|
|
目 录
. M d5 C5 g1 u4 ]/ H& h' B0 D一、工程概况 1& x, P, P8 F V* j' u: X
二、施工依据 18 B0 V+ ~7 l" t% ?
三、主要施工方法 19 V( N+ F1 y; H* M
四、安全防范措施 34 }0 j9 r7 l4 C
4.1、安全措施 3
( t+ Y; P |2 b8 U4.2、危险点及防范措施 4- Q& N! W2 n+ U- z
五、质量保证措施 5' B5 G7 A2 F( L
& V$ w7 n; W( c V, z1 D) s: a 3 m0 w W5 p0 e" ]
一、工程概况
7 N) P& p% W) M* O$ H本工程主接地网采用复合接地网,水平接地网埋深0.8米,有高差处也相应埋深在地面下-0.8米。水平地网采用40×4铜排,敷设为6×6m方格,垂直接地极采用Ф18铜棒(L=2500mm)共计14极,另做2口Ф110深井(深30米)与主地网相连。) w6 u6 i3 ]$ G
综合楼各层砼楼板内均纵横设置φ16热镀锌圆钢均压网;建筑物砼柱内设置φ16热镀锌圆钢,连接主地网与各层均压网,形成一电气通道。设备接地线由均压网引出。建筑物顶层女儿墙敷设避雷带,避雷带的引下线接通柱内φ16镀锌圆钢引下与主地网连接。( M' G, `8 ?, M
本站地网接地电阻要求不大于0.5Ω。水平接地网和接地极施工完后在回填土前应经监理工程师和设计联合检查合格后才能回填土,现场需做好隐蔽记录。
3 \: J7 p7 A9 j, b( ~/ }二、施工依据 2 q2 Q( K# \$ j3 T
1. 本工程设计施工图;
5 f3 B7 e, f7 _2. 《交流电气装置的接地》DL/T621-1997;! e$ y, b. t& d) D+ m$ m c; n
3. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;
( T# g4 }3 w+ ^. B( r2 G4. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90中硬母线 焊接部分;& G* e2 G' j, G. `, W8 c
5. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
k) v6 J: O8 w( n$ ~* \$ @6. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
8 W$ B/ V* M8 a$ S. P0 C7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。0 l4 u* u6 g- s; y
8. 国家、部颁发的其它相关规范和标准' I0 d: B3 ]% _( Z6 b) F
以上规范和标准如有更新版本,应按新版本执行% A0 h' f; f/ R1 V9 Q* p7 c
三、主要施工方法$ P8 Z6 r. |; T, ^5 K5 M
1. 本接地网采用水平接地体和垂直接地体的复合接地网,其中水平接地网采用40×4铜排,敷设为6×6m方格网型埋深0.8米,垂直接地极采用Ф18铜棒(L=2500mm)。% `: y" c" ]* p u+ v# F" g
2. 主接地网与地面高差应保持有0.8的深度,水平接地带间在交叉处以焊接连通,焊接缝长度不小于铜排宽度的2倍。水平接地带与垂直接地体采用搭接焊接,长度不少于铜棒直径的6倍。每根垂直接地体间应有两处焊接段。焊接后应进行除渣,再在焊接口涂防锈漆两遍做防锈处理。
5 `+ C& u J2 Z* ~4 L' P) T& T3. 接地网埋设的土方开挖主要以人工开挖,开挖宽度约0.6米,垂直接地极位置及接地体连接的焊接位置开挖宽度相应增加工作面约每边0.5米。: c" I7 P; F( r( Y; J1 B$ Z
4. 在变电站四角共钻二口深井,孔径φ110,深度30m,并用降阻剂填充,每个深井接地体与主地网应有两处连接。
) ~ C5 i: L; i& @. u0 t$ T1 d0 e# y$ p) i/ Y$ F$ e o, d
大田站地网施工方案(土03).rar
(56.16 KB, 下载次数: 2)
|
|