找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 433|回复: 0

[建筑工程] 黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案

[复制链接]
发表于 2015-3-4 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案
& ~8 I* g/ T5 A6 o
, @5 @( I  E* {; H  {一、工程概况
( Q) B/ k4 {% e; W2 d$ W$ D. w; i工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;
2 s2 W0 X  x3 Y9 o$ \" _7 j1 i7 d工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
* h( a: ]2 p4 t9 j" N( h建设单位:黄埔出入境检验检疫局;' [9 P" O# j: n! J+ N# }
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
* g( V& g: L" V; R监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;4 D0 }* b; y6 u& G9 x
施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
+ d% C& X2 O0 d) i9 b- @) j本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。9 l4 M* g) F5 K; R( F1 j
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
( p7 G0 e# ?$ ?2 [; Z7 a本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。
2 d3 g! u) I( s4 L/ H该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:2 B2 G2 M. O& e2 ]" e" L' Z' r7 Y
# l& `1 l: t6 k2 d# a# C' U
# e5 t$ z- K% N; i
/ @; K9 X& S! ^0 X5 k
部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况
4 m! h: J( v6 v0 B! }: T一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
1 c, _3 a& B, x# V一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板# H( w/ y8 s7 ~  a7 n
二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)' q$ C8 j8 g/ \; S
5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上: `2 D- n& e' y# Y" k4 e) t* s3 r
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)* F: p7 Y) z5 Z3 ]& T
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
% [& m; i( }$ u三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)
! V; h% h7 a. [, g, P. W3 A/ `5 b9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上
6 S, b! T3 d# K' e( I% f/ K5 [8 B5 M0 y天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)& x' Y: b/ f9 @4 |  A) ^8 x6 P
4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上+ \# q3 J2 P( Y# |0 a0 f# k

& Y; `) E* Q$ \  d- j+ N# D
: U3 m$ |3 l# b" O1 J1 F  P二、施工准备; z" p. Z- e: ]% h
l、 方案选择
) [+ h' ?9 N$ [6 G(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
4 M% H. [: g5 B% ~& D5 Z' u% A(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、
9 m& Z1 w6 ]4 W- _9 z4 P2 \8 C2 S' C
! O" W/ U$ C% R9 @; Z8 y
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-10-9 19:46 , Processed in 0.283861 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表