施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!* J3 f; F9 G a
' b; D2 F' w# U5 ~& k: n. m1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
( x: O3 F5 K2 y0 {
6 O" j$ `) g) _1 Q8 a2、安规中的3种安全距离: $ T. V3 w+ R" J9 q! l
$ }$ j0 L- S/ o
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 ( f* q! Q4 u5 b+ o# u P! P/ K* y
7 B4 \1 S4 A3 z
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 ( P2 C2 W# v4 i$ u, A
% v6 r- S' O) X/ B6 I. T# g3 \
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
. J. Q5 Z; I {3 u8 B2 ?' L
) P& f; d3 b: C' n0 e* d2 {7 `2 a+ c6 `8 Z, V
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
" {) }+ c$ [- o# j6 Q) y3 \
' z+ v7 h$ J' m6 @! F
3 H; D" g' {9 W1 I2 e3 }: n: b7 ^; L( R$ t
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
9 G; Y# Y3 ~4 C2 j* u0 _2 d9 A# a
5 {# N' C! _2 W) j' h. j
8 T. A1 l- o7 S9 c7 s5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 8 K' J* e( z6 C" h ~
; K- v Y9 m7 w2 s( Y1 q# X
9 X2 ^8 ]# O& c) j+ e3 h+ ~) @/ m# W" p1 z
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 & j- x6 j4 S' i7 |$ L* w
8 X3 N3 R! W, V7 H" i' M
, B0 A; o% L+ V
% @# a `, J; L- }/ Z M! l+ r5 M+ o
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: " a0 |9 g8 F! u
( P& o1 B: a( }- ]
(一)城市市区,不少于8m;
9 A4 U9 @, q- m( w, P2 v+ T3 V: n! E' c* R0 s0 j" o
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m; ) o5 ]+ M7 j3 G$ K0 M9 O8 M$ R$ t" j
9 b1 J9 l/ p+ }5 q8 n" S$ A(三)村镇居民居住区,不少于12m; 6 h, j* J0 e3 H* E" }
7 d* W; R1 J/ Q" A(四)其他地区,不少于15m。
# ^0 ]/ v: j( a. N# I/ Y2 @; f! {* p9 P+ H( o
6 N. e0 z7 e7 C( l
! O' E- h8 V2 A0 y0 C
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 7 S$ L( A, o# X# h: m9 r9 d
% u9 I1 T2 J% E1 f# S0 N9 M; Y) Q4 a
9、公路与石油库安全距离40m。 3 f8 B7 W% k( L* Q* Y% F) X1 u
5 N1 e" \0 e% V) o5 a5 s7 [. s
/ @" {+ B6 _9 [10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 6 s5 s% R! m3 r9 l
- }: ?% v+ H0 V& N$ S$ p) K
/ W5 T% d+ s/ T* a. k5 p, V0 j: X4 |7 B) F$ S
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 $ @# O5 a" J8 L9 d( O; `6 J; b# H, x
7 Y: K5 g) J3 Y Q3 ~2 o: Q
) Q* U( @' e4 K) f2 p
1 h* f' H$ p( y' X
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 7 W6 l+ Y: q) n. w- V
0 C; x: d/ I# K7 P
: a# |3 t9 @6 x4 e1 z* k. J
! e6 w' h- k4 q- ~
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 5 d4 g* G4 A) L0 _2 B1 n
2 l6 x9 m2 u# Y4 R& j; t t $ @' j) M7 j |3 n! ?6 k1 a1 e
0 [3 a% o. m( A( b
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
1 p$ W5 e: ?+ u1 N ~) b& G& a+ k' a
* W8 M, {' u0 J, |( Q1 C$ |- e7 i
: n0 ^2 p: ?: _3 B5 s( {15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
/ H- V5 J% F& }8 d Y& X8 a/ J* o& a- A T+ l
$ n3 H8 l L6 B1 t( J8 B1 z. c8 H+ M4 h0 Z
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 5 f) Q2 l/ B5 K6 ]% f, w
- n& }# ^9 q. E5 d + V- Q4 o8 @. |$ H
& _! f1 y- [* p* Z! A: @/ o
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 6 u1 ~6 b. o6 m+ X
1 ?; S6 { A% k* E& s/ Q2 s, v
`3 a, H1 T7 Y1 n/ t; R+ [; U: } q
; D2 Q# ]6 \6 Q5 A
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 ; e: b8 S* F& a% R
4 U1 K8 X- Y( K4 O# H9 e. x9 f" ~, q * X' v1 f2 n/ s: b$ h! K( e0 W
0 F2 X) `& p" N+ W |/ B$ I% J2 F! {
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 - \3 E4 b" [ f( L( E/ U8 C4 b
0 W9 [; V0 x3 P7 ^. n W' L$ g 5 v- ~7 M# s- y0 n
{! z, V& }# |+ s8 k/ e& s8 y
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 - ~4 K) f6 u2 h2 {' B1 d. q9 G
- e* k; ?* O' j6 U8 _; W/ m
* N5 z% I/ d- U6 H B2 ^+ D* [5 W9 w4 n5 k s3 Q* E: v# D
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
, G7 \% D- f1 ] Q- k, s2 e+ s7 t" o+ d7 e; h( D9 w4 b
J" q. Y; [2 U' M7 J. E3 {1 m
0 K2 b$ i' A0 v" [22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
7 b. E# i, N8 b7 A I9 p5 {! d3 s; `; U$ D; j7 ~
$ t; U" U( l0 Y. }6 _( {* q9 D0 F$ I2 R2 |: D
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
v& M, M7 N4 \/ Y3 t) _, V0 [) N
1 u: Z) z2 @( L% H, Q 5 C/ c3 E+ C5 _% \
: W% Z& y o* Q24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
Y" v @% L) D! P" y, A
& c. v+ i; V% O. }# a : p+ Y/ z. o# W( A
5 |9 `2 q2 h% B5 R% _! u
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
, P2 r; g2 ?/ u) c0 y" k1 a
3 F" f7 }1 `) V7 G% C& S4 W& Z 5 }* s Z8 c& A2 V$ X
! P9 Y' J9 y, F7 c3 U# w26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
) W( d( w& T: ^1 u; a% n& ]' p. ^7 [ f+ q; r
3 Y4 _+ M5 _, K2 ]6 M1 R
7 `: ]) _# r* m6 y# j27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 7 |4 k! `. ^3 ]! P
6 e5 V* {8 i& v: r6 ]# @/ @5 P5 v
& A2 e g+ a# n2 o1 M6 M+ C& Q5 H P' J, Z8 a
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。& ^* f2 T5 y- c& Q( P5 b, y9 [
5 k& T2 z7 B2 A9 A3 J
. W. g9 O: r, s" w j f
1 c; Z3 m7 r9 A) [* L. _; y29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 + r5 ^: _! F1 z( W8 ] Y5 ~8 _
T* b. `" N$ _1 J
; v% F2 _3 l+ y) \" b! v" r30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
! i3 I8 g% t$ |" @8 T0 h+ E K
0 A: r$ B! z0 l/ a , u: k6 e2 |6 a
5 e$ h9 u6 D3 s: L8 j: d1 i2 _( l& [
31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 ; E4 B& U5 E i
: s8 x- g) g, R% k' h* j' D. o8 f& _
: ]/ P) {4 b( d
5 s G m0 W N/ _32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
6 X% i8 W) L& ?( D# t0 \8 s/ y/ { d' ?0 `, w& R0 U# V( C; k% z
* B) q+ i q4 Y# L" Q# V
d) g8 _0 D% s+ _: d- y6 m$ o" o2 e
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
1 Q, V; B4 D; A; y8 C7 p
4 w8 c& g; W8 S) I5 l
3 A5 |- ] Y! }+ Z" \: Z) l2 j: E4 N7 d
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: , f3 }5 f+ z) c$ m% J
( M0 T. V8 c/ {4 e5 G
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 ( x, }4 g" d$ o, b
+ u7 `% b% N. g/ W5 n
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
" R! @. P4 F5 X9 V( C1 c( ?, z7 K- M
1 G9 i* s& A; n9 c(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。 " [2 k) f n/ i/ n# ]# ^
& ~" D+ U# I" | y% x(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 ; t* Y6 m2 g2 _7 a* c; j6 i
: D- y, J6 R8 I _: k$ Z# G$ y* _( A(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 * t: _/ ?- \1 l
* g: x, w) E+ W, t% C F
% r, u! v+ Y& M8 s
8 Q9 p1 p7 U& x0 O4 [) v35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 / M: @; @+ U, A0 J; x# o1 |7 x
4 H; H/ \7 G1 a; w! g% O" |
' C. z; V* X2 C- g8 ?) \/ w
/ b8 a- d$ C9 E4 h A' h8 w36、临时线路跨过路时必须高于4m。 0 s P8 @; p/ r; b- _* @$ D1 f
8 q8 d7 W0 V7 [! b0 g* I- I : \3 y0 E- S5 }0 C4 c4 f
1 S- Q2 z, o- P- s4 {: m* n37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
7 {- _. T D1 ]$ z& Z" Q/ Q6 c& S; z: l! F2 P. \ z% W
' O) n* j8 g0 }8 P- [/ ^
$ M: D5 L) H" H38、仓库安全距离
3 I& X, f: M! O% O1 T& F5 E! u" S4 G2 m9 C/ I, H" W2 C8 E
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
& p5 O2 u: h" l5 V3 ^$ u7 I# M3 |3 O: x
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
4 e8 z/ \6 ~1 s3 V0 x: X/ @
, C# R, i# E2 ?" E: W5 @(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
: S" q9 {& c0 d4 u+ k5 C, G# _3 y0 g" M
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
- U" ~# I/ w- q) k5 `& L
+ P: g- n/ {8 W# l7 o: C+ Y2 P- |' P(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 ( ]! E* h+ R0 l
3 Y# ^" ~! i! i # X& \* x/ D6 D& r" M
" F! E, _/ }$ U1 u) l: U% q8 x39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 . x8 O+ J4 g" p( C2 F% y' n# g
; ?1 n5 v, G& K, o- Y
, n6 q1 m$ F( E% \8 B/ d
. |& r: E. z! t% |- m" E5 v40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
) y- W+ u- U2 H) J! H0 Z2 j; H& t% F# i* h5 u }
6 N0 B3 ^1 P3 y- ? S" r
" m( |, }. c) L1 @41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: 5 \& b9 ]0 F) Z* O( H3 t
$ f$ i& j! c4 A8 s" S(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
* Z, m* o8 x& W1 }; w' S p. M! `: h! w6 n% y6 z4 s. ~
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
6 Z" M3 z$ z9 ]/ Y- J( I2 H- }
! k3 O& `& J% m- I(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 . B+ N, X6 q" k( U# J% ~. s5 o
+ Z) k; A+ s# V
7 N3 H2 A9 e% }; Y
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求: " N$ O: L# i) d F! ~* X) S, C7 ?
2 g i$ l' f* e9 Y: Q5 X5 Q* L
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 3 L3 H3 j/ I/ w& ^0 _, W
0 p& |/ }9 y+ [; M. D
(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
- s9 @) K: X( m3 I% B
6 |8 ^9 A" y2 L+ Q* X(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
) w j! N2 g+ `1 i
5 x! P4 x; F+ u7 R* |( w# P/ ?$ I
! Z1 y: j* a' O! W! s* l' a6 l% b+ `1 d @2 _7 x2 @4 k
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: 2 ?* W ~; e i6 C$ [. ^
4 u& g" o7 x2 i; H# e w(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 ' ~" P+ v7 O; u7 y
0 H( S7 e) m" [, \( t7 [3 T5 n' [
(二)路面上净空高度不应低于5m。 / t" E ]/ I( @- _
- G p5 j ?4 _" f U(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|