|
|
第一章工程概况$ X' q3 q! M1 J
××××××××××建设地点位于×××××。单体建筑面积为54495.23m2,为五层戊类厂房,每层使用限为500人,建筑高度为27.45m,室内外高差为450mm,结构类型为钢现浇筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,一层层高7.0m,其余各层层高5.0m;电梯基坑为-1.80m。. I. Q1 T% r D9 d; s& t' }9 F0 F$ S
基础采用天然地基,混凝土独立基础;顶部带天窗结构;一般装修。
4 h% T( d4 H- \) W主梁跨度为8.5×8.5m,井字梁跨度为2.9×2.9m;板厚120㎜。* T% P6 x* g+ L1 o5 ^
8 G1 h; ~/ }7 X9 V& ^6 a
第二章编制依据
! W1 {: f& [# s: y- u4 R/ ]钢管落地平台脚手架的计算参照! \! r; v* _1 R; O, f
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
" V) l7 F) {- z9 V4 T4 G/ u《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)5 @* {- Y. L: [
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。
- B B& x; P" u4 L! |) h1 e f1 j$ u
第三章落地平台计算书
* V" @5 V8 @0 J, ~卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×34mm长,分别在○3-○6轴线、○10-○13轴线、○17-○20轴线、○24-○27轴线之间,最高搭设高度至四层楼面,标高为:22.0m,室内外高差按0.20m计,可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设,平台往外挑100mm,见剖面图本方案按平台最大高度考虑,最大堆放荷载为1t,受力面积为4㎡,每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m,脚手架搭设高度:22.20m,,钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80,立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m,平台底钢管间距离300mm。
, b, x; b) j0 s5 r脚手板自重:0.3kN/m2;栏杆自重:0.15kN/m2;材料堆放最大荷载:2.5kN/m2;施工均布荷载标准值:1kN/m2。
! \1 Q. C/ x6 U8 u5 d& c& E* L$ R8 l f, h( H3 ^
: d6 t; {+ D1 j& k" m1 B+ a
落地卸料平台.rar
(36.7 KB, 下载次数: 25)
|
|