v2 B   取样方法:, S: Z: t; _' _$ s
  1、蒸压灰砂砖0 r1 t; h" a, w' A8 W' f
  每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。
% v) T" Q& g1 O" K  t   强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。
' v0 ?; U; A+ g6 C2 ^   2、烧结多孔砖5 t  n# `8 ]# p
  每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。
# G( d$ ?) @% h! _   强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。! l, N" S8 U; K0 c3 H, i1 B
7基本回填材料
. e$ g8 h$ U3 t5 L. U0 X
& r& N) ~) w0 ~0 x, {3 h2 B土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。; w# ~! T! P) m8 f; H, @
  取样方法:
1 T1 N, Z) S/ `4 Z   (一)取样数量9 U& \& V" _& l
  土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。
5 `, f, T, ~; N   1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样
! `  N! p$ G5 j, n) [3 T1 r) j3 i   (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填8 N5 _) t4 j8 i9 Z7 m
  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个;
4 E" X$ {$ f8 z  \( G. y+ p& D" ?: g7 h   b、基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样1组,但每层不少于1组;4 s' c# @& \* S" [( R& ?# e
  c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组;. R; ~/ A: g; b7 E3 d! h
  d、场地平整填方:每层按400~900m2取样1组,但每层不少于1组。
( m3 V2 N# U3 G3 D   (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。
- c8 V$ Q% e1 u9 [ 4 J0 X1 i9 W! O; ]8 o+ @6 g
2、依据上海市标准《地基处理技术规范》取样6 m6 v* ~0 S" G
  (1)整片垫层
% [/ y% G! k7 o3 m4 h   a、面积≤300m2时:环刀法为30~50m2布置一个;贯入法为10~15 m2布置一个。! [$ j, @# c* }8 f
  b、面积≥300m2时:环刀法为50~100m2布置一个;贯入法为20~30 m2布置一个。; O( ]* {) O+ W0 Z7 G+ O
  (2)条形基础下垫层$ P( n. z( w: J& ^3 B/ t$ a0 t
  a、参照整片垫层要求。. {# r' b0 F) G! _# ?2 B' n+ v7 v
  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。
4 H, J8 f+ y5 y+ Q5 q( B   (3)单独基础下垫层( ~( b+ e+ n! c9 B4 U& _
  a、参照整片垫层要求。
1 X6 g* X/ M* ~3 q' K   b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。3 y- v5 S/ ~. u# R  g0 {) B: G
(备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。1 X- ~, t/ R/ g. y- v
, Y9 Y; e( c( Z5 @* w  w
2、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)5 O3 h8 X- l6 t  f/ n0 [
8砼工程
4 w" v" r0 D/ |' I( X; Q
$ A3 g; B7 o3 B; W5 ]取样方法:
; J  c+ D. i: \; _9 v7 W& f. T   (一)主控项目
2 {2 \0 H3 c9 t# C8 E4 s) _   1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:) b3 A  @- q0 S+ \) I- v- e
  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
( P1 S! W0 d. V1 j3 p, K   (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;( g1 l$ g. |* R
  (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;3 R* ^6 B9 d5 o$ ~1 Z! V
  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;2 B2 \7 L( ~) H  x
  (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。9 E- \7 z( |9 Z# A  ~' a) h& |! E
  检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。
9 h: U$ S6 u; B5 z& T; A# i 9 h& u* N& r; `4 E5 n. d" M6 x
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。4 W" e: e- }+ |
  检验方法:检查试件抗渗试验报告。+ n. M8 V* X2 r3 Z4 m1 W& }

% Y# e: i; X: m- ?* m8 v) h(二)一般项目
" _* j: s7 e2 X   1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。
: e" N0 @4 H% Y+ x. a0 m: g( c0 X   检查方法:观察、检查施工记录。
. Q, g, l$ P, P" K" C ! y2 D6 t  M. I2 {) y
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:& ^: N7 X0 z  J) N/ [+ L# |
  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
2 x$ H- l: A) ~3 e   (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;. w+ c4 H7 \* ^4 t# y  s; }4 y" ^, E
  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
! h1 H% c/ k- C8 n6 E   (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
8 v+ a" z* z' P6 [   (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在 其上踩踏或安装模板及支架。- H# f4 B5 T' [9 T

7 _. x; c$ s4 @: W备注:
3 f) R; y% z% o   1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;0 X* N6 p/ t/ Y  x7 v. Q
  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
) u  C0 S' ]$ Z( y$ G% y% L5 H   3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
$ D2 R2 e$ \+ _; w" ^   检查数量:全数检查。
. k* ]4 i$ S$ O% q# Y; J   检验方法:观察,检查施工记录。