施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!9 q3 c9 u; l% ^$ U) J' b* Z' B- e
& Y4 @& i8 U$ r. z1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。 * N' C' c2 G. B7 c5 _
2 V: ^) {' U( d/ `
2、安规中的3种安全距离: * ]# A7 q7 b) ^- V+ r3 T
7 b* X, {# j3 A6 E
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
" q( ~* I# ]' I
, S: m- X) m& U3 \, X: K$ K* z, M5 ]第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 0 L8 d0 x' G! j' A5 y
/ _% o! A/ v( F5 v1 n* I" Q, \第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
1 K7 ~5 {" p- I
& ~9 x5 t- l0 C" w- d n0 w0 n4 o0 O* l4 g M
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 3 Q: [, ]& s" Q6 D5 r( [! L
( T3 O2 Y' U1 s5 r( w, \; p, B ! ~2 q% j4 y% z+ E& I: Z7 i& ~
0 M( u- a q+ p3 c( e; v; K9 E3 Y
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
7 Q# w9 a' c* H4 z2 ?
7 A- b8 n( H0 e$ R3 U0 u! L0 L0 r
, D. I# A1 ?4 ^) E& P- u
' L' x9 p2 h) G ^6 `5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。 3 B7 d) p0 q; p5 G0 g
: _& p) E6 b( @4 N3 q' @( ]
7 p* g1 {* Q& Z+ e0 H( I7 P
, V8 b7 D& P) B0 A5 c0 X7 L6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。
% j& U8 h& R, W; r. B' M0 q1 D
. S6 p+ L% l: a
- _/ C6 p3 a. e' g$ {4 r& }: X1 A
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: / j6 d" A+ L+ w# S1 R" ~
8 h: r/ S3 G9 j) H. F
(一)城市市区,不少于8m; 6 S u, ]4 e; |9 k
0 w7 O) [( n9 C+ u(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
$ b' ~% a: W( z8 ~6 f* i5 k6 s0 [% V i
(三)村镇居民居住区,不少于12m;
T3 H% o' e8 l9 j1 {! M! L/ H; X/ @
(四)其他地区,不少于15m。
8 }# | R) ~6 N, ]( s, |; r, `
7 k9 C. ]9 s) G
4 }8 \/ v7 p, k# ?* Y9 @2 q; j) ]' N, |7 y
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
% i7 L6 D6 U: {! T: p$ x
8 q/ x4 g- u' X/ o+ }7 G
) m! n- D: A+ M3 ]8 m3 a8 A9、公路与石油库安全距离40m。 , p5 v) ?- q3 w( m, p
) V8 ? h, a4 S0 W2 D0 x
$ }! D' G+ a2 _! i4 Q
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
6 ~8 S& V" e" X2 G& O* J5 y2 I1 g' B+ M6 C" t" I4 P
9 Q$ A6 s: C* ?/ Q6 p/ T2 S
9 t3 B, f) e5 z* j
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 6 _+ v% A9 L4 B( A, f5 ~7 \
. \- \; ~. T' W7 S2 \* D
5 I# b+ \2 B. d
! P* J5 |- n+ d, t: S' p12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
, I1 X& J0 U: K5 `
/ ~! V+ _( m+ Z( H . B' G+ E: l t0 @
5 r5 Y, T8 \4 M) f* n- Q+ D, T" Y+ F13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。 6 Z9 w/ z: y7 q( V* I# E$ S
- m# g& h) J1 u- l% d* B
. A U2 M5 Q3 }& i6 P. w! ~3 t4 O! b( `: ?- T% B0 I
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 9 {2 B- A1 y: a) B! x
2 T/ j/ i+ s, S8 g
1 W* [8 L' M0 z2 c
0 b* K% o) t" B- R/ ~/ X15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
+ `9 U& j9 F- N9 c% o
7 l8 k) o5 E$ o/ [6 ? * b% V! K% a; r" o- P' B' M1 j! R T
8 D V( m9 z( v3 Z& C
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 7 @$ k0 { G ?+ Z: l' J& W
' A* s5 a1 Y4 P
" C& W. @, m0 Z2 t/ f* k6 [! k
' Q; D! R( k3 X; b
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 ' s! l1 s- e( p
" v0 V% D8 X; O1 ]
2 A. Z" {5 K! {! y A. Q0 Q W3 |
. M9 G; ^5 E- O5 c18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 " a+ z2 ~ B: X+ \. W% u
1 N4 C; f5 H. A. P. i ( Y7 l0 l) c x
H2 E8 l7 }3 q% ^" R
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
. W2 y4 n, c$ Q5 u2 J3 T5 p: [- p0 _- N( A5 b7 r$ c. _+ ]: o6 a
1 S7 E1 g) b4 J* W- G7 j% \
! A& v. K+ f8 L4 U) y3 H7 o* v! G20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
& N' Y$ `2 Z; [3 y+ j$ ?" b6 Z) v8 O6 N# p
! h& d9 h9 F4 P( C8 ]* j# a% M+ w& M
; c1 v! z5 A) e& ?: z+ s5 h
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
; u2 b$ M8 W" ^$ Y2 x7 I2 }0 M& o3 z3 y- N) r; T0 ]
6 Y& S7 p; P. l
6 p3 m0 J' B# K7 u22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。 2 q! w$ A6 J& V9 S
! M1 v( b/ x1 t4 H5 `
9 U5 P8 d* R' |7 N9 W, w* R/ c7 p" |8 ^3 v) [+ S: p
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 ; j2 X( j3 {, F8 O( M, ~+ h2 B
8 G: }; ^; k# W2 l: a2 b& b1 H1 @
& x3 S6 E/ H- S. t d5 q& y5 y% }/ i* D1 g7 P& T$ T
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
/ X/ r0 [8 C' a u7 f5 I. P* Z5 W' k1 r5 o1 U9 @
" s0 \5 W' k1 F7 X
+ i1 H7 j! F* ]1 J3 J25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
( Y& m0 l5 f+ y9 a8 m8 Z' ~) F3 a4 M! b2 u4 [
5 B, l% s0 V. B) s& _7 C
- e0 X4 W6 q4 s5 Y4 }
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 0 {. @0 h1 I& O2 L# ^: }
4 I$ W" \3 ^0 a; N# `0 f
5 t1 t+ |8 V; [ y$ V7 U# J& Q
6 s$ a& x" L( G8 i1 t) `$ N27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
4 D5 P1 l) B6 ~* F- o9 @& \+ D! H1 E
4 J6 |& ]; Y! {8 `! o
8 n: a7 U* ? b+ q' R4 v28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
! c/ @1 a% N& R- O$ K$ r
- F7 C0 l. |& I" p5 P9 ^
' S [: w- h( P4 _9 F, Z
/ O& i0 m8 i& _29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 $ o5 N' Z9 x7 ^5 e
2 O2 F4 K3 u3 ?& i* n9 l* ]/ E8 J2 Q
# @7 E# t( k. E
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
6 ?9 G, q, H8 r! w
5 F3 H3 Y5 m7 S- @; ~$ j( s $ [& R5 p1 |# Q
, Z" |* o, R7 c3 h5 e31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
: R; B0 o8 e" Y% C$ F" B
8 `) K9 n) m. i6 t" i. n! \2 U) O
0 U6 @% R/ [6 Z* k4 Y4 O
- H& {" G O! |7 y( d# w32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 4 o' [6 ]# \; S
+ K+ p9 ]- J5 Q! c! [/ p
" J) d& P: l/ C7 A& x5 A- V E) F+ t* N1 k `8 j
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
y/ a' \: }/ M' ]
% N- W" R2 L+ f+ b$ b
7 X) e6 Q! c2 U d
- T6 L! u: a, Z; i% }: m: H34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: , {2 i( }3 R. x" A# \6 A$ W! w: s
6 ?, h- t- Y5 [
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 1 l$ u# Z$ y9 J( |7 F
$ L& y9 y" b) u0 _' z
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 0 Y# C" E8 \ k6 n9 ` z
0 N1 a) I+ g) t0 g(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
: G+ ~8 L- g8 U S1 ]% k+ q j* @, x$ O" g+ Y7 |& p
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
) ^ l6 Y8 k+ b$ @- T' L/ A. Q
: c+ r! y' n7 o8 M9 i6 } _5 p(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 $ x6 X- X" d. D% x4 q. w
( @( v. `6 }3 ~1 J0 i/ `: z
7 h% a# X- M2 d: y& X
9 j, ]$ S1 t0 w35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 ( D2 R! T- i1 p" `% ]+ O
& ]0 `) P# S5 ^% d
* }2 p- p" ~- x) N, D
2 G+ M |7 ]8 }36、临时线路跨过路时必须高于4m。
Q- x& D4 P1 P% C7 l; m
! R4 S. ?" r1 q8 D, F" M
" D5 W b' p5 F. E7 o
# G3 V* A7 B- F7 g37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
) D- e8 `" z8 A9 g" w* o7 U
5 E; Q/ c. @' D- {
5 Q( K9 g4 i3 Y5 C' w& z+ Q) `# ]2 A' Q
38、仓库安全距离 3 ?7 A$ V" }, @
8 q, g& j$ \) w# j- q" K& Y
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。 * z6 \1 h6 m1 n% T- Q3 Z) v
1 f7 o+ i/ ~) u- j/ P g- c4 h0 i
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。 4 V2 n1 o# D2 G/ a& r
- |5 f8 J! I3 l6 n(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 1 F9 V8 D o. Y$ g7 J
" Y" |& r* e* ]1 b) y# y$ }(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 0 C) r4 m0 H1 R; I8 A
& B+ b5 W z6 ~( d$ p5 O
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。 & i5 _% W7 n) n0 Q: w/ j6 p
- b: v% u' s$ t) k 7 ~" r5 n. u5 m. n; `
# f* w; N* w2 O/ ]( j6 D39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
! B: k5 j5 P2 l2 x8 G+ a6 u+ }8 i- R2 H2 V1 i& S5 f Z
5 ] K6 N7 i# ^* `) ^5 D# y" t' v8 ^) e
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 ; i+ s2 C0 R4 O" _! a
7 M8 l. v1 _% a+ I9 o. H$ L9 A * u3 L' a0 W' @6 E
. M6 O j6 B) Z( b7 z0 |1 c41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: 9 d H. C) z+ Z% x8 q& ?0 ^
5 Z" J1 { |' N7 o(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
4 m! a5 m# q' O/ N5 k) R+ }
( y' \# e( L6 o" |# d' I+ q6 |(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
+ y$ S, [3 j) i& V( r/ Q+ m9 {
' t, j g0 ?% }6 F- x9 \. h7 v' ?(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 7 e# r# u( L) ^( C7 {/ ]3 E
9 r' T0 ?1 n: X* t( U' p
* e- o% ~$ Y' d" t w2 L4 y% Z42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
3 ~ U" N! _: k9 s6 Z( C$ v% p- I' `7 ]
3 w& M9 l# Z+ l(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 1 N6 m& {& ]! ~. B+ U/ z( d
& x' E) G: C7 P
(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
; E! q+ V }1 `4 r9 `
5 C( R% ]5 z8 a; Y$ `# Z/ F(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
! u, I8 u! R) x! m3 o# n7 o& E5 C$ k$ N' W% l* U# U
' j4 V! a6 C y+ K, ?
0 Y0 t# _( I8 e' w7 W/ |1 f43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
I- o& c- T8 c- K* }' S1 j7 g5 ~/ F6 T" z
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
0 r( E p- f7 P' B( M$ Z
9 p: k/ T+ F0 F& R" c4 e(二)路面上净空高度不应低于5m。 . a9 [8 R; ^( l) d8 ~2 K) v
- w$ h' L6 a$ o3 w$ v7 X4 c8 w" L& R
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|