找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 532|回复: 0

[安装工程] 会展中心通风空调施工组织设计

[复制链接]
发表于 2016-3-11 01:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风空调施工组织设计
! k( h$ G7 l: m8 t4 J' h+ b! w一、        工程概况
* s, a- T8 s* B7 x5 h/ S% d8 }* I5 G1.1        概述* I8 `- c( j- @, g$ [6 P3 _& J
北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。
- H4 \) ?6 R; v' J5 ?' g+ W该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。
3 g( d9 x0 F; t& \/ Z; I1 D本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。; c) @- D7 B* N9 Z  p
. Y9 {: [9 ?% b; x/ t
会展中心通风空调施工组织设计0.rar (351.64 KB, 下载次数: 1) 5 _% N4 D1 E" X1 N

3 z. C' j% b  O
% i/ K9 b% G1 e- I# ~9 p' }) \9 n
; g0 q2 p5 p$ e, j
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-18 21:44 , Processed in 0.299983 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表