[建筑工程] 黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案

[复制链接]
发表于 2015-3-4 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案
& j9 z* ~* ]% r  e$ U6 H0 ?( o
" ?; H, @$ R/ u6 V( g& S一、工程概况4 S2 [' E! T- ^& I
工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;" A1 ^  ]2 i/ r' \$ q' N9 Q' @
工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
. f( H( i0 g8 R+ \* T( H5 ]& u建设单位:黄埔出入境检验检疫局;& F- T/ ^- c/ H8 |
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
. @3 E. X$ p& e, e$ ]监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;
6 P! x4 _0 Z7 u5 m# Y: H施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
0 Y6 o" l  C* o* v3 \. s: H本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。# A7 X- U1 j& W  q! G
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
6 A: e7 ]4 _; S: _: \本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。9 q6 j' [+ ?' n
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:! Q0 D3 I3 s/ v
% @# P( b% |8 Q& _% a% ]
1 T0 X5 O( Z6 a5 Z

  p: t2 Z/ Y: v$ X# I& r: ^部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况* j) ~: e3 `, w2 P; I% @4 y3 E$ t
一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
$ @5 {! _' J3 H4 C& i& x一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板
- R6 b8 B) B" D* ]& n, J' [- t7 N1 o" J二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)3 M, @" }$ a3 R0 l% `' i0 G4 i
5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上
9 x* y: \/ `+ F1 [2 ^三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外). w4 m: N3 u# h) m$ [
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
3 P% X! k8 X: Y- C$ j0 T9 T3 Q三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)
4 A3 M; Q% d5 `9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上' \2 N$ `  A  U
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)
3 J6 R3 I  a5 k4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上0 |1 u  ^4 M, ^1 A

, E2 u* P# l0 o# k. I! g& d4 O1 X8 k1 A/ a% O
二、施工准备& V! k3 c" n. r2 E) I: p' I4 X
l、 方案选择( T  D& y, f5 }4 y7 e5 m2 V! g
(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
5 h& O+ w! f, v5 R(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、2 r9 k( x# w2 s. h

2 e: {% z) m: F: C! f- C6 v/ q" R" S# u  Z* J* U
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-24 23:43 , Processed in 0.293382 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表