黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案
+ X6 s% L, t5 u# o6 ]$ \6 M
4 {6 P# ]0 y3 B一、工程概况% X, r! s/ F/ b
工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;
% i  G3 t# H) Z1 l; }8 |工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
% w  Z: K! w* [+ Q; D, n建设单位:黄埔出入境检验检疫局;
4 }5 I% X$ h: C/ Y+ v: u& y  Q设计单位:广东省轻纺建筑设计院;' q% C3 e3 n; p8 U
监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;3 R+ D8 _2 D( n0 a- }& o/ Z
施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
9 M3 J. D+ V1 p; f% T本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。& r* a' J6 N" Q0 r6 _* i; y
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
. C3 u; M) a. A4 \8 e2 i8 L  z本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。; F& K6 y# C: b% s5 C, \
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:" ^& [" z! l! N; }% t* a6 h- `

* k6 P1 S% {8 M) |
7 V; P/ F6 e' C5 \4 W  n+ A; v# r7 w2 P
部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况
  u$ T9 L5 [: r  q% @一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
; t9 {3 M! O% Z9 V2 e$ u一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板/ }) L6 ^5 u- X" N: k9 O7 L
二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
( v& l6 d' I$ p! ]" @6 S% _5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上. `% k6 r) l$ c6 @/ ]
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)" T" ?2 e( P4 m1 r. e0 |  o: D
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
, Q- F+ ^) Q) O# S1 G; a( s$ i三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴); @& R2 h- M6 s) a6 q( O. H
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上
4 v9 Y/ w: Y" }  R" v4 v天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)0 f5 Y0 Y" L) a; O. W: q5 a
4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上
( c2 ?# z& x, \& ^4 V8 H" h+ ]& }  y: Q+ d% _

3 p; S; _8 G' G% V二、施工准备3 H6 j. R* s) ]5 b$ j& g
l、 方案选择
# h5 V8 a+ n% K$ B" d/ R5 x  c(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
. O7 c9 l& A% {0 ]0 ^(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、# E# m. b! A8 o4 V
, M/ V2 C- a: q. u* H  y8 d$ X

! ]  B0 _  E, j( t0 b0 R0 x
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-5 08:10 , Processed in 1.022182 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表