大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)
2 q6 ]* D$ a' m0 Q# \7 Z( n5 O5 N0 t/ B- N8 k/ g
, I9 f, D$ K7 z: M* n目 录4 Z8 x7 C9 H% b8 t& b& f
: t7 x5 t P7 G3 q0 Z
一、工程概况 1
! F d- f X' N# P8 E二、编制依据 1
( S# h5 W3 D; J三、脚手架设计计算书 2
4 a/ G# ~- a7 o$ m6 }- p3.1、计算参数设定 2
1 h8 q8 F, f Q4 t3.2、纵向水平杆验算 3
: C) X/ I$ {- q3 ]0 s0 _3.3、横向水平杆验算 47 \' T; S+ C1 W! W- P* Z
3.4、立杆计算 6
1 F* D9 l1 z; V. q f3.5、连墙件计算 7
, n+ ]1 t1 `+ `3.6、立杆地基承载力计算 8
4 a' g* A" `1 h: T6 F3.7、计算结果 8
; C2 u/ p/ Z$ q9 X8 @7 ]4 X) ^: W3 q0 w3.8、其它、材料用量计算 87 Q1 ]: l2 F" V( @2 t* ~ A, \
四、材料质量要求 10+ K* R6 {0 B7 \) z, a8 h, }# U
五、扣件式钢管脚手架搭设 10
) x$ d q1 n/ L; }六、脚手架的验收 11; U. q4 @$ e: d3 N
七、脚手架的拆除 11
) B/ L/ u4 c2 L' Z _* w0 u+ L2 Q9 B八、安全控制措施 12; x4 y; q5 N6 L x
8.1、安全措施 12& c" \( S6 }, t) i$ q$ t5 j
8.2、危险因素及控制措施 14& `9 }- n! t* J1 c( |
3 @! E$ A0 k, T U% \( G9 d/ x; r. E8 ~- k6 a
$ |) y/ p0 D$ W. n( H) Y一、工程概况
- j/ u, p. {3 @6 H$ A) [ 本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
' U( s, s! E) P( X L7 d工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
" o" U1 J9 N" ~9 {8 G
! F+ \5 |; E: `/ k9 i0 ]二、编制依据0 ~% S9 }# c2 i0 c
1. 本工程施工设计图纸6 c. H" w6 I2 P
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002& i. b) s6 [ \2 Y" q. E# E
3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003
3 D8 r" z# N- t7 C$ f4 n4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-20065 B( S# S# ^. ~. t4 x0 ?5 a5 S
5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
1 V$ ]# k5 I6 x6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
* f( K, N* C( J# q7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。 i) r- c1 Y. Q2 b3 r
三、脚手架设计计算书
* R( c L4 Q; D; q3.1、计算参数设定0 Q: Z' {( J2 z9 h# ]
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
0 Z% @9 _' ^$ l+ I& q
( ~- w* h2 G1 [. g* x1、钢管截面特征
2 m9 G# x7 g* g' S& T壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
2 M5 D4 \$ M' D0 D0 t, M& L) p截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;* G% ~! t! N, J
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
8 M% i# T1 I2 `2、荷载标准值" y$ K* F8 o5 V- B( k
(1)永久荷载标准值
! W% T) H: R7 _3 @每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m- t) e$ k: C7 k* s* ~" F
脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2
$ D6 o: ]/ K3 W7 ^. Z5 ?3 |栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m2 e! [& H9 @) h/ ]5 U Y