用户名  找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 525|回复: 0

施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!

[复制链接]
发表于 2015-5-25 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
! d( v# I) X& w2 }( w/ h+ H& G# ?2 d- p" G8 J
1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 6 e& C' @1 N6 S% f# O5 w2 ~
0 b8 }% B/ {5 U3 O; O6 Q
2、安规中的3种安全距离:
$ ]' Y, ~* m! M$ ]) v9 I% c* m$ I. X/ x( s6 x% }
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 ' l+ g; Z" ~, J. g5 k$ u0 |
5 k- R2 @7 ^2 O0 u1 |4 l4 ?
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。
$ h5 Y( k# u' Q/ b9 ]3 Q, F' c5 C2 Y! P4 [0 i% ^7 V! Q
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。 4 C6 L( s3 j. S2 v# |

" }! I8 v. B' e7 ?4 S6 s. L/ O$ ]( m- Y  |+ p. Y" V& B2 r/ [5 ^
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
" f+ k6 }. a9 x. V, j  T7 P5 D6 u
  / P& x  J9 d" t* x0 F0 V; ]
+ F0 Q6 Y5 ?; h4 ~0 R; }
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 : A. P& m# E9 I3 A9 v. \" B

, \4 k. ~  e, Y3 P  
- j$ g, o& [5 ?) p  y. q: j* r2 d9 l! x9 z4 p
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 + B8 @1 n$ F5 J! c% p
/ o* S* c3 T- Z: e, z/ c
    \5 ]2 s% G3 F/ z; L* [

- i. [2 P. |6 K: Q6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。
+ A- f$ ^/ s$ _) N! X; d' p, ^! H! y) N7 c* Y1 m
  
+ t4 n  ^9 w5 E
3 _+ |* `) f3 _) u& d4 K1 N7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: & n! i5 o( Q- s
0 |* l; N3 v% q+ |- y
(一)城市市区,不少于8m;
' I1 Z6 \8 G2 D. Q/ f( T
' N7 X: z7 V! ?, M8 {2 N, ?7 `  y(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
) C, i2 d6 T2 x# J0 Y# e
% p- P$ v; }  @/ @(三)村镇居民居住区,不少于12m;
  `6 v" N7 M+ S" c$ B, t& i) g
(四)其他地区,不少于15m。
' I" C5 O; G9 T* A8 p# z- C  G( S! J9 _  R
  
9 ^1 c4 I! e/ X) r* _; b. A4 N! X' s3 R8 V6 E7 ^6 S7 x
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 % d9 q  \1 x* A9 W7 H+ w! ~3 J

$ p! b; h) w: e; L5 M7 x- _  ]! K; W
9、公路与石油库安全距离40m。   A' @' o% g% ~) x& @; ^

- |, r- U8 I  o. G' F+ P" {( ^5 `; q6 ~* s7 V; h; D
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
$ h% d7 t0 g, Z4 h4 B- c- Y( f
8 p0 h. U5 o% k7 r- g) |5 p  
" L# i. }+ F* A+ r/ F6 c/ u$ ^! M! Z; N2 J9 ^% ^2 |8 {$ ~
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 - v5 [# h4 `  {  ]

1 @* S7 z8 C" V8 V3 Y: m  
- m: s! l0 l5 N/ t3 Y. M/ y8 V4 w# l: M8 v7 z' R
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 ; }% r# ?' D' q! W

) q/ I) J% B! F: q: d  $ U5 c+ y4 A, b( V

% a9 r4 d! `* T  Z( M13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 . ]# \! [3 \1 L+ U$ n
# ~7 S+ a; C1 @5 K
  
& g8 P; M5 ], Z) f8 |! g) {6 F6 e' L: z! {' H0 F1 \1 u( [
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
5 T4 Y* x! g$ [( p6 j6 p- S. H- \
: W7 H5 @' \# b  K, d7 U  2 ]+ P" x# ?0 o

) T! v6 K9 r1 b0 s15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 / n' T2 J5 f3 b' b& a8 W8 R+ h

9 |, X6 r- u( V% C: ]& `3 W  8 l/ Q4 o! e* Z, R- i+ c" m2 y
% g4 C& W! y  `0 Y9 a
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
) @4 [: m% [6 s8 r, A9 H
3 ^- |/ D% ~/ p! G& }+ s  / ]3 w$ z6 {  t) T' K, {6 A' f

' n6 h6 P9 V. h, k0 }& @' b+ E% x17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 2 B6 k- p& _! e

( u# p4 F' V: m9 o  ?$ _" S  
% t6 X4 B+ _! k3 q2 s3 x/ L1 V7 R) v, ~  }) y, L
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
% `; F5 x3 |0 V- u/ x' m, a1 U/ ?. \9 v0 r. i: Z7 T& T1 v8 ?) ~
  ! p( b, C# d; Y$ i6 |5 X
' z& A& S) Q/ `
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
. Y9 Q& k" @. E" l0 D$ L9 }. Z5 B: q* D: B+ @" I$ ?' @. R. k
  + A4 z+ \) G5 T7 v" v. N
9 p# Y1 u' E  h; @1 b) q4 @
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
# M* T* H; B. ~9 @$ o$ d0 I0 M1 \8 e) y/ D6 c
  
4 ], ]& J3 N& p# K1 z* ]! ^7 T2 v% n: \
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 8 c, @; ~4 i. {! m. [

. g( A, }. g+ F) V  + Y+ g# M5 u& }9 M. _
$ I4 `( [2 F1 D( T+ A) f
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
5 F$ M7 H! x  M! T3 T6 a$ w8 j! M8 @
  
9 e( |& |  J# ]7 g+ z8 f( l
2 l, Y8 V- z' X  n23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 0 T5 @8 V# F" n, [
1 M+ T3 N" [* _3 D2 B# o! D/ n
  , @/ X  u9 x# D2 B6 s' L
7 r) o) p# T: T( d6 G5 w- F$ T
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
" ]2 ~" W! Y  H* |" t6 c/ b* F9 q& @5 a. r
  1 i1 i% l' y" Z+ B) r9 U2 k+ N, d

$ Y* H& O; G7 l4 ~25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
" y3 N2 G! a$ p
/ s1 @/ ~: q/ L* f$ c  
/ H! s  H! f: ~+ ^/ y& f2 }! v
" t* `; e( z1 \2 ~% a  V# k26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
, p1 P2 H. m  f/ t" M+ g% c# |* G: _: T5 ^4 H2 a" N  z
  ( e4 l9 R$ Y9 _, H. ^( @2 G

4 V8 L7 o9 b0 l/ o" |4 b8 a( M- {27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 3 [& O  y# ?4 h* A) K9 h

# t! L) B# r2 l+ s3 n  
7 ?# o3 I' D. o/ j
) F( G: Q( h7 h28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。9 s6 a  @( X9 A9 ]/ t

3 q) M" r3 ]) I  
8 i3 N0 ?4 f+ t  o# S( M4 k4 r4 I$ r& O; m# n  d9 z
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 ! l+ l" X. S$ ]( Z, p* G- p
# f* Q6 Q$ w- r& |7 J

0 }/ O4 A3 T" i8 R, r, [, i( Y2 ?30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
9 `, u0 p) Y; z( O  z9 v0 }/ o1 U. R. s$ O! ?
  & o* m% O. R" ?0 o- Z8 h& q
, J& s: U9 c  a# _1 [8 C+ w# k
31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
( I+ [. h% F( x7 t1 `5 I9 E' ~& t" u5 Y: w8 _  g! u
  
& B2 A" r3 H5 Q) y- G2 ]- n. f' H# `0 e* {: ?3 u
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
3 M5 g7 `8 _' H$ w
$ D7 g3 [5 o! N6 W5 _0 u# Z  
7 G+ G" C& K( u, F) h4 [! z% _
* c  J- X, ^) ^7 Z33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
. X2 @) J- s9 @6 ~1 x
7 }+ y" \/ V9 u5 V% b: @" G$ G  ; J( n. ~! a  S

! ~, E# a( i% J# F+ |( g34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
# ?' ~, g  z6 D: C, I2 c
. F, y: J: F3 X" u(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
% f* a7 x% t3 J/ V2 r6 a8 z: W
0 x0 h, Y" L& ~) B1 X: w9 |(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 ( Y' T1 k: |0 Y$ }

! y9 T: p2 j8 L+ I(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。 / T( |) D6 \  ?  ]3 {! ]  b4 I
) `; \6 P4 I9 c& `3 D+ J0 A
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
$ {3 l$ L: s% @/ c+ x$ ~
3 ?  G  w! z' V% O& [7 Q(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 8 k! j" D, s7 |) E7 N

' U; I( p! z* y1 ?% A# o8 z4 A  
& W6 a0 h2 r" S$ c* h, E- _" r; k$ b) b( |& `, @+ p
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 * V0 Q2 i$ B6 N  N" Y5 \

/ i; X- `1 k2 A7 w9 r: L/ q3 M9 D  
/ a5 ?. r3 p! R5 K; U" [. y
: G- N! |5 _, Z* \* H36、临时线路跨过路时必须高于4m。 . k/ a% M% G6 O5 p, B; t1 r/ m2 y
1 L; R: _- u/ D3 n4 E
  
$ N  J4 o3 l8 ?$ `
2 m! e" @; q, f( [# U% H% d37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 1 |- t6 A1 x  y+ l

: v4 y: a7 k1 }0 D* l/ C: n  
$ O  m' H  y2 M/ o! c. {7 }7 `5 O# i9 @- G
38、仓库安全距离
4 z- ]# t- o( Z" I
7 @1 l( k+ {1 T0 e2 W; ?1 j(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
( ^5 V) K, m) j) d- \. a
4 Y5 F/ W0 T" l! a# i( f(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
0 t/ A  T! A5 ~; W
9 N# k3 x, d0 i9 N" R$ \' E+ k1 i(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 $ D1 ~& T# }8 g3 a& p8 N. b
5 X2 f! z5 d* ^+ ~
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 , y3 J  J4 I" B0 C

6 W( w/ {2 p9 X& y(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
0 T+ |* R2 X' s; G9 ]8 a. H1 O6 F2 J
  # p/ m0 B+ h7 y6 B, W

0 i! Y1 l% u( `2 P39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 * P: Z) h1 k( n3 }1 B6 i

; `& y; a. b/ l7 c( b  
: w8 K$ m4 S* {& F; j9 A6 ?3 f+ L1 |; I: q  z' x1 x
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 * v+ O& _+ m; r/ |, S) l# I. F
/ \) w! D4 E  d2 l, t: o& r
  
" P6 m! ?; v! k; Z% M/ z1 X& N  h3 c: }( a
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
, h+ j" T: ?1 O. g& Z, N' z6 I
$ m; m1 H& B# ~; f) u+ H' g$ i(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
& r" y% o6 f7 R
+ g! O4 E. f! s7 W4 q% {(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
6 F* \# V1 @# I( F
1 e3 ?, j  S0 d(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 % R+ m! q! I1 G- ]) N* T

# n* K) P9 t8 m6 n6 ]% I% L$ x" _6 a; J- C+ |; k' b
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求: $ a3 {7 G: B, r$ i2 \% W; x: h
8 ?: M( u4 Y& y+ u, A
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 ; J( w% l) `+ c* U" }

# i9 w- ~# B# m* `) _1 L(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 , r: S3 U$ A4 |3 |1 I$ {$ i
& j$ T. R4 y' X$ m
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
0 a" y/ u8 W. M+ v/ ]- K; A# [8 I0 q
  
  ~  ]0 [' t* X+ z3 }
  v* C$ @) a" g& T+ L5 \43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
, R$ r% j& P' n! Q; H& Q
7 N& M( e& P& s, b, t(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
- S5 U' P, [/ h
9 o/ V# n3 p! A+ W(二)路面上净空高度不应低于5m。
' z2 w  C# R2 v8 V! q: S- @# Y8 M5 r% r! W
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12