大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)3 E, ?7 _1 s, A" e
) P% w9 H; N1 y4 O+ Y5 J
$ ]8 m( X7 K% ]* S) I0 G: c' I& a: b1 J目 录$ y! a* h4 [ `$ t
, R# {' q% G. c$ O# [ T9 @$ |
一、工程概况 1
K W" ~7 o \) X6 w( W- `二、编制依据 1/ T! C& K D- P9 ^( I2 ^$ x
三、脚手架设计计算书 2
9 y( Z, H5 m7 ~4 J" ^3.1、计算参数设定 2
8 k% F# s- [; t4 E8 O6 t3 F3.2、纵向水平杆验算 3# t& d4 ]9 J/ \/ q: \
3.3、横向水平杆验算 4' [2 z% P0 x' p7 k2 n) l* q! X4 g7 N
3.4、立杆计算 6
# a1 `. q* E7 w( P j5 {3.5、连墙件计算 7
8 f* ]* T H$ j- x2 V) G3.6、立杆地基承载力计算 8
5 `: S: W }5 X$ U3.7、计算结果 8# {. s' k& f6 B# O# S
3.8、其它、材料用量计算 8
# @7 p- k- t, L4 _6 [四、材料质量要求 10# @5 r$ W" A( N+ X
五、扣件式钢管脚手架搭设 10' x% M0 Y& _; m1 Z: r! `
六、脚手架的验收 11; Y w ^% Y- _3 K ~* ]7 t0 M
七、脚手架的拆除 11- X8 d5 `/ D" D- `! I8 a7 E+ p
八、安全控制措施 12
1 W! k( d) ]% n) R( H) [* i8.1、安全措施 12
1 I- f( l- ~- W d# P5 ` O0 C8.2、危险因素及控制措施 14
7 P2 ~' s& _( } d2 m
% D L3 ]7 O1 M" Q+ F$ r' X: U
; e# H. E& k5 Q5 U" g) @# |
- K* ~0 ^: ~: h# E8 U一、工程概况
- x! g5 i: m; W) _ 本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
* q2 J7 w) U4 h: f3 ~6 ^工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图) u+ B& q, z. J9 V, |
# j- ^, p1 V4 O/ p0 S6 k/ E
二、编制依据
" U7 l5 e$ p2 }1. 本工程施工设计图纸7 g: O, W- i# Q6 E" C8 F5 N
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002* b6 i _' J6 ^+ A/ B
3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003( ?; R# r' Z! E0 }: g. Z- E
4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
* @+ ~; t! J7 m% _. B5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
4 J/ }* h {* L9 E3 ^6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-911 s8 b1 A f8 m2 ~; q! {9 m4 _8 X: Q
7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
2 o% i9 t- T8 ^" F5 f0 \三、脚手架设计计算书
. g5 m( L6 H: m- c" C3.1、计算参数设定
6 ]2 w# |/ s1 Y. P' h* x; G脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。9 m' U0 R) H$ H! ?/ {: S
& B* K! t$ y* r/ \5 g1、钢管截面特征 $ W! ?" @3 {" I. d2 m0 y1 V( S/ Z
壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
; J O# ^% R+ A9 M/ ^+ z6 W截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;# \0 |2 F2 ?8 @, n* t' D
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。9 k4 f2 v8 X# E" f( z# d
2、荷载标准值
8 C0 S+ C( h+ r0 o. x" A, P(1)永久荷载标准值
/ b! l* U( ?" D4 C0 V每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m! Z' F# ~" v' G& h' ~7 I8 e3 T
脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2
6 e/ u3 ?# W7 D: `. M栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m. m1 o9 W1 Q0 x p n, d
5 z* ?6 _7 U# T; j8 s Y# |
2 ?: C5 e" B* y
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar
(168.65 KB, 下载次数: 1)
|
|