1 地质报告看什么 ?
, A# q. x1 a3 |1 a( W( }7 k: @答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
9 A! `# Q6 y, w& V, T6 p7 @8 ^0 V6 }4 n2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
. j- ]# U" H' x3、确定基础形式;
8 U. M7 _. O* V3 @( I% j. I" K4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
! B$ i( \7 i+ e$ L2 K$ N- j. Y5、沉降数据分析;
" m4 v: c ~& o$ q" m$ g6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
" ~" R' R1 M9 ?5 S: ?2 钢筋验收验什么 ?. I# a! C4 [) H! O7 E# Q' Q
答:1 钢筋锚固;
' N7 i! _ g, ^" ^/ Z8 [5 K0 H }2 钢筋数量与直径;
/ W# N' j* W' y! ~ o: D$ m% f3 钢筋间距;
/ ^& `+ K5 ~0 z. ?6 y) m4 钢筋保护层; ! z$ T' q: x9 F8 E. }% B! x( U }; S
5 箍筋弯钩;
8 @, S# ?, t. o8 D* i6 后浇带钢筋;
4 R7 s! I" i# Q. @0 s& r8 {7 拉结筋; 5 H2 P! c* q; W- \! ?: S' A9 E- M
8 钢筋搭接长度及接头率;
6 q$ d( Z+ D1 q9 Z% U* @) G% h0 i! Z9 钢筋接头部位; $ [+ L' u5 a: h. f& }9 M
10 钢筋合格证及试验报告。
2 y0 Y E. G1 j$ B; B, I) n" U. O$ @3 M3 验槽到底该验什么 ?
: t2 X" O/ r! _4 G/ m答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
2 N, V) O2 ~; i1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
5 k- O1 X8 O7 V2 C2 X7 X3 x5 t$ P2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸; 6 V# Q; z6 |3 A: U6 G
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
G' |5 c, ^1 }% y! ?4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动; & |0 L$ w" N; k, v- j
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
- h( P1 P9 ~ h1 Y4 主体验收验什么 ?
5 T- U* H+ E+ Z答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有: ! h# E4 P) [/ L# H9 Y
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。 8 w# \3 z+ L( M! r1 X+ w D. X
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 5 X) H |' |6 Z( g$ R
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
4 Z8 ^/ {/ X- V* q4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
* X( }+ \8 T3 `5 k5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。 9 A. W; u7 Z, ~7 a$ m4 J
5 计算书内容主要有什么 ?2 y: t' e( j6 W( s
答:一、 设计依据 * ]" q9 e) e- M: w1 I0 A
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
6 _. t) H4 q$ U! J2 u2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
2 Z C9 a/ X m7 }" }$ l4 f# G0 h& m3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
- o# {# H+ v8 T8 Q. ]2 _. s二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 6 y7 Q" p. j x; L% }$ c0 L# k
三、荷载取值 , j. H+ r. ]& p0 f
1.墙自重取值:(1) 砼墙
" Q5 A, O9 B3 }6 F(2) 围护外墙
! Q$ T5 D) N Y/ \( p4 S( p$ j(3) 内隔墙
9 W1 y3 c7 ^! O& t1 b7 C) N(4) 活动隔断等效荷载
$ J- u# ` K4 X1 A- [2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
6 }$ H0 I, c8 _ d四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
$ u+ l3 y) K4 i# {- q+ _荐值) ; h% i- k" {; T; {$ V+ {. g+ m
1. 底层楼面 $ _2 [4 K$ _( ]5 _* v
静载:
" |( |- w( F# I9 c5 H, \(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
* a$ @/ V1 q( C- C9 Y(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 : t$ k8 K9 x( `" F5 L9 C
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
( M& g* a% Y! ?! V* N& I4 [(含吊挂灯具风管重)
3 U8 t: w% I! ?# L静载合计 标准值 (kN)/m2
( G5 X) ?; s. q活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。 + O( z k3 J# s- J8 x+ t2 B
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
" C! Q" {) C4 v7 X: G一般楼面:
+ \, P2 s! _$ J$ L静载:
* a( A. ]" z# m, e1 \7 B(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
, s7 j+ u n/ X(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
7 L+ E3 L! {7 S+ N( I2 F(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。 2 C" T& f* T# U
小计 kN/m2 , o( c2 g- l8 d8 @
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
! U$ m5 G! f1 o' B9 z9 z3 O(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
$ N. B" p3 d6 A# K- q! [特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
8 @9 d# U. a5 H7 f(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
- g4 \# z y3 `+ J8 H0 lhio(净高)
2 B6 j! C. C0 K8 m2 n不上人屋面:
5 H9 _9 M0 M# G6 A1 A静载: 1 I# w$ g1 U& R
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数 6 P- L8 q' g4 V7 U
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
4 B3 b2 z/ D3 ~7 O1 I. B( ~8 I3 p(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
$ I' t6 \" G+ ](4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
) K. o1 t% w4 T静载合计: kN/m2
0 i4 q6 \ z& U7 F- O' \) n检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 ( P8 }3 `& t. e
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 ) h5 m' O3 v' T( c, z1 n6 d# L
上人屋面: $ A8 z( n2 {: g
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。 9 f, L: c# c0 i9 R
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
% E( f% s# b' o; j6 o# v找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
8 k. t9 n* @& n4 M防水层,标准值 kN/m2,分项系数。 6 R! [: Q# p& @6 m
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。 " p& S( Y# F. a8 H; J
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
5 k9 a$ a; H; I, z* o( u ]屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。 / b7 t* `3 \, S
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
' F/ e5 G' a) p/ s) | K合 计: kN/m2 - ]( V5 e+ [: p2 ?
楼梯荷载计算: % m6 ^" `3 r3 ^' h" v
号楼梯静载: 7 o1 B, m: ^, o5 F
(1) 楼板自重标准值,分项系数。 & U# }. Q: n8 F8 j. ]& p8 Z
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
7 w& K6 X0 C0 G7 A4 ]* G(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。* v- ^. P, S7 |" k
合 计: kN/m2
- J! I+ V6 c7 m1 p/ j. U五、地基基础计算书 * Y8 ~- Y7 Q4 G" e: ^
1. 天然地基 6 }4 h1 l9 `9 G, B7 H2 T
(1) 持力层选择,基础底面标高。
7 d6 @) V( P2 R# Y8 I; Y(2) 地基承载力设计值计算。
8 u+ E+ g. {. @# F: @9 d* Q(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。 4 w4 X a3 w, P5 M9 ?9 n
(4) 基础底面积计算、地基变形计算 , K9 [7 [, g; ]4 a! }
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。 5 H5 A8 {2 U" I* g2 X+ m: L( L0 K
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
& v! D/ y* C6 @9 D! }2. 复合地基 1 V- b! T, l+ j) |% s0 }
(1) 静载试验值。
6 R' G; [ \2 j/ K(2) 承载力设计值计算与选用值。 3 s8 ^$ [" e! q
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
' h/ h# F+ U/ k3. 桩基 $ S0 q0 H; D/ f0 F( @
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。 2 K0 D" N l; p4 E7 ^' S
(2) 桩数计算 9 B4 l- H* t9 ?3 a/ Y, O3 E' l1 G
总桩数,总荷载设计值。 , |# }( c6 U) N6 ?9 E5 C8 G
(3) 静载试验分析,桩位调整。
4 ]- }) c: q4 L z9 f7 v(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
( N4 v2 l4 n0 w. V m六、地下室计算 5 F$ b7 e, k+ u8 p1 K2 ]" V3 Q1 a
1. 荷载计算 # a* }$ E" e9 k6 i4 P
2. 内力分析:侧板、底板。
5 J- _5 w5 s u' [1 z3. 配筋原则
% u- A8 g; A/ w0 [5 O3 q(1) 强度控制顶板。
; E3 q7 r; L! t' X7 |8 U(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。 & q2 j2 ?; {; g9 t5 P
七 电算部分
3 Y# [9 e# E* O K+ y9 z1 结构设计总信息
6 b4 k* t) h/ M2 g6 _2 周期、振型、地震力 8 {+ i. w" q' f7 P
3 结构位移
6 {* l% [- d, N8 t% x8 i9 m4 轴压比与有效计算长度系数简图
( W6 ]% A3 l4 h4 j; [5各层楼面及墙、梁荷载 ' X1 H* ?$ g# }) r9 U
6各层平面简图
4 h' W1 e2 R9 D r8 y3 @! W7各层配筋简图
5 K9 `- t, @ |' _+ n( s- z8层超筋超限输出信息 ; ]$ _0 G, |4 G
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。
8 q* n7 c! W1 v1 L' `6 结构专业扩初说明包含什么 ?; m' f" q! G" P# i
答:一、设计依据
, F% S2 d6 S5 N' }3 B# a' G& x1.主要设计规范和规定
% T G- o3 {8 B, |; B2. 岩土工程勘察 ! |. S3 Q' W" [- t
二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。 - t7 P- M& N) C. \6 Y- t& E9 u
三、基础 2 ]& a! Q6 A8 c. c+ P2 w
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。
- R1 e0 q0 a0 z+ q/ K, W0 x2.拟建建筑物基础形式。
: a+ F5 ^9 O) B+ [' \0 b' r; c3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。 % O+ b% M4 \4 g. R* i6 Q E( W/ y
四、上部结构形式及平面布置说明
0 t# n6 b4 X! n* x5 I五、材料 # [0 g& ~: `9 K; w$ i6 x
1.混凝土强度等级 5 L2 N5 g+ ?2 l: Z/ z( @
2.隔墙材料
) h- w, H; o3 _- I3 b) @) ~9 e六、使用荷载标准值 2 x2 \/ L# Y# e
七、计算方法和结果 : I& x4 K \8 m3 A
1 计算软件
$ g1 f- `) G6 b$ C( M; b0 \; ]2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。 * _9 z% U+ r& T. }
7 桩基础的设计的步骤是什么 ?
$ u1 x4 c) m7 J) Y- H) E& `答:1 结构计算,取出柱底内力; 0 P' C4 v% D& z2 q* h
2 根据地质报告确定桩型; ; f; ]$ X3 n: J7 o9 i N0 _
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
& [7 J+ l5 D* x* K: p4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
, @. h! Y/ U, O/ N* h5 沉降计算; # B7 w+ N: ]+ ]6 S& }7 r9 D/ z
6 拉梁设计; . y; @8 M) f6 V! @+ r5 G
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图 " Q& B! |9 k' N% H) N O6 A$ c2 A
8 结构施工图主要画什么 ?
. w# r! e% h( |) Q: y9 G答:1 结构设计说明;
8 m0 J8 i! n) F' c$ @4 k3 _2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
' D5 O6 h7 {5 x) h* m2 v" Q+ ?3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;# g6 M' S8 D9 s6 Y0 S6 z: S1 c
4 楼梯详图; 5 b% }- ^4 j- Z1 \% `
5 梁详图、平面配筋图; 1 ^5 K2 D( Q( y1 ]' `! ]; q
6 柱详图及构造;
7 z+ F1 ^* d7 ^7 墙、暗柱详图及构造;
c! R" t6 z3 s7 G) @0 S8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图; : k2 s2 Q; m$ q X( L' ]3 K
9 非结构构件详图及构造。 % }* Z( \3 q- b; B. \7 k
9 结构总说明主要包括什么 ?
; _# i" p% u. V答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
" q6 I5 B; ]4 ^$ y2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级; ! ?, B; P. p' Y3 W X6 A
3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;
2 e( B$ a' p* O6 A; g4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
$ F- D% H! p6 R; U: q/ t9 ~8 D5 梁、板、柱构造与施工要求;
/ k# M e1 N9 m% V, G6 剪力墙、连梁构造与施工要求; ) Q p% e0 ~6 M
7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留; - A" }& h2 _0 W
8 沉降观察要求;
! v* y4 t$ h4 O7 S5 n# L0 g8 p9 非结构构件与主体结构的连接; ; |6 \+ W( p! U2 F" c' @7 w& u; F
10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收; ; Q) z! s @' e/ S7 j3 y1 K
11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; . X1 |: s4 ]) k @# G* O
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工; $ T; @. q( N0 p$ \
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;
( ?" \. O5 }. M0 C14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀;
8 K8 Y/ E# t! r" l3 K; H15 其它要求。0 n# R) _3 |; Z% w
|
|