黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案/ x; j/ @# \3 U6 ^$ h. q4 w
5 ]/ t+ k" L6 j7 A& Y8 Z% Z
一、工程概况
6 f. R# W2 |. h$ {3 \) K工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;* @  s/ b$ T+ q7 J
工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
: ]1 v9 n- U; `6 r/ x3 o建设单位:黄埔出入境检验检疫局;$ h  F' z, c0 P
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;0 ]4 O* _5 B* s2 D+ G; S$ S
监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;
! U( o# B/ y. i! o0 j5 R施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
# P% l( z5 b) Q, m0 F. j* c2 \: ?4 z本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。
6 \4 Y6 Y7 |% a) u" B( w# t本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
2 f4 ?4 T2 U$ {& u1 O: ~本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。3 e, k6 ^; N" g- w* w* S2 A0 \
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
% F" C  x# T! h2 o% Y; W
( z% t9 S, `# s8 ?" D! u1 u( r& s* w2 e2 c2 t

# I6 l; W( X( \1 C+ U* |% H部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况2 l; H: V- k* g4 [6 J# i
一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板+ _4 o5 ?1 ]8 v( W4 g! ?
一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板
1 v+ J9 Z2 m4 T; j8 z& h+ w二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
$ J/ e7 u: L& w1 F8 l3 i# O/ ]7 {* c5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上
# h! k' a  f; w& S: i三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)3 j* `; F6 a! z2 P& V( A
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
' p2 U$ i4 f, u8 d  I' A3 m8 W三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)" l( y  p1 J; W& k, G, c* l; g
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上- F2 N; J7 p; Z/ s0 ~$ I
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)3 C$ p3 P3 G! b
4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上2 J& P% B- W$ e5 Y6 a6 B
5 M$ q3 h! J! t
, j5 I- L5 p6 c" a! n
二、施工准备
1 w, w) r( P& Kl、 方案选择
& I, g9 W. S' [7 E(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。: o; S- z2 @. A+ R8 X# G
(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、
# b" W+ n0 z+ L, S3 y, X* {. T; e+ t1 ?9 M( x( `9 Z, g

% s  P- b0 {1 y3 N% F8 x
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-9 01:34 , Processed in 0.379798 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表