通风空调施工组织设计
/ L. A; C, t7 }6 A* S& K: ~一、 工程概况7 Y1 a' \& Z' v3 S
1.1 概述
: N% I: i: r+ D" j! j1 W& J8 M8 F北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。( a, T4 l- w5 ^1 D" U( u
该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。
8 u5 A. Q2 [/ P" m3 S' F本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。