1、编制依据
5 O9 {' W1 l% R( f6 j4 n9 A3 G1《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)/ s/ ?/ s2 P( Y# v9 b3 o% x" H
2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)' Z6 C, w9 A [8 O$ u! e$ l
3《简明钢筋混凝土结构计算手册》
8 n3 u+ h8 E! r* `; K N4《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)- |4 i: x% A+ _
5岩土工程勘察报告
; ]5 W2 i7 \- M% ?! i; f" O0 j6建筑、结构设计图纸3 K( |3 O' z& W \8 s5 F# b
7《塔式起重机使用说明书》(长沙中联) ?: K; R( X; ]1 O2 R4 K
2、工程概述' Y" f9 b0 L; T) f/ d1 }0 ~
金地佛山顺德大梁项目,位于佛山市顺德区东乐路路北侧、立田路南侧、驹荣路西侧、桂峰路东侧,由1栋26层高层,2栋41层超高层,一栋2层社区服务中心,附属建筑物及商业、室外环境等工程组成。地下室一层。总建筑面积169128.23㎡。共计509户。
( Q2 t% j1 W, O3、塔吊的定位及选型0 e& n2 V6 b7 N4 {% K8 c$ J
选用TC6013型塔式起重机,在安装过程中必须严格按照起重机使用说明及现行各施工、设计规范执行。按照塔吊选择满足施工要求及便于安拆的原则,并结合工程实际情况将1#塔吊布置在1#楼的南面(详细位置见附图所示),同时应注意以下几点:
" m, I& B, f' q/ ~4 Z j1、垂直于塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物装饰外轮廓线不少于4.5m,不大于5.5米(已考虑脚手架宽度为1.2m)。, Z' S! d5 w, z; m
2、沿塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物边线不少于臂长。% O Z6 V' D8 }1 ^5 t( h: W& A
3、塔吊基础顶面标高略低于地下室底板面标高,在基础留缝处预埋止水钢板。(详见附图) E M4 b& n; ?
: v8 ?1 F# C: o6 `0 K" R
7 e4 {$ N+ r1 W4 R
7 ?: N" W, p$ x6 m) L% A; d$ s
8 z: t, Q$ u# n, T* a8 j# ]
计算书有关图形2 ^4 S: f% @+ a2 `' w8 f
: ?# ?$ V7 S. h
V8 P: w0 t2 @2 e5 k + f/ Q7 [6 A) G5 e0 v' H( @
说明:* k8 C9 n h8 X% [$ \9 g
1.承台尺寸6000×6000×1350,φ500*100预应力管桩,桩矩5000,混凝土强度等级同地下室底板不小于C30。
5 U: r0 m2 N* y" t2.桩长约**米,桩头伸入承台100mm,桩插筋为4φ18,桩内1200mm,桩上1100mm。. w' d6 i O6 D7 a
3.承台钢筋按双层双向布置,底层为φ25@200,另外桩顶每层每个方向放3根。面筋为φ25@200。连接上下层主筋的架立筋为φ12,每隔2根主筋拉1根。% b. q0 p! G8 z3 A( J: x4 E/ g
4.因桩尖坐落在强风化岩层上,强风化岩层遇水易软化崩解,因此打完每一根桩后及时用c20混凝土封桩头,高度1m--1.5m。7 J# l7 V; p8 m0 P6 F1 L! \8 D
6 F& n7 I8 A) V# l2 B5 G; S
# C; F: m3 @/ c
顺德塔吊基础方案.rar
(52.75 KB, 下载次数: 19)
$ A+ R" a2 s, F" \
' d% B% d; O" b1 D |
|