变形监测作业指导书 (一)大坝变形监测施工与观测工艺流程图 略 (二)大坝变形监测施工与观测方法及要求 1.技术标准和规范: 承建工程变形监测仪器设备的检验、率定、埋设安装与施工期观测,应严格执行现行国家行业技术标准和规范,以及设计文件、承包合同要求。应执行的现行国家行业技术标准和规范主要有(但不限于): (1)《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336—89) (2)《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94) (3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91) (4)《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000) (5)《水利水电工程测量规范》(SL197—97) (6)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93) 2.变形监测仪器设备购置、加工: 变形监测仪器设备购置、加工应按照经监理工程师批准的设计图纸、仪器设备清单进行。仪器设备购置、加工前应向监理工程师报送:(1)仪器设备购置、加工计划:(2)仪器设备检验、率定计划。仪器设备运抵施工现场后,应会同监理工程师开箱检查验收,应向仪器设备供应方索取仪器设备出厂合格证,计量检测证。仪器、设备检验合格后应妥善保管。 3.倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装: 倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。钻机就位,应认真进行校正。经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。 钢管标、钢、铝管双金属标钻孔垂直度应满足保护管安装埋设的要求。 钻孔进尺满足设计要求后,应通知设计、地质、监理工程师,参加钻孔终孔验收,并进行单项工程阶段性验收签证。终孔验收后,及时进行倒垂孔保护管、钢管标、钢、铝管双金属标安装埋设。各类金属管材、材质型号、加工均应满足设计要求。倒垂孔保护管应认真组装调试,并进行保护管垂直度检测,保护管垂直度必须满足其有效孔径大于100mm,加固以后进行灌浆。钢管标、钢、铝管双金属标、保护管、芯管应认真组装调试,满足设计要求以后,芯管根部(1m~2m)采用水泥浆灌浆固结,保护管芯管间距2米采用橡胶圈加固。倒垂孔、钢管标、钢、铝管双金属标保护管、芯管安装完成后,其管口均应安装保护装置,以防损坏。钻孔施工单位应提交钻孔地质柱状图,钻孔垂直度检测单位应整理并提交钻孔与保护管垂直度检测资料以及保护管芯管安装埋设竣工图。倒垂孔、钢管标、钢、铝管双金属标施工完成并经监理工程师验收合格后,施工单位应会请监理工程师会签单项工程竣工验收签证。 .............................................未完................ ( a" r7 j; W0 I1 F# w. d
由于发文字字数限制无法发布全文 如需请到测工之家网搜索“变形监测作业指导书”下载
' \' A+ \, K' Z6 h9 G也可以到测工之家网盘 点击进入下载各种测绘类资料, Y& J+ U' _: y( Y
交友交流软件下载 下载地址: ~2 Q. g9 h, O1 ^7 ]* T
5 E, ?5 r) {1 P$ x/ W" X* k! e9 m
测工之家网(www.cgzjw.net)收集整理上传,欢迎大家下载,如若没有找到所需的资料可以留言,本站可以收集后上传,欢迎加入测工之家系列QQ群交流学习哦 |