找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 502|回复: 0

[安装工程] 会展中心通风空调施工组织设计

[复制链接]
发表于 2016-3-11 01:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风空调施工组织设计3 C  g; S5 e' A: h
一、        工程概况- r8 ~+ {% o! ^7 K/ u  f
1.1        概述
4 S1 Z3 f, M! s. Y北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。
; `8 m. p- M, D3 ~该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。  w: |& V6 J5 N. f2 Q2 @
本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。: t. a  [9 F$ ?2 U: C6 v1 G
$ M$ S2 a$ G2 S- S7 F4 V
会展中心通风空调施工组织设计0.rar (351.64 KB, 下载次数: 1)
/ d; M. o8 h, a, \( f0 O* a5 `1 A7 R# l
" |1 @3 X% B& L% D& {9 K3 I5 L# [9 J- B1 f- V9 `2 I% y* Q
7 h( H& t* n& J! k4 p- q/ k4 \
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-26 03:15 , Processed in 0.140198 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表