v/ [/ |! u" q4 K, x- a+ }1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
5 z6 H6 u. W, z6 w5 S1 W3 S) w( a; K) q$ Q% E/ r8 Q
2、安规中的3种安全距离:
% \' t. d$ Q: k* m: p+ ]2 S, B" _7 D4 @8 o7 q! [1 ]
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 7 X ~+ V c' t( o$ B S
! P+ Q5 {7 m% H3 K8 z% N+ n2 F
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。 * E. k* r& I( p1 \8 k1 D$ L
& m, y6 O8 n8 P Y2 R" N( {9 m第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
, |9 j: j# _2 v% S; p5 N$ T4 A" C$ o0 P, N# c* C* r
1 W5 l$ M" ?( n3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 . V0 u) u# s' U! }4 P2 N
& d2 {: p; `9 m' ~
0 w* j: z; g4 g8 K' J$ ]0 ~6 Z/ k8 f# X
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。 * x/ O9 r9 F, R6 A5 ~% n
5 u1 Q1 d, {! k9 z. Q( b4 X & h7 r9 Z/ ^' h3 B- J% u
8 i* @3 y! {, l5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
5 ]% e+ Y: q/ j7 E/ r3 q5 G* \* }& [
" Z( P1 G# [; v+ x; g/ R! `" X$ K
7 W* F# G! Z- _6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 % i y( N0 M+ G' Q3 @4 W. c+ O5 w, t
& Z) H2 B/ m* W% R3 \- @* ]
% @6 s# Z) Y$ r6 ^
4 b3 a' m1 y T B% m H7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
9 U, m$ @; Y* j) ]1 q0 n
& h) J: M( i) g. D. |6 x* |: u(一)城市市区,不少于8m;
0 @3 U. U% V( V7 |( ^4 U# }) ~$ Z2 e3 N, F% @- C$ Z
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
/ G( Q7 P0 ~5 e: _# y
* F$ o( n. @3 T2 t' `" p# [(三)村镇居民居住区,不少于12m;
s& W, E* v" c1 k* I& G' F& c. s J% }& \0 ^3 e' T5 m; P; V
(四)其他地区,不少于15m。
: z/ U M5 V2 g. L6 y
7 C! B1 u% W% \
3 n h2 [1 P0 C! g
7 P8 Y' g6 m" X4 K+ f2 u" |8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。 9 c3 h$ q7 G+ V1 A7 `+ }7 v+ ~
* j$ v8 @) J/ n. Y
: z* O Z3 s$ s% b
9、公路与石油库安全距离40m。
" ~9 ]9 f1 m7 d' e6 u/ E* F, `6 s4 J- E) P
# \, h! w: Q! M2 j* L/ I+ X
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 : A6 |7 P7 }% |7 k
3 v; f( H, d7 V& i* ]
2 n$ v: `" z% q; y( M6 O Q" C
8 h2 a# ]7 `3 m) _* M) p11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
4 F; L0 | C) g" x
( I4 b/ n0 ^4 u6 R/ Z
3 |9 e0 U3 }+ u7 h/ ]+ L" z0 `3 f4 s* B
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 5 X3 Y' ^3 H: O+ d) `! ~
: f+ V0 k* Y' L
; A; B2 q2 j. R0 M5 m
1 ^8 [ O; i$ I8 {% X! m q1 d13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
z" n$ \ _$ ?' P& J
$ L. [/ y7 Q" Q s- a5 N3 H
. A( f K: [, S1 E5 b8 i6 M- ~$ u5 M1 }+ d( e3 H9 r
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
) j2 S7 I t0 g6 u
7 I5 U0 H: m* A, N. K5 i3 n# x
" x% N/ q; D: u) W7 @7 R* U9 @" L7 Z# B( ^! E
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
( d8 u! V* o- _4 b) D, C8 V0 O2 p0 g( w9 T& R, R
/ N0 }; a- v/ Q3 `, {" V4 i. f
1 q& W* O; e' O) `/ k! t6 A: V' S
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
F0 }/ p( L" F% _, [# A% b* n3 _8 v% P( e: ]# v4 T
$ Q/ ?8 K6 o3 p% R+ {* C
( e; G1 w" ~6 c2 m17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
( o1 G/ g6 M2 c2 k/ r3 b8 Z: i
7 x& L0 i4 A3 T# ?- `9 J7 X0 b/ c
0 J$ M) L6 s8 L" `6 e4 G) X, ` l# ]$ Q/ P3 X
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 . y9 ^5 P, c4 R; O% D
1 P) l* A% c+ y# o! `9 d
$ \% ^4 K( H( d3 i5 |" _. n' O7 t6 x& w! l5 ?/ \% e
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 2 [* x/ |6 h G
) J9 K' V$ a+ b" d
' c0 M2 l+ x; F1 w, F f% @ z
0 ?. s2 G4 o0 S; s! [
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
2 i9 ?/ w; v" D; ~5 [4 g9 ^. f' S+ q% N/ S
, A0 k+ I5 N2 X
" g7 ~0 t- `0 o6 m: ~5 K, W- i21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
7 o4 E; j, _5 V9 ^7 k: Y6 M" g1 [7 @) \/ J5 h7 H
- Y& _9 b3 ]& H
7 K9 n5 K- h4 Z- E7 |9 b" S2 D
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
5 O# y! q( u7 t
) q/ w: D( @. i
1 h: u5 Q" I4 ]' B
. W2 O% ?& F; r, m8 ^ W23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
) t6 p' ]% S4 o1 d1 P# K j5 R2 |% v- e, M+ l% `- D/ |
+ q& g+ L. @7 }! o3 S3 Q0 `" s7 r5 p7 l
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。 " W+ @; u" S" c4 G& |% |
$ [4 t' |( |( K
8 l" g1 R/ d, f% q) ~* y# _, w
; t( o4 L E2 B8 p7 I; @' W" H0 E X
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。 ! f8 C! M9 e3 [1 \ e# x
`' T6 ]/ S1 ]) n/ w3 A
K8 J" E* C6 f2 _* i! \2 J
# u- O$ a9 W7 |- A2 z6 y) {
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 ! p. U* v- G0 E
0 ` T, c. R' Y9 B7 K5 V- |2 Z : v5 K( A+ k" B% X; ~4 k) L# h
0 {$ o* ^- A. M
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
& x' l* C: A% i- [& b# x, f
3 C. W5 s! z9 d6 M. \) r* E. t ) |6 m- V& P) V- f0 e" @' V
4 a* K/ t, z% }$ C3 D5 x, ]3 V3 P28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。" n, [8 i0 z' d/ Q! `, n% o. N5 f3 V
& s" N( A8 K$ s. j9 \ % z& d9 \, V/ |
5 L4 p' v i9 [5 E
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
& U* W' e, J. I1 P; F: Y
5 n& I& m5 c* M! s: Q
' A# l# V* I" Q1 m4 y; ]0 j& \* Z4 w. ?30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
1 _+ v" I+ z; e6 A/ u2 Q8 G
6 t: K! ^& {0 B' v1 e
( G* i6 i/ z! m- C+ T$ ~% I8 z& c
6 y9 H7 p: `5 n" ~# ?4 X31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 : n- G9 r6 F S
+ ?& B8 E* C* o
2 ^3 I: ]$ Y4 p' @0 [! I
# ~: p9 n( s, O' Q, d4 ?0 k4 e
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
; G. z4 R* L$ u# C7 k, A( E9 C7 U0 k/ d3 P9 c8 q4 u4 D+ Q
9 u% \6 x! j: D6 l# @. J( h4 g/ D$ J! B8 Y' q
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
; H5 w' E% @: g \" q9 C* j# j+ t1 X
# P2 l: D6 m u ?3 o6 Y
) f- Y* G9 M, e( Q2 Z
1 {, v% t, u: s& p! _5 @34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
. q6 Z' y, [7 y5 s0 v O' W- Z d% T( l) U+ W
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 ; u, S* W: H/ W
- I. I0 G J& l2 X- r+ q6 ?
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
- C2 F' I8 M2 f6 d; W- z% G# ?" `" ]' p5 J `+ g0 O3 }$ T9 k
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
8 x/ Q9 D( |) ^& T4 E/ s+ Z/ R2 K
1 p! a/ C# f* n6 s' I7 M& H3 @7 {(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
' s/ x$ ]* @$ c4 w3 @4 l: }. D; ~' l$ ?! {
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 & L0 I) B6 Z# C1 D8 J5 q! M7 P6 b
& h1 a1 Z0 Z1 D1 B6 J $ Y/ {0 M, l0 ^6 V: D) A1 G
+ O' W+ F) C q' y6 I; c35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 1 Z- A+ w1 J0 R* X* a
/ I2 c) x* w' I" J3 L
; A2 f" O A: O
8 s! X2 m4 R3 \$ @- a
36、临时线路跨过路时必须高于4m。 ) A- v8 ?/ l3 X0 z( p! l) f
# J+ x$ k% j0 z, O6 f9 u, f
/ h2 Q7 K; P/ T
/ E) J2 D# n! b3 b! \2 u5 }5 g% a% V37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 $ V7 w6 w* ] ~/ ]
7 n4 x! @% ], l5 V' P( g7 y( O4 u, e ( |+ r2 u Y9 ?+ ]; J& [4 C2 g
6 P2 k0 a6 f6 e' m& i6 I3 f38、仓库安全距离
% n4 {% {/ O/ I3 R2 ]+ N0 d4 N7 M8 S7 C& w( _
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。 5 f# x" Q+ ^# n8 N4 U) b
) i( k7 N, m/ x* h9 Q(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
+ f; E8 I- N( b0 O! E2 ]/ l7 T- i* B3 m% ^" b3 f3 l$ K# R' Q3 g
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
; W- L& k5 D' _! |# o2 p# g: C0 _; K* Z9 i) d* L7 X/ U
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 9 l$ O* `3 b3 I! o4 E5 ^
% x2 F* y3 h- O& ?- ^& Y7 r' I$ i
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
1 S# O7 A* v" \. o" p5 @: P
" |/ f+ n: N3 `6 X. j 7 ]: s( f# r$ H5 P, M/ `* v |
. x T7 K! ?6 Q39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。 8 c0 [8 G" Y' `7 @, a
4 X9 V i7 m* j# R) e' s
" _/ N; }6 C6 E# ]" J# Y" t1 P
. n' R3 _' C! x L6 V" B3 B40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 . K/ M/ }3 j0 }' b" F) A* o
# d N9 b# Q& N& p $ N* n! t, G6 M
& Q# h0 E3 G8 W5 `, a6 e2 j/ I( f1 @
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: : B: [2 ?- N/ x7 N/ F
E. y' ]$ X/ g' {, c/ c(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
! k6 n @1 @9 P2 m; L5 P5 t
$ N3 x# [6 n1 [1 w8 y(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。 7 X+ y2 c/ g& L% {4 V4 ?
" i, N2 s+ G0 u9 }7 l# |% l(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 . D' Y9 E- ?4 a
# t7 l3 u' e" {! l8 ?2 u2 f
( [8 D& t: O2 H2 G
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求: % j& `( ~( V0 l1 t. U+ M! A( p8 E
# J) _" J# s6 J5 E" v5 T# U
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
- Y" v4 i7 T: l, D4 v7 z1 }+ }$ n
2 t }& s0 T$ L1 k! }9 U(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 ) y5 k% w X: S- S8 c) a
! ~: w$ z2 x2 i(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。 : f! p& Z3 I" J" S6 x& L1 {
0 @' p/ y) d8 w9 P
* U7 {, l7 w: [' V1 w
1 {% w7 C5 e. x& k/ C1 g g! w* U7 w43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: ) M9 s( L! `/ {& A' q9 D- s
4 B$ x5 Q( N" q(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
6 q4 K( _" p! P( ?7 j5 d' L- H# s" E+ s) G9 N+ ?
(二)路面上净空高度不应低于5m。
3 D2 w) ~$ |) @. B6 a e" K) P- Y# d/ ?: h+ A: j! \8 y; c
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|