重大危险源控制措施7 y+ U5 i6 A2 g' X6 w' h
一、大型脚手架工程 Q^R:%sE ' K7 S5 `% _& [ i
大型脚手架是指:搭设高度在20m以上的组装式脚手架;搭设高度小于20m的悬挑脚手架;高度在6.5m以上、均布荷载大于3KN/m2的满堂红脚手架;附着式整体提升脚手架。 p{ :d y. Z # [) g0 p L+ ~& |' K. v; V
1、高处坠落和物体打击事故的预防控制措施 " 3 H&3:l
' b4 Q9 z* V$ I7 m (1) 易发生高处坠落和物体打击事故的环节:临边、洞口防护不严;高处作业物料堆放不平稳;架上嘻戏、打闹、向下抛掷料;不使用劳保用品,酒后上岗,不遵守劳动纪律;脚手架工末按安全操作规程操作,龙门、井架吊篮乘人。 F .F&|bcw
! w4 y/ ^2 r; K' `2 B' Q (2) 预防措施 (WjE*; ~O % y8 s3 z" w% y/ ?
① 凡在距地2m以上,有可能发生坠落的楼板边、阳台边、屋面边、基坑边、基槽边、电梯井口、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时,都必须设置有效可靠的防护设施,防止高处坠落和物体打击。 t# ZP :x f # X( u) I: G' O0 t% U2 A
② 施工现场使用的龙门架(井字架),必须制定安装和拆除施工方案,严格遵守安装和拆除顺序,配备齐全有效限位装置。在运行前,要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查验收,经确认合格有效,方可使用。 kd{Go )27~
# r: g' A) E* C/ j( z' |% @ ③ 脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施,操作层的跳板必须满铺,并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前,须向工人作较为详细的交底。 @m o L+.}