1、编制依据
3 I! }* ?: S. t0 P, T: `1 L0 @1《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)" m* Q# U& _' }' M9 x5 m" Y
2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2 N/ ^% ]: ?% Q9 W+ O4 x
3《简明钢筋混凝土结构计算手册》1 `' q/ p: l7 A' G5 Q. s& y
4《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)) j+ e" T/ h2 X6 \( b2 F
5岩土工程勘察报告5 ^; @9 E0 [7 E% v* J; Y3 {
6建筑、结构设计图纸8 p; \$ S2 R" r. U, V$ }5 Y
7《塔式起重机使用说明书》(长沙中联)* K0 ^- T) k/ f1 S
2、工程概述% o7 [* h# N0 P, g5 h3 y+ M S
金地佛山顺德大梁项目,位于佛山市顺德区东乐路路北侧、立田路南侧、驹荣路西侧、桂峰路东侧,由1栋26层高层,2栋41层超高层,一栋2层社区服务中心,附属建筑物及商业、室外环境等工程组成。地下室一层。总建筑面积169128.23㎡。共计509户。% o+ @8 @; j X% G$ a
3、塔吊的定位及选型$ \7 G; q7 b8 u9 v7 J8 @
选用TC6013型塔式起重机,在安装过程中必须严格按照起重机使用说明及现行各施工、设计规范执行。按照塔吊选择满足施工要求及便于安拆的原则,并结合工程实际情况将1#塔吊布置在1#楼的南面(详细位置见附图所示),同时应注意以下几点:
6 r: O& f3 @% J! M% Y8 ~1、垂直于塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物装饰外轮廓线不少于4.5m,不大于5.5米(已考虑脚手架宽度为1.2m)。: v9 r G3 \6 F3 P+ h3 u
2、沿塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物边线不少于臂长。" B* v4 U+ I9 u! E' f h
3、塔吊基础顶面标高略低于地下室底板面标高,在基础留缝处预埋止水钢板。(详见附图)
0 {. H1 c1 n0 Z6 m7 q4 Z" J7 ^7 z: S% v
s$ f' A0 f5 [9 z6 X2 {1 m$ [: N9 o
( ]- L) f% S/ L* ~' @, b
计算书有关图形
" m: d8 K" Q+ G( G# E. X
$ _3 @% Y% R- f: r, L6 ~9 L 0 p3 t5 c, W3 p, `/ T
; _7 x) q5 _. E9 o( _ 说明:
* R' n5 l4 u7 v+ E* R1.承台尺寸6000×6000×1350,φ500*100预应力管桩,桩矩5000,混凝土强度等级同地下室底板不小于C30。 / v) }* D; A$ O0 H1 Q/ G
2.桩长约**米,桩头伸入承台100mm,桩插筋为4φ18,桩内1200mm,桩上1100mm。
: D8 N- x& b% X/ V; ]3.承台钢筋按双层双向布置,底层为φ25@200,另外桩顶每层每个方向放3根。面筋为φ25@200。连接上下层主筋的架立筋为φ12,每隔2根主筋拉1根。, K2 M. }5 f ^* j; u
4.因桩尖坐落在强风化岩层上,强风化岩层遇水易软化崩解,因此打完每一根桩后及时用c20混凝土封桩头,高度1m--1.5m。2 Q- `, G* A1 ?$ f$ a2 V4 P) V5 u$ ^
1 ]% P4 E& t8 Z7 l/ B$ L
" X* L5 z. j* N t# E
顺德塔吊基础方案.rar