样品送样要求/ Y' m- n5 x- N" _  }, v
1,        钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm
& v  b1 b$ b6 O  i# i$ z3 H+ H# J2,        盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm
2 C/ ?# a* k0 m( n3,        钢筋焊接:
$ @7 E8 U/ \% Z1 p2 P3 K; m; i& P* j    对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)30cm的要磨平; ?0 e+ w' U8 h$ q6 W
    电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm
/ I( ]* B% |8 E( C    电渣压力焊(每一规格送三根50cm): |3 O# i- W/ b5 ^% @1 V
    气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)/ n1 {$ T: D9 \  }+ v2 X( a+ t
4,        钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm
3 g: x# x6 X4 [注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm,大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。, P' x. a8 V" g4 ?
5,        钢管:¢48*3.5(注明钢管所用钢材的牌号和辟厚,牌号有Q195,Q215,Q235,Q295,    Q345等)注明钢管是属于低压流体输送焊接钢管(送样一根60cm,一根80cm)或直缝电焊钢管(送样二根60cm,一根80cm)(带钢管,扣件质保书)! `: i4 o. x4 I: t  _6 Y+ o
6,        扣件:直角扣件16只,旋转扣件8只,对接扣件8只)(注明新扣件)& w: w3 o$ m1 y2 n/ Z- M9 D
7,        烧结粘土砖:10块(一切二用纯水泥粘和,上下两面用纯水泥摸平,要干)
9 w* ?3 R3 s! L% B3 t! ]. w7 s7 [8,        烧结多孔砖:10块(上下两面用纯水泥摸平,孔中灌水泥浆,要干)混凝土多孔砖和混凝土普通砖的做法和烧结多孔砖一样做法7 E; e: u9 g2 Q; y: h* w) _9 y
9,        混凝土小型空心砌块:5块,(上下两面用纯水泥摸平,要干)* e7 u# D" v0 b  ^- }
10,        蒸压加气混凝土砌快:9块,100*100*100mm,带质保书
7 @! i/ E6 r: M  e: t2 N! m/ x2 p11,        砂浆配合比:水泥10kg,砂10kg,石灰膏5kg
. N. i1 e& _/ D8 M12,        混凝土配合比:水泥40kg,砂60kg,碎石90kg(注明坍落度)8 k: b+ t9 H) ~: ~1 z& X
13,        水泥:从20个不同抽样单位中共抽取12kg
1 y4 |. [3 S: ~6 `5 X14,        砂分析:10kg,    石分析:40kg 6 r  K6 N+ }, y
15,        混凝土试块:每组3块。      砂浆试块:每组6块。      混凝土抗渗:每祖块+ d: k& e; f3 I/ Q  i
16,        门窗:同一规格,型号3樘,要有外框,出水孔,胶要干
  C) B) H+ c/ K$ k; D17,        铝合金型材:同一规格型号50cm长两根要抽样(一般4—8根)提供型材截面图
3 R  p7 q! S3 W) O. W8 Y3 b18,        PVC型材:30cm长10根,1m长3根, 角件5个,每个角长至少40cm ,三种              要同一规格(主要提供外框材料)提供型材横截面长和宽,每米质量值。附带型材性能3 P9 ?2 C* M3 j
A,        型材横截面ZZ/轴地  惯性矩+ W8 H# S& x1 N4 g3 H
B,        临界线AA/与中型轴ZZ/轴的距离(由委托单位联系生产厂家技术科)7 ]( @1 I* t: A& X, X% a
19,        PVC管材:8根60cm 3 i% x* P6 m9 S2 L; h% n) Q
20,        PVC管件:8只
+ y( A1 {! }  N  p7 @1 h) `( `' [21,        电线:送样品为一卷,应有产品合格证,包括生产厂家,生产日期,型号规格,检测标准等(带质保书)[检测内容:印刷标志,线芯直径,绝缘厚度,绝缘最薄点厚度,绝缘层平均外径,20℃环境下导体电阻,耐压试验,70℃环境下绝缘电阻,绝缘机械性能试验]$ D% m5 E3 q! w. e/ y
22,        建筑用绝缘电工套管:同一规格型号9 根1米(带质保书)1 M) V. V  j6 D, @
23,        开关,插座,断路器:同一规格型号每批各4只(带质保书)