高支模支撑设计方案 $ _5 L5 N7 @+ D/ C( a5 B9 _9 E
" j& D8 @! R: @$ ^
本工程是西溪盈信综合市场工程。位于佛山市顺德区龙江镇西溪社区。本项目包括市场楼、1号商业楼、2号商业楼等部分。总建筑面积约为22651㎡。框架结构首层、二层高度为5.76m,三、四层高度为4.2m。最大梁为300mm*1100mm,板厚120mm需要采用高支模,为了安全可靠,对此进行以下计算校核。! X1 L+ s/ s- v9 ?+ y8 ^
1.梁模板及顶架计算
. W+ Q) C% I, k以楼面最大梁来计算,梁截面为300mm×1100mm,跨度为9m,模板底板采用钢龙门式脚手架支顶,高度为1920mm, 宽度1200mm,间距900mm,木方规格为4 d( C4 ?8 `/ G0 B
1.1底模板强度验算3 x; z+ b a7 _2 X7 ?
底模板截面为18mm×300mm,采用松木,其fc=10N/mm2, fv=1.4N/ mm2,fm=13 N/ mm2 。
( A9 z0 m" s3 a1 ^; Z1.1.1底模板上荷载计算
/ x' {$ `" l A* k# V8 K. s模板自重: 0.018 ×(0.25+0.7*2)*4.4=0.131KN/m
8 m; \) O# @# p, F$ y- H) l砼 重: 0.25×0.7×25×1.2=5.25 KN/m1 j! w! y) |& [. |) ~6 [
振捣混凝土时产生的振动荷重: 2×0.25×1.4=0.7 KN/m& _# Q, ^( [, ]" h
总竖向荷重: q=6.081 KN/m2 M) X v. ~0 a3 v( _, g6 g
1.1.2底模板的Mmax、Wn、 计算& {+ |0 F$ d+ `! b- {" o0 D
底模板按4跨连续梁计算,查表得系数
" l+ J" C7 K. `3 S2 Q2 f9 {. ] =-0.121 Kv=-0.62 K =0.967
4 m8 D) s# N& @5 j1.1.2.1底模板的最大弯矩
! N/ T, E! m' X8 JMmax= KMql2=-0.121×6.081×0.32=-0.235KN/m
* r; P' F1 a# ~6 D- s1.1.2.2所需模板横截面抵抗矩Wn为
8 G' y* i Y6 RWn= $ M9 y' {' D ]4 L0 U
实际抵抗矩为
+ L1 V2 J) A* M* t! U7 y+ J. N4 t% P1 `# f
6 T$ ?: j) ]& ]9 L9 ]) `
1 i$ U8 `$ u5 F( ]0 j2 f1 _ L& ?) `
9 `, t% K6 f( ~- m, ~5 N' {! ~
) x4 c+ W6 B, _# ^
高支模方案.rar
(371.2 KB, 下载次数: 0, 售价: 20 查查币)
|
|