黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案* ^3 j+ n4 J$ ~, C
1 @5 R# ~0 m5 s1 u' Q2 F6 q/ |/ `
一、工程概况
) R  ^/ |- t( g1 B& P$ u- v工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;4 [2 n6 F% G2 }8 k* q( E& I9 m
工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
1 Q4 w! b+ g1 m& @8 {建设单位:黄埔出入境检验检疫局;
% D! c4 u. q# s/ O* Z5 Q设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
. ?+ X$ y# ]& x. p/ z+ K监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;
0 Q2 B4 A9 u/ j施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;6 v; J+ `4 R+ `3 ]4 k
本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。0 c( Z/ O! K9 T- y: [1 Z0 Q( ~
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
  `, d& c5 P$ V! y! c本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。
6 s# c4 C5 T+ G1 I) L) i该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:. x, w- O! c/ _: O% v

3 i$ X: u7 a& u/ p/ I; _
3 W' p9 M. k; J! U* G  p
3 G! s; o/ R% w* T: a部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况0 G% d  ^0 Q6 c! m2 ]8 O- d
一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
1 _0 k6 \! N7 |) [6 |/ P一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板0 m! X4 z6 F5 d' Q3 V; v! I
二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)' Q2 R$ L$ _) V
5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上+ M4 V+ X9 t5 z" ^' |  n) ]8 y) |
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外): h" ^( q) I% z' d# M
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
% W& X- a# z/ @3 G0 U& @$ X三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)( r0 @( K; B/ S/ O0 B7 d
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上6 ~) S$ J7 i7 w( o6 v0 ^, Z
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)
0 S4 F, n; \& d$ v, b8 N; Q$ Y) o4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上
: h* o  K+ V$ K# S
, y' K9 o' s, N! J5 j0 E5 Q
! z6 n% A# s) d7 j; A' Y2 z二、施工准备
' W4 q7 h9 C- F9 @- g8 Dl、 方案选择1 t/ i. ~3 x- \2 p# N$ F
(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
/ F3 F: a* {" N: u7 C(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、' u7 U1 e" A! F  q0 Q
4 n; T$ q; S7 ^# {
5 b4 S0 S8 h- _: N; l$ v+ O5 a6 F" B
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-23 08:30 , Processed in 0.709716 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表