9 |0 S) r3 l) N/ |3 k6 |; _1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 3 D8 F( M6 S. R( |& i1 T
' _8 Y; V8 D/ I
2、安规中的3种安全距离: ! d' n4 D2 m  |2 X! l
; l( f! E+ b; ]# f( d: I$ l
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。
. B6 l0 f$ U6 o. ]
' U1 M% R$ ?& {- C' j4 A% u第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 % M3 F/ m1 o/ e3 L$ i0 h4 I) w
. p* ]- t# B9 W) D" ~/ e
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。 + k* ~- f8 t, o  x6 t. N. W' I

/ q2 ^" F/ `3 T4 H  x
7 i8 s" l9 q/ n2 b" L% p# K3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 3 p3 a5 f6 S2 Z  u# L" z1 o
, d; L+ d7 j4 Z
  
! L2 `- A% Q9 ?! H, u. e
  F0 b; S' [* L, b* Q4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
+ L# ?8 j' Q6 W" J, Y  _6 E4 L! V9 e: x# l" Z0 j( x' e
  9 v5 P" o1 g- H; P+ Y( u. `

: w! v2 u2 G! b0 F" b1 G9 d5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 ) v- X! F/ c; u; I* d

- Q$ c1 _9 D+ J: Y' n5 S$ I  ! U8 @# B1 W" e

* D; N' y6 V5 t6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 # o6 R8 c. {1 U! z
1 @, H4 p# f. t: ~
  
$ Z/ l1 y/ P- c8 H8 J3 f  n: v7 J0 w: j) v- U; Z! b
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
% K) S0 {; w& C) \) d
  v9 k" M4 H0 b3 y# z(一)城市市区,不少于8m; 3 m; _( Z7 n! \- B

# T3 C5 U, L3 ]! w6 G! G' t(二)城市郊区居民居住区,不少于10m; 2 ^4 |! ^, R9 v) t$ _' p
6 s/ B- B& W8 ?
(三)村镇居民居住区,不少于12m;
+ A" g+ f, l% _4 E5 ?% h8 E: S/ M6 f" W
(四)其他地区,不少于15m。 2 n) K. \( r" u4 k6 S

) F& Q; X' L/ p, S# D  X  
* m0 j* q$ y% g6 q) P. U1 x/ _% G  \1 E
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 ! v9 j+ ?' ^( F  q% ^3 [8 ]! ^

; b/ D+ r$ K, C" Y. E& ~$ J% _
9、公路与石油库安全距离40m。 ) y/ D* u( ]$ T9 c* k7 [

/ s% T! G4 y8 @' l: J. ]4 S
! [' z4 c) ]. l; C' `10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
% o( s7 g9 _+ b+ `. {+ h+ e! ]" a! S
  ; [' h: Z" M1 I+ [3 W/ N
" [: a% t) H; T" j4 _
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 8 u' J6 l+ u5 v/ g' s- B
# F1 N/ s6 @' B' U( w
  . u/ d+ ?# n6 K4 u: P

/ K# m) ^. }) B1 l12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
, c6 R' C& ]. f: c
, N8 I2 w! q; {" W  
6 R1 D) g3 E& I: Y
2 x1 y$ u* s3 I5 Z, X; N13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 ) [) d1 \2 [5 [+ [2 o/ A- u
) y/ z" `9 ^. S  A6 y+ E
  5 O: F8 w( c  b6 `, B

) d5 F, L# P# B7 w9 j0 W( o- i' V# P14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
+ H; ^; \3 {/ m
9 r) G9 ?$ o  {0 W, Y  
/ g+ k( C0 V7 }0 u: Q8 N7 d+ Z! q1 f8 ?
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 ( W5 p4 N5 T/ {  W: Y

+ k2 F% ?  U* Q# P) [5 w  
' d7 Q1 P/ F5 u/ @5 E, t+ t* s8 j* }4 R
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 ) _# ^- O8 F" w$ J9 `8 }& U

" O, }/ d8 E8 |7 B! i5 |- X  
1 T8 P1 ^. n, G- O& a: e
: f% ]! J7 u! O17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 3 V2 ]# @. a, W1 U- {6 j: |
/ }8 {6 f4 f4 R; `
  3 x3 H% Q# I9 M. @/ T2 N

! Z  f. m/ P% c6 v! l18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 3 T, Y9 i; v8 P7 J+ Q" Q
' W% F5 T# K& O5 i, e" X! r
  
7 D0 @, r: o  S( `
# i+ m+ E0 i, i' l1 m/ J  n. Y- B19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 - G: X4 O5 A% A. y7 ~. {

) N7 u8 d9 N  H* G8 {3 j+ u% i) p, l  # J) g9 s4 D, t% q
. [  z- X9 m- S, F
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
# ?' D: Q# d0 _+ U0 h' L' F* b$ ?! x0 [: v1 h7 @# ^6 ?$ ~+ x
  , `+ B6 |! [8 K8 J8 q9 A* D
& e/ g5 {) J" E5 I
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 2 w, s: z$ |2 y
6 T; `. k( s( A4 \! X
  / U4 n2 W* i/ N6 i

" S3 A3 O1 P, m22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
8 u, K6 A- y4 Y) j: D# y7 F( w
5 J9 w+ s; b: m) l% O" A  / F9 F$ X. m" N& e4 x# A% C

9 I6 K" h0 p* b( D* w2 w! Q8 _23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
2 _! g. ?* ^7 h% N! H) O4 C
, e( c  N: D" n7 G# F% ^  
$ l2 S  a9 u( ?6 u0 H8 V  m" \; N8 J; X, H3 }( u
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
5 C/ P$ e! |7 W4 l) n/ \8 ^! I# |. v
  1 d* z6 w# _# e, M# e
5 y6 \' u- f3 N8 q
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。 : h% e6 `1 U8 J  F
* c! E. D1 U+ y- B2 D0 p
  
9 @  t  {3 m2 w) `$ g3 v& C9 X0 p! P# u9 M
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 8 \) I" g1 s1 k9 v! s* o
$ A+ H' p. ?/ w4 |
    X9 s# Z0 \! A

6 R$ K5 ?# c$ B4 h. C" i27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 * ]. }9 a1 D  ^& V

% M' M6 Z7 j* ]4 U3 g4 Y  
! {8 W4 V) ?/ s6 Z& T1 V* A. g& M1 J* x& B" ~) l
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。8 d& ?+ X& z4 e( @
  R( U/ O2 i5 T$ Y9 Z! |" Z
  4 J8 X! v8 R/ S1 P$ J  Y

4 W" ^  A" F4 `# {29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 0 b: s2 Q+ |; [0 e8 s8 y) t& X4 }

' i4 E4 _! A9 U5 d( R  X3 ^! ?% g% V1 a$ I7 B: T/ u7 y, i0 i
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。 " a0 O- Q" n& \& b3 U

; c7 R! j: t$ ?6 v. d+ x/ r) t  
( Q7 \0 |1 B% Z. W* n) O1 X1 m. i5 ~& Z/ m
31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 % y8 M# Y4 k% J6 F; f, x
& b* r  E9 w* L* d8 W( M& g2 r/ c
  / s4 L! _& b  i* Y

4 @% S+ _) r% n; {32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
% i/ ~, \# W& i1 q' g- @
; o) Z, A9 E( p& U" Z5 r  ' r! D4 }2 U7 P  m
% ~" |6 V2 n$ ]& r  k. |
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
7 H, E0 L6 x7 a1 [; Z/ F( `. h+ }+ ~
  
2 i) _# e5 Q# n/ K$ y) s* w' v
$ @) P" u* s- U9 u; ^- b7 w34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
. }8 @/ g" D2 e- a: Y2 @& f; e, K5 ?0 a) N% Q9 N
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
. Y0 C: m- w8 g! h( `
/ ?' X. x$ U! Y/ v9 O" o/ U(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 ; l1 a0 r* j( m* e
8 l! r3 Y' m0 p( t+ p$ ?$ T
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。 4 y- X6 ]+ A6 J! a, W9 [
1 c7 A9 |( d1 P% _' [/ F
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 " M2 S! Z4 R. t3 A
* g- A5 [5 C( n4 P) N8 r4 C
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 4 w2 T% H: n- c7 f$ J
6 g$ U% U' s' ]
  
' M1 Z1 T! M0 W5 a& I0 e' n# b, e
* T$ D9 [4 t1 Y0 C+ b' l35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 0 I5 b2 R3 M, A1 `4 S
+ J, y0 k  N# l
  
. t0 r1 ^3 z* z- h3 a+ a4 e
- l( v" h; `' ^, L36、临时线路跨过路时必须高于4m。 2 W. b7 f0 W0 x+ O6 @! [( P: F: N" A

2 X0 C/ f) E0 n  
9 D- b5 J) l# D# `/ z0 z) G0 \% O# T. K4 H( l& D9 G+ _
37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
5 Y- d0 p" x3 ^& c3 f0 ~3 ~# U/ d) o0 ~) j: Y. r( R
  
" a+ {$ S3 S1 s( C: {2 s3 w" L' N: f% H  Y2 D- p
38、仓库安全距离
( U! r1 C8 d4 T2 H1 r+ o! x5 E) z1 O1 a3 [
+ C* T1 p" J9 |6 D" {/ T% y( w(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。 + p  |! F- l- N8 l' r6 N  ?5 ]
, g9 q2 v3 w4 ^- M% c. A2 \& Y
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
: U6 v( y7 M3 f/ `
; Z3 t( m. F3 e& X4 a8 j' L* j(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
; T9 }! B3 }8 s4 {
# |  ?, I$ y" L9 l(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
. {1 R' i: A7 k6 ]  x. |9 Z/ A( W7 B/ Q% ~# w7 k/ E' {1 n5 j
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 0 p" }, L0 _* z2 t
# `- D9 P- _+ l9 m) i& H) X  T' D
  
) {/ R0 k  o7 a( M
: t5 `; w+ q& J) I- o( o' x39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 1 F! ~; }+ d; J8 X' I# m: \$ x
2 S4 }; b3 \0 k* S: Y/ Y! l, {' Z
  # L1 V4 s8 h. F$ n* ?( w) M( o
* r0 }" M1 ~5 M9 D! ?/ M* b
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 ( ~2 G( a0 r- a9 P1 |% G/ z% t3 S1 q

4 x5 x* w8 W+ k4 V- M  : A6 t- h4 Y* U4 I( }; d9 X  p

  f: o. G) S. g3 }41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
, D0 Y. T6 |2 ]* `" @) |; |8 s0 j9 `  o
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。 & D' c+ S8 N, T& f; ~
) ]& z9 P2 a3 Z
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。 9 r4 l% A0 f" V

) ~; b2 I8 X( o9 i* i5 S(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
+ K2 N, X7 d! F/ `0 T0 p
: @  l% G7 f7 x, N- ]+ G  p/ B! m* q$ R' u; k
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
5 C  ?. H1 N' \! G+ w( F/ s1 P5 T9 P7 k) _
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 # O1 }" b/ r7 L$ W: @
0 f4 H$ B* z2 K2 C8 J. f& M
(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 9 z3 P7 k3 s. X9 B0 ]
9 @6 R  \( n( \. @5 h7 @/ R0 i
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
" I6 e3 p5 \6 y0 r# ~/ B" h- y) L. X0 b- K! W4 F
  ' q, M+ r& q3 M8 G$ r# p- d# }
: Y8 \# O8 E, {" i
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: & V% }5 s- ?3 J* Y5 F( ^1 }" {- a
, k7 X8 S; Z; Y% F6 O: Y+ W" n
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 + v% _" s$ f$ x! L( t8 Z* f

0 Q5 \/ n0 x* s4 x(二)路面上净空高度不应低于5m。
* P/ D) [4 Y5 [9 o, l
1 Z2 P. s1 o( M" v' G(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12