1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
* B; j" W  E" B% N3 b
7 V% R) y2 ]  y! [2 P! W2、安规中的3种安全距离: 3 [2 p3 ~* C# w$ ^7 i2 J7 E
! E8 x8 p  O8 l* p* K& @
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 0 a: M- Z5 S$ e

  E( V' U* D5 Y; A第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 0 t4 q5 t. o" C( t0 ~

1 a3 Y$ b0 ^  V' f第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。 2 F' g! p6 N# p, W4 i. R

5 r8 ]  T' k& o. ?# S& s% ^  U! O( W5 k$ O3 ~0 B
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
, l; b5 m4 C4 b* `$ G% i) s
$ O' W2 g' S" e9 _  8 q/ Y+ g3 w9 O4 D. D
+ E4 E. c0 ]# _) _$ G
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 3 V2 A/ u0 G8 W  ?
# s3 ?  Y9 t- \9 D, j/ p3 n% g
  7 M7 M* }5 ?- m4 R

/ L# B% {0 F/ m& q% u; R8 r5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 - V" X! q6 S7 p- Z: J$ H
" j; t1 j' r! f8 `
  + a$ V. [3 _+ r' ~/ w/ f( Y* k6 Z

' G/ A0 M) D8 y4 a6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 + m" e1 i; M9 B  \" g# Z
" n1 [( c( i  N8 r
  
& L( ^9 W7 a# G1 }) m3 ^; w7 e8 c' N$ v7 ?
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
1 z3 o+ F. r$ y* ~8 y: F$ N1 W$ [8 i# I9 G; N
(一)城市市区,不少于8m; ) x) ~1 b6 @0 b0 O1 t% A' r' |
9 e+ n9 p8 ?/ S: x" W! C4 w
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m; . R4 R7 ^6 K1 J2 _* e. s

7 l3 G$ f3 y0 O9 z(三)村镇居民居住区,不少于12m; ! b% P$ L# D; t0 J
9 M+ |# P. m! M. T* H
(四)其他地区,不少于15m。 2 M+ v" _, Y  \0 X) Q: ?: q

: l' j& e5 u& J0 B( W5 J+ t  3 t% Z( [/ x) f, {" n" g" q. }# O: K
/ q) F* V3 {! R) k& L* Y8 F* A
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
5 H. K0 m. R2 C4 E( r" K8 q: U2 D! d3 ^5 L! M6 y

4 g; @7 D; L- b9、公路与石油库安全距离40m。
( y0 ^  F& N. Y+ B# t! d' k  x% q; n5 |4 C

, W, B, ^8 ~2 K, j% K/ k10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 . C/ P; ~. ?$ K

# Q" m( c- p( Q5 g7 C$ ?  . b0 h4 q5 N' B5 q( ~1 U+ u' e  e

: O  s7 N" N4 a3 }  ~/ [8 O) v# ]1 T6 u11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 ) e' G# M  Q5 d/ N: f! \( A+ e: v
( n# T2 i7 v' D$ G  w1 p5 Z! o* S
  
1 t! ?- t& |7 m* Q8 y
; L4 z3 I$ r. }' ^/ _4 z0 `& [12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 1 N" q2 y) {. S5 J+ P

8 y; Q9 j% {  T8 c  . a  r' |0 I5 R/ }' O' S0 W% [: g) C

; Z* O# z, `4 \" h  C# B13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 7 [% v8 d* t8 X; Q: J, q6 e+ S7 P  r: Z

9 T" c  A9 k. [3 A. C( P/ C/ W1 \% D+ G  & b' e: }  k- Z7 R

3 K7 S& |- f4 W8 q14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
% C- N; P. s( K6 u0 _2 w9 y, p7 a+ }1 n# A! _
  
/ X/ b4 U0 p4 z* a
( H* J5 L4 O& `- t' w15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 ! {- `8 q5 w: B, A2 v

2 n5 r+ o$ a* Z2 X$ N) q1 P  , D6 D# m5 B8 i$ ~- T9 g3 P

6 N: z% @0 g1 P16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 6 W+ L/ v1 }; W, M+ `
3 q% j( S2 I  u" Z0 g
  3 I; e" ]4 P5 B# Y# p' H3 t: ]

7 t+ T) F( O# f4 d' u  A$ s7 e17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
' r6 h9 T" K+ h! w% \
2 `3 `8 |) k) \5 e' M- X  
- M/ x9 U( v2 s- j. @0 r6 n) E" d* I
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 : d! l* H) [; r: Q, a# @) P

3 h4 S) u5 T1 |  R; \  5 p' ~5 b; y% T; i
5 H. a. X9 ~! N( [- M& K. O
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
0 t3 C& ^7 Q) r2 z
, T" B: v+ b7 ?8 t/ V4 X4 e1 l4 k" ]  
3 C2 z- O& B, h0 V% s8 l
. `# g- ]; \) t20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 ! l# Y% u  p0 D* s

1 n4 K* G4 {( P; g  $ f) C( I: M2 ~0 }/ Z
1 ]3 `, o6 X7 x: Q# p
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 * `. S* A1 T4 {

$ O( @& s/ m8 ?2 d. s  2 M. u3 z8 D8 e7 A% [, m" s4 `( b
' b3 M1 c4 [1 s4 W, ?: x( i. ~* a
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。 5 r3 Z5 n) y8 U/ Z$ n

3 j. n  H8 V  `. k* {' M: @  
6 C9 |# p9 E: p' C# ?) K7 E4 ?; Y8 S
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 # J! I+ Y3 N/ W  z6 [: O

% H+ D, U! `* N2 j# o+ {  % h/ T1 A' N  k. o
0 N7 b; I1 t+ o0 c3 U. C
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
- g+ k5 c. A* r6 S" p1 H" G
, X8 B* L, k% ^; l0 R2 R* g' a  8 n5 G# s. x% q
- z0 ]; X$ f' A8 O
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
: Z6 f6 P3 a+ M
4 L: y; ^$ E  ^! L8 f  1 P9 P+ l6 E% w8 d! E1 W1 \% g3 Q
+ ^" W7 @6 `9 G; j9 P* |. x. x
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
3 c( C" T, {- w* |9 V4 T4 x8 X3 T5 w
/ Q" j  z% R) G9 w3 Y5 j) F  
+ l& {" K3 P4 B+ c. g/ v( C- J/ s3 W
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 0 F/ r; c/ p9 k2 I
* X& w! J( L# o4 d4 Z- x
  " Y: r% ^+ g3 D3 O

* O9 l8 {4 x: @% v28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。8 F9 E4 _, W" o* m6 N- K7 }
( M9 \0 W/ {4 `- I
  3 \4 d& ?( ~! W* j- b& U  ?

4 z) a8 _* j0 U; s2 r29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 ; k) `$ H1 ?" |! T
/ t3 L( o' w* L) R# L  J
2 h( F" r. T( c4 z7 G
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
) i3 O  G1 G' o- c( i  N. ?% i
6 z& j2 |9 w! n- G* X  
7 o2 a7 e7 b0 p( T4 q
1 `) X5 e( E+ }8 g$ o% C31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 4 M4 A/ y; h4 s  A. A
! ^1 m$ N" U, z  M! O2 R
  
. |) G7 `8 E% J* q' n; e8 Q" S4 B" |+ o: b4 o
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 / ^& g1 X4 X( v- q* l

& A! x# O) F3 a+ E  \; }" f/ ~  
6 {* b# ?9 [0 u2 v) ]0 j! {% g6 f4 e3 d% y) G$ n3 Q
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 / M' \' V6 @  B' m
8 t2 w, W- ?3 A* z
  
1 j( U) A8 k7 R0 u, D9 T( S- y7 _! B8 h
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: ; }% @/ z1 R9 S
" ^/ m1 |) C1 C0 h- c0 V
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
8 N7 Q- K2 r4 L* F5 `; b6 G1 I" t& B! z: ~8 c/ F$ X' o6 e
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 , [- b  ~+ b* a/ I
) \$ t& k, }! w' s& P7 x
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
& ]% R) S; L7 F3 v, _* g: T/ T8 r1 e1 C
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
+ R& C" b# X/ w; p3 E- B4 B4 v) Z2 T! T( R% M+ V, L9 L
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 + L2 g& P# U: Y% c' r

" U& Y; y7 K$ p' e  ) u  v6 C# K( M& U4 |/ ?/ a+ y

6 V) x( ]6 m# o0 ?; E0 q35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 ) s! c" e/ b& `: t

% w. q" f2 `8 }! [  
- j" c2 q- q7 o. R3 v. P. n. k# k  R# V9 P+ |) Q
36、临时线路跨过路时必须高于4m。 / I8 ~9 e# x( E0 v5 o) z

* h  b5 t4 g8 L( Y1 O  ( F4 D/ q% {8 ^( f7 i( K

" B1 ~2 A" J( j2 J$ E4 C37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
7 N8 `  t" M1 s3 o, `2 B& f; |: P* ?
) T* y& C5 Z2 B  
4 o; W$ r, D8 M, |: o! C" W2 i6 L6 g3 v* l5 t2 b' [8 v
38、仓库安全距离 % q! e( r' W$ S  A* O  H8 x# ]
8 i7 H. Q1 b2 C9 A# u4 @
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
: `8 H+ m+ }6 P4 W4 D1 z4 ^& u  e# v; L  J
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。 ( e% f' O  ?0 ]' n
) v  J1 {: `$ {& A
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
  ~9 \& t  ~, o! U  V, T3 |; m- j# V+ i6 m8 }3 i8 c
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
! M, W% `8 b( L8 @
& _" j7 P% b$ i" l( s3 x(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
0 ^7 |2 M: x: {. y6 _, C9 e
4 v$ C0 a2 b+ L7 e7 D: U- l  
' j! |  x2 @: g7 e4 _* S
) f9 L& u" x0 {) p7 T( z; Q/ u, l9 ~4 J39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
, ^7 n3 m! I$ [3 H: w  J) A% z0 p  M" k( \1 `
  & j; }0 o: I5 A- ]$ N
  w+ Z$ {' ^5 ^+ E' i' {
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 ( _' \. N( a1 l
- u' R# g: R- b  Z
  
5 y7 X1 |: B" Z" O" y) G5 n% k# x. y3 V, V
8 F8 D9 w, d9 x7 N# |41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
6 o1 F, w/ k: D. y% \5 ~) n. i9 I$ Q! ^9 c( |, D9 S
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
2 ]: t. i6 y5 @- c. M! t# C, L5 z8 e" Q( N" r% j4 z; m7 ]9 z2 o
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
. ?3 g. g' T% p) v
/ k4 L# ?5 S4 M7 R/ r(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 7 D8 g7 C# l- Y2 U
; E' W. I2 k' |3 A' A+ M% J! M" D

! |9 j1 W% R( v+ P+ `7 s( x42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
- Z. ?/ U. F. q8 A: C- M  }+ T6 u
9 c( L, W. |% r  X- r4 _(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
4 Z1 {( [) V% Q) a" k
5 s5 I* {, x, ]  w# V(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
6 ]+ Q3 T3 e) F% ]
, {' A. O. O# Q/ x* }$ e  d(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
' T6 B1 r- I2 Y7 T4 v" z+ O3 n0 M2 n6 m2 P, }4 V4 v
  - R* [" z" Y; D# o* ~) I3 o
! x( a' k/ e5 h
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
! k0 z: s8 V5 F' m% u2 x7 v
. i/ c# w) B# j' O: {(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
$ o& f1 ?# j' c# m& b7 I$ ^5 L' @- H) t( K
(二)路面上净空高度不应低于5m。
$ p; a1 J7 n( c# Y4 E
$ p, V, n/ `4 P+ b(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12