电力电缆的成本价格计算公式:9 s9 s* _4 y. t( |# `
) M3 a7 H; Z6 u( P: L( ]- Y" @& ]1 gYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。9 Q9 L6 Z. N @( P0 F
' d, m+ p3 k8 T- N7 k
2.橡套电缆的成本价格计算% @: r' r; U" w4 d, _! M2 u
$ t4 g1 w( j! @平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
& m( w0 n# h" o0 |9 |) j- c3 P
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润$ U& E" ? K2 m9 N& X$ \3 V
" s" i6 R! B; p# d4 W8 g
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)) Y( V* ~" x6 ~- q
. f9 E+ h# Q& E% S固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用$ x. {3 _: D5 O6 o# d# x
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
0 {' o& ~, s( h, j8 H8 @9 b* {! Q8 u" p: Q1 c- D2 o
国标电线电缆的单丝 :
$ Z2 G, u8 I/ `
! h/ h6 Y0 l' ]
, v- G+ K7 Q3 L. }# V# ]BV电线
. B8 U& x* n! a) F+ m u I1平方用丝1.14
7 l# ?; C( z$ @7 R7 z" `* U9 T0 F: g, I
1.5平方用丝1.38
0 o4 u, ]8 _" k7 o) c2.5平方用丝1.78
; d. L( M B& q4平方用丝2.25
- X4 Q1 N( F2 [! _6 A6平方用丝2.762 O1 L. j& V" b
10平方用丝1.34% |7 R! H) m9 F2 A5 f% ~
16平方用丝1.705& ~' O: ~6 n$ ^; k: M, {
25平方用丝2.13
/ z: e2 t, h( e& {35平方用丝2.52* P" s' R; r! `! t; ?# [9 b' N
50平方用丝1.83
! k( s2 E0 T: t2 @; y70平方用丝2.166) y4 A( y7 o4 v) X4 v8 E9 F
95平方用丝2.52; `# X( \* ~ N; D' k- }
- X: t7 e5 C- k& r
" ~$ H+ T, z* ^) W1 \! ~" zV V电缆6 r, |; l; y$ U0 k+ D- c
1平方用丝1.14
2 k$ D6 N) `! m: T% f$ a& z1.5平方用丝1.38
! {) C' Z, U1 w) P. B2.5平方用丝1.78
6 p8 J+ d1 c% [" F# ?3 D) ` y4平方用丝2.25+ A; ?* w+ O4 a3 s, U. u
6平方用丝2.761 B4 T" z& j! I+ N
10平方用丝1.34
% O2 n% T( D8 X16平方用丝1.706
w( |+ d: F6 y) p. \5 _ ?+ @, s( u- q25平方用丝2.13( [# }- h3 u3 C$ u: V2 d
35平方用丝2.52
. Y2 U- l" a' o4 K' v) Z" J9 g50平方用丝2.52
+ p3 I: i0 X; p k) f' s ?70平方用丝2.52# w* P+ d$ W* s* ~$ |
95平方用丝2.52
- S2 ?) e! M' N" z70平方用丝2.52
i4 D0 Z: N: y: g1 {3 R3 ]95平方用丝2.52
. V& x9 D4 S1 N120平方用丝2.52& k, Q/ g0 f l6 M9 b
150平方用丝2.52
% ~7 y1 W6 k) O2 h185平方用丝2.52
7 V& h; Y# \, g* e240平方用丝2.52' l3 P# Z. S5 i6 D" }. s3 u
300平方用丝2.52) m2 }+ U& E. ? J9 Q+ z; x0 U
: v* M3 n( W, V' h+ s$ V
9 ] g( P+ p1 D+ |4 i# v, }
BVR电线
* U8 a o: T" u5 d9 E7 H- m0.5平方用丝0.3
^9 V5 M; x: x2 ^& L% C t0.75平方用丝0.37
; M1 ~1 k8 ]7 b$ v1 平方用丝0.425 a' G) f7 e& t% Y
1.5平方用丝0.522) n/ p, s4 c- W' J+ l
2.5 平方用丝0.41
3 s" N: `; y* v5 g4平方用丝0.514 t# H# @5 H0 ^6 n% H
6平方用丝0.63
( W' W) T' g2 `& d( Z- H$ e- ~4 L% t2 ~4 T
$ @* g/ K5 X |8 n2 V/ G- K1 P
5 V6 R- J. v4 g# f% {' V& M电缆载流量表
; U% G4 i- v& u. _. d% C, N; b3 s9 r+ r
- L$ ]$ M4 ]- I* Y2 D电缆载流量口决:. t+ v2 q0 C; g( H8 o# `2 K
估算口诀:/ z T% B! U. [
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
) y$ z& r* [5 N) t% o F三十五乘三点五,双双成组减点五。. k) q* l* [5 T- Z/ p& `" T
条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 w9 y0 g; I* Z# n; E- l穿管根数二三四,八七六折满载流。
, _+ v [4 w& ~' @说明:1 Z' M: U$ @7 K0 U
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。# B! n+ N/ r% e! H
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
4 f: k$ ^& Y7 ~% i“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。2 M; n/ f. m1 N* x" z# F: U
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。2 f% z1 Q1 i+ h! w" O* X6 m; l7 t
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):, ~7 U& _) o$ z: E0 }3 s0 _$ N
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
R% @; W+ m+ J) v- U; ^7 k$ X1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系- O3 k# F1 z, W2 N% n% k8 f
10下五,100上二,
8 ]( z9 d- Y% U5 [0 \7 \25、35,四、三界,.
/ l D# ^& I) i8 V70、95,两倍半。8 l( c7 ?5 I: J) D/ V. U
穿管、温度,八、九折。: {1 v/ `& U9 R7 h' A- j
裸线加一半。1 D; V8 {: A3 [$ k" i
铜线升级算。
7 J0 r5 F# q. V" @说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:! _4 S7 f* S/ x# {( k8 g, ~
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
) F. A2 J+ ~& z/ B8 U7 e) h(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
|. @/ q* I7 p- T. X0 U1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
# g! a) e! i) z* i, K# w- l﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
3 L9 A, r0 E5 ~' T. _" g五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
% {5 D& S4 k1 G8 {现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。$ o. h3 y: x4 N" h# s) E' }6 `
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
% w! C9 w* F. |- S4 @5 B' q7 @当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;, j9 ]5 X# K" [0 d- U
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;1 X8 R9 x, q# x( H8 ~
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
5 N# f7 Z" g, ]2 D% @; @# L$ d" F从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
* E$ `/ x8 Z8 k0 x(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
- Y: V2 w7 [4 C0 k. `/ f5 O关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 v8 A- r7 k4 B4 \# [5 Z
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
+ B8 T1 r; h& D当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。* x& s$ ^4 x- b4 ?/ G
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。. O; a% j' A* n2 j' N
例如对裸铝线载流量的计算:4 ~1 b0 C! W1 S7 E
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。. Y/ k( I' |4 S2 f& n; }8 S" Q* p
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
1 q$ N# _; |: t2 B0 R例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
" m0 {& X9 w: @, @对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。+ H( U7 Y* ]# y% F' X- y! x
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|